Martin Veverka
*
Offline Offline



« kdy: 26.11.2013, 20:12 »

V obývacím pokoji mám nízkou skříňku s několika A/V přístroji. Chci mít tuto skříňku přiraženou téměř ke zdi (maximálně s mezerou na šňůry k přístrojům). Z toho důvodu bych chtěl mít za touto skříňkou zásuvkové pole zapuštěné ve zdi v nějaké nice, aby zásuvky se zastrčenými zástrčkami nepřesahovala úroveň zdi.

Uvažoval jsem zabudovat do zdi nějaký typ rozvodnice, která je bez dvířek a dostatečně hluboká, ale nic takového jsem nenašel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 26.11.2013, 20:42 »

Pokud to má být součástí pevného rozvodu, pro ten platí jistá pravidla a jako "přiměřeně použitelné a nejméně špatné řešení" bych považoval vícenásobnou krabici do zdi, s několika zásuvkami se společným vícenásobným rámečkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 26.11.2013, 21:44 »

Co je prostě zapustit hlouběji do zdi.. Bohužel  to na té  fotce není moc vidět...


* zasuvky TV.jpg (116.62 KB, 2147x1457 - prohlédnuto 21898 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jaroslav Klinský
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 26.11.2013, 22:27 »

A co takhle vyříznout zadní stěnu skříňky, pak nebude problém s přisunutím skříňky ke stěně. Toto se obvykle dělá v kuchyni, když je potřeba mít přístup k zásuvkám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 26.11.2013, 23:21 »

Uvažoval jsem zabudovat do zdi nějaký typ rozvodnice, která je bez dvířek a dostatečně hluboká, ale nic takového jsem nenašel.
Hledejte "podlahové krabice" se zásuvkami. Dvířka sundat a je to.

A nebo jiné řešení - zákazník si kdysi nechal postavit předstěnu a všechny zásuvky 230V, TV a DATA včetně kabeláže pak měl v té předstěně za dvířkami. Zmiznou kabely, ale zmenší se pokoj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.11.2013, 17:00 »

A co takhle vyříznout zadní stěnu skříňky, pak nebude problém s přisunutím skříňky ke stěně. Toto se obvykle dělá v kuchyni, když je potřeba mít přístup k zásuvkám.


To neberu, na jedné straně trváme na podložených krabičkách, dvojplášťových krabičkách atd.,  ale pak nám nevadí hořlavá hmota "zepředu" zle zle zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #6 kdy: 27.11.2013, 17:08 »

No tak tam dají bezhalogenovou skříňku s dvířky EW 30S DP1 a mají klid.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #7 kdy: 27.11.2013, 21:51 »

Je také možnost použít kus parapetního žlabu a ten zasekat do zdi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.11.2013, 23:23 »

Rozhodně bych nedoporučoval zasekávat zásuvkové pole do zdi „aby zásuvky se zastrčenými zástrčkami nepřesahovaly úroveň zdi“,  protože přisunutím skříňky ke zdi skřípnete přívodní šňůry k přístrojům. Doporučuji, (pokud už chcete sekat do zdi),  přemístit zásuvku (zásuvky) na bok, popřípadě nad skříňku tak, aby zásuvky byly volně přístupné, bez stěhování nábytku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 27.11.2013, 23:32 »

Tomuto nerozumím. Tazatel očividně nechce vidět šňůry k televizi, DVD atp.,  a proto je posune bokem aby byly vidět ještě více? Proč by se nutně musely šňůry přiskřípnout? Do nábytku se dá vyvrtat díra a dát nějakou průchodkovou zátku... Na kancelářských stolech běžné.... Proč by ty zásuvky musely být přístupné? V kuchyni k vestavným spotřebičům máte taky zásuvky vytažené na kuch. linku aby ty šňůry pěkně zavazely?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Dušan Davídek
*
Offline Offline



Prostě ELEKTRIKÁŘ


« Odpověď #10 kdy: 27.11.2013, 23:43 »

... bych chtěl mít za touto skříňkou zásuvkové pole zapuštěné ve zdi v nějaké nice,  aby zásuvky se zastrčenými zástrčkami nepřesahovala úroveň zdi.

Podobnou věc jsem párkrát řešil na přání zákazníka přesně uvedeným způsobem. Vysekaná (vyřezaná) kapsa ve zdi a v ní nasádrovaná čtyřkrabice KU68 cca 6-7cm pod úrovní plánované omítky. Něco podobného co je na fotce od kol. Rotrekla.
Jen podotýkám, že to vše řešeno v cihlovém zdivu v rámci "hrubé" na rozdíl od vás. Zedníci si u toho pěkně zanadávali při zapravování.
A/V spotřebiče mají flexošňůry s rovnými konci tak prostor kolem rámečku nemusí být o tolik větší než pro úhlové vidlice, ale čím menší prostor, tím víc zase elektrikář nadává při kompletaci.... . Úsměv

.... protože přisunutím skříňky ke zdi skřípnete přívodní šňůry k přístrojům....

Tazatel si je vědom:
Chci mít tuto skříňku přiraženou téměř ke zdi (maximálně s mezerou na šňůry k přístrojům).

a toto se dá řešit jakoukoliv distanční podložkou na zádech skříňky bránící jejímu doražení na zeď.


