| | |-+  Budeme muset měnit pilíř pro měření pokud změníme přípojku z 3f na 1f?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Budeme muset měnit pilíř pro měření pokud změníme přípojku z 3f na 1f?  (Přečteno 36186 krát)
Michal Řepecký
*
Offline Offline



« kdy: 27.03.2015, 12:15 »


Vzhledem k chystanym zmenam z EU.
Ohledne vypoctu platby za obnovitelne zdroje chcou rodice zmenit odberne misto z 3f 25A na 1f 20A. Spotrebice na 400V jsme jiz v minulosti odbourali, takze odberove tomu nic nebrani.
Problem vidim v mereni, ktere je doposud uvnitr objektu.
Budeme muset se zmenou vystavet venku pilirek na elektromer a hlavni jistic?
Nebo staci vymenit jistic, CEZ vymeni elektromer a tim to konci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 28.03.2015, 11:56 »

Vzhledem k chystanym zmenam z EU.
Ohledne vypoctu platby za obnovitelne zdroje chcou rodice zmenit odberne misto z 3f 25A na 1f 20A. Spotrebice na 400V jsme jiz v minulosti odbourali, takze odberove tomu nic nebrani.
Problem vidim v mereni, ktere je doposud uvnitr objektu.
Budeme muset se zmenou vystavet venku pilirek na elektromer a hlavni jistic?
Nebo staci vymenit jistic, CEZ vymeni elektromer a tim to konci.


Špatná otázka. Respektive otázka položená na nesprávném místě.
Toto vše lze vyřešit dotazem na Vašeho dodavatele elektrické energie. A nejlépe písemně.
Čili učiňte dotaz na ČEZ.
 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.03.2015, 13:36 »

Nejlépe sehnat elektrikáře z vašeho okolí, který má s přípravou a připojováním rozvaděčů pro ČEZ zkušenosti. Ten vám zajisté řekne co bude třeba.

Zkušenost z EON.
 Na snížení požadovaného příkonu (tedy snížení hodnoty hl. jističe) není potřeba revizní zpráva. Trojfázový elektroměr je větší než jednofázový, takže s prostorem pro elektroměr taky asi nebude problém. EON (a myslím, že ani ČEZ) nemá právní páky, na to aby vás donutil přesunout elektroměrový rozvaděč ven na hranici pozemku, tak jak vyžadují současné PP.

Teď zůstane otázka, jak ten ER vypadá. Nemáte fotku? Hodně by napověděla.

A teď co se týče toho snížení. Dobře to promyslete, protože 1x 20A je pro domek, dle mě zoufale málo, ale zase vím, že starší lidé bývají spořivější, takže si dávají pozor na to co je zapnuté a často nezapínají více věcí zároveň.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 28.03.2015, 14:42 »

Citace
EON (a myslím, že ani ČEZ) nemá právní páky, na to aby vás donutil přesunout elektroměrový rozvaděč ven na hranici pozemku, tak jak vyžadují současné PP.

Z mé zkušennosti může!
Pokud elměr rozvaděč nemá všechny části tak, jak jsou v PP  tak mohou určit rekonstrukci a tím pádem i určit nové umistění...
Pokud bude vše dle PP tak nejsou páky....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 28.03.2015, 14:45 »

Pozor, už výměna jističe je zásah do neměřené části a tam může distributor nařídit uvedení ER do souladu s platnými připojovacími podmínkami. Přivírá oči u panelových domů, kde je víc elektroměrů na patře, ale u RD je to podle mě téměř jistota.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.03.2015, 19:12 »

Ano, je to tak, pokud je zásah do RM umístěném v objektu, je požadováno zpravidla jeho přemístění.
Z praktického hlediska se jeví nejlevnější varianta nevrtat do toho, nechat si 3x25A, protože cena za přesun a diskomfort s nízkým rezervovaným příkonem a jeho budoucím navyšování převyšuje "úsporu".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 28.03.2015, 21:28 »

Vzhledem k chystanym zmenam z EU.
Ohledne vypoctu platby za obnovitelne zdroje chcou rodice zmenit odberne misto z 3f 25A na 1f 20A. Spotrebice na 400V jsme jiz v minulosti odbourali, takze odberove tomu nic nebrani.
Problem vidim v mereni, ktere je doposud uvnitr objektu.
Budeme muset se zmenou vystavet venku pilirek na elektromer a hlavni jistic?
Nebo staci vymenit jistic, CEZ vymeni elektromer a tim to konci.


