Autor Téma: Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?  (Přečteno 24822 krát)
Karel Bobošík
« kdy: 17.12.2005, 08:42 »

Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří) a taktéž se v tomto prostoru nachází 3f vypínač ke sporáku. Sporák měl být původně jinde. Vadí to, respektive je to přímo zakázané?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Poláček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 17.12.2005, 09:52 »

Podle mých informací žádný předpis na umístění el přístrojů (tj. zásuvky, spínače...) na kuchyňské lince neexistuje. Pokud ano, tak věřím, že mi to páni kolegové dají patřičně najevo, jak je v diskuzích zvykem. Možná bych doporučoval ten digestoř zapojit na pevno přes nějakou slušně vypadající krabici.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Tůma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.12.2005, 15:35 »

Zajímal by mne účel té zásuvky, není to nebezpečné pro přívodní šňůry spotřebičů?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #3 kdy: 17.12.2005, 23:14 »

Jak píše p.Tůma pokud je to zásuvka pro "všeobecné použití kuchařkami (v rámci korektnosti dodávám)a kuchaři" není zrovna moc praktické tahnout šňůru třeba k varné konvici nad plotýnkou sporáku. Pokud by zásuvka byla pro zapojení oné digestoře, ta se dává do skříňky nad digestoř. I kdyby tam byl nějaký spotřebič trvale zapojen (třeba ta digestoř) bude se to nad sporákem mastit a bude to fujtajbl.
I ta sporákovka se časem strašně zamastí a když jí hospodyňka omývá jarovou vodou může nastat problém.
Sám mám jednu takovou doma a když se jí povedlo vyždímat houbičku s jarovou vodou do spínače na dobře nulované digestoři, dostala takovou ránu (než vylítl jistič),  že si sedla v kuchyni na zem a netušila "za co jí dostala"!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 18.12.2005, 10:36 »

To Bobošík:

A je dispozičně vyloučeno, aby si tlakový hrnec "odfukoval" páru přímo do zásuvky ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 18.12.2005, 13:03 »

Přesně tak, jak naznačil p. Doležal, zásuvka ani vypínač tam nemá co dělat. Pokud na tom investor trvá, doporučoval bych min. krytí IP44.

Analogie je stejná jako pro vypínače a zásuvky tam, kde se občas dělá při úklidu ostřik stěn. Je tam prostředí základní, ale přístroje musí být v krytí min. IP44. V tomto případě zde navíc dochází i k působení tepla a z toho vychází i další požadavky na instalaci.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.12.2005, 16:44 »

Vážení pánové.
Čistě z teoretického  hlediska není zakázáno mít nad sporákem zásuvku nebo vypínač. Tuto stěnu neoplachujemem ale myjeme, což je rozdíl. JInak souhlasím s tím, že je zásuvka i spínač nad sporákem nepraktický a může přivodit úrazy.
Některé dotazy mně připadají dodávané z mateřské školky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #7 kdy: 18.12.2005, 22:43 »

Nad sporákem by neměla být žádná zásuvka, ani vypínač (sporáková kombinace). Stačí, když se na zadní plotnu dá nějaký větší hrnec a může být problém. Buď se poškodí šňůra spotřebiče, nebo se poškodí kryt zásuvky popř. vypínače. Rozhodně bych jako RT měl proti tomuto výhrady, i když konkrétně toto žádná norma neřeší (alespoň mi to není známo).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #8 kdy: 18.12.2005, 22:52 »

BTW naši normotvůrci by mohli vytvořit nějakou normu pro kuchyně, je zde spousta sporných míst - např. : zásuvky vedle a pod dřezem (zabudovaným v lince),  připojování zabudovaných spotřebičů, zde řešené zásuvky a spínače u sporáku, svítidla pod linkou (konkrétně u dřezu),  min. vzdálenosti zásuvky např. od myčky nebo ohřívače vody (pod dřezem) atd. Určitě by to bylo přínosné, je zde celá řada sporných míst, výklady jsou různé.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marián Nomilner
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 19.12.2005, 12:00 »

Čo sa týka konkrétnej normy, ktorá by riešila nastolený problém, taká asi neexistuje, ale úspešne možno aplikovať ustanovenia STN (ČSN) 33 2000-1. Podľa tejto základnej, no veľmi dôležitej normy by umiestnenie zásuvky a vypínača nad sporákom asi sotva obstálo!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.12.2005, 12:28 »

S všeobecného pohledu by se podle uvedené ČSN 33 2000-1 dalo posuzovat. Jsme ale již zvyklí mít vše určeno někde podrobně a jmenovitě :-)))
Jinak samozřejmě pokud přímo není uvedeno, je zde základní logika - možnost poškození zapojované šnůry + možnost popálení obsluhy, páry z vaření, mastnota a jiné nepříznivé vlivy. Tímto tedy, vše mimo tento prostor.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #11 kdy: 19.12.2005, 12:51 »

ČSN 33 2000-1 je velmi všeobecná, bez konkrétních požadavků. Tak jak jsem psal výše, výklady jsou různé.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Naar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 20.12.2005, 10:25 »

Tu zásuvku pokud ji nepožíváte by šlo esteticky zaslepit. Stejně jako se prodávají zásuvky třeba ABB Tango, tak ve stejném dizajnu se prodávaj záslepky a kabely propojit WAGO uvnitř a s vypínačem nevím.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #13 kdy: 21.12.2005, 07:16 »

