Milanovi za obětavý čas s laborováním.
Já mezitím vymámil vyjádření poptaného nejmenovaného certifikovanéh
o dodavatele. (Za starých konstruktérský
ch časů ve fabrice jsem si menší trafa počítal, motal a impregnoval sám včetně 4 kV průrazových zkoušek, teď to musím svěřit jiným... mají na počítání softík)
Moje zadání:EI jádro
Primár 230 V +- 10 %, 50 Hz, cca 400 VA
Sekundár 1: 46 V při zatížení, Ief = 3 A
Sekundár 2: 46 V při zatížení, Ief = 3 A
Sekundár 3: 16 V při zatížení, Ief = 1,4 A
Sekundár 4: 16 V při zatížení, Ief = 1,4 A
Sekundáry 1+2 a 3+4 budou pracovat do můstkových usměrňovačů s filtračními kapacitami max. 2500 uF.
Odpověď na dotaz ohledně přechodového jevu a hodnot naprázdno:D-ý den,
Napětí naprázdno - Out. Voltage no load : 49.4 49.4 17.2 17.2 V
Podélná impednce odpovídá napětí nakrátko uk% = 5,72 %
Zapínací proud - prvotní špička, nejnepříznivěj
ší okamžik sepnutí , naprázdno - Inrush Current peak ^A: 21.3
Efektivní hodnota první půl periody Inrush - Current rms A: 8.4
Vzhledem k nízkému sycení je zapínací proud relativně malý. Proudový ráz ale způsobí i nabíjení vyhlazovacích kondenzátorů.
Přesto by nemělo být sepnutí pro jistič 16A/B problém.
Pokud by jste požadoval trafo s větši podélnou impedancí, můžeme použít 2 komovou kostru (uk% okolo 12% , úbytek napětí za tepla při odporové zátěži cca 8%)
***********
Takže pohoda. Evidentně navrhují na kompromisní hodnoty měď / železo, sycení odhaduju na klasiku, B = 1 T, závity na volt = 45/S jádra.