To je pomerne rozumne, ale

A) proc chcete 1x20A, kdyz cena je stejna i za 1x25A? Takze urcite 1x25A... Je to podle me lepsi jak 3x10A a za stejnou cenu. Platit 3x25A je, pokud to nepotrebujete, zbytecny luxus ackoliv vam spousta elektrikaru bude tvrdit opak...

B) s timto dotazem (zda bude nutno stavet pilir :-) se obratte na sveho distributora, zdejsi rady jsou ponekud irelevantni...

Osobne se domnivam, ze

vymema jistice - nepotrebujete kulate razitko a teoreticky si muzete udelat sam (jakkoliv se to nesmi),  jen se nahlasi rozplombovani

Zmena hodnoty - potrebujete kulate razitko...


Osobne bych to udelal takto:

1) zaslal pres VOK pisemny dotaz na CEZ s zadosti o presny postup
2) dohodl se s majitelem kulateho razitka co a jak

Urcite dejte vedet, co jste (ve vasem distribucnim uzemi) zjistil...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 29.03.2015, 08:20 »

Citace
Osobne se domnivam, ze

vymema jistice - nepotrebujete kulate razitko a teoreticky si muzete udelat sam (jakkoliv se to nesmi),  jen se nahlasi rozplombovani

Zmena hodnoty - potrebujete kulate razitko...

To je přetrvávající velký omyl!!
Razítko ať kulaté,hranaté, černé, červené být nikdy nemuselo a stále nemusí !!
Viz Zákony a Vyhlášky, normy....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.03.2015, 10:14 »

To František Šohajda:
To je přetrvávající velký omyl!!
Razítko ať kulaté,hranaté, černé, červené být nikdy nemuselo a stále nemusí !
Viz Zákony a Vyhlášky, normy....

No není tak docela pravda...
Poslední případ z minulého týdne: ČEZ požadoval RZ při změně hlavního jističe z 25 na 40A....
Je to vlastně kontrola, že připojovací podmínky jsou splněny.
Takže razítko vyžadují.
Potřebují taky RZ na ukončení odběru a přepojení, nebo sloučení odběru do jednoho elektroměru.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.03.2015, 10:28 »

To Hejčl: MYslím, že F. Šohajda měl spíše na mylsi, že nikde není napsáno, jak má vypadat, a že musí být razítko.

Ale lehce nesouhlasím. Na RZ na zařízeních, které spadají pod báňskou správu, musí být na revizi kulaté, červené razítko RT.
Vyhl. 75/2002, část C, písmeno n)
n) otisk kulatého razítka revizního technika obsahujícího jméno, příjmení,
případně titul, evidenční číslo osvědčení a zkrácené označení vydavatele
osvědčení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 29.03.2015, 10:33 »

Citace
Takže razítko vyžadují.

Nemůžou ho vyžadovat, protože to nemá žádnou oporu!
Minulý rok jsem řešil na ČÚBP absenci razítka na RZ pro kolaudaci ....
Úřad se vyjádřil tak, že žádné razítko být nemusí a o barvě ani zmínka také...
Pak vzal Stavební úřad RZ i bez razítka, ale muselo být trochu dusno s dopisem pro SÚ!
Tuším, že i napsali na SÚ závazný dopis ohledně razítka na RZ....

TO Rotrekl:
Jiné útvary mohou mít odlišné podmínky....já jen o klasice pro RZ u obyvatelů...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 29.03.2015, 11:45 »

Jo jo.
Já ho ale pro svůj klid dávám všude Úsměv,  ale možná, že až bude nějaký zákazník, SÚ potížista, tak je budu provokovat taky...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 29.03.2015, 12:12 »

A jeje, elektrikar provokater? Nedas berana, nezaplatim :-) jak proste mily elektrikari :-)

----



1) Vyzadovat ho "nemohou"? I vy kverulanti... Ale spotrebitel si timto usetri spoustu potencialnich prutahu a problemu :-)

2) Nadto spotrebitel asi nema sanci jinak poznat, ze neni elektrikarem podveden, do zadosti viz https://www.cez.cz/edee/content/file/pece-a-podpora/zadost-smlouva-o-sdruzenych-sluzbach-domacnost.pdf razitko musi byt uvedeno (a tim nemusi spotrebitel dokladat Cezu samostatnou revozni zpravu) - anebo kde spotrebitel overi evidencni cislo opravneni online?

