| | |-+  Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?  (Přečteno 22989 krát)
Jozef987
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




WWW
« kdy: 08.02.2016, 14:30 »

Určuje normá minimálnu výšku osadenia zásuviek 230V/16A od podlahy?
Aje v poriadku riešenie ktoré uvádzam v prílohe?


* Capture.JPG (77.25 KB, 754x565 - prohlédnuto 5404 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekcia v BIM.
Realizácia automatizovaný ch inštalácií KNX, NIKO HOME CONTROL, ABB-free@home.
www.janele.sk
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 08.02.2016, 19:02 »

Nic proti ničemu.Zásuvka ve vhodném provedení může být i v podlaze. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 08.02.2016, 20:03 »

S podobným řešením bych měl problém pokud by to bylo v místě, kde se kolem zdi chodí. Tady je to poblíž rohu místnosti, nějaké výraznější mokro bych s ohledem na provedení podlahy nepředpokládal, takže jedno z možných řešení, i když design mě nenadchnul...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #3 kdy: 08.02.2016, 20:14 »

Určuje normá minimálnu výšku osadenia zásuviek 230V/16A od podlahy?
Aje v poriadku riešenie ktoré uvádzam v prílohe?
Norma doporučuje, nenařizuje.
Pokud to navrhuje odborník, může se přiklonit tomuto řešení.
Žádný problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jozef987
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 09.02.2016, 07:43 »

Obrázok som dal ako príklad. Konkrétna požiadavka je, aby som do parapetného žľabu osadil zásuvky (230V, DAT, TV) a upevnil ho vodorovne zadnou časťou o sklenenú stenu, priamo na zem. Toto riešenie sa vyžaduje v jednotlivých bytoch v novej bytovej výstavbe. To, že norma doporučuje a nenariaduje, samozrejme viem - preto som sa pýtal či to je v súlade s normou alebo nie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekcia v BIM.
Realizácia automatizovaný ch inštalácií KNX, NIKO HOME CONTROL, ABB-free@home.
www.janele.sk
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.02.2016, 21:06 »

To, že norma doporučuje a nenariaduje, samozrejme viem - preto som sa pýtal či to je v súlade s normou alebo nie.
Přečtěte si několikrát tuto větu, podle mě si vzájemně odporuje. Obrázek, který jste zveřejnil v dotazu je vámi daný příklad, který uvedl v omyl předchozí diskutující, a který neodpovídá skutečnosti. Podle mě se jedná o upevnění parapetního žlabu přímo do podlahy, anebo tam máte ještě nějakou jobovku, která nás ještě může uvést v omyl?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef987
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 10.02.2016, 08:03 »

Pre upresnenie zasielam ilustračný nákres toho ako to požaduje architekt realizovať.


* Untitled.png (71.87 KB, 737x530 - prohlédnuto 1282 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekcia v BIM.
Realizácia automatizovaný ch inštalácií KNX, NIKO HOME CONTROL, ABB-free@home.
www.janele.sk
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 10.02.2016, 09:18 »

Trochu špatně.
Zásuvky SCHUKO - tam je trochu rozpor, patřím k lidem, kteří si vykládají vyhlášky a normy tak, že by se v naší zemi neměly používat.
A pokud tam bude zásuvka s kolíkem, když má být tak nízko, musela by být "šikmo" jako na obrázku v prvním příspěvku, aby tam šla úhlová vidlice bez "poškozování kabelu nebo podlahy". Kolíkem dolů je špatně, kolíkem do boku je taková "divná prasárna"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.02.2016, 21:16 »

a upevnil ho vodorovne zadnou časťou o sklenenú stenu, priamo na zem.
Tak nyní už tomu nerozumím vůbec, na obrázku vidím parapetní žlab, který je určen pro montáž na svislou stěnu, která je (ve vašem případě) skleněná, a vy ho chcete upevnit do podlahy. Jak ho k té podlaze upevníte? Napadá mě jediné řešení, do podlahy umístit nosník s profilem L, a na něho teprve instalovat parapetní žlab.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #9 kdy: 10.02.2016, 21:40 »

Splňte požadavek architekta. Teda pokud nemáte na něj lepší patrony. Norma na instalační zóny je doporučení, dost často se porušuje. Já osobně bych to neřešil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Jozef987
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 12.02.2016, 10:49 »

Tak nyní už tomu nerozumím vůbec, na obrázku vidím parapetní žlab, který je určen pro montáž na svislou stěnu, která je (ve vašem případě) skleněná, a vy ho chcete upevnit do podlahy. Jak ho k té podlaze upevníte? Napadá mě jediné řešení, do podlahy umístit nosník s profilem L, a na něho teprve instalovat parapetní žlab.

