Autor Téma: Existuje pro zásuvky v koupelnách nějaká neznámá výjimka?  (Přečteno 2530 krát)
Ladislav Zeman 01
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.01.2025, 07:35 »

Upraveno moderátorem:
Minulé léto jsem přebral klíče od bytu, kde jsem připravoval rozvody pro kuchyň. Při vrtání vyhodila vrtačka chrániče (ANO 2). Revize byla údajně hotová, ale zjevně formální. Před pár dny jsem přebíral další dva byty od stejné stavební firmy (celkem postavili cca 160 bytů). Zjistil jsem následující:

- Zásuvky u umyvadla: výška spodní hrany 112 cm, 10 cm od kraje.
- Zásuvka pro žebřík (zatím krytka): proti sprše bez vaničky, výška 135 cm (norma uvádí 120 cm). U hlavice sprchy záleží, zda je pevná nebo ruční.
- Varianta s vanou: zásuvka mezi vanou a umyvadlem (cca 60 cm vzdálenost),  ve výšce 112 cm, horizontálně uprostřed.

Podobnou situaci hlásí i sousedé. V inzerátech jsem viděl další příklady, které vypadají ještě hůře. Přijde mi, že revizní zprávy se píší „od stolu“. Je tento postup správný a v souladu s legislativou?

Původní text:
(existuje mě neznámá výjimka nebo tičr a konec činnosti ?
 . Loni v létě jsem přebral klíče od bytu aby jsem připravil rozvody pro kuchyň . Vrtačka vyhodila chrániče .. ANO 2 . Po revizi po předání . Před pár dny jsem přebral 2 byty opět pro přípravu po stejné stavební firmě . Postaveno odhadem 160 bytů . V našich bytech zásuvky u umyvadla 112 cm spodek 10 cm od kraje . Proti sprše bez vaničky zásuvka pro žebřík ( zatím jen víčko ) 135 cm (norma 120 cm ) ,   ale všude se v ČSN uvádí varianta pro pevně upevněnou hlavici .Tato se ale drží i v ruce . Odchytl jsem souseda a ten je na tom stejně . Na inzerátech jsou i varianty s vanou a ty jsou ještě výživnější . Mezi vanou a umyvadlem cca 60 cm zásuvka odhadem 112 od země a horizontálně uprostřed . Takže podle mě se tu revize píší pěkně v pohodičce z domova . Správná legislativní cesta ?)


* IMG20250123144729_1_11zon.jpg (348.83 KB, 1008x2240 - prohlédnuto 324 krát.)

* IMG20250123144742_2_11zon.jpg (174.58 KB, 1008x2240 - prohlédnuto 306 krát.)

* IMG20250123165015_11zon.jpg (456.5 KB, 3120x2340 - prohlédnuto 389 krát.)

* ssg.png (629.6 KB, 857x565 - prohlédnuto 344 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 28.01.2025, 11:44 »

Výnimka z požiadaviek noriem je vždy uvedená v norme.

K fotkám:
Zásuvka, ktorú premeriavate pri umývadle, by ma až tak moc netrápila.
Čo mi veľmi vadí, je tá zásuvka medzi vaňou a umývadlom a krabica v sprchovom kúte pod rebríkom.
Aj umiestnenie rebríka v sprchovom kúte postráda zmysel. Bude trpieť vodou a neskôr hrdzou.

Developerská výstavba nehľadí na predpisy, ale na cenu. Preto sú často revízie takýchto stavieb často napísané bez prítomnosti na stavbe, iba podľa výkresov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 28.01.2025, 11:54 »

Oslovil bych soudního znalce a nechal jej připravit posudek. Potom bych s těmito podklady toto řešení reklamoval u developera a případně (když by nespolupracova l) se dožadoval slevy nebo opravy u soudu.
Možná je to i na hromadnou žalobu. Krom toho dokumentu od soudního znalce, to bude spíš otázka na právníka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 28.01.2025, 12:04 »

To víčko u toho topného žebříku asi bylo myšleno na zásuvku na el. těleso do spodku žebříku.Potom se zjistilo,že je to v koupelnovém koutě a tak alespoň zadělali víčkem!! zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.01.2025, 12:43 »

Na stránkách ABB je uvedeno, že výška ke středu zásuvky má být 120cm, dokonce uvádí i normu. Jiné obrázky uvádí výšku ke spodní hraně zásuvky. Že by v ABB špatně pochopili normu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Nízký počet zásuvek jako závada?
 Jaký je váš názor na umístění zásuvky za kuchyňským dřezem?
 Jaké byly normové hodnoty výšky vypínačů v minulosti?
 Jak bezpečně nainstalovat zásuvky do dřeva?
 Mohu mít v jedné místnosti zásuvky napájené z více fází, než z jedné?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Za kolik zásuvkových vývodů se počítají zásuvky v násobných rámečcích?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Jaká má být vzdálenost TV a PC zásuvky od zásuvky 230V?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Je definován požadavek na volný prostor před zásuvkou?
 Jak umístit zásuvku 230V na sloup venkovního osvětlení?
 Jak umístit dvě dvojzásuvky?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Jak zasunout komodu ke zdi aniž bych nemusel zrušit zásuvku ?
 Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
 Jaká je minimální instalační výška zásuvek 230V/16A v gastroprovozu?
 Řeší současné normy zásuvky nad sporákem ?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Může být zásuvka 230V u požární nádrže?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Může být venkovní zásuvka pod vodovodním kohoutem?
 Je zakázáno instalovat zásuvku za mikrovlnnou troubu?
 Jak daleko a jak vysoko může být zásuvka 230V u venkovní vířivky?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jakou vzdálenost otvorů pro vícezásuvkové osazení?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Mohu v koupelně vyřešit "kolizi" s normou oddělovacím trafem?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Jak osadit zásuvku na pootočenou krabici o 45°?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Kde jste sami instalovali zemní zásuvkové skříně?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Jakým způsobem navrhujete počty nn zásuvek u náročnějších pracovišť?
 Instalační sloupy řeší napájení hladových pracovišť
 Jaké jsou možnosti přivést 230V ke stolům uprostřed místnosti bez prodloužení?
 Jak správně umístit zásuvky mezi strop a SDK podhled?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 21 dotazů.