Bezpečnost při provádění revize Jaké jsou zásady při provádění revizí, které dodržuje automaticky, intuitivně každý zkušený elektrotechnik? Co vše musí znát, vědět a uvědomovat si než se pustí do práce? Kde jsou uvedeny postupy revizí? ... zkontrolovat, že použité přístroje odpovídají příslušné bezpečnostní normě (především se jedná o soubor mezinárodních norem IEC 61557, které platí pro přístroje pro měření a zkoušení elektrických instalací ... zkontrolovat, že zkušební přívody včetně hrotů a upínacích příchytek jsou v pořádku, čisté, bez prasklin a nemají porušenou izolaci. Rovněž je třeba dávat pozor při zkouškách ... Zdroj: zde... Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? Bezpečnost při provádění revize
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 15.07.2021, 14:42 » |
|
Toto potrebuje upresnenie : K elektrickému úrazu může dojít např. v důsledku vybíjení kapacitního náboje kabelů nabitých při měření impedance smyčky nebo proudového chrániče
Už z princípu merania Zs to nie je možné. Viem si to predstaviť pri meraní Riso dlhých kábelových nn vedení alebo vn vedení. Vie niekto niečo čo ja nie?
Jaký upřesnění? No pokud někdo měří RISO na kabelech, a po skončení měření si jednotlivé žíly nevyzkratuje, není to RT elektro, ale patlal. 
|
|
|
Zaznamenáno
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 15.07.2021, 21:29 » |
|
Toto potrebuje upresnenie : K elektrickému úrazu může dojít např. v důsledku vybíjení kapacitního náboje kabelů nabitých při měření. impedance smyčky nebo proudového chrániče
Už z princípu merania Zs to nie je možné. Viem si to predstaviť pri meraní Riso dlhých kábelových nn vedení alebo vn vedení. Vie niekto niečo čo ja nie?
Nedělal bych z toho tragedií. Prostě to uniklo při kontrole i u tak zkušeného autora. Jinak je to dobrá a užitečná kniha. Nejen pro revizní techniky....
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 16.07.2021, 08:27 » |
|
Zabudli ste na šťastných vlastníkov kľukových Megmetov  Ano, ne každý používá při revizích "měřící vůz" s odbornou obsluhou.....s tejně jako u kolegy JM máme ve výbavě stále kromě jiných MP i Megmety na kličku. Mimo jiné, není je nutno kalibrovat.
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 16.07.2021, 11:16 » |
|
Konstrukce MP musí odpovídat ČSN EN 61 557 ! Moderní přístroje po měření odstraní náboj v měřeném vodiči samy!! Asi MEGMET na "kličku" už těmto požadavků zdaleka neodpovídá!!  (Starší přístroje)
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 16.07.2021, 11:21 » |
|
Nevím, jak onen Megmet, ale přístroje, co jsem měl k dispozici já vybíjely obvod přepnutím na měření napětí. Stačilo pak počkat, až rafička klesla k nule.
Nesmělo se na to zapomenout, pak mohl přijít zasloužený trest. Sám jsem si ho vykoledoval při měření izolace napětím 1000V.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 16.07.2021, 13:12 » |
|
stačí keď bude starý merák poskytovať rovnaký stupeň funkčných vlastností a bezpečnosti ktorý požaduje 61557čka... Stačí... Ale žádný starý měřák tomu neodpovídá!! 
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
|
|
|
|
|