Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 16.09.2021, 08:45 » |
|
Ako posúdiť sušiace zariadenia?
No přece odborně. Druhá věc je řazení do nějakých provozních souborů, které nemusí být totožné s revizní položkou. Z praxe vím, že na příklad revizní zpráva na celou fabriku, anebo na linku dlouhou 300 m, kde jsou stovky "strojů", není pro periodické revize zrovna praktická. Obvykle oddělují napájení a rozvod od jednotlivých strojů. To je instalace. V záhlaví každé RZ má být v rozsahu revize seznam revidovaného zařízení.
Také je vhodný systém revizí na každý stroj samostatně jako dílčí revize a pak jedná zastřešující revize, kde jsou ty společné bezpečnostní prvky. V některých firmách, kde se velice dbá na bezpečnost, se ta zastřešující revize dělá každým rokem a ty ostatní ve lhůtě 3 roky.
Důležité je ten systém nějak popsat a dokumentovat, aby byly jasné co revizní položka ve lhůtníku revizí obsahuje. GL
|