S těmi svítidly podle 7-714 ed. 2 opatrně. Na svítidla, která jsou součástí budovy, se norma nevztahuje. V nějaké letní chatce bych možná očekával uplatnění ČSN 33 2312 ed. 2.
Možná, že ano, nicméně zdivo jsou tvárnice ytong s reakcí na oheň "A1", přičemž jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem (EPS) s reakcí na oheň "B".
Ovšem pokud bude podklad nejbližší okolí "A1", pak mi přijde využití ČSN 33 2312 nevhodné.
(Mimochodem máte pravdu, že toto ČSN 33 2000-7-714 určitě neřeší)