Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: hychykyry 1 25.10.2017, 14:12



Název: Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
Přispěvatel: hychykyry 1 25.10.2017, 14:12

Jak dostat zásuvku do koupelny 150x120cm kde je vana?
Mne vychází že celá koupelna je zóna 2...  :D
Je možné osadit galerku (zrcadlovou skříňku),  která má zásuvku uvnitř - ve skříňce?

Jinak jediná - nouzová vatianta mne napadá dát zásuvku do chodby hned vedle dveří a holicí strojek si prostrkávat pootevřenými dveřmi. Ale je to takové divné...


Název: Re: Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
Přispěvatel: Lukas55555 25.10.2017, 20:15
Zóna 2- 60 cm od okraju vane do výšky 225 cm a v priestore nad vaňou nad 225 cm po strop.

Zásuvka 230V musí byť mimo zóny 2 chránená doplnkovou ochranou prúdovým chráničom.


Název: Re: Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.10.2017, 20:21
Houbeles, zrcadlová skříňka, pokud má od výrobce montáž do dvojky, pak neřeším a montuju. To je výjimka z logiky. Platná.


Název: Re: Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
Přispěvatel: Lukas55555 25.10.2017, 21:02
Houbeles, zrcadlová skříňka, pokud má od výrobce montáž do dvojky, pak neřeším a montuju. To je výjimka z logiky. Platná.

Jasne.  Zle som pochopil. Mal som za to že skrinka je napajana zo zasuvky predlžovacím privodom.  Taku mam doma. Privod cysy-nou na svetla, zasuvku 230 v skrinke a transformator na 12 V zasuvku v skrinke. Na pripojenie je vivedeny cysy ukoncena vidlicou 230 V.


Název: Re: Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.10.2017, 23:24
Coby laik jsem stále nepochopil výsledné nižší riziko zásuvky na skříňce oproti třebas i zásuvky s vyšším IP na stěně v obdobném místě.


Název: Re: Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
Přispěvatel: Pavel Horský 26.10.2017, 06:55
Coby laik jsem stále nepochopil výsledné nižší riziko zásuvky na skříňce oproti třebas i zásuvky s vyšším IP na stěně v obdobném místě.

Milane, přesně tak.
Vycházejme z toho, že normy tvoří taky jen lidé a díky jejich duševní a profesní nedokonalosti se pak tvoří námi dlouze diskutované paskvily v podobě dalších a dalších doplňků a edic.
Zásuvka v koupelně by měla být připojena přes proudový chránič, pospojená..... ...když se pak ještě její instalace provede v krytí min. IP44, neměl by přeci být žádný problém.
No, ale norma je norma, to se nedá nic dělat. Leda, že by ABB napsali, že se zásuvka 5518A-2999 B může montovat do zóny 2.  ;) :)


Název: Re: Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.10.2017, 06:59
Milane TREFA do černého  ;)

Když se v jednom návodu ke skříňce najde cosi o tom, že je to určené pouze pro.... a že se tyto spotřebiče nesmějí používat ve vaně... tak to stejně "průměrný občan" nečte...
A když v "baubau" dokázali prodat cosi, kde v návodu malinkými písmeny bylo něco ve smyslu že elektroinstala ce musí odpovídat národním předpisům v místě použití, tak je to hodně "dráždění hada bosou nohou"...


Název: Re: Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
Přispěvatel: Maroš Klein 27.10.2017, 10:25
To je výjimka z logiky. Platná.
Pri podrobnejšom preskúmaní a porovnaní textov v norme by sa hádam našla aj platná výnimka z normy samotnej.


Název: Re: Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
Přispěvatel: Jan01 14.02.2019, 08:47
. Prosím vás, o jakou zonu se jedna v případě viz obrázek? Pokud jsem správně pochopil, tak zásuvka leží mimo zonu 2.. Jak se to v tomto případě posuzuje? vzdušnou čarou od hrany vany bude zásuvka 80-90cm. děkuji


Název: Re: Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 14.02.2019, 10:37
Pokud je koupelna opravdu tak mrňavá (150x120cm),  že v ní je všude zóna 2, tak nelze počítat s tím, že se zrovna vám bude norma přizpůsobovat.


Název: Re: Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
Přispěvatel: Milan Hudec 14.02.2019, 23:32
Pokud je koupelna opravdu tak mrňavá (150x120cm),  že v ní je všude zóna 2, tak nelze počítat s tím, že se zrovna vám bude norma přizpůsobovat.
Zrovna norma pro koupelny je dle mého názoru v jisté křeči.
Normotvůrce jakoby se dětinsky snažil zachovat něco co je dávno překonáno.


Název: Re: Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 14.02.2019, 23:44
Vzpomínám na dávnou debatu s Pedolem o “gumové ruce”. Podle mne tam ten požadavek na 60 cm od hrany vany je bohatě splněn.


Název: Re: Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
Přispěvatel: Milan Hudec 15.02.2019, 09:27
Pokud se nahý muž řekněme nekonfekční postavy natahuje z vany k zásuvce aby si zapnul fén více než 60cm, tak u toho prostě vypadá blbě :)


Název: Re: Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.02.2019, 10:29
Nakreslete si to v měřítku a uvidíte, že vám to akorát vyjde.


Název: Re: Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
Přispěvatel: Jan01 17.02.2019, 09:42
děkuji za odpovědi.. když jsem  všude možně hledal info o zoně 2, tak jsem narážel  jen na případy jednoduché místnosti.. tam to je v celku jasné... nakonec jsem narazil na vanu za kterou je kousek příčky a tam se zona 2 ohraničuje kružnicí o poloměru 60cm středem v rohu vany..