Vypínač je podle zadání otázky ke sporáku, podle mého soudu také není vyloženě nutný a mohl by se také propojit a zavíčkovat.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 27.12.2005, 21:43 »

Někdy je zásuvka blízko sporáku celkem praktická - šlehání a tak, ale je vždy lepší aspoň 20 - 30 cm vedle.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Erben
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 08.01.2006, 01:29 »

A pak to dopadne jako u mých rodičů, když jsem se zeptal na budoucí tvar a rozmístění nábytku, podle toho ještě na holé cihly před omítáním roztahal kabely a krabice, po zaštukování vše zapojil a oživil a čekalo se na nábytek. Jenže mezitím se rodiče (bez jakékoliv konzultace se znalým synem) rozhodli pro jiné skříňky a jinak rozmístěné... Takže:
1) dvě zásuvky jsou teď za velkou spížní skříní - velmi praktické zvláště u původně snadno přístupné zásuvky pro lednici,
2) taktéž přívod pro myčku (spínaný stylem bojleru, na nízký tarif) bude dostupný až po proříznutí zad spodní kredence,
3) kamna původně plánovaná do rohu jsou teď 15 dm od něj - čímž pádem se zásuvka pro mikrovlnku dostala mezi kamna a digestoř, naštěstí ji chrání stabilně odklopené víko sporáku Mora,
4) jde o obývák s kuchyňským koutem, kde mají být kuchyňská a jídelní část odděleny skříňkovým barpultem. Díky použití delší kredence se ale zásuvka z pokojového okruhu a telefonní zásuvka, které byly původně plánovány do rohu jídelního koutu, dostaly do kuchyňské oblasti a teď si docela lámu hlavu, jakou dřevotřískovou konstrukcí to zakrýt, aby se to nedalo používat z kuchyně, ale jen od stolu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #16 kdy: 08.01.2006, 13:07 »

Bohužel, změny v umístění spotřebičů v kuchyni jsou velmi časté. Snažím se majitele na toto upozorňovat, dodatečné změny nejsou vždy bez problémů. Toto je jediná možnost, dostatečně důrazně upozorňovat majitele na možné problémy, nic víc se s tím asi dělat nedá. Snažím se majitele přimět k přesnému nákresu kuchyně. V dnešní době existují tzv. "kuchyňská studia",  kde vám udělají návrh kuchyně zdarma, tak proč tuto možnost nevyužít, i když vlastní výroba kuchyně bude realizována jinde.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 10.01.2006, 08:59 »

Problémy kuchyně, rozvody vody a elektriky, jsou tak staré jako používání elektriky a vody v kuchyni.
Pokud je kuchyň malá, asi tak 2 * 3m uspořádání zásuvek, světel, vypínačů sporáku a dalších věcí je takřka bezproblémové.
Jak píše pan Hasala, navštívíte kuchyňské studio, necháte si zpracovat nejčastěji používané KU linky, případně vybavení a velké myšlenky elektrických rozvodů v kuchyni mohou začít.
Po několika sezeních s projektantem i zákazníkem u počítače, posunováním komponentů po ploše vznikne dokonalé uspořádání a vyvážení potřeb kuchyně.
Realizace! Příjezd montážníků s kuchyňským vybavením. Vše jinak jak píše pan Erben. A tak se ptám: Mohu mít zásuvku nad sporákem pod degistoří? Asi ano, ale já bych ji tam nedával. Snad kousek bokem asi tak do půl metru. Ono by bylo vůbec nejlepší, tak jak jsem to viděl u výrobků (tuším AEG) mít onu zásuvku na ovládacím panelu elektrického sporáku.  To je však jiný šálek polévky - snad pro výrobce...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Nízký počet zásuvek jako závada?
 Jaký je váš názor na umístění zásuvky za kuchyňským dřezem?
 Jaké byly normové hodnoty výšky vypínačů v minulosti?
 Jak bezpečně nainstalovat zásuvky do dřeva?
 Mohu mít v jedné místnosti zásuvky napájené z více fází, než z jedné?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Za kolik zásuvkových vývodů se počítají zásuvky v násobných rámečcích?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Jaká má být vzdálenost TV a PC zásuvky od zásuvky 230V?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Je definován požadavek na volný prostor před zásuvkou?
 Jak umístit zásuvku 230V na sloup venkovního osvětlení?
 Jak umístit dvě dvojzásuvky?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Jak zasunout komodu ke zdi aniž bych nemusel zrušit zásuvku ?
 Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
 Jaká je minimální instalační výška zásuvek 230V/16A v gastroprovozu?
 Řeší současné normy zásuvky nad sporákem ?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Může být zásuvka 230V u požární nádrže?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Může být venkovní zásuvka pod vodovodním kohoutem?
 Je zakázáno instalovat zásuvku za mikrovlnnou troubu?
 Jak daleko a jak vysoko může být zásuvka 230V u venkovní vířivky?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jakou vzdálenost otvorů pro vícezásuvkové osazení?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Mohu v koupelně vyřešit "kolizi" s normou oddělovacím trafem?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Jak osadit zásuvku na pootočenou krabici o 45°?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Kde jste sami instalovali zemní zásuvkové skříně?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Jakým způsobem navrhujete počty nn zásuvek u náročnějších pracovišť?
 Instalační sloupy řeší napájení hladových pracovišť
 Jaké jsou možnosti přivést 230V ke stolům uprostřed místnosti bez prodloužení?
 Jak správně umístit zásuvky mezi strop a SDK podhled?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 22 dotazů.