| | |-+  Co obnáší na nástřešní přípojce výměna holých kabelů za vedení kabelem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co obnáší na nástřešní přípojce výměna holých kabelů za vedení kabelem?  (Přečteno 5852 krát)
Tomas12
« kdy: 10.02.2021, 16:42 »

Plánuji kompletní rekonstrukci řadového RD.
Na domě je umístěn průběžný nástřešák.
Vedení nn (4 kabely vodiče) vede podél celé ulice z domu na dům.
Umístění střešních oken zřejmě bude vyžadovat izolaci vedení nn nad budoucími okny.
Je vzdálenost asi 2,5m.
Co případně trvalá izolace vedení obnáší?
Případně jaká je cenová náročnost?
Konkrétně by šlo posunutí nástřešáku na kraj RD, k sousednímu nástřešáku je to cca 12m. Tato vzdálenost by se měla vyměnit za izolovaný kabel.



(Původní nesmysl "Nástřešák - co obnáší výměna holých kabelů za izolované?")
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.02.2021, 02:53 »

Musíte osloviť distribútora, ktorý je vlastníkom siete. Na požiadanie urobí cenovú ponuku a aj zrealizuje preizolovanie. Aj dočasné aj trvalé návlekmi na vodiče a preizolovaním izolátorov.
Výmena za izolované vedenie a posun strešníka distribučnej siete bude problém, pravdepodobne neriešiteľný. Pošlite foto situácie a detail vášho strešníka
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
T12
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.02.2021, 10:38 »

Děkuji za reakci. Chápu tedy dobře, že lze trvale, nebo řekněme s životností alespoň v jednotkách let, izolovat vodiče pomocí návleků? Měl jsem za to, že to je jen krátkodobé řešení např. po dobu rekonstrukce. Pokud by tomu tak bylo, není třeba nic posunovat.
Distributora určitě kontaktuji, jen bych rád předtím zjistil jaké jsou cca možnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.02.2021, 11:00 »

Izolace, která se používá při pracích v blízkosti vedení, je jen dočasná, na 3 měsíce. Pak lze prodloužit znovu na 3 měsíce. Dlouhodobě nelze použít, protože lana pod ní oxidují a koroduje ocelová duše.
2,5 metru nad oknem je O.K, ale existuje řešení v podobě výměny jednoho pole vodičů za izlovaný kabel AES.
Ve vašem případě je to přeložka vyvolaná vámi, tedy náklady budete hradit v plné výši.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 13.02.2021, 13:01 »

Pokud bude potřeba mimo dočasné zaizolování holých alfe vodičů současně posunout střešník nesoucí tento pouliční rozvod nn (tj. ten nenese jen přípojku nn),  tak si troufám tvrdit, že s tím distributor nebude souhlasit. Možností jsou v zásadě dvě - spořádaně vyčkat na dobu, až se distribuční rozvod nn v dané ulici bude rekonstruovat do země, nebo použít nějaké řešení s lokálním převěšením rozvodu nn na dva sloupy umístěné mimo danou nemovitost (pokud to jde). Správně by se mělo něco takového řešit jako přeložka vyvolaná žadatelem, tj. vše zaplatíte vy. Ale jsou distributoři, kteří to udělají v takových důvodných případech (tj. nejde jen o projev momentálního estetického cítění odběratele),  avšak pouze a jen za podmínky, že budete v plném rozsahu souhlasit s jimi navrženým technickým řešením. Pokud kolem toho budete vymejšlet po svým, tak si to prostě zacvakáte za svoje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 14.02.2021, 05:37 »

1.Izolace, která se používá při pracích v blízkosti vedení, je jen dočasná, na 3 měsíce. Pak lze prodloužit znovu na 3 měsíce. Dlouhodobě nelze použít, protože lana pod ní oxidují a koroduje ocelová duše.
2,5 metru nad oknem je O.K, ale existuje řešení v podobě výměny jednoho pole vodičů 2 za izlovaný kabel AES.
Ve vašem případě je to přeložka vyvolaná vámi, tedy náklady budete hradit v plné výši.