Ja ho len nalepím o tú sklennú stenu zadnou stranou parapetného žľabu. Prípadne ho môžem nalepiť aj ku podlahe. Ale ako som pochopil, toto riešenie je v poriadku a architektovú požiadavku zrealizujem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekcia v BIM.
Realizácia automatizovaný ch inštalácií KNX, NIKO HOME CONTROL, ABB-free@home.
www.janele.sk
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 12.02.2016, 12:40 »

Ja ho len nalepím o tú sklennú stenu zadnou stranou parapetného žľabu. Prípadne ho môžem nalepiť aj ku podlahe. Ale ako som pochopil, toto riešenie je v poriadku a architektovú požiadavku zrealizujem.
Já bych to naopak neudělal, je mnoho důvodů aby zásuvky nebyly 5 čísel od podlahy (mytí podlahy, lámání Flexokoncovek, zakopávání o šňůry....). Doporučuji soklové lišty Tehalit, jsou purističtější, než to, co jste uváděl jako příklad, takže by je architekt mohl "zkousnout",  a mají docela úhledné "kapličky",  které by nemusely urážet ani na skleněné stěně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 17.02.2016, 14:06 »

Dovolím si pokračovat s mým dotazem v tomto vláknu. Na fotu je kombinace: KOPOS nosič a zásuvka ABB s clonkami a víčkem. Dle mě tam ještě něco chybí, nebo je ta kombinace špatná. Spíš tam ale má být ještě nějaký rámeček.Mýlím se?
Je možnost dle 4 obrázku, ten je jenom "jako",  zásuvka by byla správná, toto jenom bylo po ruce. Leč tento typ se mi moc nelíbí.


* P1080914.JPG (432.38 KB, 1127x845 - prohlédnuto 982 krát.)

* P1080915.JPG (430.49 KB, 1127x845 - prohlédnuto 984 krát.)

* P1080916.JPG (405.66 KB, 1127x845 - prohlédnuto 1000 krát.)

* P1080917.JPG (360.66 KB, 1127x845 - prohlédnuto 1571 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 17.02.2016, 14:26 »

Nemylite...chy bi obycejny tangovy ramecek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #14 kdy: 17.02.2016, 14:46 »

Jasně, rámeček.  Super!

Jenom nevím, jestli dělají i hnědý.


* ramecek.JPG (11.19 KB, 152x159 - prohlédnuto 628 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 17.02.2016, 15:21 »

Tohle je béžová 3901A-B10 D.

Já vím, každej ty barvy vidíme jinak Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 17.02.2016, 15:38 »

Potěšili jste mě, Úsměv ,  nakonec to možná bude tak nějak, jako je na fotce. Rozhodne krk, já jsem jenom hlava, krkem ovládaná. Občas taky jenom k tomu, by do krku nepršelo.Ta zásuvka není křivě namontovaná, je to jen sestaveno a opřeno u zdi! Úsměv


* P1080918.JPG (272.75 KB, 1127x845 - prohlédnuto 816 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #17 kdy: 17.02.2016, 19:01 »

Hele, ono to s tím světlým rámečkem nevypadá špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Nízký počet zásuvek jako závada?
 Jaký je váš názor na umístění zásuvky za kuchyňským dřezem?
 Jaké byly normové hodnoty výšky vypínačů v minulosti?
 Jak bezpečně nainstalovat zásuvky do dřeva?
 Mohu mít v jedné místnosti zásuvky napájené z více fází, než z jedné?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Za kolik zásuvkových vývodů se počítají zásuvky v násobných rámečcích?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Jaká má být vzdálenost TV a PC zásuvky od zásuvky 230V?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Je definován požadavek na volný prostor před zásuvkou?
 Jak umístit zásuvku 230V na sloup venkovního osvětlení?
 Jak umístit dvě dvojzásuvky?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Jak zasunout komodu ke zdi aniž bych nemusel zrušit zásuvku ?
 Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
 Jaká je minimální instalační výška zásuvek 230V/16A v gastroprovozu?
 Řeší současné normy zásuvky nad sporákem ?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku?
 Může být zásuvka 230V u požární nádrže?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Může být venkovní zásuvka pod vodovodním kohoutem?
 Je zakázáno instalovat zásuvku za mikrovlnnou troubu?
 Jak daleko a jak vysoko může být zásuvka 230V u venkovní vířivky?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jakou vzdálenost otvorů pro vícezásuvkové osazení?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Mohu v koupelně vyřešit "kolizi" s normou oddělovacím trafem?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Jak osadit zásuvku na pootočenou krabici o 45°?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Kde jste sami instalovali zemní zásuvkové skříně?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Jakým způsobem navrhujete počty nn zásuvek u náročnějších pracovišť?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?