Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?  (Přečteno 55161 krát)
David Nejedlý
*
Offline Offline



« kdy: 18.01.2009, 22:18 »

Dělám kompletačku a majitel objektu chce odpíchnout z jedné 3f zásuvky
na 3 další ....
a problém je v tom, že nevím kolik je max počet 3f zásuvek na 1jistič ....
kamarádi elektrikáři také tápou někdo říká že 10....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
*
Offline Offline



TNS


« Odpověď #1 kdy: 18.01.2009, 22:25 »

ČSN 33 2130       několik    3f zásuvek     Úsměv


2.3.8..... Na jeden 3f (400V )zásuvkový obvod lze připojit několik     
                trojfázových  zásuvek na stejný jmenovitý proud
               ( 3f zásuvky na různé jmenovité proudy se nesmějí do
               obvodu zapojovat ).

2.3.5..... Na jeden 1f (230V ) zásuvkový obvod lze připojit 10 zásuvkových
               vývodů  ( dvojzásuvka se považuje za jeden vývod).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej ,  že budeš osvícen ,  vstoupí-li do tebe elektřina ...
David Nejedlý
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.01.2009, 22:32 »

Jj s těmi 1f zásuvkami to mě bylo jasné ,ale s těmi 3f jsem nevěděl.....a to jako norma neudává přesný maximalní počet ?....to se docela divím....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 18.01.2009, 22:44 »

Pan Josef Drda to napsal úplně správně, počet 3f zásuvek normou omezen není, jen bych zvážil na co jsou ony zásuvky zamýšleny, pokud jsou jen tak do rezervy a není předpoklad, že do nich bude napojena najednou větší zátěž, přesahující hodnotu jištění je to v pořádku v opačném případě k čemu čtyři 3f zásuvky na jednom okruhu, když to jistič neudrží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
David Nejedlý
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.01.2009, 22:47 »

No některé normy jsou zajímavé....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 19.01.2009, 09:52 »

No některé normy jsou zajímavé....

Zajímavost norem je závislá na přemýšlení a nápaditosti lidského jedince.

Když je člověk blbej, normu si nedovede vysvětlit a tudíž nemůže splnit základní požadavek: "vše udělat min. tak, jak norma doporučuje, ale nikdy ne hůř".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 19.01.2009, 16:08 »

 Pláč je zajímavé ,  že ani frekventanti při zkoušce z vyhlášky č. 50/78 Sb. nejsou schopni si vybavit tak staré pravidla jako kolik světel na jeden okruh, kolik zásuvek 220(230)V na jeden okruh, kolik zásuvek na oddělovací trafo kolik.... zásuvek 16A/400 na okruh. Pak se zde divíme že někteří nejsou schopni vyřešit  jednoduché úkoly a zápasí třeba s tím, jak funguje chránič...



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas789
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.01.2022, 16:26 »

Také několik zásuvek zapojených ve společném zásuvkovém obvodu a umístěných ve společném vícenásobném rámečku se považuje za jeden zásuvkový vývod. Zásuvky ve společném vícenásobném rámečku nesmějí být zapojeny do více než jednoho obvodu.

Jestli tomu rozumím dobře, takže pokud použiju pětirámčky, tak mohu dát teoreticky 50 zásuvek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 04.01.2022, 16:37 »

Jestli tomu rozumím dobře, takže pokud použiju pětirámčky, tak mohu dát teoreticky 50 zásuvek.
Ja viem tak, že jedna zásuvka sa berie ako jeden strojček, a jeden strojček je i dvojzásuvka...
Takže 5 rámečeky,.. max. dva na vývod..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 04.01.2022, 19:35 »

Jestli tomu rozumím dobře, takže pokud použiju pětirámčky, tak mohu dát teoreticky 50 zásuvek.

Ano. A teď od teorie k praxi. Je potřeba použít zdravý rozum. Také se vyplácí vsadit na určité

Zásuvky ve společném vícenásobném rámečku nesmějí být zapojeny do více než jednoho obvodu.

To není úplně pravdivé. Pokud budou například dva okruhy správně odděleny, mohou být ve vícenásobném rámečku dva okruhy. ČAsto se to používá v aplikacích, kde potřebujeme dva různé okruhy už z principu. Například normální zásuvky pro všeobecné použití a zálohované ( za UPS),   například pro PC techniku. Většinou jsou i barevně odlišené, kvůli přehlednosti a uživatelům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #10 kdy: 05.01.2022, 08:11 »

Umístění zásuvek napájených z různých okruhů do společného rámečku podle mého názoru nic neporušuje - dělá se to celkem běžně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 05.01.2022, 08:34 »

Umístění zásuvek napájených z různých okruhů do společného rámečku podle mého názoru nic neporušuje - dělá se to celkem běžně.
Právě, že porušuje 332130.....
Aby neporušovalo, musel by normotvůrce občas zvednout prdel a podívat se co to vlastně rámeček je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 05.01.2022, 10:13 »

Umístění zásuvek napájených z různých okruhů do společného rámečku podle mého názoru nic neporušuje - dělá se to celkem běžně.

Vícerámeček nic neporušuje...
Porušuje se ale umístění kabelů v krabicích pod vícerámečkem, jiné okruhy -musí být přepážky....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Václav Sýkora
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 05.01.2022, 10:56 »

Společným rámečkem nic neporušujete.  Je to tak, jak píše p.Šohajda.

