|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #4 kdy: 29.06.2016, 23:32 » |
|
Umístění zásuvek 230V pod dřezem (zabudovaným do kuchyňské linky) žádná ČSN přímo neřeší. Osobně se snažím umísťovat zásuvky tak, aby byly nad vývodem vody nebo odpadu, pokud jsou umístěny níže, potom alespoň 20 cm od svislé roviny vývodů vody nebo odpadu.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 30.06.2016, 13:49 » |
|
Nenám čast to tu rozepisovat... Prostudujte si TNI 33 2130, čl.3.3.6 ( co je to rozsah umývacího prostoru dřezu,umyvadla).... Ale řeší!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Radim Cienciala
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 30.06.2016, 13:59 » |
|
Pokud je umyvadlo (dřez) zabudován do desky a plynule navazuje na stěnu, tak se ruší prostor pod umyvadlem. ČSN 33 2130 ed. 3 čl. 7.8.1 předposlední věta (napsal jsem to stručně)
Přesně tak to je.Což 99% kuchyňských linek solňuje
|
|
|
|
Jaroslav Molák
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 30.06.2016, 14:45 » |
|
Z obrázku je patrno, že vše je zabudováno v nábytkové skříni. Jako revizákovi se mně to nezamlouvá, z titulu polohy, přístupnosti, uložení pravděpodobně do hořlavého podkladu a zajímavé by bylo i řemeslné provedení za skříní. Výrobce, pravděpodobně stolař, nepřepokládá jakoukoliv kolizi, ani úkap možného kondenzátu na zásuvku. Prostor je možno dělit ještě štelářem, jestli jsem to dobře vyjádřil. Hledám výraz poličky. Asi bych taky rezignoval a ptal se na atestát výrobku, možná zahraničního.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #12 kdy: 30.06.2016, 14:57 » |
|
Zabavne, tych 200 cm. Ktory vykonny spotrebic ako umyvacka alebo ohrievac ma 200 cm privod ? Neriesitelne bez zasahu do vyrobku ...
A těch 200cm jste vzal kde?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Oliver Mička
Offline
Automatizácia
|
|
« Odpověď #14 kdy: 30.06.2016, 16:00 » |
|
Zabavne, tych 200 cm. Ktory vykonny spotrebic ako umyvacka alebo ohrievac ma 200 cm privod ? Neriesitelne bez zasahu do vyrobku ...
200mm Ak je to takto zhotovené ako RT by som požadoval vymeniť túto zásuvku za zásuvku s vyšším krytím IP min 44
|
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd). - Meniče a pohony. - RaM. - Elektroinštalá cie do 1000V.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #16 kdy: 30.06.2016, 16:59 » |
|
Riesite nezmyselne poruchovy stav.
Přesně tak
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|