Asi nijak, nezbyva, nez vyzadovat kulate revizni razitko (pripadne obcanku a zkontrolovat online ZL a ICO) :-) viz http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13598.0.html

Bez toho razitka spotrebitel jinak neprokaze, pokud tedy nevi, jak ma vypadat RZ, ze byl podveden - anebo snad existuje zakon, vztahujici se treba na dite, ze dite nesmi vyplnovat revizni zpravu?

Jinak podle me, vyse uvedenemu razitku chybi ICO, neni proti nicemu tam mit i IC a DIC, to musi podnikatel stejne povinne uvadet, tak proc ho nemit v razitku...

---


Ale zpet k memu puvodnimu postu namisto hadek o razitku :-)

Za kolik vy s kulatym razitkem udelate zmenu z 3x25 na 1x25? A jak posoudite a v jakem distr. uzemi nutnost budovat novy pilir (kdyz stavajici neni na hranici pozemku)? Mate s tim nekdo KONKRETNI zkusenosti?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 29.03.2015, 12:17 »

Nechtěl jsem provokovat s razítkem, ale na RZ jsou všechny náležitosti ohledně RT.  vegeeet
Razítko být fakticky nemusí.
To mi připomíná vymáhání razítka na objednávce od mého dodavatele s odůvodněním, protože to vyžaduje ISO, ale to už je jiná kapitola.... Smích

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 29.03.2015, 12:22 »

Za kolik vy s kulatym razitkem udelate zmenu z 3x25 na 1x25?
To snad nebude řešit veřejně, ne? To je otázka konkurenčního prostředí...

A jak posoudite a v jakem distr. uzemi nutnost budovat novy pilir (kdyz stavajici neni na hranici pozemku)? Mate s tim nekdo KONKRETNI zkusenosti?
Zavolám na distributora, že chci udělat to a to.. Distributor řekne co chce dodat za papíry a co bude potřeba... Případně se domluvím se zákazníkem, že to uděláme nějak, ale je riziko, že to neprojde, protože ........,  a bude se to muset následně dodělat..... Ale jsou věci, za který nejdu... Např. dřevěná deska v rozvaděči je za mou hranou...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 29.03.2015, 12:23 »

Citace
To mi připomíná vymáhání razítka na objednávce od mého dodavatele s odůvodněním, protože to vyžaduje ISO, ale to už je jiná kapitola.... Smích

Jo,jo...
ISO tam je to úřad v úřadě!! zle
Nedávno jsem se s nimi dohadoval, chtěli na přístroji štítek o kontrole!!
Chtěl jsem po nich, podle jakého předpisu to chtějí, když jsem jim dal maximálně vyplněný tiskopis o kontrole a přístroj měl jednoznačně identifikovate lný výrobní štítek
se všemi čísly a nápisy....A přesto chtěli další...dal jsem jim ho tam ,  protože to byli úplní magoři !
Nedovedli mě přesvědčit že já nemám pravdu ! Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 29.03.2015, 12:31 »

A jako kulatý razítko je záruka kvality? Když jsem si razítka nechal vyrábět, tak po mě nechtěli nic (oprávnění od TIČR ani ČBÚ, živnostenský list, ani občanku).
Ano takže jedině na ŽÚ by vám mohli potvrdit, že ten který člověk existuje. A na TIČR jestli má potřebné oprávnění na montáže a revize. A že je opravdu RT.

K dotazu.
Osobně si myslím, že to bude záležet na dané lokalitě a na technikovi který bude toto mít na starosti. Klidně to může být okres od okresu jinak.

Takže jediná moje rada je kontaktovat místního elektrikáře, který se těmito věcmi zabývá, ale umí je "udělat" od záčatku do konce. To je od pomoci s vyplněním přihlášky, přes případné úpravy ER, revizi až po osazení ER.

Co se týče přesunu. Ještě jsem se nesetkal, s tím abych byl donucem přesunout ER ven na přístupné místo. Vždy když jsem to dělal, tak to bylo po dohodě se zákazníkem, že to bude lepší, ale ještě se mě nesetkal s tím, aby mě EON, řekl že když to nebude na přístupném místě, tak mě neosadí elektroměr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 29.03.2015, 12:33 »

Jinak podle me, vyse uvedenemu razitku chybi ICO, neni proti nicemu tam mit i IC a DIC, to musi podnikatel stejne povinne uvadet, tak proc ho nemit v razitku...
Ještě taky velikost bot a jméno otce a matky....

Jak souvisí IČ s RT? Pokud je to zaměstnanec, IČ ani DIČ nemá.

