Offline Offline




WWW
« Odpověď #18 kdy: 22.01.2020, 07:16 »

To je pravda, že rodinné domy se většinou nekolaudují, ale všechny potřebné dokumenty chtějí mít na stavebním úřadě (i revize).
Osobně jsem si to ověřovat u vedoucího stavebního úřadu a ten mi sdělil, že revize nekontrolují (viz stavební zákon)

To že se nekolauduje znamená, že se už nejezdí na stavbu a po měsíci co jste zažádal o kolaudaci a nikdo nepřijel a ani se neohlásil, tak se považuje stavba za zkolaudovanou.
To, že se nekolauduje znamená, že se o žádnou kolaudaci nežádá....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #19 kdy: 22.01.2020, 07:40 »

Ale stále je naprosto jedno zda se kolauduje nebo nekolauduje.
Před uvedením elektroinstala ce do provozu musí být tato prověřena výchozí revizí.
Výchozí revize je jedním z dokladů, které musí firma předat společně s dalšími. Jakými?  Proč? Kde je to uvedeno? Každý, koho to zajímá, si to jistě najde sám. Bylo to tu již několikrát uvedeno a internet je plný informací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 22.01.2020, 07:48 »

Ale stále je naprosto jedno zda se kolauduje nebo nekolauduje.
Před uvedením elektroinstala ce do provozu musí být tato prověřena výchozí revizí.

Dobrý názor Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 22.01.2020, 09:27 »

Ale stále je naprosto jedno zda se kolauduje nebo nekolauduje.

Před uvedením elektroinstala ce do provozu musí být tato prověřena výchozí revizí.
Výchozí revize je jedním z dokladů, které musí firma předat společně s dalšími.


Jakými?  Proč? Kde je to uvedeno? Každý, koho to zajímá, si to jistě najde sám. Bylo to tu již několikrát uvedeno a internet je plný informací.

Udělejme z toho menší soutěž

1. otázka, jak dlouho již toto pravidlo platí?  a) 2 roky, b) 10 roků, c) 40 roků
2. otázka, který zákon a norma to nařizuje?

P.S. Všimněme si slovíčka MUSÍ .....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #22 kdy: 22.01.2020, 11:01 »

Tak jako první v řadě, mne napadá vyhláška 48/1982 Sb.

§194 (1) Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. podivej
No a na to, je přeci VRZ elektro. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 22.01.2020, 11:08 »

2. otázka, který zákon a norma to nařizuje?

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 73/2010 Sb.

Bližší podmínky bezpečnosti zařízení

3. U zařízení musí být před jeho uvedením do provozu osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci4) a v souladu s technickou dokumentací; osvědčení provádí revizní technik s platným osvědčením příslušného druhu a rozsahu podle jiného právního předpisu5).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #24 kdy: 22.01.2020, 12:34 »

Teorii všichni známe, praxi ale určitě taky.
Pokud se něco nekontroluje, nikdo to nebude vyžadovat...

Hromosvod udělá pokrývač, instalaci zedník nebo Franta z hospody, který má bratrance elektrikáře, takže tomu rozumí... Investor ušetří za papíry, které po něm nikdo nechce a myslí si, jak je to všechno v pohodě.
Taková je, bohužel, realita.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 22.01.2020, 13:15 »

A z toho přímo plyne primární povinnost zhotovitele provést výchozí revizi svým, tudíž třeba i závislým revizním technikem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 22.01.2020, 14:21 »

Počkejte chlapi, může sem někdo z vás, co tvrdíte, že se dnes nemusí objekt k bydlení před svým užíváním kolaudovat, hodit odkaz na část zákona, kde je toto uvedeno? Bez toho je to jen hospodský tlach.
hážu

* MMR 2019 Kolaudace RD po novele SZ.pdf (411.81 KB - staženo 161 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 24.01.2020, 21:31 »

Jo, uz chapu poznamku:
",Mame".
"??"
 "On jest gramosmodar i beran u njego jest".

Uplne na tvrdo: Nepanikar, razitko zrejme  mas, "koule jako byk a tu hlavu taky, nac ztracet cas."
 ....jo a ten solar, co bude az bude, inu tadyhle, vsak Morganu,15 kusu jsme spolu loupli."
Na spojku 2020 se prijedu podivat.
Alespoň prohlaseni zhotovitelske firmy, jen tak pro forma, to bych si s dovolenim zalozil.
Pokud to nebude vyzadovat baba od kolaudace, tak ale docela jiste pojistovna, ta ovsem ne drive nez po prvni nehode.
Vaz si kazdyho revizaka kterej "Dobry, ale radeji tam zajedu."