Podmínky pro instalaci různých obvodů pod jedním společným(vícenásobným) rámečkem najdete v ČSN 33 2130 ed.3: čl.5.3.8, kde uvádí, cituji:

"Dvojzásuvka je určená pro připojení na jeden obvod a nesmí se přerušit propojení obou zásuvek. Vícenásobná zásuvka může být připojena na různé obvody pouze za předpokladu, že bude použita taková instalační krabice, která prostory pod jednotlivými sousedními zásuvkami odděluje izolačními přepážkami. Do univerzální instalační krabice bez prostorového oddělení je možno umístit pouze zásuvky a spínače, které jsou připojeny na stejný obvod."

Jistou logičnost v tom najdete, protože pokud by jednotlivé různé obvody byly napájeny z různých fází, mohlo by se v případě poruchy objevit v instalační krabici sdružené napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 05.01.2022, 11:14 »

Společným rámečkem nic neporušujete.  Je to tak, jak píše p.Šohajda.

Pro úplnost doplním ještě další podmínku, která je uvedena v jiné kapitole ČSN 33 2130 ed. 3. Článek uvedený panem Sýkorou je uveden v kapitole 5 (Silové rozvody) a 5.3 (Zásuvkové obvody).

7 Elektrický silový rozvod v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby
7.7 Rozvod za měřícím zařízením (elektroměrem)
7.7.8 Zásuvky, světelné vývody a vývody pro spotřebiče s příkonem 2 kW a více v bytech.

Vícenásobná zásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod. Také několik zásuvek zapojených ve společném zásuvkovém obvodu a umístěných ve společné vícenásobné přístrojové krabici se považuje za jeden zásuvkový vývod. Zásuvky v prostorově oddělených přístrojových krabicích na povrchu pod společným vícenásobným rámečkem mohou být zapojeny do více než jednoho obvodu, avšak musí být vizuálně rozlišeny (označením, barevně).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 05.01.2022, 12:53 »

Právě, že porušuje 332130.....
Aby neporušovalo, musel by normotvůrce občas zvednout prdel a podívat se co to vlastně rámeček je.

A mohl by jsi být konkrétnější? Prosím o který článek normy (norem) se svým tvrzením opíráš?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 05.01.2022, 17:31 »

A mohl by jsi být konkrétnější? Prosím o který článek normy (norem) se svým tvrzením opíráš?
Vždyt to kolegové uvedli:
Pro mne je záhadou co se myslí vícenásobnou zásuvkou, kterou připojím na různé obvody, pokud splním podmínku přepážek a zároveň se bude jednat o jeden vývod.

Vícenásobná zásuvka může být připojena na různé obvody pouze za předpokladu, že bude použita taková instalační krabice, která prostory pod jednotlivými sousedními zásuvkami odděluje izolačními přepážkami...

Vícenásobná zásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod.




Toto platí pro "lištové rozvody"
Zásuvky v prostorově oddělených přístrojových krabicích na povrchu pod společným vícenásobným rámečkem mohou být zapojeny do více než jednoho obvodu, avšak musí být vizuálně rozlišeny (označením, barevně


Celkově se mě tyto požadavky nelíbí, edice od edice se mění, jsou psány zmatečně a pro praxi nepoužitelné.
Osobně si zkoušečkou zásuvky v rámečku osaham všechny a vždy.
Nikdy nebudu vědět která edice zrovna platila v době instalace a jestli byla pravidla dodržena.
Jinak řečeno, elektrikář si s tím poradí a laik se v zásuvkách nemá co vrtat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 05.01.2022, 18:32 »

Toto platí pro "lištové rozvody"
Zásuvky v prostorově oddělených přístrojových krabicích na povrchu pod společným vícenásobným rámečkem mohou být zapojeny do více než jednoho obvodu, avšak musí být vizuálně rozlišeny (označením, barevně

Je to spíše napsáno, jako kdyby se primárně jednalo pouze o použití nástěnných krabic. Ty se mohou za určitých okolností použít též v „nelištovém“ rozvodu. Osobně ten požadavek moc nechápu. Je u nástěnných krabic jiné riziko než u zapuštěných, že je potřeba tento doplňující požadavek?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Nízký počet zásuvek jako závada?
 Jaký je váš názor na umístění zásuvky za kuchyňským dřezem?
 Jaké byly normové hodnoty výšky vypínačů v minulosti?
 Jak bezpečně nainstalovat zásuvky do dřeva?
 Mohu mít v jedné místnosti zásuvky napájené z více fází, než z jedné?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Za kolik zásuvkových vývodů se počítají zásuvky v násobných rámečcích?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Jaká má být vzdálenost TV a PC zásuvky od zásuvky 230V?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Je definován požadavek na volný prostor před zásuvkou?
 Jak umístit zásuvku 230V na sloup venkovního osvětlení?
 Jak umístit dvě dvojzásuvky?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Jak zasunout komodu ke zdi aniž bych nemusel zrušit zásuvku ?
 Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
 Jaká je minimální instalační výška zásuvek 230V/16A v gastroprovozu?
 Řeší současné normy zásuvky nad sporákem ?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Může být zásuvka 230V u požární nádrže?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Může být venkovní zásuvka pod vodovodním kohoutem?
 Je zakázáno instalovat zásuvku za mikrovlnnou troubu?
 Jak daleko a jak vysoko může být zásuvka 230V u venkovní vířivky?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jakou vzdálenost otvorů pro vícezásuvkové osazení?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Mohu v koupelně vyřešit "kolizi" s normou oddělovacím trafem?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Jak osadit zásuvku na pootočenou krabici o 45°?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Kde jste sami instalovali zemní zásuvkové skříně?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.075 sekund, 23 dotazů.