Autor Téma: Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?  (Přečteno 8206 krát)
Petr Nálevka
« kdy: 16.06.2016, 17:00 »

Chci si nechat zavést elektřinu na pozemek, kde nemám ani neplánuji žádnou stavbu, takže chci mít zásuvku přímo u pilíře s elektroměrem. Co jsem mluvil s elektrikářem, tak ČEZ nepovoluje, aby zásuvka byla přímo v pilíři. Takže nejlepší by bylo mít z boku pilíře přišroubovanou další skříňku rozvodnici, kde by byl jistič a zásuvka. Ovšem takovou skříňku rozvodnici už delší čas marně sháním a topím se v záplavě stovek a tisíců nejrůznějších typů.

Dokážete mi prosím poradit?
Na skříňku rozvodnici mám tyto požadavky:
- musí obsahovat proudový chránič
- musí být určena pro venkovní použití
- musí být uzamykatelná
- zásuvky nejlépe uvnitř, ideálně 2 (ale pokud by to byl problém, tak stačí 1) - zásuvky musí být 230V/16A
Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.06.2016, 19:26 »

Co tak kupit elmerovu skrinu uz priamo so zasuvkami? Urcite aj u Vas je nejaky vyrobca, u nas je. Robi vsetky prevedenia jedno aj dvojtarif. Este si mozem povedat kolko 400V a kolko 230 V zasuviek chcem.
https://img.elmit.sk/commodityCatalogFuture/images/rozvadzac_re_1.0_sz_v_k40_p0_spolu.jpg
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 16.06.2016, 22:41 »

Vypadá to, že už elektromerovú skriňu už má. Záleží na tom, v čím majetku je a s ním se domluvit. Pravděpodobně nebude v majetku distributora, takže domluva nebude stát víc, než dvě piva.
Ale chce to asistenci elektrikáře, požadavky sám nesplní.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.06.2016, 09:17 »

Elektroměr ve sloupku je obvykle z přístupné strany pozemku.
Další rozvaděč se může umístit z obrácené strany sloupku.
Může se z vytvořit se společnou stříšku.....mě ly by to být estetické
a proti vandalistické. Výběr ponechte na elektrikáři, který to bude realizovat.
Výběr je široký a cenové rozpětí také.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 17.06.2016, 16:33 »

podívejte se na rozvaděče

http://elektrika.cz/data/clanky/spalovsky-sortiment-rozvadecovych-skrini

a některá řešení v příloze

* Stavební rozvaděče nebo.pdf (1069.83 KB - staženo 757 krát.)
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.06.2016, 06:37 »

Tip: Pro inspiraci bych mozna navstivil jakykoliv kemp, ktery pronajima stani pro obytky a karavany... Bude mit pripojna mista formou podobnych sloupku, tak treba na nich bude k videni co chcete...

www.camp.cz
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.06.2016, 09:06 »

Asi nejjednodušší, a možná i nejlevnější, řešení tu nepadlo...
Nevím jestli už máte elektroměrový rozvaděče. Pokud ne, tak vedle přípojkové skříně osadit nový např ER 112/NKP7P.
Na zadní stranu osadit malej plasťáček minimálního krytí IP44, klidně více. Např od Schrack kat.č. IM009021
Do něj osadit proudový chránič ,  nebo kombi proudový chránič s jisitčem, podle toho jaký bude hl. jistič.
A vedle osadit dvě zásuvky na DIN lištu (např. Schrack kat.č. BZ325001-A).

V každém případě je toto práce pro člověka s patřičným oprávněním
 
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 22 dotazů.