Jsou věci mezi fází a nulou
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 12.05.2015, 21:16 » |
|
Stejnej prů..r je v tomto prostoru umístěná sporáková kombinace do které se páří od razvařeného hrnce a tyto kombinace rády hoří a neméně působivá je sporáková kombinace umístěná těsně (5cm) nad vodovodní baterií u kuchyňského dřezu a hned vedle je tlačítko na odsávání. Toto je problém u starých panelákových jader. Docela by mne zajímalo jak dříve mohlo být takové bytové jádro skolaudováno. Vím že na bytové jádra byla spousta, spousta výjimek. Pochopitelně pokud se to dnes předělává tak se dělá se dle dnešních platných norem. Nicméně zásuvka nad sporákem je stejná časovaná bomba, jako ta sporáková kombinace a vždy připravená řádně vylekat paní domu.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 15.05.2015, 08:48 » |
|
A musí každou takovou věc řešit normy? Nestačilo by jen použít prostý rozum?  Chápu, že je často potřeba obhájit rozumnou věc, nebo mít argument na nápravu podobných bastlů, ale na vše se asi prostě myslet nedá. Osobně sice nevím o žádném konkrétním předpisu, který toto přímo zakazoval, jen bych možná zkusil využít obecné předpisy. Dále se bez problému může využít návod výrobce, kde jsou stanoveny podmínky k umístění výrobků. Tedy například u zásuvky okolní teplota a v tomto případě například i krytí, proti vlhkosti. Jinak jsem to třeba řešil v kuchyni restaurace, kde tyto zásuvky byly častým důvodem výpadku elektřiny v kuchyni, za doprovodu pyrotechnickýc h efektů. Plasty uvnitř, byli zuhelnatělé. K problémům docházelo přes množství silikonu, kterým se to pokoušel někdo utěsnit/opravit. 
|

Výstřižek.PNG (92.02 KB, 804x912 - prohlédnuto 780 krát.)
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 15.05.2015, 09:19 » |
|
Ohledně okolní teploty jsem právě volal na hot-line ABB. Bohužel prý tuto informaci nemají v katalogu, ale teplotní rozsah je -5 až 40°C. A to asi nad sporákem bude tepleji . To je myslím dost pádný argument. IP40 této zásuvky, samozřejmě také.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 15.05.2015, 18:22 » |
|
Ale i na to normy myslí. Každé el. zařízení musí být navrženo (umístěno) tak, aby nebylo negativně ovlivňováno např. teplem.
Jistě ano. Někteří si všimli toho, že přesně o tom píšu ve svém příspěvku. Jsou to všeobecná ustanovení, která se k tomuto velmi často využívají. Pokud správně čtu, psal jsem i o teplotě a vlhkosti. Navíc ty vlhké páry, obsahují i mastnotu. Další mastnota na zásuvku naprská, třeba během smažení řízků. Tedy pak čeká hospodyňku nepříjemná práce s očistou zásuvky, která může být i nebezpečná, pokud si ji před tím nevypne. Ale rozhodně bude stačit to, že tato zásuvka není pro toto umístění, s těmito složitějšími VV, prostě určena.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 19.05.2015, 07:44 » |
|
Dorazila oficiální odpověď od ABB , naše výrobky jsou navrženy/zkoušeny/certifikovány dle normy pro domovní použití, tzn. „ vidlice a pevné či pohyblivé zásuvky jsou vhodné pro používání při teplotách okolí, které obvykle nepřekračují 25°C, občas však dosahují 35°C“. Jinak dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 pro naše výrobky platí základní třídy vnějších vlivů: - Teplota AA5: +5°C až +40°C - Vlhkost a teplota AB5: +5°C až +40°C/5% až 85% Tímto děkuji technické podpoře ABB, za poskytnuté informace. 
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|