Autor Téma: Jak spotřebiteli vysvětlit, že zásuvka pod vodovodní baterií být nemůže?  (Přečteno 17359 krát)
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« kdy: 22.02.2018, 07:06 »

Nově vybavená učebna s hrdě se tyčící cedulí před dveřma- Z FONDU EU.
Asi rok v provozu a hrdě vypsanou revizí.
Paní ředitelka se divila v čem je problém se slovy:
Tato firma dělá učebny po cele ČR a nikde není problém.


Moderátor: Věta "Jaký je váš názor na tuto situaci?" Není konkrétní otázka tématu.


* Učebna chemie.jpg (180.76 KB, 563x1000 - prohlédnuto 1012 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 22.02.2018, 09:44 »

 Smích   Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.02.2018, 09:57 »

Tak na 90% som presvedceny, ze pod tym viacnasobnym ramcekom bude vyrezana diera bez krabice alebo krabica nebude taka, aka patri do drevotriesky.
Hore su svorky s nejakym jednosmernym bezpecnym napatim, o ich vzdialenosti a izolacii od zasuviek s 230V nemam iluzie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.02.2018, 10:00 »

Elektrické zařízení musí být pravidelně "udržováno" atd....
Projektant zde tedy zvolil metodu přímého oplachu.

Nicméně vážně, ten kdo za takové řešení nese odpovědnost navíc je použito pro/proti dětem by měl do konce života nanejvýš leštit kliky na hajzlu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 22.02.2018, 10:13 »

Jeden udělá "elektriku" a přinese revizní zprávu, druhý udělá rozvody vody a třeba přinese i nějaké prohlášení o shodě, případně inějaký protokol o tlakové zkoušce,...
A ve finále úředník stavebního úřadu zkontroluje, jestli má všechna lejstra a vydá to finální, kolaudační, aniž by použil zdravý selský rozum, podíval se, zamyslel se a řekl NE!
Protože tím NE by roztočil obrovský kolotoč, především pokud na to byla nějaká dotace.
Takže pak se nabízí zamyšlení kdo a jakou částkou z dotací motivuje "kolaudátory" aby razítkovali a nepřemýšleli  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.02.2018, 10:15 »

Nicméně vážně, ten kdo za takové řešení nese odpovědnost navíc je použito pro/proti dětem by měl do konce života nanejvýš leštit kliky na hajzlu.

Ako je to osetrene s opravnenim na revizie ? Je mozne podat podnet na nejaky kontrolny organ na revizka, ktory toto opeciatkoval ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.02.2018, 10:33 »

Je mozne podat podnet na nejaky kontrolny organ na revizka, ktory toto opeciatkoval ?

Myslím, že jedině TIČR, možná OIP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.02.2018, 10:37 »

Ještě dotaz na Radima Ciencalu:
 Čím jste argumentoval, že je to špatně? Jen tak ze zvědavosti, protože "selský" rozum mě přijde dost málo na argumentování proti úřadu...

PS:
Před rokem jsem napadl, jedno provedeni hromosvodu na škole, kde proběhla nějaká půdní vestavba - změna skladby střech, z půdy jsou učebny atp... Je to něco přes rok co to leží na příslušným úřadě a nic se dle sdělení paní ředitelky zatím neděje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 22.02.2018, 11:12 »

Jsou tyto přístroje vhodné na hořlavé podklady? Jsou pod těmito přístroji krabice? Mají přístoje alespoň IP65 když jsou pod kohoutkem?

no, otázrek je mnoho. Docela bych to chtěl vidět uvnitř těch skříněk. No, vlastně ani raději ne.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 22.02.2018, 11:18 »

Tak to jsem ještě opravdu neviděl, a že už jsem toho viděl hodně  Smích
Zajímalo by mě přesně to samé co kolegu Fraňka.
Tedy, ale vůbec se mi nelíbí, že jsou zásuvky bez krytky (IP44).
Napětí do zásuvek stejně jako vodu pouští učitel vždy v průběhu výuky, když je potřeba, ale i tak....je to tedy opravdu hrozné.  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 22.02.2018, 11:30 »

Jsou tyto přístroje vhodné na hořlavé podklady? Jsou pod těmito přístroji krabice? Mají přístoje alespoň IP65 když jsou pod kohoutkem?

no, otázrek je mnoho. Docela bych to chtěl vidět uvnitř těch skříněk. No, vlastně ani raději ne.  Smích

Tak je to klasické bilé Tango od ABB, ty montáž na hořlavé podklady nemají a každý kdo zná ABB-tango vidí že krytí taky nemají. V učebnách tuším musí být zásuvky a spínače 150cm od umyvadel. Což ale zde neplatí protože zásuvky zapíná učitel při práci a jsou pod jeho dohledem. Ovšem na tuto závadu netřeba asi ani normu.
A tyto zásuvky určitě nemůžou být montovány vodorovně.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 22.02.2018, 11:51 »

Tak je to klasické bilé Tango od ABB, ty montáž na hořlavé podklady nemají a každý kdo zná ABB-tango vidí že krytí taky nemají. V učebnách tuším musí být zásuvky a spínače 150cm od umyvadel. Což ale zde neplatí protože zásuvky zapíná učitel při práci a jsou pod jeho dohledem. Ovšem na tuto závadu netřeba asi ani normu.
A tyto zásuvky určitě nemůžou být montovány vodorovně.
 

