| Jan Bocek 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 16.09.2021, 08:45 » |  | 
 
 Ako posúdiť sušiace zariadenia?
 No přece odborně.
 Druhá věc je řazení do nějakých provozních souborů, které nemusí být totožné s revizní položkou.
 Z praxe vím, že na příklad revizní zpráva na celou fabriku, anebo na linku dlouhou 300 m, kde jsou stovky "strojů",  není pro periodické revize zrovna praktická.
 Obvykle oddělují napájení a rozvod od jednotlivých strojů. To je instalace.
 V záhlaví každé RZ má být v rozsahu revize seznam revidovaného zařízení.
 
 Také je vhodný systém revizí na každý stroj samostatně jako dílčí revize a pak jedná zastřešující revize, kde jsou ty společné bezpečnostní prvky. V některých firmách, kde se velice dbá na bezpečnost, se ta zastřešující revize dělá každým rokem a ty ostatní ve lhůtě 3 roky.
 
 Důležité je ten systém nějak popsat a dokumentovat, aby byly jasné co revizní položka ve lhůtníku revizí obsahuje.
 GL
 |