Mnohokrát si to lidi stejně opravdu sami vyřeší tím otvorem v zádech skříňky.... Smích


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 28.11.2013, 00:29 »

Jen podotýkám, že to vše řešeno v cihlovém zdivu v rámci "hrubé" na rozdíl od vás. Zedníci si u toho pěkně zanadávali při zapravování.

Jo,  ono to na fotce vznikalo až po omítkách ze dvou důvodů:
1. zákazník vedl spor s architektem o audio vůbec, nakonec se nechal ukecat na podomítkové repro, a to je bod
2. podomítko repro je nutno umístit přesně doomítky, protože jejich membrána tvoří omítku, jakýkoliv větší  přechod není možný
3. v souvislosti s tím se měnila lehce i  poloha televize, takže i ta se přesunovala

EDIT: A načem případě, už zednící nenadávali, neměli na to už energii..
Poznatek  k tomu, ale je, že v sádrových omítkách tato příprava jde zapravit celkem bez problémů, ale v klasickém štuku je to na pytel.... ale to je boj zedníků.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Michal Čeleda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 28.11.2013, 07:15 »

A nestačilo by udělat boky a vršek skříňky protažený, resp. mít záda více utopená ? Pak by se možná daly udělat normální zásuvky a kabely by byly schovány mezi zdí a zády skříňky. Záda bych asi udělal s "okýnkem" v místě zásuvek, aby se daly jednotlivé kabely odpojit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Bleha
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 28.11.2013, 10:20 »

A nestačilo by udělat boky a vršek skříňky protažený, resp. mít záda více utopená ? Pak by se možná daly udělat normální zásuvky a kabely by byly schovány mezi zdí a zády skříňky. Záda bych asi udělal s "okýnkem" v místě zásuvek, aby se daly jednotlivé kabely odpojit.
Přesně tak to mám udělané já. Skříňka má v prostoru pro AV komponenty falešná záda s průchodkami pro kabely, stejná průchodka je na horní desce na kabely k TV. A žena dokonce přestala nadávat, že "normálnímu člověku stačí obyčejný rádio"  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 28.11.2013, 10:30 »


  Zásuvky do zdi nedoporučuji zapouštět. Chcete mít rozvody v pokoji udělané jako v chlévě? Časem třeba změníte nábytek nebo jeho rozmístění a co s takovou "parádou".

Vždycky nadávám, když mám někde opravovat staré rozvody v hospodářském stavení a zásuvky včetně motorových a vypínače jsou zapuštěné v dřevěných bedýnkách pod úroveň zdi. Pracná montáž nebo oprava, mnohdy velice problematická výměna za nový typ, problém s úhlovými vidlicemi - samá negativa, jediné pozitivum, že jsou částečně chráněné proti rozbití, což ovšem končí v okamžiku, kdy je do zásuvky zapojen nějaký kabel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 29.11.2013, 00:55 »

Tomuto nerozumím. Tazatel očividně nechce vidět šňůry k televizi, DVD atp.,  a proto je posune bokem aby byly vidět ještě více? Proč by se nutně musely šňůry přiskřípnout? Do nábytku se dá vyvrtat díra a dát nějakou průchodkovou zátku... Na kancelářských stolech běžné.... Proč by ty zásuvky musely být přístupné? V kuchyni k vestavným spotřebičům máte taky zásuvky vytažené na kuch. linku aby ty šňůry pěkně zavazely?
Tak teď jste mi to nandal, no nicméně stále trvám na svém. S vestavěnými spotřebiči v kuchyňských linkách problém nemám, ale o nich jsem nehovořil. Problém mám se zásuvkami, které jsou instalovány právě ve skříňkách, které slouží zároveň jako úložný prostor např. pro knihy, časopisy, učebnice, ale i jiné věci, se kterými se manipuluje a snadno dojde k povytažení zástrčky, nebo mechanickému namáhání spoje atd. Příklad dřevěný regál v prodejně obuvi, v něm zabudovaná zásuvka, zarovnaná krabicemi s obuví, v ní napojen prodlužovací přívod pro PC. PC stále fungoval (občas se sice kousnul),  přestože s krytu zásuvky zůstala (díky teplu) asi tak jedna třetina (v momentě, kdy jsem to objevil). V dalším případě, v místě, kde byla umístěna zásuvka, a kam bylo dosti obtížné se dostat pouhou rukou, jsem prostě do vnitřku zásuvky projel prstem (a to s pocitem velice intenzívního tepelného vjemu). Tohle byly relativně nové instalace v mědi a to vůbec nezmiňuji zásuvky v panelácích v hliníku. Nemám rád nepřístupné zásuvky, nejsou kontrolovateln é (byť by to byl pouze charakteristic ký zvuk nedokonalého spoje). Pouze jsem v dotazu doporučoval, ale třeba i umístit zásuvky nad skříňku, což se mi zdá jako ideální řešení. Víte, já se od zásuvek opravdu spálil, tak zkuste pochopit moji opatrnost, přestože se mnou nebudete souhlasit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.