Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití
| | |-+  Lze umístit zásuvku na komín?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze umístit zásuvku na komín?  (Přečteno 33746 krát)
Tomáš Hromada
« kdy: 10.06.2012, 23:46 »

Na půdě RD ze 30 let mi dosloužila stará bakelitová zásuvka, umístěná na komíně - nad ponkem (tehdejší klasickou metodou - zasádrované špalíky a vruty).
Jelikož i vedení k ní (samostatné dráty obalené textilií) má svá léta pozval jsem si elektrikáře, aby to dal do funkčního stavu alespoň stejně bezpečného jako předtím.

Problém je, že podle něj se teď nově na komín nesmí umísťovat nejen zásuvky, ale nesmí na něm být ani lišta s kabelem. Což by ale znamenalo kvůli jedné zásuvce "obíhat" >30m kabelem půdu z druhé strany (a hlavně ji vyklidit atd..),  nebo ji nechat na zdi u dveří cca 3 metry daleko a mít v ní pořád prodlužovačku. A to jsem tam chtěl ještě rovnou udělat pracovní lampu a více zásuvek.

Komín trojitý, zděný. 1 průduch vyvložkovaný na plyn, 2 nepoužívané.

Opravdu není možné na komín zásuvku ani lištu s kabelem dát? Přes 70 let to komeníkům při revizích ani elektrikářům (naposledy když nám tam dělali přívod pro internet) nevadilo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.06.2012, 07:46 »

Elektrikár má pravdu. Na komine a ani po komíne nemôžete inštalovať elektroinštalá ciu.
Možno kedysi vam to niekto spravil, ale dnes vám to neprejde revíziou.
Prečo? Pretože dnes sa kladie doraz na bezpečnosť. Viac vieme o to čo to môže spôsobiť. A sú nejaké predpisy, ktoré by sa mali dodrziavat. Pred pár rokmi ste nemuseli svietit cez den na aute, ale dnes musíte.
Ten pan elektrikar vam chce dobre. koho budete potom zalovat keby ste nahodou vyhoreli? Elektrikára, pretože vam to namontoval a vobec vas nebude zaujimat ze vas na to upozornoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zerotest
« Odpověď #2 kdy: 11.06.2012, 08:40 »

Elektrické zařízení včetně kabelů a to i pod omítkou bylo vždycky zakázané umísťovat na komín. Buďte rád, že jste nevyhořel a komínu se tentokrát vyhněte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.06.2012, 14:56 »

Takže když se to shrne dá se říct "ano, celou dobu jste to měl špatně"  Smích.

U komínu na plyn to už takový význam nemá, ale v případě klasického kotle a využívání komínu opravdu mohlo dojít i k požáru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zerotest
« Odpověď #4 kdy: 11.06.2012, 15:05 »

To: Jan Alin  Posláno: Dnes v 14:56
Komín je komín. I komín od plynového kotle může způsobit přehřátí kabelu a požár, i když je to menší pravděpodobnos t.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 11.06.2012, 15:32 »

To: Jan Alin  Posláno: Dnes v 14:56
Komín je komín. I komín od plynového kotle může způsobit přehřátí kabelu a požár, i když je to menší pravděpodobnos t.


Pravděpodobnos t je nenulová, ale vzhledem k teplotě spalin je poškození při správně provedeném komínu již velice nepravděpodobn é. Tím ovšem nechci říct, že bych vedení nebo přístroje na komín umístil, jen poukazuji na skutečnost, že to nebezpečí není tak veliké jako dřív u klasiky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #6 kdy: 11.06.2012, 16:21 »

Elektrické zařízení včetně kabelů a to i pod omítkou bylo vždycky zakázané umísťovat na komín. Buďte rád, že jste nevyhořel a komínu se tentokrát vyhněte.
Byl by nějaký článek ČSN (definice závad dle ČSN 33 1500)? Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.06.2012, 17:22 »

Také by mne zajímalo, kde je/bylo psáno, že zásuvka na komín nepatří (doufám, že se bavíme o komínové obezdívce, nikoli o do ruda rozpálené rouře).
Asi bych si dovedl instalaci na komínové obezdívce představit např. na tepelně izolační podložce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 11.06.2012, 17:29 »

nikoli o do ruda rozpálené rouře

Do ruda rozpálená roura by zásuvku i montéra o nevhodnosti montáže přesvědčila sama, normy netřeba.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 11.06.2012, 17:43 »

Do ruda rozpálená roura by zásuvku i montéra o nevhodnosti montáže přesvědčila sama, normy netřeba.  Smích
V tom případě bych doporučil kabel funkční při požáru a kovové provedení zásuvky s keramickým tělem Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 11.06.2012, 17:47 »

V tom případě bych doporučil kabel funkční při požáru a kovové provedení zásuvky s keramickým tělem Úsměv

A při montáži a při používání azbestové rukavice.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 11.06.2012, 18:42 »

Byl by nějaký článek ČSN (definice závad dle ČSN 33 1500)? Jsem v rozpacích

No to by mě taky moc zajímalo.
Dá sem někdo z kolegů, kteří tak zbrojí proti montáži zásuvky na vyvložkované komínové těleso, odkaz na článek ČSN nebo nějakého nařízení.
Bez tohoto se tu zatím jedná jen o bezduché plky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 11.06.2012, 18:58 »

Bez tohoto se tu zatím jedná jen o bezduché plky.

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13465.msg92879.html#msg92879

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 11.06.2012, 19:28 »



Ano, v uvedeném příspěvku plkám, že dle mého přesvědčení prostě zásuvka na komín nepatří. V pořádku. Píši, "dle mých pravidel",  ale to v revizi asi těžko obhájím, že?
Proto se ptám na to, kde je to uvedeno.
Nebo že by pak revizák do své revize napsal "dle vyjádření Pavla Horskýho je vše v pořádku a uvedené zařízení a instalace je schopna bezpečného provozu?"
No to asi ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 11.06.2012, 20:09 »


Ano, v uvedeném příspěvku plkám, že dle mého přesvědčení prostě zásuvka na komín nepatří. V pořádku. Píši, "dle mých pravidel",  ale to v revizi asi těžko obhájím, že?
Proto se ptám na to, kde je to uvedeno.

Já jen kvůli kontinuitě názorů.  Mrknutí

Ukládání vedení na komín bylo dříve opravdu kdesi v normě zakázáno, tím pádem tam nemůže být ani zásuvka, bez vedení by neměla smysl. Předpokládám že norma již neplatí a konkrétní článek se mě v papírovém archivu opravdu hledat nechce. Pro zábavu dělám jiné věci a bakšiš za to určitě nedostanu.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 11.06.2012, 20:29 »

Ve svých poznámkách jsem to našel, bohužel jsem byl lajdák a coby zdroj informace mám pouze - doporučení ČES.

Zajímavé, že na komín - zakázáno, do komína - neřešeno Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 11.06.2012, 21:58 »

Do ruda rozpálená roura by zásuvku i montéra o nevhodnosti montáže přesvědčila sama, normy netřeba.  Smích
BTW, postřehli jste, že pro kondenzační a nízkoteplotní plynové kotle se už komíny vložkují i plastem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 11.06.2012, 22:04 »

BTW, postřehli jste, že pro kondenzační a nízkoteplotní plynové kotle se už komíny vložkují i plastem?

A proč ne, teplota tam je jen nutný kousek nad 55 stupňů což dnešní plasty zvládnou s přehledem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.