| | |-+  Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?  (Přečteno 26254 krát)
Petr Zaa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 30.08.2011, 20:07 »

Jde o garáž u rodinného domu, nevytápěná, čili bych předpokládal, že musí mít krytí IP44.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 30.08.2011, 20:37 »

Jde o garáž u rodinného domu, nevytápěná,  čili bych předpokládal, že musí mít krytí IP44.

TO: Zaa

Určitě nestačí obyčejné provedení,  to je určené pro vnitřní vytápěné prostory. Pro nevytápěné prostory je ČSN vyžadováno min. krytí IP21, což si nedovedu moc dobře představit, protože takové výrobky ani neznám. Proto vám doporučuji použít vyšší krytí. Osobně bych také použil krytí IP44 tak, jak předpokládáte vy, a určitě bych použil kulaté kabely CYKY, nikoliv ploché CYKYL.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 30.08.2011, 21:12 »

Co řešíte? Vše bude uvedeno v protokolu o určení vnějších vlivů. Pokud si troufnete osadit nižší krytí, je to pak jen na vás a vy nesete kůži na trh.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.08.2011, 21:30 »

TO: Zaa

a určitě bych použil kulaté kabely CYKY, nikoliv ploché CYKYL.  Úsměv
Pane Beláni, jaký je důvod nepoužít ve zděné garáži kabely cykylo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 31.08.2011, 00:36 »

Pane Beláni, jaký je důvod nepoužít ve zděné garáži kabely cykylo?
Napriklad ten, ze vonkajsie kablove priechodky na zasuvkach nie su urcene pre plochy kabel.. inak povedane ako do nej zhotovite taky otvor, aby vam okolo plocheho kabla "nezatekalo"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 31.08.2011, 07:40 »

Napriklad ten, ze vonkajsie kablove priechodky na zasuvkach nie su urcene pre plochy kabel.. inak povedane ako do nej zhotovite taky otvor, aby vam okolo plocheho kabla "nezatekalo"?

Pak tedy zřejmě ještě nevíte, že se vyrábějí zásuvky a spínače k instalaci pod omítku, které se montují přímo do krabic KU68-1901. Tam je naprosto jedno, jaký použijete kabel.
Pokud je v PD určeno prostředí (a to by mělo být) a v garáži je prostředí normální, pak bych nic neřešil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 31.08.2011, 08:13 »

Pak tedy zřejmě ještě nevíte, že se vyrábějí zásuvky a spínače k instalaci pod omítku, které se montují přímo do krabic KU68-1901. Tam je naprosto jedno, jaký použijete kabel.
Pokud je v PD určeno prostředí (a to by mělo být) a v garáži je prostředí normální, pak bych nic neřešil.
Myslel som len zasuvky na omietku, ktore maju gulate priechodky samozrejme
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Petr Zaa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 31.08.2011, 16:54 »

Pane Horský, nemáte nějaký typ konkrétních zásuvek a vypínačů IP44 pod omítku? Cenově "dostupné." Hledáním jsem našel jen zásuvku v tangu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 31.08.2011, 17:01 »

IP44.......... ..ABB designy Tango, Element, Time.
Vše nejdete v katalogu ABB 2011 od strany 305 do strany 309.
Nebudu vám zde vypisovat objednací čísla, na to opravdu nemám čas.
Tango je řekl bych cenově nejdostupnější a vzhledově neutrální. Nikoho neurazí ani nenadchne, ale 100% lepší než povrchové hrůzy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Petr Zaa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 31.08.2011, 17:04 »

Právě, že ty na povrch jsou ošklivé. Děkuji moc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #10 kdy: 31.08.2011, 20:37 »

Pane Horský, nemáte nějaký typ konkrétních zásuvek a vypínačů IP44 pod omítku? Cenově "dostupné." Hledáním jsem našel jen zásuvku v tangu.

Dával jsem spínače (5 pro světla, 6 pro chodbu) a 2x zásuvku (fén, pračka) do koupelny, taky Tango v IP44. Po osmi letech žádný problém, takže bych asi zase volil stejný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 31.08.2011, 21:12 »

Neklesne v nevytápěné garáži teplota až moc? Když už budu puntičkář .... Jaký rozsah teplot mají přístroje ABB a do jakých krabiček dáváte přístroje na fasádu?
Viz příloha:


* ku1901.jpg (65.98 KB, 857x378 - prohlédnuto 1189 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 01.09.2011, 07:42 »

Lukáši a vy už jste se setkal s tím, že by se krabička nějakým způsobem v mrazu rozdrolila, nebo by se nějak jinak poškodila? To snad ne. Věřím, že by se mohla křehkem poškodit při manipulaci, ale ta je velice nepravděpodobn á.
Asi by se to nemělo tak dramatizovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 01.09.2011, 11:10 »

Ale ja s tím souhlasím, stejně tak si ale myslím, že je zbytečné dramatizovat ty zasuvky IP44 v uzavřené garáži....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Petr Zaa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 01.09.2011, 12:42 »

...taky jsem se většinou setkal s obyčejnými a fungují desetiletí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 01.09.2011, 17:40 »

Ale ja s tím souhlasím, stejně tak si ale myslím, že je zbytečné dramatizovat ty zasuvky IP44 v uzavřené garáži....

Ano, to je i můj názor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 01.09.2011, 18:29 »

V mojom okolí som niektoré garáže robil osobne,poznám aj iné ,  ktorými nemám žiadne spojitosti, ale viem, že všetky inštalácie sú robené ako bežné domové inštalácie. Predošlé ,  v rokoch 60.tich až 80.tich sa robili dokonca v trubkách a jednotlivými vodičmi CY.Rozvody všetky pod omietkou a bežné zásuvky a vypínače. Terajšej dobe väčšinou robia káblové rozvody. Je to rýchlejšie a pohodlnejšie. Podotýkam, že na všetky garáže boli vydané revízne správy a ani jeden revízny technik doteraz nemal žiadne námietky. Iná situácia by bola, keby to mala byť garáž-dielňa, kde by sa prevádzali opravy vozidiel.
Tak že podľa môjho názoru to ozaj netreba dramatizovať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #17 kdy: 01.09.2011, 21:56 »

...Pokud je v PD určeno prostředí (a to by mělo být) a v garáži je prostředí normální, pak bych nic neřešil....

TO: Horský

Právě o to jde, jaké jsou stanoveny nebo jaké jsou uvažovány základní charakteristik y.

Pokud se bude jednat o garáž kde je podlaha neprašná, povrchově upravená, kde se bude provádět pravidelný úklid a zabrání se prašnosti, tak nechť je instalace provedena jako v "obývacím pokoji". Těchto garáží je ale velice málo a myslím si, že se ani v tomto konkrétním případě o takovou garáž nejedná.

Jestli připustím, že se jedná standardní provedení garáže s prašnou betonovou podlahou, kam se často zajíždí s autem od bláta, sněhu a pod.,  a na úklidu se tolik nelpí, a pokud je úklid prováděný smetákem a lopatkou, tak je to úklid velice prašný, no a v tomto případě se musí každopádně uvažovat také vliv AF3 - AF4 + AE3 (velmi malé předměty - lehká prašnost + koroze) a podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 je vyžadováno minimální krytí IP44 nebo IP5X. podivej

Proto jsem tazateli doporučil min. krytí IP44.  Úsměv


* 33 2000-5-51 ed3 vliv AF3 garáže.jpg (128.46 KB, 1459x348 - prohlédnuto 740 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.