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #28 kdy: 25.01.2020, 00:46 »

Asi by bylo lepší nepsat sem po příchodu z hospody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 25.01.2020, 09:01 »

...
1. otázka, jak dlouho již toto pravidlo platí? 
...
Dlouho...
Z platných norem je to ČSN 33 1500 z roku 1990, vstoupila tedy v platnost ještě před vznikem zákona 22/1997Sb. a tak to v době jejího vydání bylo trochu jinak se "závazností"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #30 kdy: 25.01.2020, 09:26 »

Vyjádření ze stavebního úřadu.........

"Stavební úřad místo kolaudačního řízení vede se stavebníkem kontrolní prohlídku stavby a u té si nechá předložit veškeré doklady, které musí mimo jiné obsahovat PD elektro včetně hromosvodu a výchozí revizní zprávy".
Takže absence kolaudace pro obor elektro absolutně nic nemění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #31 kdy: 25.01.2020, 09:39 »

"Po novele tedy nebude stavebník potřebovat ze strany stavebního úřadu již žádné povolení k užívání stavby, nebude mít povinnost oznámit stavebnímu úřadu dokončení stavby a započetí jejího užívání a ani stavební úřad již nebude vykonávat konečnou prohlídku stavby. Bude jen na rozhodnutí stavebníka, od kdy bude stavbu užívat"

Za poslední rok jsem byl u 4 dokončených rodinných domů a jak jsem si ověřil u investorů, ani u jednoho se žádná kontrola dokumentace, natož prohlídka stavby nekonala.
Ale možná jsou stavební úřady, které postupují jinak.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #32 kdy: 25.01.2020, 09:57 »

Na rovinu se ptám s vědomím že nevím kde to hledat. Má stavební úřad nějakou povinnost tyto dokumenty kontrolovat? Kde to najdu? Jde mi jen o to, zda stavební úřady neporušují předpisy tím že tyto dokumenty vyžadují, nebo naopak nekontrolují.

Nicméně to nic nemění na povinnosti provozovatele kde má danou povinnost provést Výchozí revizi na el. zařízení před jeho uvedením do provozu. Na tom se nic nezměnilo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 25.01.2020, 13:04 »

Na rovinu se ptám s vědomím že nevím kde to hledat. Má stavební úřad nějakou povinnost tyto dokumenty kontrolovat? Kde to najdu? Jde mi jen o to, zda stavební úřady neporušují předpisy tím že tyto dokumenty vyžadují, nebo naopak nekontrolují.
Náleží-li rodinný dům do seznamu staveb, uvedených v § 104 odst.1 písm.a) stavebního zákona a je-li splněna podmínka, že se nejedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, či o stavbu, u níž bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a nebo nejde o změnu stavby, která je kulturní památkou, pak stavba rodinného domu nevyžaduje kolaudaci a stavebník ji může užívat po jejím dokončení.

Před započetím užívání stavby je ale nutno, aby stavebník ve smyslu platné legislativy zajistil provedení a vyhodnocení zkoušek a měření, předepsaných zvláštními právními předpisy, jako jsou tlakové zkoušky, revizní zprávy atd.

Zjistí-li příslušný stavební úřad, že stavebník užívá stavbu bez provedení předepsaných zkoušek a měření, pak jde o porušení povinnosti dle § 152 odst. 1 stavebního zákona a za může být uložena pokuta až do výše ­200 000 Kč.

Stavební úřad tedy žádnou povinnost kontrolovat příslušné doklady nemá, dělá tak jen na základě podnětu - zpravidla to bývá na udání. ..


Nicméně to nic nemění na povinnosti provozovatele kde má danou povinnost provést Výchozí revizi na el. zařízení před jeho uvedením do provozu. Na tom se nic nezměnilo
Nezměnilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 25.01.2020, 16:43 »

Lukáš nás zkouší, jak je to s tou povinnosti odborné péče a OZ 89/2012
s §§1914,1915,2594,2901 prostě povinnost plnit řádně a bez vad.
1914,1915 Nevidím zde nějakou povinnost provést i ověření bezchybného plnění.
2594 Nevidím ani žádnou souvislost s témate, to se bude u nás týkat spíše nesprávné PD nebo podkladů
2901 Ano, to dává ale spíše povinnost zhotoviteli zabránit provozovateli provozování zařízení bez revize, než u tu revizi dodat.
Zhotovitel VEZ snad musí znát i vyhlášku 73/2010 a pokud by zaspal tak
vyhlášku 48/1982 Sb.
Je tu citována jinde, ale v ní (je tu i citována) nevidím důvod k tomu aby tuto revizi dodával zhotovitel díla.