Tak proč se ptáte?  Mrknutí    

Nemyslím to zle. Samozřejmě každý z nás poznal bílé Tango (už mě straší řadu let  angel ) a jistě známe i jeho vlastnosti. Tyto otázky byly prvním co mě rychle napadlo po zhlédnutí fotky a co bych si hned zapisoval za čáru do poznámek k revizi (za čáru čti závadu). Tedy najít konkrétní čísla článků norem a ať si to firma předělá. Vždyť děti ve škole je dost nebezpečný VV, na který je stále potřeba brát zřetel. Když vidím provedení obávám se i provedení vlastních rozvodů, možná i celého připojení k síti. Pak bych se soustředil na ochranná opatření, která by rozhodně měla patřit k těm které berou v potaz děti ve skupině, materiál stolů a další možné nebezpečné VV.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 22.02.2018, 12:03 »

Tak proč se ptáte?  Mrknutí    

Nemyslím to zle. Samozřejmě každý z nás poznal bílé Tango (už mě straší řadu let  angel ) a jistě známe i jeho vlastnosti. Tyto otázky byly prvním co mě rychle napadlo po zhlédnutí fotky a co bych si hned zapisoval za čáru do poznámek k revizi (za čáru čti závadu). Tedy najít konkrétní čísla článků norem a ať si to firma předělá. Vždyť děti ve škole je dost nebezpečný VV, na který je stále potřeba brát zřetel. Když vidím provedení obávám se i provedení vlastních rozvodů, možná i celého připojení k síti. Pak bych se soustředil na ochranná opatření, která by rozhodně měla patřit k těm které berou v potaz děti ve skupině, materiál stolů a další možné nebezpečné VV.

Mojí původní otázku nesmyslně změnil moderátor, zněla " Jaký je váš názor na tuto situaci?"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 22.02.2018, 12:15 »

Mojí původní otázku nesmyslně změnil moderátor, zněla " Jaký je váš názor na tuto situaci?"

Kdybyste dodržel pravidla diskuse, moderátor by vám otázku nezměnil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #14 kdy: 22.02.2018, 12:35 »

Tak za takovou prasárnu, by měl projektant, realizátor, a RT elektro, pověsit za k…le do průvanu. Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 22.02.2018, 13:41 »

Paní ředitelka se divila v čem je problém se slovy:
Tato firma dělá učebny po cele ČR a nikde není problém.
Riaditeľka má "svoju pravdu",  není predsa blbá, a ako poučená osoba hádam vie kam sa púšťa voda.
Určite nepochybuje, že aj ostatní zamestnanci s podobným príslušným paragrafom pre obsluhu VTZ-E sú rovnako opatrní, a vodu nepúšťajú do zásuviek. Smích

---

Pri celorepublikov ej firme predpokladám v učebni aspoň chránič ako samozrejmosť.
Firma bude teda najskôr presvedčená o účinnosti čl. 415.1.2 (4-41) aj pre takéto situácie, a na ochranu pred úrazom to podľa nej stačí aj v prípade neopatrnosti užívateľov.
Nie je to tak dávno, čo som bol presviedčaný o tom, že práve na podobné situácie v neopatrnom zaobchádzaní je chránič určený. Úsměv

Za mňa samozrejme zle, a nepomôže ani to, že zásuvka je mimo umývací priestor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 22.02.2018, 13:56 »


Za mňa samozrejme zle, a nepomôže ani to, že zásuvka je mimo umývací priestor.

[/quote]
Umývací prostor v učebnách je tuším 150cm, jestli se nemýlím
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 22.02.2018, 14:04 »

Umývací prostor v učebnách je tuším 150cm, jestli se nemýlím
Nemýlite. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Môžem inštalovať ventilátor 20 cm nad sprchový kút ?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Kde může být v koupelně infrazářič ?
 Je zóna 3 v koupelně, vzniklá příčkou?
 Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
 Existují zóny na samostatném WC se sprškou?
 Lze připojit sanitární kalové čerpadlo v zoně 2?
 Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?
 Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
 Jak určit zóny u sociálního zařízení, které obsahuje, WC, umyvadlo ....?
 Lze namontovat osvětlení na 230V s krytím IP44 do koupelny v zóně 2?
 Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
 Co znamená v zónách výraz "příslušenství"?
 Je v koupelně podle nových norem zrušena zóna 3?
 Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?
 Jak vymezit zóny okolo snímatelné sprchové hlavice?
 Jaké zóny jsou v koupelně správně?
 Může se projektant při návrhu instalace odvolávat na záplavovou zónu?
 Je toto umístění sušáku rukou možné a v souladu s normami?
 Stavby se zónami v nebezpečných prostorech
 Může být světlo naproti sprše?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
 Může být nainstalován plynový kotel nad vanou v zóně 1?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Môže byť v zóne 1 pri bazéne umiestnená vírivá vaňa?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Lze toto svítidlo umístit nad sprchový kout?
 Je nutné v zónách 1 a 2 umisťovat vedení 5cm pod povrchem?