Ad 1. Na zaizolovanie sa požívajú návleky z silikónu napr. MVCC-10/.75 Problém je cena cca 15Eur/m . nič pod nimi neoxiduje a nehrdzavie, môžu sa umiestniť až do rekonštrukcie vedenia.
Ad 2 Pole nevymeníte za AES. Mechanické napätie AlFe je cca 50 MPa a u AES 7 MPa. Strhnete strešníky susedných domov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 14.02.2021, 09:27 »

Ad 1. Že jsou na Slovensku ve standardech neznamená, že je distributor používá tady.
Používá se dočasné zaizolování po dobu stavby izolační trubkou.
Ad 2. Když budu hodně úzkostný, tak přejdu z vvs na vps, propoj zvednu o dva průřezy a není problém to podepřít padesátkou železem ať už jako kotvou, nebo mezi střešníky.
Možná proto, že nejsem teoretik, mi to ještě nikde síť nestrhlo. Jasně že jinak budu přistupovat u 3x70+50 a jinak u 4x25.

Jinak se domnívám, že vzhledem k tomu, že tazatel uvádí, že vodiče by byly 2,5 metru od okna, není moc nad čím přemýšlet a stačí dočasná izolace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 14.02.2021, 14:13 »

Ad 1 . Používajú sa aj u vás
Ad 2 . Bolo by nutné prierez zvýšiť 7x a taký AES neexistuje. Disrtibučná sieť 4x25 občas existuje ale  nie  na ulici v radovej zástavbe, skôr na výbežkoch .
A keďže ani ja nie som teoretik a počítam to bežne z hlavy ,viem, že sa to bez následkov realizovať nedá. Môžete to podopierať čím chcete. Krov alebo konzoly v murive na takú zátaž stavané  nie sú

S tou výškou 2,5m súhlasím. Nemá význam to riešiť. Stačí dočasne preizolovať na dobu výstavby
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 14.02.2021, 14:45 »

Nevím, že by byly ve standartech, což sice nevylučuje jejich instalaci, ale nemá to oporu jako dlouhodobé řešení.
Tak schvalně, už jste to vůbec někdy zkoušel, vystřihnout Alfe mezi dvěma střešníky, nebo třeba zedními konzolemi? Já jo a ne jednou. Ta pole po nástřešácích nejsou tak dlouhá, takže se to roznese, ukončovným  polím se dá pomoci rozpěrkou, když už by to někdo chtěl za každou cenu povolit moc. 
Pořád nevím, kde v případě roviny hledat problém. Zkuste to někdy prakticky, ne jen výpočtem.
Je třeba vycházet z toho, že podobné výtvory se nedělají na dalších 20 let, navíc tady budu zkoumat tahový poměry a ty 50 let starý AlFe mají vyhnilou duši a střešníky víc jak 20% úbytku na materiálu a od pokrejvačů ustřiženou kotvu.
Nevím, proč by se měl síťovej střešník zlomit, nebo s ním padnout celá síť. U přípojkovýho budiž, tam by se musely kontrolovat špačcí a měnit trubky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 14.02.2021, 15:35 »

OK rozdeľte si priebežné pole na dva kotevné úseky kde z jednej a druhej strany je 4x50Mpa a z dvoch vnútorných   4x7MPa pri -5 st. C a námrazku a spočítajte si moment ohybu na trubke s h= 2,5m. Nedá sa zrealizovať z priebežnej siete strešníkovej sieť kotvená v dvoch bodoch s rozdielnym mechanickým zaťažením. Naviac Tomas12 chcel posunúť  strešník na kraj domu a tu  vznikne na sieti lom a 3 strešníky budú namáhané v dvoch smeroch A preto to distribučka zamietne ako nerealizovateľ né.

PS
Návleky slúžia aj ako ochrana vtáctva na vn a sú inštalované nafurt a používajú sa aj u vás. Demontujeme aj AlFe z 50tych rokov minulého storočia duša je dondnes OK. S rozpadnutou som sa nestretol a pár týždňov sa tomu naozaj venujem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 14.02.2021, 15:56 »

Těch 4x50MPa tam je na papíře a v případě nově vytvořené linky. Dělat to jako novou věc je nesmysl, s tím souhlasím, ovšem jako dočasná náhrada to funguje. Dělalo se to i dřív, jen se používal AGUz, který měl ty parametry výhodnější.
Ano, tazatel řeší změnu trasy, po jsem přiznávám pominul. Nicméně pořád se jedná v případě konvenčního řešení o ukotvení dvou stešníků, což není nic nereálného, bude-li přístup ke krovu  a nahrazení úseku mezi nimi pomocí AESu.
Prakticky je to o názoru správce sítě, který je buď praktik, nebo se tam jen nějak dostal.