Zhotovit instalaci elektrického zařízení jej předává bez uvedení do provozu a nechává si za to zaplatit? I právník začátečník to dovede kvalifikovat jako podvod.
Zákon 183/2012 ,  §160 ,  odst 2 neumožňuje  firmě vyvléci se z toho, aby EZ nepředala s VRZ.
Tak tenhle zákon tedy vlastně sdělení co jsem našel, jen pojednává o platech a náhradách soudců. Špatně hledám nebo jsi minul číslo? Ale je fakt, že na něj jako na stavební zákon odkazuje minimálně jeden článek co jsem našel. Ale SZ je 183/2006 nebo novější 225/2017, ne?

Takže budu citovat Petra a z toho mě plyne, že povinnost zajisti revizi padá na stavebníka.
Před započetím užívání stavby je ale nutno, aby stavebník ve smyslu platné legislativy zajistil provedení a vyhodnocení zkoušek a měření, předepsaných zvláštními právními předpisy, jako jsou tlakové zkoušky, revizní zprávy atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 25.01.2020, 19:26 »

Zákon 183/20122006 ,  §160 ,  odst 2 neumožňuje  firmě vyvléci se z toho, aby EZ nepředala s VRZ.

Tak tenhle zákon tedy vlastně sdělení co jsem našel, jen pojednává o platech a náhradách soudců. Špatně hledám nebo jsi minul číslo? Ale je fakt, že na něj jako na stavební zákon odkazuje minimálně jeden článek co jsem našel. Ale SZ je 183/2006 nebo novější 225/2017, ne?

Ano, udělal jsem překlep a měl to být SZ 183/2006 Sb.,  §160 odst.2, kde je stanovená povinnost v režimu SZ při realizaci díla dodržet obecné požadavky na výstavbu, technické předpisy a technické normy.

A jestliže nám OZ dává za povinnost plnit řádně a bez vad a dokonce v rámci odborné péče máme upozornit na nevhodnou povahu věcí, na příklad že montáž EZ musí být před uvedením do provozu revidována, pak tvrdit, že firma nemusí dodat VRZ, ale stavebník, je trochu odvážná.

