« Odpověď #1 kdy: 18.01.2009, 22:25 » |
|
ČSN 33 2130 několik 3f zásuvek 2.3.8..... Na jeden 3f (400V )zásuvkový obvod lze připojit několik trojfázových zásuvek na stejný jmenovitý proud ( 3f zásuvky na různé jmenovité proudy se nesmějí do obvodu zapojovat ). 2.3.5..... Na jeden 1f (230V ) zásuvkový obvod lze připojit 10 zásuvkových vývodů ( dvojzásuvka se považuje za jeden vývod).
|
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí. Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií. Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...
|
|
|
|
|
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 18.01.2009, 22:44 » |
|
Pan Josef Drda to napsal úplně správně, počet 3f zásuvek normou omezen není, jen bych zvážil na co jsou ony zásuvky zamýšleny, pokud jsou jen tak do rezervy a není předpoklad, že do nich bude napojena najednou větší zátěž, přesahující hodnotu jištění je to v pořádku v opačném případě k čemu čtyři 3f zásuvky na jednom okruhu, když to jistič neudrží.
|
Elektromechani k el. zařízení §6+8 Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A -------------------------------------------------- Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 19.01.2009, 09:52 » |
|
No některé normy jsou zajímavé....
Zajímavost norem je závislá na přemýšlení a nápaditosti lidského jedince. Když je člověk blbej, normu si nedovede vysvětlit a tudíž nemůže splnit základní požadavek: "vše udělat min. tak, jak norma doporučuje, ale nikdy ne hůř".
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Tomas789
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 04.01.2022, 16:26 » |
|
Také několik zásuvek zapojených ve společném zásuvkovém obvodu a umístěných ve společném vícenásobném rámečku se považuje za jeden zásuvkový vývod. Zásuvky ve společném vícenásobném rámečku nesmějí být zapojeny do více než jednoho obvodu.
Jestli tomu rozumím dobře, takže pokud použiju pětirámčky, tak mohu dát teoreticky 50 zásuvek.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #9 kdy: 04.01.2022, 19:35 » |
|
Jestli tomu rozumím dobře, takže pokud použiju pětirámčky, tak mohu dát teoreticky 50 zásuvek.
Ano. A teď od teorie k praxi. Je potřeba použít zdravý rozum. Také se vyplácí vsadit na určité Zásuvky ve společném vícenásobném rámečku nesmějí být zapojeny do více než jednoho obvodu.
To není úplně pravdivé. Pokud budou například dva okruhy správně odděleny, mohou být ve vícenásobném rámečku dva okruhy. ČAsto se to používá v aplikacích, kde potřebujeme dva různé okruhy už z principu. Například normální zásuvky pro všeobecné použití a zálohované ( za UPS), například pro PC techniku. Většinou jsou i barevně odlišené, kvůli přehlednosti a uživatelům.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #10 kdy: 05.01.2022, 08:11 » |
|
Umístění zásuvek napájených z různých okruhů do společného rámečku podle mého názoru nic neporušuje - dělá se to celkem běžně.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 05.01.2022, 08:34 » |
|
Umístění zásuvek napájených z různých okruhů do společného rámečku podle mého názoru nic neporušuje - dělá se to celkem běžně.
Právě, že porušuje 332130..... Aby neporušovalo, musel by normotvůrce občas zvednout prdel a podívat se co to vlastně rámeček je.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #12 kdy: 05.01.2022, 10:13 » |
|
Umístění zásuvek napájených z různých okruhů do společného rámečku podle mého názoru nic neporušuje - dělá se to celkem běžně.
Vícerámeček nic neporušuje... Porušuje se ale umístění kabelů v krabicích pod vícerámečkem, jiné okruhy -musí být přepážky....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 05.01.2022, 11:14 » |
|
Společným rámečkem nic neporušujete. Je to tak, jak píše p.Šohajda.
Pro úplnost doplním ještě další podmínku, která je uvedena v jiné kapitole ČSN 33 2130 ed. 3. Článek uvedený panem Sýkorou je uveden v kapitole 5 (Silové rozvody) a 5.3 (Zásuvkové obvody). 7 Elektrický silový rozvod v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby 7.7 Rozvod za měřícím zařízením (elektroměrem) 7.7.8 Zásuvky, světelné vývody a vývody pro spotřebiče s příkonem 2 kW a více v bytech.
Vícenásobná zásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod. Také několik zásuvek zapojených ve společném zásuvkovém obvodu a umístěných ve společné vícenásobné přístrojové krabici se považuje za jeden zásuvkový vývod. Zásuvky v prostorově oddělených přístrojových krabicích na povrchu pod společným vícenásobným rámečkem mohou být zapojeny do více než jednoho obvodu, avšak musí být vizuálně rozlišeny (označením, barevně).
|
Elektrikář
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #15 kdy: 05.01.2022, 12:53 » |
|
Právě, že porušuje 332130..... Aby neporušovalo, musel by normotvůrce občas zvednout prdel a podívat se co to vlastně rámeček je.
A mohl by jsi být konkrétnější? Prosím o který článek normy (norem) se svým tvrzením opíráš?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 05.01.2022, 17:31 » |
|
A mohl by jsi být konkrétnější? Prosím o který článek normy (norem) se svým tvrzením opíráš?
Vždyt to kolegové uvedli: Pro mne je záhadou co se myslí vícenásobnou zásuvkou, kterou připojím na různé obvody, pokud splním podmínku přepážek a zároveň se bude jednat o jeden vývod. Vícenásobná zásuvka může být připojena na různé obvody pouze za předpokladu, že bude použita taková instalační krabice, která prostory pod jednotlivými sousedními zásuvkami odděluje izolačními přepážkami... Vícenásobná zásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod. Toto platí pro "lištové rozvody" Zásuvky v prostorově oddělených přístrojových krabicích na povrchu pod společným vícenásobným rámečkem mohou být zapojeny do více než jednoho obvodu, avšak musí být vizuálně rozlišeny (označením, barevně Celkově se mě tyto požadavky nelíbí, edice od edice se mění, jsou psány zmatečně a pro praxi nepoužitelné. Osobně si zkoušečkou zásuvky v rámečku osaham všechny a vždy. Nikdy nebudu vědět která edice zrovna platila v době instalace a jestli byla pravidla dodržena. Jinak řečeno, elektrikář si s tím poradí a laik se v zásuvkách nemá co vrtat.
|
|
|
|
Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 05.01.2022, 18:32 » |
|
Toto platí pro "lištové rozvody" Zásuvky v prostorově oddělených přístrojových krabicích na povrchu pod společným vícenásobným rámečkem mohou být zapojeny do více než jednoho obvodu, avšak musí být vizuálně rozlišeny (označením, barevně
Je to spíše napsáno, jako kdyby se primárně jednalo pouze o použití nástěnných krabic. Ty se mohou za určitých okolností použít též v „nelištovém“ rozvodu. Osobně ten požadavek moc nechápu. Je u nástěnných krabic jiné riziko než u zapuštěných, že je potřeba tento doplňující požadavek?
|
Elektrikář
|
|
|