Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 09.05.2016, 23:02 » |
|
Kdybychom si trochu "ohnuli" požadavek ČSN 33 2000-7-701, ed.2, tak by to bylo možné, pokud by nebyl připojen do zásuvky, ale měl pevný přívod a především pokud by výrobce v montážních pokynech nebo jiném dokladu uvedl, že je do tohoto prostředí (do zóny 1) možné kotel umístit. Ale nepředpokládám, že by tohle nějaký výrobce povolil s doporučil. Spíše bych čekal, že se v návodu nebo pokynech výrobce objeví i něco dalšího, proč by nad vanou, kde je pravděpodobnos t "postříkání" vodou, být neměl.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 10.05.2016, 07:16 » |
|
Výrobce se s tím vypořádal větou: Při instalaci spotřebiče v koupelně, sprše nebo umývárně respektujte ČSN 33 2000-7-701. Kotel má krytí (IP)X4D. Krytí naznačuje, že je přístroj určen i do zóny I.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #3 kdy: 10.05.2016, 08:00 » |
|
Ale dostáváme se do problému podobnému tomu, jako co bylo dřív, slepice nebo vejce  Výrobce odkazuje na ČSN... A ta ČSN odkazuje na pokyny výrobce... V uvedené ČSN jsou vyjmenovaná nějaká zařízení a je trochu sporné, jestli tam může být plynový kotel, když v seznamu je "pouze" ohřívač vody
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 10.05.2016, 14:16 » |
|
Z návodu výrobce:
Aha, ono je těch návodů víc. Tím je věc vyřešená, do zóny 1 nepatří.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Jirka1969
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 11.05.2016, 14:59 » |
|
Z návodu výrobce: Elektrický přívod se provede ve smyslu předpisů síťovou šňůrou.
Místo instalace Při volbě umístění přístroje je nutno dbát Instalační- ho návodu zejména pak dbát na příslušné předpisy, vyhlášky a normy, platné v ČR. Kotel CERACLASS má elektrické krytí IP X4D a je ho proto možné instalovat i v zóně 2 a 3 (v prostoru s va- nou nebo sprchou a umývacích prostorách dle ČSN 33 2000-7-701). Při instalaci v uvedených prostorách musí být provedena ochrana před úrazem elektrickým proudem podle výše uvedené normy.
Takže z tohoto vyplývá, že v zóně 1 nemůže být instalován!
Na základě čeho usuzujete proč nemůže být nainstalován plynový kotel CERAKLASS v zóně 1. Všechny typy těchto kotlů mají stejné krytí IPX4. Nemyslím že by se rozlišovalo mezi ohřívačem vody a plynovým kotlem, norma hovoří jasně ! Norma ČSN 33 2000-7-701: Výběr a stavba elektrických zařízení Vnější vlivy Použité elektrické zařízení musí mít minimálně následující stupeň ochrany krytem: v zóně 0: IPX7; v zóně 1: IPX4; v zóně 2: IP X4. Zdroj: http://www.tzb-info.cz/4121-nova-csn-33-2000-7-701-elektricka-instalace-budov
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 11.05.2016, 15:06 » |
|
To Jirka1969: Protože výrobce to píše v návodu pro projektanty. Výrobce kotle si může diktovat připojovací podmínky. A má k tomu důvod, proč určuje zónu na umístění. Nebo by jste chtěl stát ve vaně a opravovat elektriku v kotli? 
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
Jirka1969
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 12.05.2016, 08:31 » |
|
Jak je udělaný přívod 230V? Já ten kotel doma nemám, ale v návodu staženém na webu je uveden kabel ukončený vidlicí. Takový spotřebič nemá v zóně 1 co dělat.
A když to někdo předělá na pevný přívod, už zásadním způsobem cosi na spotřebiči změní. A pak je otázkou jestli platí původní parametry deklarované výrobcem.
Přívod dělala firma a ještě k tomu dali obyčejnou rozbočnou krabici KU 68 na které pouze zasilikonovali víčko, takže momentálně se vypnul přívod 230 V a řeší se s firmou co dál (v příloze foto).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|