Stavebník to snad zajištuje objednávkou na dodání vyhrazeného elektrického zařízení.
 Odborná firma s Oprávněním musí vědět jaké doklady musí dodat. To je ta povinnost podle OZ plnit řádně a bez vad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak se tvoří cena za elektroprojekt?
 Je treba projekt k revizi kameroveho systemu?
 musi byt projekt pre stavebne povolenie schvalený stavebným inžinierom?
 Neposkytl by mi někdo ukázku již realizovaného projektu haly?
 Jaká je přiměřená cena za projekty?
 Mohu nesouhlasit se změnou elektroprojektu?
 Co říkáte na projektování podle map aneb virtuální realitu?
 V jakém měřítku má být zpracován projekt pro novou el. instalaci v budově ?
 V kterém předpise je v současnosti předepsána dokumentace v češtině?
 Kreslit schémata rozváděčů jednopólově nebo trojpólově?
 Mozem zhotovit el.instal. podla projektu, kde su uz neplatne normy?
 Jaká je běžná cena za projekt pro malou chatičku se 45m2 uzitne plochy?
 Je autor projektu zproštěn odpovědnosti, pokud jeho práci někdo změní?
 Disponuje někdo projekty elektroinstalace panelových domů?
 Na kom leží zodpovědnost v případě starého projektu?
 Je nutné požadovat na přemístění zásuvky projekt?
 Musí být pro elektroinstalaci ve stříkacim boxu projekt?
 Kdo a v které fázi tvorby elektrického zařízení zajistí dimenzování tohoto EZ?
 Jaká může být orientačně cena za vypracování PD?
 Jak by měl vypadat projekt hromosvodu pro stavební povolení?
 Poskytne mi někdo projekt ochranného pospojování, abych viděl jak má vypadat?
 Zopakujme si časté chyby v projektové dokumentaci bytové a občanské výstavbě
 Správné navržení a provedení elektroinstalace, zajištění souladu s legislativními a normativními pož
 Uvádíte v projektech konkrétní typy prvků a zřízení?
 Spadá projekt výmeny elektromerováho rozvádzača pod projektanta v SKSI?
 Taky máte rádi formulace typu: "Ale, můj elektrikář říkal ...." ?
 Jaké požadavky jsou na elektroinstalaci pro bezbariérové užívání?
 Jak uvažovat potrubí, které původně v projektu nebylo?
 Musí být pro každou změnu elektroinstalace a následnou revizi projekt?
 Co si představujete pod slovem projekt?
 CADKON+ Elektroinstalace: projekty snadno a rychle
 Jak postupovat v provedení hromosvodu, když bude změna proti projektu?
 Víte, jak to dopadne, když si někdo splete vnitřní a vnější stranu zdi?
 Nedostatky v projektových dokumentacích zjišťované při inspekcích státního odborného dozoru
 Jak se přesně definuje pojem "stavba?
 Nač vše pamatovat při rozšiřování stávající elektroinstalace?
 Kdo je povinen zakreslovat skutečný stav elektroinstalace po rekonstrukci?
 Máte už někdo zkušenosti s BIM projektováním elektro?
 Rýsovací prkno PANA projektanta!
 PHXC: Edmund Pantůček o praktickém projektování
 PHXC: Jiří Prchal o praktickém projektování
 Ako projektovať elektroinštaláciu rekreačnej rezidencie v Rusku?
 Jak rozumět měřítku na výkresu projektu?
 Víte, co vše má obsahovat projektová dokumentace?
 Jaké máte zkušenosti s realizací svých projektů?
 Jak se při tvorbě výkazu výměr vypořádat s rozčlenění konečného součtu položky?
 Má zhotovitel povinnost upozornit na chybu v projektu?
 Do akého času je potrebná realizácia od vypracovania projektovej dokumentácie?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Jak vybrat projektanta?
 Přišli jste profesně do kontaktu s BIM (Building Information Modelling)?
 IN-EL: Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací
 Jak moc lze důvěřovat výkazu výměr?
 Je potrebné k projektu skutočného vyhotovenia robiť PVV?
 eDEHN#23: Návrh vnější ochrany z pohledu projektanta REPRÍZA
 Musí skutečný stav kreslit ČKAIT nebo projektant dle par. 10?
 EPLAN Data Portal nyní v cloudovém prostředí
 Nový lexikon projektanta jde do tiskárny!
 UČEBNICE EVP#6: Projekce a konstrukce
 Podle jakých technických norem řešit elektroinstalaci levitujícího domu?
 PŘÍBĚH: Dvakrát měř, jednou řež
 Jaký máte tip na plotr projektanta živnostníka?
 Jakým způsobem provést revizi pracovního stolu?
 Jakým způsobem a podle jaké normy se provádí revize, kontrola nabíječky?
 Jak lze provést revizi elektoinstalace, když od ní chybí dokumentace?
 Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany?
 Podle jaké ČSN se pravidelně reviduje pevně připojený ventilátor ?
 Jakým způsobem provést revizi osvětlení v objektu ?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
 Jak posuzovat opětovnou montáž hromosvodu?
 Aké vyjadrenie by mal RT zapísať vo východiskovej revízii k uvedenému stavu?
 Jak zlegalizovat a zrevidovat staré stroje ?
 Ako posudzovať pri revízii prostredie (so starým protokolom o prostredí)?
 Co znamená provést revizi jen "odběrného zařízení"?
 Jakým způsobem provádět elektronický záznam o revizi spotřebiče?
 Kde končí revize instalace společných prostorů?
 Musíme při revizích odpojovat i jiné ventilátory ?
 Musím merať a zapísať do revíznej správy hodnoty Zs?
 Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Nemá tu niekto podrobný popis meraní revizneho technika?
 Jak provést revizi 3fázového vysavače přístrojem Revex 51?
 Opravdu existuje stále požadavek na hodnocení stavu revidovaných zařízení?
 Podľa čoho účtujete revízie elektrických zariadení?
 Je dle revizí ve skutečnosti el. zařízení schopné nebo neschopné ?
 Je tato revizní zpráva v souladu s normou?