Nebylo by lepší trochu přemýšlet, než sem začnete něco plácat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
 Lze umistit hodiny u vchdovych dveri, nebo az na hranici pozemku?
 Co potřebuji a co budu všechno platit za prodloužení elektrické přípojky?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jaké mohou být poruchy u venkovních přípojek?
 Máme si starou přípojku ponechat nebo investovat do nové?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Jaký použít typ rozvaděče na zděný elektroměrový pilíř?
 Jak si zřídit elektrickou přípojku na pozemek?
 Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
 Jak správně realizovat dva rozvaděče z přípojného pilíře?
 Musí mít el.měrovou skříň na hranici pozemku zděnou nebo lze koupit prefabrikát?
 Je mozno pripojit druhy kabel pod stejne svorky elektropilire?
 Kdo bude platit přípojku?
 Proč ČEZ vyžaduje propojt rozvaděč měření s podružným, CYKY 5Cx6?
 Jak přemístit elektroměrový rozvaděč?
 Jaké jsou venkovní rozměry zděného pilíře na přípojku?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Jaká jsou pravidla přístupu pracovníků ČEZ k elektroměru na soukr. pozemku?
 Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?
 Je nutné přemisťovat HDS při napojování další nové přípojky?
 Komu patřily přípojky před rokem 1989?
 Může se revize přípojných míst napsat na více bytů?
 Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Jak postavit sloupek pro osazeni elektromeru aby vyhovoval EONu?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Je správné k volně stojícímu pilíři přisadit pilíř v provedení do zdiva?
 Může mít rozvaděč měření pro ČEZ pouze 370 cm na výšku?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Jak se vyhnout zřizování krátkodobého odběru?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Jak otevřít skříň SP 100 výrobce DCK Holoubkov?
 Musím mít revizi při opětovném připojení odběrného místa?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Jaké máte zkušenosti s povolováním neměřených odběrů?
 Na čem závisí správná volba sazby a značení u přípojek energetiky?
 Jak vyřešit problém s nástřešákem bez možnosti přeložky na sloup?
 Co je zač přípojková skříň zipO?
 Existuji dvirka pro elektromerovou desku 450X450?
 Přistavujete podle podmínek ČEZu k pojistkové skříni nový pilíř?
 Jak vypadají rozvody za elektroměrem
 O přípojce objektu k síti dodavateli elektrické energie
 Jaké jsou připojovací podmínky dle místa odběru?
 Čím nejsou splněny podmínky ČEZu, pokud je deska Premix obestavěná?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Ako správne zvoliť výšku RE vzhľadom na situáciu ktorá je na priloženom obrázku?
 K čemu slouží přípojka nn ve smyslu §45 zákona č. 458/2000Sb.?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
 Je nejaky novy zakon ktory nariaduje ze vsetky odberne miesta musia byt v plote?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Opravná manžeta (27.11.2003)
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Je legální sdílet elektřinu?
 Komu patří elektroměrový pilíř? Mohu si do něj něco přidat?
 Co je myšleno smyčkovým připojením?
 Jak řešit přípojku při rozdělení domu na dvojdomek?
 Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co potřebuji a co budu všechno platit za prodloužení elektrické přípojky?
 Jsou zakonem stanovene rozmery venkovni kampelicky (rozvodne skrine?)
 Musí být přívod do bytu zasekán v panelu nebo stačí lišta?
 Jaký je prosím poplatek při vytvoření nového odběrného místa?
 Kolik stojí přípojka nn vedení k RD?
 Co mám dělat když mi E-ON stále jen slibuje tiskopisy a nic se neděje?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Jak provést rekonstrukci elektroměrového sloupku?
 Poradíte mi prosím postup ke zřízení odběrného místa?
 Jaké jsou parametry elektroměrového sloupku?
 Máme si starou přípojku ponechat nebo investovat do nové?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Je vhodné připojit domovní rozvaděč jednotlivými dráty, nebo musí být CYKY?
 Jaká je optimální možnost připojení do sítě nn pro budoucí RD?
 Mohu sám připojit kabel do elektroměrového rozvaděče?
