Ano měl jsem na mysli Výchozí revizi.
Tato dokumentace obsahuje vše co má mít, kabelové zapojení, anylýzy rizik, protokoly a zkoušky k rozvaděčům. Technické dokumentace
Vše je provedeno dle dokumentace( což se dnes moc nevidí)
Odpověď na vaší otázku: ano můžete....
Pokud dodavatel splnil všechny podmínky k tomu, aby prokázal bezpečnost strojního zařízení, tak pro revizi zbývá ověření té části elektrické instalace, která není součásti elektrického zařízení stroje.
V tom případě je Zpráva o výchozí revizi jejímž předmětem je pouze přívod elektrické energie ke stroji.
Ale již před deseti léty upozorňoval Jiří Hlinovský v časopise Elektro, že slušný revizní technik by měl zkontrolovat jak vypadá průvodní dokumentace předávána provozovateli podle §2 NV 378/2001 Sb. Výsledky této kontroly by měl uvést do výchozí revizní zprávy.
na příklad mne zajímá:
- aktualizovaný Protokol o vnějších vlivech
- popis stroje, návod na obsluhu, návod na údržbu
- strojní výkresy ( kinematické, přehledové, hydraulika, pneumatika...)
- elektro výkresy ( hlavní a ovládací obvody, zapojovací schéma atd.)
- posouzení rizika
- popis ochranných opatření
- MPBP, STW
- dokumentace posouzení schody ( vždy po každé úpravě a modifikaci)
- ES prohlášení o shodě
- protokol o funkčních zkouškách
- měření spojitosti ochranného obvodu a dovolené úbytky podle průřezů dle tab.10
Protokoly k rozvaděčům je málo. Výrobce musí také cerfikovat,
" že elektrické zařízení a jeho součásti musí být správně a bezpečně smontovány a připojeny" , viz příloha 1 nařízení vlády číslo 118/2016 Sb.
A pokud neprovedl měření všech spojů z přívodní svorky PE ke koncovým bodům připojení PE tak, jak mu to nařizuje kapitola 8 ČSN EN 60204 ed. 2 podle ověření v kapitole 18 a neuvedl impedanci každého zdroje ke každému ochrannému zařízení podle tabulky 10, tak vlastně NIC nedeklaruje. A to přesto, že na přední straně prohlášení prohlašuje, že na svoji čest a odpovědnost to provedl.
Revizní technik se zkušenostmi je obvykle vybavený, aby provedl i tato měření. Jenže je to povinnost dodavatele, zhotovitele. Pak se budeme ale také bavit o jiné ceně za výchozí revizi anebo za vícepráce na účet dodavatele, který "neplní to, co plnit má".
Pokud to vše RT odbude a myslí si, že to není jeho povinnost a investor vyžaduje jen ten papír, pak při následné periodické revizi nastávají mnohdy značné problémy a odstraňování závad. Stojí to často velké finanční částky. A často je velké rozčarování...
..