| | |-+  Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu?  (Přečteno 28640 krát)
Jiří Stuchlý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.08.2010, 14:05 »

Mám na domě 3f zásuvku, která je napojená přes 16A jistič.
Mohu si s ní vytáhout jednu fázi a přes 10A proudový chránič si napojit světlo a jednu zásuvku v pergole?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.08.2010, 16:04 »

Pokud je ta zásuvka pětikolíková neviděl bych v tom problém. Zásuvku bych zrušil místo ní bych umístil malou rozvodnici s chráničojistič em - proudový chránič 30mA + nadproudová ochrana 10A v jednom. Buďte opatrný vše si odzkoušejte! Měl by vám to udělat elektrikář! U té rozvodnice bych zvolil IP65!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.08.2010, 19:08 »

Pokud je ta zásuvka pětikolíková neviděl bych v tom problém. Zásuvku bych zrušil místo ní bych umístil malou rozvodnici s chráničojistič em - proudový chránič 30mA + nadproudová ochrana 10A v jednom. Buďte opatrný vše si odzkoušejte! Měl by vám to udělat elektrikář! U té rozvodnice bych zvolil IP65!

Mám stejný názor  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.08.2010, 22:05 »

Když si pročtete podobné diskuse, tak i malou rozvodnici smí vyrobit pouze "opapírovaný" výrobce, který je oprávněn vydat prohlášení o shodě.
Rád bych se mýlil, ale zatím jsem nikde nenalezl opak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #4 kdy: 19.08.2010, 22:13 »

Ja by som to spravil jednoduchšie.
Zásuvku by som demontoval a miesto nej použil rozvodnú AC durku a znej napojil spomínanú 3f zásuvky a za AC durky by som vyviedol do pergoli 5 žilový kábel(CYKY-J 5x2,5) a v pergole použil malú rozvodnú skrinku osadenú treba jedným chráničom 16/4/003 a za ním použil istič pre svetelný okruh B10/1 a prípadne pre zásuvku B13/1 (13A volím pre to lebo 16A na 1f zásuvku a 16A ako hlavné istenie pergoli je rovnaké takže selektivita by bola niekde inde )

To Hugo K.
No tak to teda neviem ja som vždy malú rozvodničku osadil všetkým potrebným (chrániče+ističe) a keď je skrinka kúpená v obchode musí splnovať určité parametry.. Ja som osobne s tímto nemal ani u jediného RT problémy.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.08.2010, 22:22 »

Když si pročtete podobné diskuse, tak i malou rozvodnici smí vyrobit pouze "opapírovaný" výrobce, který je oprávněn vydat prohlášení o shodě.
Rád bych se mýlil, ale zatím jsem nikde nenalezl opak.
Pokud je tam jen jeden jistič tak ne!!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 20.08.2010, 07:49 »

Pokud je tam jen jeden jistič tak ne!!

Jak to?  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 20.08.2010, 08:04 »

Pokud je tam jen jeden jistič tak ne!!
Musí i v případě, kdy tam žádný jistič není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Tóna
« Odpověď #8 kdy: 21.08.2010, 00:54 »

Musí i v případě, kdy tam žádný jistič není.

Skvělé!Těchhle vykladačů  norem jsem se vždycky bál.
Jdu nakupovat sešity, abych vedl evidenci na každé poskládané dvojtl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 21.08.2010, 04:55 »

A co použít třífázovou zásuvku v kombinaci s jednofázovou zásuvkou. Běžně se prodávají a řeší to vaše problémy. Splní to účel a vy nemusíte porušovat normy.



* productIcon_167.jpg (2.87 KB, 90x67 - prohlédnuto 1832 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 21.08.2010, 08:11 »

Skvělé!Těchhle vykladačů  norem jsem se vždycky bál.
Jdu nakupovat sešity, abych vedl evidenci na každé poskládané dvojtl.

A ovládací pult, je rozvaděč nebo není? Nakonec i to ovládací tlačítko byste měl vyzkoušet. Kovové na přechoďák mezi PE a krytem, plastové na el. pevnost. Sahají po tom laici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Kubanka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



..tak tohle jsem já,elektrikář v důchodu


« Odpověď #11 kdy: 21.08.2010, 12:12 »

Otázka zněla jasně, odpověď je taky jasná: NE!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Bohumil Kubanka
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 21.08.2010, 13:53 »

A co použít třífázovou zásuvku v kombinaci s jednofázovou zásuvkou. Běžně se prodávají a řeší to vaše problémy. Splní to účel a vy nemusíte porušovat normy.