 Je potřeba stav. povolení pro novou přípojku do 50-ti metrů?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Musím přemístit elektroměr do oplocení nebo jde o neoprávněný odběr elektřiny?
 Jaký použít typ rozvaděče na zděný elektroměrový pilíř?
 Jak si zřídit elektrickou přípojku na pozemek?
 Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Existuje elektroměrový rozvaděč s integrovanou přípojkovovou pojistkovo skříňí?
 Jak realizovat domovní přípojku z vrchního vedení?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Musí ČEZ Dis. dokládat majiteli objektu, kde má vedení platnou revizi?
 Mohu propojit kabel 4x25mm2 Al s 4x4mm2 Cu?
 Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
 Jaké jsou podmínky pro elektroměrovou skříň umístěnou vně objektu?
 Mohu nezaplobovaný jistič před elektroměrem vyměnit sám?
 Musí mít el.měrovou skříň na hranici pozemku zděnou nebo lze koupit prefabrikát?
 Jake rozmery ma mit skrin pro hodiny, hdo a hlavni jistic?
 Jak přimět energetiku k odstranění zatékání do domu přes jejich přípojku?
 Komu patří fejfarka a kdo její zřízení platí?
 Kdo bude platit přípojku?
 Jak řešit elektřinu v RD na samotě?
 Kolik zhruba stojí 1m elektrického přívodu k pozemku zemí?
 Jak mám postupovat při stavbě elektrické přípojky svépomocí?
 Je povinnen dodavatel energie zachovat původní sled fází?
 Musí být pro zřízení elektrické přípojky projektová dokumentace?
 Kdo může nasadit chráničky na venkovním vedení?
 Je připojení k sousedovi černý odběr?
 Kdo hradí zřízení přípojky pro rekreační objekty?
 Jak přemístit elektroměrový rozvaděč?
 Lze proto považovat rozpojovací skříň s osazenými redukcemi za pripojku?
 Jaké jsou venkovní rozměry zděného pilíře na přípojku?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Prosím může mi někdo vysvětlit krok po kroku co zařídit abych dostal elektroměr?
 Kdo zřídí přípojku k EO.N a kolik bude asi stát?
 Lze umístit pojistkovou skrin a elektroměr na sloup nadzemniho vedeni nn ?
 Jaké připojení a služby mohu žádat po ČEZu?
 Co si zvolit? E.ON nebo ČEZ?
 Lze prodloužit přívodní kabel od elektroměru?
 Kdo hradí náklady na revizi elektroinstalace ve státním panelovém bytě?
 Vysvětlíte stanovisko ČEZu k žádosti o připojení zařízení?
 Co je to za skříň v poli?
 Potřebuje odběratel, který dení dva roky připojen znovu revizi?
 Jak postavit sloupek z KB bloků pro elektroměr a plyn?
 Jaká je cena opětovného připojení elektroměru?
 Aký je najmenší dovolený kábel pre pripojenie odberného bodu
 V kterém případě, kdo zaplatí předělání přípojky RD?
 Kam umístit elektroměrový rozvaděč do plotu vysokého 1,5 metru?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Jaká jsou pravidla přístupu pracovníků ČEZ k elektroměru na soukr. pozemku?
 Co bude stát nový elektroměrový rozvádeč s jističem?
 Smí být k přípojkové skříni zamezen přístup mřížovými dveřmi?
 Budu mít dřív staveništní přípojku než trvalou?
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak odstranit závady odběrného místa - elektroměrové rozvodnice?
 Kdo financuje zřízení malé stožárové trafostanice?
 Lze ziskat 400V v bytě, kde je jen 230V rozvod?
 Je možné požadovat od ČEZU přemístění sloupu vn (35kV)?
 Jak mám postupovat, když požaduji po ČEZ zřízení nového odběrního místa?
 Pro přípojku do 50m vyřizuje územni souhlas distributor nebo já?
 Je nutné opatřit střechu zděného energetického pilíře oplechováním?
 Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
 Kdo zafinancuje rekonstrukci přípojky v dezolátním stavu?
 Je možné do elměr. rozvaděče připojit 2 kabely?
 Je možné do zásuvky 230V připojit pevný rozvod místnosti?
 Je přípojka na sloupě jištěna?
 Jak vysoko má být usazen elektroměrový rozvaděč?
 Může být jeden objekt připojen na dvě samostatné el.přípojky?
 Je nutné přemisťovat HDS při napojování další nové přípojky?
 Co je nutne minumum na skolaudovanie novej pripojky v starom dome?
 Dá se od hlavního elektroměru natáhnout další přívody pro podružná měření?
 Jak připravit odběrové místo pro elektroměr v síti TN-S?
 Jak je v praxi řešena geografická hranice mezi dodavateli energie?
 Je nutné povolení stavebního úřadu na vedení dočasné přípojky nn?
 Jak postupovat při připojení do sítě nn?
