Karel Mastný 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									«  kdy: 29.05.2007, 00:45 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni? Normálně v bytě jsou vypínače ve výšce kliky (105-107cm) a zásuvky obvykle 40cm. Ve starších diskuzních tématech jsem si přečetl, že nějaká norma doporučuje výšku zásuvek do kuchyně 115cm. Doporučujete sladit výšku s vypínači na těch 105cm, nebo těch 115cm, nebo ještě nějakou jinou? Řeč je samozřejmě o zásuvkách nad pracovní deskou. Počítám, že těch 115cm je střed plochy mezi dolní a horní skříňkou, což je dobré, ale zase mi přijde vhodné, aby bylo vše ve stejné výšce, a pak to je hlas pro 105cm. Prosím o vaše zkušenosti a názory!
  A ještě poznámka: Ve staré kuchyni máme vypínače 120cm a zásuvky těsně nad pracovní deskou (ale daleko od dřezu a sporáku). Pokud je vypínač a zásuvka vedle sebe, je zásuvka taky 120cm. (Vypínače jsou nad pracovní deskou proto, že se jimi ovládá také osvětlení pracovní desky.) 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jiří Fuksa 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #1 kdy: 29.05.2007, 00:54 » | 
								
								 | 
							  
							 
							To: Mastný Na doporučení nedejte. Norma ČSN 332130 jasně stanoví v čl. 4.10.10 že spínače u dveří se osazují ve výšce 1050 mm nad podlahou a v čl. 4.10.11, že spínače a zásuvky nad pracovní plochou se se umístňuji ve výši 1150 mm nad podlahou. 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	|     | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jaroslav Hasala 
							
								OSVČ 
								  
								  Offline
 
  
								Znojmo (JM) 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #3 kdy: 29.05.2007, 08:06 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Výška zásuvek je doporučená, nikoliv předpsaná. Pokud nebude umístění zásuvek nevhodné z jiného důvodu, kvůli jiné výšce žádný normální RT protestovat nebude. Teda zřejmě kromě pana Fuksy    
						 | 
					 
					
						
							
							 
							elektromontážn  í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email :  jarda@hasala.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Horský 
							
								ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #8 kdy: 29.05.2007, 19:57 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Základ všeho, je mít perfektně rozkreslenou kuchyňskou linku od výrobce. V dnešní době není nouze o různá výšková členění jednotlivých dílů. Běžně instalujeme zásuvky do 115cm od podlahy. 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email:  horac@podborany.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Martin Lauko 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #10 kdy: 18.06.2007, 15:56 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Podle mých "malých" zkušeností je vhodnější zásuvky umístit až k horním skříňkám. Spotřebiče, pokud je umístíte na linku, při nízké výšce zásuvek je pak zakrývají (nepraktický). Standartní výška horních skříněk bývá 135 cm tak těsně pod ně +-120cm od země, ale vždy bych uvažoval pro jaký spotřebič bude pravděpodobně zásuvka použita a tomuto spotřebiči je přizpůsobil. 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 |