Nejde jen o zásuvku ale i o světlo, to vyřeší jenom rozvodnička.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 21.08.2010, 14:20 »

Nejde jen o zásuvku ale i o světlo, to vyřeší jenom rozvodnička.

Ano tak to bude profesionální. .malou rozvodničku a z ní napojit zásuvku 230V ,400V,Světla a pod... tanecek
Odborně se tomu říká podružný rozvaděč. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 21.08.2010, 14:44 »

Ano tak to bude profesionální. .malou rozvodničku a z ní napojit zásuvku 230V ,400V,Světla a pod... tanecek
Odborně se tomu říká podružný rozvaděč. Mrknutí

Ano říká se tomu tak ale hlavně že víme o čem mluvíme  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 21.08.2010, 17:02 »

Omlouvám se zřejmě se žil v milné přestavě, že pokud osadím typově odzkoušenou ale prázdnou rozvodnici jedním jistícím prvkem nestanu se hned výrobcem rozvaděče.
Takže oprava: pokud je zásuvka pětikolíková čili je přívod 5X a pán si nechá vyrobit minirozvodnici, kde jediné co mu výrobce udělá dá mu z N sběrny propoj na chráničojistič  30mA, 10A. Výrobce dodá též dokumentaci, výrobní štítek. Rozvodnice bude mít krytí navrhoval bych těch zmíněných IP65.Kabelem cyky 3Cx1,5 se napojí světla a pouze jedna zásuvka žádná norma porušena nebude či ano?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #16 kdy: 21.08.2010, 17:11 »

Omlouvám se zřejmě se žil v milné přestavě, že pokud osadím typově odzkoušenou ale prázdnou rozvodnici jedním jistícím prvkem nestanu se hned výrobcem rozvaděče.
Stanete se výrobcem. Že je tento stav obvyklý a tolerovaný, je věc jiná. Kdyby se zkouška PTTA striktně vyžadovala na všechny bytové rozvodničky, okamžitě by zbankrotovalo 90% drobných elektrikářů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 21.08.2010, 17:29 »

Stanete se výrobcem. Že je tento stav obvyklý a tolerovaný, je věc jiná. Kdyby se zkouška PTTA striktně vyžadovala na všechny bytové rozvodničky, okamžitě by zbankrotovalo 90% drobných elektrikářů.

Já se snažím normy pokud to jde, respektovat.Ro zvodnice si nechávám vyrobit žádný problém v tom nevidím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
 Jak realizovat přívod elektřiny do chalupy na samotě?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Může následující podnájemník za dluhy předchozího?
 Může ČEZ vyžadovat přemístění elektroměru ?
 Je možné vést z 1 sloupu na 2. vedle kabelu vn kabel nn?
 Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další?
 Lze vyjednat prelozku pilire s pristupem ze soukromeho pozemku na naklady CEZu?
 Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
 Připojí ČEZ elektroměrový rozvaděč před stoupačkou vody?
 Může ČEZ prodat/převést střešník Telefonice O2 bez vědomí majitele objektu ?
 Jaký elektroměrný rozvaděč použít pro ještě neznámý projekt?
 Odkud zřídit přípojku uprostřed pole?
 Jakou mám zvolit přípojku pro mobilní dům?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Co vše obnáší výměna přívodu pro RD z vrchního vedení?
 Kolik lidí musí musí žádat o provedení přípojky, aby to hradil distributor ČEZ?
 Co je potřeba k výměně pojistkové skříně?
 Má ČEZ právo si vynutit věcné břemeno při stavbě kiosku pro elektroměr?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jaká je odstupová vzdálenost sloupů nn pro přípojku rodinného domu?
 Jak se domoci elektropřípojky?
 Mám se stát spoluvlastníkem transformátoru?
 Jak se vyhnout pozemku, jehož majitel nesouhlasí s vedením el. sítě?
 Jaký kabel kabel natáhnout na černo od souseda?
 Musím umožnit vstup ČEZu na pozemek, i když v katastru není o vedení zmínka?
 Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
 Na co dát pozor při převzetí nemovitosti s neznámou elektroinstalací?
 Může technik ČEZ odmítnout montáž elektroměru pro chybějící omítku na kabelu?
 Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
 Jak mám odstranit nastřešák z rozpadající se nemovitosti?
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Kdo vymění porcelánové izolátory na přípojce?
 Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí?
 Co se stane když odmítnu E.ONu věcné břemeno?
 Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu?
 Kdo zaplatí opětovné připojení demolice a navíc po exekuci?
 Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
 Kdy zřídit pripojku, když se bude stavět až za dlouho?
 Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení?
 Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí?
 Jak připojit druhý kabel k elektroměru?
 Je shnilý sloup problém ČEZu nebo spotřebitele?
 Jak odstranit konzoli el. vedení z domu určeného k demolici?
 Na čí náklady se vymění starý sloup?
 Co obnáší přesun pilíře nn o cca 5 m?
 Co je po dobu rekonstrukce vhodnější přeložení nebo výměna stávající přípojky?
 Jak řešit povolení pro výstavbu vzdušného vedení?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Lze zřídít provizorní přípojení elektřiny k domu po dobu 1-2 let?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Namontuje mi elektroměr jiný dodavatel, když mi ho ČEZ odpojil?
 Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Dá se zřídit přípojka k rodinnému domu z 22kV?
 Je 1000Kč adekvátní cena za věcné břemeno ve formě sousedovy přípojky nn?
 Proč nechce ČEZ povolit trvalou přípojku elektrické energie?
 Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
 Je možné připojit k síti bez provedené elektroinstalace?
 Je možnost aby přeložku elektriky hradil ČEZ?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Jak uplatnit připojovací podmínky energetiky vůči dřevěné rozvodné desce?
 Jak přinutit ČEZ přeložit sloup s rozvaděčem?
 Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník?
 Na kolik příjde nová přeložka vedení z konzoly do země?
 Co udělat s mělce uloženým nn kabelem nalezeným pod asfaltem před domem?
 Jaká jsou úskalí připojení souseda k příležitostnému odběru elektřiny na nás?
 Jak určit vlastnictví rozvaděče v zahrádkářské kolonii?
 Může po mě ČEZ chtít, abych si přípojku nn do 50m od sloupu zaplatil sám?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Má lokální distributor bezvýhradnou povinnost připojit novostavbu RD?
 Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
 Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi?
 Lze nástřešník domovního přívodu přesunout?
 Lze umístit jezírko nad přívod elektřiny?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ?
 Za jakých podmínek mohu svůj pozemek připojit na přípojku souseda?
 Kdo hradí úpravu elektropřípojky na RD při zateplení fasády?
 Opravdu musím přeložit odběrné místo ČEZ na vlastní náklady ?
 Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON?
 Lze přemístit elektroměr z hranice pozemku na dům (ne veřejně přístupný)?
 Jaký je postoj E.ONu k výměně přívodního vedení od HDS k nepřístupnému ER?
 Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
 Jaký je postup při opětovné připojení k elektrické síti po odebrání elektroměrů?
 Kdo hradí přeložení kabelových tras domovních přípojek do země?
 Jak zřídit ER u HDS na cizím chatovém pozemku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
 Je ekonomičtější přípojku zrušit a zřídit novou nebo ji přeložit?
 Jak se vyhnout přeložce?
 Který předpis popisuje znovupřípojení elektroměru na původní desku?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Kdo odpovídá za závadu v HDS?
 Mohu nějakým způsobem ponížit náklady na přeložku vedení nn?
 Lze zřídit přípojku z vedení vn na pozemku?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
 Co delat, kdyz mesto nechce povolit vedeni el. pripojky pres jejich pozemek?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Kdo nese náklady přeložky sousedního domu?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Vydrží staré kabelové vedení rozpojení a znovu zapojení?
 Kdo platí předělání přípojky při rekonstrukci vedení dle představ ČEZ?
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Jak postupovat aby CEZ vybudoval novou přípojku a neopravoval starou ?
 Co dělat, když soused nerespektuje ochranné pásmo vedení nn, ani věcné břemeno?
 Jak zřídit přípojku pro zahradu vzdálenou 500m?
 Jak připojit chatu na elektřinu bez souhlasu souseda s věcným břemenem?
 Jak se postupuje s přípojkou domu v pripade jeho demolice?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Může být jedno přípojné místo pro dva RD?
 Co obnáší na nástřešní přípojce výměna holých kabelů za vedení kabelem?
 Přeloží ČEZ sloup a vedení nn z mého pozemku, když není zapsané břemeno?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Jak zjistit, kdo zakopal přípojku do země a odstranil nadzemní vedení?
 Znemožní přívodní vedení nn pod zemí na hranici pozemku budoucí stavbu oplocení?
 Bude umístění stavebního rozvaděče řešením pro snížení průřezu vodiče?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jak zridit samostatne pripojeni 20 chat pri nedostatecne kapacite el. site?
 Jak řešit "vznik překážky" (ČEZ vs. ŘSD)?
 Jaký zdroj energie vytvořit pro vzdálenou chatu?
 Je zmena poradia fáz zo strany distribútora porucha?
 Jak přinutit E.ON ke spoluúčasti nákladů na přeložku?
 Může distributor připojit jinou parcelu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.