 Ako vykonať reviziu tlakovej kanalizácie?
 Kolik osob smí vypracovat jednu revizní zprávu?
 Dělá se revize nabíječek, svářeček r.v:1950 až 1985 dle starých ČSN nebo nových?
 Je lepší napsat do RZ nevyhovuje, než vyhovuje po odstranění závad?
 Jak vyhodnotit revizi skartovačky s Ipe 5mA ?
 Je možné dělat revizi servrovny bez vypnutí?
 Jak posuzovat elektroinstalaci z přiloženého obrázku?
 Jak revidovat miniharmonium DELICIA více jak 30 roků staré?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Existuje obecně spolehlivý postup revize?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 Jakým způsobem jsou zahrnuty do výchozí revize slaboproudá zařízení?
 Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
 Znáte osobně revizního technika, který píše revize od stolu?
 Jak revidovat přípojku ještě bez elektroměru?
 Musí být v revizní zprávě hromosvodu uvedena metoda měření?
 Není to přeháňka požadovat na dům z minulého století dnešní výchozí revize?
 Jak se provádí revize "formou vyhledávání"?
 Používáte klasické karty na revize el. nářadí a spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s tiskárnou a čtečkou kódů?
 Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí
 Jak najednou revidovat skupiny garáží patřící různým vlastníkům?
 Může RT napsat do revize 2.5mm vodiče, když jsou ve skutečnosti jen 1.5mm?
 Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora?
 Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?
 Jak je možné, že někteří revizní technici vydávají RZ od stolu?
 Proč má skoro každý RT jinou nastavenou hodnotu izol.odporu v MP ?
 Proč revizní technik posouvá hranice svých pravomocí?
 Jak má vypadat zhodnocení/závěr revizní zprávy?
 Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
 Musím upozornit na závady instalace v části která není předmětem mojí revize?
 Je nutné opisovat předešlé revize?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Pokud při závadě napíši v revizi odkaz na starší normu je to špatně?
 Musím provést revizi i vývodu z ER pro připojení nebo stačí jen revize přípojky?
 Napadá vás ve vaší branži využití kontroly rentgenem?
 Mohu vypracovat kratší revizní zprávu s odvoláním na podrobnosti v dokumentaci?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je lhůta od provedení revize a jejímu předání provozovateli?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Podrobnosti o využití termografie v průmyslu
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Musí projektant podepsat revizní zprávu?
 Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
 Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu?
 Kdy se nemusí provádět revize LPMS?
 LED inspekční svítilny a montážní reflektory ELWIS PRO
 Jak má vypadat formulář posudku elektrického zařízení pozaplavení?
 Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
 Jaké jsou termíny revizí v objektech kde jsou předměty vysoké hodnoty?
 Mohu do revizní zprávy napsat své vlastní doporučení?
 Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom?
 Má revizní technik povinnost uvést v RZ výsledky měření na proudovém chrániči?
 Jak dobře zrevidovat obchody a prodejní stánky?
 Mohu do revize napsat dle 34 1390 splňuje a dle 62 305 nespňuje?
 Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Lze revidovat zásuvku 230V pro kotel, při napájení ze staveništního rozvaděče?
 Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
 Je možná revize pouze na straně spotřebiče/zařízení?
 Jaké známe druhy revizí?
 Bezpečnost při provádění revize
 Kdo může revidovat instalaci bytu?
 Ako posúdiť sušiace zariadenia?
 Jaká jsou specifika revizí spotřebičů, které jsou užívány hasičskými sbory?
 Je při výměně a revize rozvaděče nutná i revize celého objektu?
 Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?
 Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
 Podle které ČSN provést revizi na nádražní automaty (pevně připevněné k zemi)?
 Lze vystavit kladnou revizi i při nesouladu s normou?
 Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
 Je nutné do revize uvádět číslo osvědčení montážní firmy?
 Je nutné uvádět v RZ že byla provedena dle Zákona 250/2021Sb?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak hodnotíte stav bezpečnosti revidovaného el. zařízení bez dokumentace?
 Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?
 Je nutné revidovat zahraniční zapůjčenou techniku podle českých norem?
 Zásah do rozvaděče pro připojení FVE, je změna výrobku a jak poté revidovat?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Je možné napsat na jednu revizní zprávu více spotřebičů?
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
 Jaké podklady pro výchozí revizi elektroinstalace?
 Používáš ve své odborné praxi dron, kde?
 Jak provést pravidelnou revizi EZ, když zákazík nedoloží výchozí revizi?
 BM -Plná verze Odborná způsobilost dle nv 194/22 Sb.
 Jak dalece může být revize bez přítomnosti revizního technika validní?
 Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
 Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Je rozdíl mezi výchozí revizí FVE pro ohřev vody v bojleru a výchozí revizí RD?
 Ako postupovať pri PERIODICKEJ OPaOS LPS ak je VYCHODISKOVA OPaOS chybná ?
 Musí se dělat revize rozvaděče jako výrobku?