hychykyry 1
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« kdy: 25.10.2017, 14:12 » |
|
Jak dostat zásuvku do koupelny 150x120cm kde je vana? Mne vychází že celá koupelna je zóna 2... Je možné osadit galerku (zrcadlovou skříňku), která má zásuvku uvnitř - ve skříňce? Jinak jediná - nouzová vatianta mne napadá dát zásuvku do chodby hned vedle dveří a holicí strojek si prostrkávat pootevřenými dveřmi. Ale je to takové divné...
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #2 kdy: 25.10.2017, 20:21 » |
|
Houbeles, zrcadlová skříňka, pokud má od výrobce montáž do dvojky, pak neřeším a montuju. To je výjimka z logiky. Platná.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 26.10.2017, 06:55 » |
|
Coby laik jsem stále nepochopil výsledné nižší riziko zásuvky na skříňce oproti třebas i zásuvky s vyšším IP na stěně v obdobném místě.
Milane, přesně tak. Vycházejme z toho, že normy tvoří taky jen lidé a díky jejich duševní a profesní nedokonalosti se pak tvoří námi dlouze diskutované paskvily v podobě dalších a dalších doplňků a edic. Zásuvka v koupelně by měla být připojena přes proudový chránič, pospojená..... ...když se pak ještě její instalace provede v krytí min. IP44, neměl by přeci být žádný problém. No, ale norma je norma, to se nedá nic dělat. Leda, že by ABB napsali, že se zásuvka 5518A-2999 B může montovat do zóny 2.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 26.10.2017, 06:59 » |
|
Milane TREFA do černého Když se v jednom návodu ke skříňce najde cosi o tom, že je to určené pouze pro.... a že se tyto spotřebiče nesmějí používat ve vaně... tak to stejně "průměrný občan" nečte... A když v "baubau" dokázali prodat cosi, kde v návodu malinkými písmeny bylo něco ve smyslu že elektroinstala ce musí odpovídat národním předpisům v místě použití, tak je to hodně "dráždění hada bosou nohou"...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 27.10.2017, 10:25 » |
|
To je výjimka z logiky. Platná. Pri podrobnejšom preskúmaní a porovnaní textov v norme by sa hádam našla aj platná výnimka z normy samotnej.
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 14.02.2019, 23:32 » |
|
Pokud je koupelna opravdu tak mrňavá (150x120cm), že v ní je všude zóna 2, tak nelze počítat s tím, že se zrovna vám bude norma přizpůsobovat.
Zrovna norma pro koupelny je dle mého názoru v jisté křeči. Normotvůrce jakoby se dětinsky snažil zachovat něco co je dávno překonáno.
|
|
|
|
|
|
|
|