 Na koho sa obrátiť s prekládkou vedenia?
 Lze zřídit dočasně třífázové odběrné místo?
 Jak správně zapojit/napojit elektrotechnickou dílnu v panelovém domě?
 Kolik může stát sdružený pilíř plyn/elektrika?
 Lze napájet jednu nemovitost současně anebo střídavě ze dvou elektroměrů?
 Koľko odberaťelov by muselo byť k elektrifikácii chatkovej oblasti?
 Dává se zhotovený projekt přípojky znovu na ČEZ ke schválení?
 Jak provést přesun odběrného místa ze stěny domu na hranici pozemku?
 Co je obsahem projektu přípojky RD - sloup nn je na pozemku?
 Jak realizovat nový vývod z elektroměrového sloupku?
 Je nutný projekt pro zabudování elektrického rozvaděče do plotové podezdívky?
 Kudy vést kabel do zděného sloupku elektroměrového rozvaděče?
 Jaký osadit stožár na unimobuňku pro přípojku elektriky ze sloupu?
 Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
 Jak zřídit odběr elektřiny na pozemku, kde neni zadna stavba?
 Jaký typ elektroměrového rozvaděče na přípojku mého pozemku?
 Jsou nutné nožové pojistky v elektroměrovém pilíři?
 Stačí pojistková skříň jen na sloupu a nebo musí být ještě jedna vedle hodin?
 Kdo hradi náklady na pripojeni z pojistkove skrine do elektromeroveho rozvadece?
 Dá se přípojková skříň SP100 sehnat v nerezu?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
 Kdo hradí novou HDS?
 Může mít rozvaděč měření pro ČEZ pouze 370 cm na výšku?
 Máme dobře pripravenou přípojku RD?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa?
 Lze sloučit 40 odběrných míst v paneláku (sazba D) do jednoho o.m. (sazba C)?
 Jak se dokumentovalo predani vybudovane pripojky ER zavodum?
 Co a za jakých podmínek si mohu zapojit k existujícímu odběrnému místu?
 Kam umístit hlavní domovní pojistkovou skříň a kolik to bude stát?
 Jak alespoň zvýšit bezpečnost přípojky do chaty?
 Co dělat pokud nejde elektroměrový rozvaděč udělat přesně dle zadání ČEZ?
 Lze připojit dvě měření jediným kabelem ze sloupu?
 Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?
 Co všechno hradím při realizaci nové přípojky k distribuci ČEZ?
 Jak určit vlastnictví rozvaděče v zahrádkářské kolonii?
 4-žilový nebo 5-žilový kabel od elektroměrového rozvaděče?
 Jaké jsou první kroky k pořízení nové přípojky na pozemku?
 Odkud energetika počítá vzdálenost k přípojnému bodu nn?
 Jak vyřešit problém s nástřešákem bez možnosti přeložky na sloup?
 Opravdu potřebuji projektovou dokumentaci pro rozvaděč na zahradě?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Potřebuji nějaké povolení na přeložku přípojky?
 Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
 Jaké jsou připojovací podmínky dle místa odběru?
 Za jakých podmínek mohu svůj pozemek připojit na přípojku souseda?
 Lze přemístit elektroměr z hranice pozemku na dům (ne veřejně přístupný)?
 Jak se přepojit z podružného elektroměru na hlavní elektroměr?
 Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
 Je třeba projekt jen na elektroměrový pilíř?
 Lze přesunout nebo prodloužit hlavní přívod do HDS?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Jak u obytného domu přidat dalšího odběratele elektřiny?
 Lze zřídit přípojku z vedení vn na pozemku?
 Kdo zřídí přípojku na zahradu v HK, kde bude v budoucnu rekreační domek?
 Lze provést staveništní přípojku s podružným měřením spotřeby ?
 Za jakých podmínek lze přívodní kabel změni z uložení v zemi na závěsné uložení?
 Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Lze znovu použít přípojkové skříně elektriky a plynu v novém zděném plotě?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Kdo hradí zhotovení el. přípojky RD v zastavěném území v územním plánu obce ?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
 Lze připojit garáže dodatečně na podružné elektroměry?
 Co vše platí ČEZ při změně připojení ze vzduchu na kabel?
 Mohu připojit staveništní rozvaděč místo kabelem 4x25 tak 5x25?
 Komu patří elektroměrový pilíř? Mohu si do něj něco přidat?
 Jak řešit přípojku při rozdělení domu na dvojdomek?
 Proč chce EON věcné břemeno přípojky na hranici pozemku?
 Je možno vytvořit odbočku pro sklep přímo za hl. bytovým jističem?
 Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné?