K problematice vany jenom malý dodatek určitě pro Petra33 trochu z praxe.
Hodně životů ( údajně
bylo zmařeno domnívám se před 20ti lety v panelovém domě v Praze na Jižním Městě.
Událost nastala během praní v bytě jedné nájemnice.
Paní Nováková prala prádlo v pračce v koupelně bytu ve 2. patře obytného domu. Pračka sice nebyla v nejlepším stavu, ale prala a to bylo pro paní rozhodující.
Zásuvkový obvod byl dosti přetížen a vodiče značně vyhřáté a ve spojích nespolehlivé. Ochrana nulováním.
Paní zapnula pračku a odskočila si na nákup.
Izolační stav spotřebiče byl špatný, pračka "kopala". Provozem spotřebiče vyhřátý nulový vodič se přerušil, pračka pod napětím, zařízení bez chrániče.
Přes vodní sloupec výtokové hadice se napětí z pračky dostalo na umývadlo, resp. vanu koupelny.
Všechny vany v tomto vchodě domu byly pospojeny vedením ve stoupačce. Ani v jednom místě nebylo pospojení provedeno s kovovým vodovodním řádem dobře uzemněným.
Celkem 8 nájemníků vstoupilo v jednotlivých podlažích do koupele a při dotyku s dobře uzemněným vodovodem byly zasaženy elektrickým proudem a zemřeli.
Lékař záchranné služby konstatoval zpočátku infark myokardu, ale postupně, podezření, se proměnilo v jistotu při dalších nálezech nebožtíků ve vaně v jednotlivých bytech.
Případ měl za následek změnu předpisu v koupelnách bytové výstavby.
Svým životem doplatili na lajdáckost výstavby. Při výstavbě v této době se plnily socialistické závazky, šturmovalo se, všichni dělali všechno a v elektrice se nevyplácí, když montáž neprovádí elektrikář a revize byla odbyta.
S pozdravem J.M.