Autor Téma: Je možné umístit zásuvky pod okno?  (Přečteno 19621 krát)
Miloš Klíma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.02.2007, 11:08 »

Je možné umístit zásuvky pod okno, popř. co musí splňovat?
 
Situace - předpokládané umístění ostrůvku kuchyňské linky je pod oknem se vzdáleností k jeho oběma krajům cca 1m.
 
Umístění zásuvek pro ostrůvek na stěně mimo okno se mi zdá příliž nepraktické (omezení délky elektrických kabelů od spotřebičů).
Připevnění prodlužovací šňůry z boku ostrůvku mi připadá mírně neestetické, navíc při rozlití tekutin a následném přetečení pracovní desky může dojít k zaplavení zásuvek.
Vyjížděcí zásuvkový sloupek z pracovní desky je záležitost dosti drahá, navíc distributoři neuvádí stupeň krytí - případ rozlití tekutiny po pracovní desce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #1 kdy: 15.02.2007, 12:01 »

Ano. Splňovat pak musí obecně všechny ČSN, se kterými tato instalace souvisí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #2 kdy: 15.02.2007, 12:34 »

Ano, pro umístění zásuvkových vývodů pod okny nejsou žádné omezující požadavky.

Pane Klímo, neváhejte se s těmito dotazy obrátit v první řadě na Vašeho projektanta, jistě zná situaci nejlépe a pokud dostal za svou práci zaplaceno, rád vám poskytne doplňující informace a potěší ho, že si tu jeho dokumentaci aspoň někdo prostudoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Miloš Klíma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.02.2007, 13:23 »

Děkuji za informace.
Na projektanta bych se rád obrátil již dávno, ale firma, od které pořizuji byt, má názor, že to není moje starost - zadejte si požadavky, buď půjdou splnit, nebo nikoliv....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #4 kdy: 15.02.2007, 13:53 »

Aha, pokud kupujtee byt od developerské firmy, je situace pochopitelně jiná, nejste tedy investorem (zadavatelem) akce a projektant by v tom případě s vámi zřejmě nechtěl komunikovat - znám z vlastní praxe - představte si že vyprojektuju objekt se 40 stejnými byty (za odpovídající cenu) a pak mi bude opakovaně volat 40 různých budoucích uživaltelů  Neřeknu. V developerské firmě by ale měli mít pracovníka, který má alespoń dílčí přehled a zprostředkuje dotazy a nejasnosti projedná s projektantem (jako projektant mám z vlastní zkušenosti).
P.S. To byste nevěřili, co si lidé v bytech 1+1 dokáží navymýšlet  to cumim zed  nenene ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
sigut
« Odpověď #5 kdy: 15.02.2007, 17:19 »



ano,

při splnění požadavku ČSN 332000-1 čl.132.1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.02.2007, 07:43 »

Kolego Šigute, nacházíte se v zóně:
VEŘEJNÁ ZÓNA - amatéři, neodbornici, laici v silnoproudé,
myslím že v této části Vaše rady typu
"při splnění požadavku ČSN 332000-1 čl.132.1"
laik opravdu ocení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Miloš Klíma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.02.2007, 10:49 »

To Bureš:
Velmi děkuji za vstřícnou pomoc. Skutečně se jedná o developerské projekty, v kterých existuje "styčný důstojník" pro komunikaci s firmou zajišťující výstavbu bytových domů. Plně chápu, že pokud by se na projektanta obraceli všichni budoucí nájemníci/majitelé bytů, nebyl by schopen řešit nic jiného. Ale "styčný důstojník" je rovněž jen laik, takže vyjasňovat nebo dopřesňovat vzniklé dotazy nebo problémy není tak jednoduché a člověk si to musí víceméně vyřešit sám (navrhnout rozumné řešení, které poté bude předloženo k posouzení, zda je realizovatelné - optimalizace řešení zůstává i tak na tazateli).

To Šigut:
Opravdu nám laikům bez možnosti nahlédnutí do citovaných norem není zalehko získat potřebné informace...

Zásuvka tedy může být obyčejná, umístěná např. přímo pod parapetem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #8 kdy: 16.02.2007, 11:02 »

To Klíma:
Jestliže máte požadavky výrazně odlišné od původního typového řešení, pak vám zbývá možnost najmout si specialistu na technickou pomoc, který s vámi vyplývající technické problémy dořeší a buď sám vypracuje projekt podle vašeho gusta nebo připraví přehledné a technicky správné podklady pro projektanta objektu. Z vlastní zkušenosti ale vím, že atypické projekty si developer nechá vždy velmi kvalitně zaplatit. Plastové rozvodnice bývají široké obvykle kolem 300mm plus rámeček (výška podle počtu řad, pro vás asi 3 po 12 modulech),  ale vedle futra by měl zůstat ještě kousek zdiva, aby pak ta rozvodnice nedržela váhu nakopnuté zdi nad sebou - to už spadá spíš do stavařiny, osobně bych vedle futra ponechal na šířku aspoň 50-100mm. Výška instalace rozvodnice není omezena, roli hraje spíš praktické hledisko dostupnosti, jak sám píšete, pak ještě zbývají různá udělátka, tyče, košťata apod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.