Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Online
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #5 kdy: 25.01.2011, 16:00 » |
|
TO: Ondřej Šebesta To předěláváte elektroměrový rozvaděč na dvoutarif, a zůstává starej černej jistič ITV, ITM, nebo J7k50 ? No a to vám ho tam distributor nechal?
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
Vladimír Přibyl
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 25.01.2011, 17:03 » |
|
A co se vam na tom nezda, alespon u Eonu jsem se nesetkal s namitkama, pokud je v poradku, nebo mam stesti, protoze zde neustale ctu hororove scenare o zlych a buzerujicich distributorech, s tim ze cokoliv podniknout v nemerene casti je temer nemozne, netvrdim ze nemam zname, ale k tomu je skutecne nepotrebuji.
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Online
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #9 kdy: 25.01.2011, 17:27 » |
|
TO: Vladimír Přibyl Co se mě na tom nezdá? Tak například jistič IJV nebo ITM je dost starý kousek, a já v tomto případě, (dotaz tazatele), jsem se nesetkal v regionu ČEZ, že by při změně tarifu nechaly tento typ jističe před elektroměrem. Je otázkou co na to konkrétní technik distributora že. Pokud vypisuji přihlášku na tento konkrétní případ, požaduji vždy změnu jističe před elektroměrem za nový.Důvod – jističe IJV,ITV nesplňují současné požadavky na bezpečnost.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Vladimír Přibyl
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 25.01.2011, 18:05 » |
|
Nemam s CEZem skusenosti, ale jak pisi Eonu asi nevadi, nedavno mi bylo receno dokonce, pokud je v poradku at si tam je nam to je jedno.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #11 kdy: 26.01.2011, 08:22 » |
|
Nemam s CEZem skusenosti, ale jak pisi Eonu asi nevadi, nedavno mi bylo receno dokonce, pokud je v poradku at si tam je nam to je jedno. Já jsem v regionu EONu a tam jim to vadí-nepřipojí!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 26.01.2011, 21:52 » |
|
V distribuci E-ONu je jasný požadavek na jistič s barevným nezáměným označením páčky dle proudové hodnoty jističe.
V připojovacích podmínkách E-ON je psáno: Jistící prvek musí být opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu( např. zvláštní barva ovládací páčky) a jeho vypínací charakteristik y.
V připojovacích podmínkách ČEZ je psáno: Jistící prvek musí být opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu ( např. zvláštní barva ovládací páčky nebo originální štítek s popisem parametrů od výrobce) a jeho vypínací charakteristik y.Tím samozřejmě netvrdím, že tomuto vyhovují staré typy jističů ITV apod. Jen chci upozornit, že požadavek na jistič s barevným nezáměným označením páčky dle proudové hodnoty jističe není oprávněný.
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #17 kdy: 27.01.2011, 08:17 » |
|
U ČEZu jim starší jističe nevadí, když je čitelný štítek. Dokonce jsem se setkal i s tolerancí jednoho HDO a relátek pro více elektroměrů (sociální byty - starší větší bytový dům města).
V regionu EON jsem viděl na několika domech že HDO jistili přímo pojistky v HDO... Někde zase příjímač HDO zapojen podle požadavků,zaplombován ale odvodní vodič pro spínání spotřebičů nebyl nikdy zapojen-ani tam nikdy nebyl...! Takže HDO roky a roky spínalo jen cívku elektroměru.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|