Ochrana ptactva, nejsou v žádném případě silikonové návleky. ENSTO je dělá z recyklovaného plastu a OKI z nějakého termoplastu. Přínos to má i pro drobné ptactvo, které pod nimi rádo hnízdí, méně přínosné je to pro vodiče a izolátory, které hůře větrají, neoprší a díky držícímu se prachu a vhodnému mikroklima, se místy objevuje mech, což už mělo za důsledek zkoumání dašího postupu při realizaci montáže.

Ocelové duše a jejich koroze se vyskytuje v určitých lokalitách, lesní úseky, stinná místa a obecně tam, kde mají lana tendenci k černání.
Trpí tím zejnéna 16 a 25 AlFe, ale setkal jsem se i s chycenou sedmdesátkou.
Jinak souhlasím, že většinou má duše maximálně zoxidovanou pozink vrstvu.
Asi to může být dané i utažením vrstvy hliníků okolo duše z výroby, nebo nějakou chybkou při montáži.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 15.02.2021, 21:11 »

Tak ta duše musí být mazaná protioxidačním mazivem, pokud je nemazaná, tak to začne reznout hned.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
 Jak realizovat přívod elektřiny do chalupy na samotě?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Může následující podnájemník za dluhy předchozího?
 Může ČEZ vyžadovat přemístění elektroměru ?
 Je možné vést z 1 sloupu na 2. vedle kabelu vn kabel nn?
 Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další?
 Lze vyjednat prelozku pilire s pristupem ze soukromeho pozemku na naklady CEZu?
 Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
 Připojí ČEZ elektroměrový rozvaděč před stoupačkou vody?
 Může ČEZ prodat/převést střešník Telefonice O2 bez vědomí majitele objektu ?
 Jaký elektroměrný rozvaděč použít pro ještě neznámý projekt?
 Odkud zřídit přípojku uprostřed pole?
 Jakou mám zvolit přípojku pro mobilní dům?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Co vše obnáší výměna přívodu pro RD z vrchního vedení?
 Kolik lidí musí musí žádat o provedení přípojky, aby to hradil distributor ČEZ?
 Co je potřeba k výměně pojistkové skříně?
 Má ČEZ právo si vynutit věcné břemeno při stavbě kiosku pro elektroměr?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jaká je odstupová vzdálenost sloupů nn pro přípojku rodinného domu?
 Jak se domoci elektropřípojky?
 Mám se stát spoluvlastníkem transformátoru?
 Jak se vyhnout pozemku, jehož majitel nesouhlasí s vedením el. sítě?
 Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu?
 Jaký kabel kabel natáhnout na černo od souseda?
 Musím umožnit vstup ČEZu na pozemek, i když v katastru není o vedení zmínka?
 Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
 Na co dát pozor při převzetí nemovitosti s neznámou elektroinstalací?
 Může technik ČEZ odmítnout montáž elektroměru pro chybějící omítku na kabelu?
 Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
 Jak mám odstranit nastřešák z rozpadající se nemovitosti?
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Kdo vymění porcelánové izolátory na přípojce?
 Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí?
 Co se stane když odmítnu E.ONu věcné břemeno?
 Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu?
 Kdo zaplatí opětovné připojení demolice a navíc po exekuci?
 Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
 Kdy zřídit pripojku, když se bude stavět až za dlouho?
 Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení?
 Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí?
 Jak připojit druhý kabel k elektroměru?
 Je shnilý sloup problém ČEZu nebo spotřebitele?
 Jak odstranit konzoli el. vedení z domu určeného k demolici?
 Na čí náklady se vymění starý sloup?
 Co obnáší přesun pilíře nn o cca 5 m?
 Co je po dobu rekonstrukce vhodnější přeložení nebo výměna stávající přípojky?
 Jak řešit povolení pro výstavbu vzdušného vedení?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Lze zřídít provizorní přípojení elektřiny k domu po dobu 1-2 let?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Namontuje mi elektroměr jiný dodavatel, když mi ho ČEZ odpojil?
 Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Dá se zřídit přípojka k rodinnému domu z 22kV?
 Je 1000Kč adekvátní cena za věcné břemeno ve formě sousedovy přípojky nn?
 Proč nechce ČEZ povolit trvalou přípojku elektrické energie?
 Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
 Je možné připojit k síti bez provedené elektroinstalace?
 Je možnost aby přeložku elektriky hradil ČEZ?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Jak uplatnit připojovací podmínky energetiky vůči dřevěné rozvodné desce?
 Jak přinutit ČEZ přeložit sloup s rozvaděčem?
 Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník?
 Na kolik příjde nová přeložka vedení z konzoly do země?
 Co udělat s mělce uloženým nn kabelem nalezeným pod asfaltem před domem?
 Jaká jsou úskalí připojení souseda k příležitostnému odběru elektřiny na nás?
 Jak určit vlastnictví rozvaděče v zahrádkářské kolonii?
 Může po mě ČEZ chtít, abych si přípojku nn do 50m od sloupu zaplatil sám?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Má lokální distributor bezvýhradnou povinnost připojit novostavbu RD?
 Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
 Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi?
 Lze nástřešník domovního přívodu přesunout?
 Lze umístit jezírko nad přívod elektřiny?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ?
 Za jakých podmínek mohu svůj pozemek připojit na přípojku souseda?
 Kdo hradí úpravu elektropřípojky na RD při zateplení fasády?
 Opravdu musím přeložit odběrné místo ČEZ na vlastní náklady ?
 Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON?
 Lze přemístit elektroměr z hranice pozemku na dům (ne veřejně přístupný)?
 Jaký je postoj E.ONu k výměně přívodního vedení od HDS k nepřístupnému ER?
 Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
 Jaký je postup při opětovné připojení k elektrické síti po odebrání elektroměrů?
 Kdo hradí přeložení kabelových tras domovních přípojek do země?
 Jak zřídit ER u HDS na cizím chatovém pozemku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
 Je ekonomičtější přípojku zrušit a zřídit novou nebo ji přeložit?
 Jak se vyhnout přeložce?
 Který předpis popisuje znovupřípojení elektroměru na původní desku?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Kdo odpovídá za závadu v HDS?
 Mohu nějakým způsobem ponížit náklady na přeložku vedení nn?
 Lze zřídit přípojku z vedení vn na pozemku?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
 Co delat, kdyz mesto nechce povolit vedeni el. pripojky pres jejich pozemek?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Kdo nese náklady přeložky sousedního domu?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Vydrží staré kabelové vedení rozpojení a znovu zapojení?
 Kdo platí předělání přípojky při rekonstrukci vedení dle představ ČEZ?
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Jak postupovat aby CEZ vybudoval novou přípojku a neopravoval starou ?
 Co dělat, když soused nerespektuje ochranné pásmo vedení nn, ani věcné břemeno?
 Jak zřídit přípojku pro zahradu vzdálenou 500m?
 Jak připojit chatu na elektřinu bez souhlasu souseda s věcným břemenem?
 Jak se postupuje s přípojkou domu v pripade jeho demolice?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Může být jedno přípojné místo pro dva RD?
 Přeloží ČEZ sloup a vedení nn z mého pozemku, když není zapsané břemeno?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Jak zjistit, kdo zakopal přípojku do země a odstranil nadzemní vedení?
 Znemožní přívodní vedení nn pod zemí na hranici pozemku budoucí stavbu oplocení?
 Bude umístění stavebního rozvaděče řešením pro snížení průřezu vodiče?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jak zridit samostatne pripojeni 20 chat pri nedostatecne kapacite el. site?
 Jak řešit "vznik překážky" (ČEZ vs. ŘSD)?
 Jaký zdroj energie vytvořit pro vzdálenou chatu?
 Je zmena poradia fáz zo strany distribútora porucha?
 Jak přinutit E.ON ke spoluúčasti nákladů na přeložku?
 Může distributor připojit jinou parcelu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.