JAN JANOVÝ
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 22.06.2018, 17:25 » |
|
Zákazník, který prováděl pokládku nového přívodního kabelu mě oslovil, zda-li by šel prověřit pouze tento kabel, objednatel od něj chce mít jistotu, že je nový kabel v pořádku. Lze tedy vypracovat revizní zprávu pouze na samotný kabel? Stačí záznam o kontrole? Případně, jak na to nahlížet? Kabel začíná ve zděném pilíři (zatím neznámého původu a vlastníka, štítek ani nic jiného jsem na něm nenašel ) a končí v pojistkové skříni na venkovní straně objektu.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #1 kdy: 22.06.2018, 22:14 » |
|
Ano, lze.
Jasně se musí definovat hranice revize a pak to není problém. Zkušený RT si s tím hravě poradí..
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #3 kdy: 23.06.2018, 09:25 » |
|
Ano, jak píší kolegové. Dá se zrevidovat naprosto všechno. U uvedeného kabelu popíšete jeho typ, uložení, impedanci, izolační stav, jeho jištění a máte hotovo. Pěkné formuláře ke všemožným revizním úkonům má vypracované ve svém programu "Revize" pan Klimša.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 23.06.2018, 09:40 » |
|
... uložení, ...
Tak právě tady bych jako RT byl opatrný. Pokud bych to neviděl při pokládce, nechtěl bych mít podpis a razítko na dokumentu, který by stvrzoval jak je to uložené správně, takže je předpoklad dlouhodobé bezporuchové funkce.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 23.06.2018, 09:44 » |
|
Tak právě tady bych jako RT byl opatrný. Pokud bych to neviděl při pokládce, nechtěl bych mít podpis a razítko na dokumentu, který by stvrzoval jak je to uložené správně, takže je předpoklad dlouhodobé bezporuchové funkce.
Ano Jirko, to máš samozřejmě pravdu. Na toto se musí dávat veliký pozor. Ten samý případ je např. s uložením zemniče. Bez fotografické dokumentace nebo osobní přítomnosti při pokládce bych to také nenapsal.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 23.06.2018, 19:20 » |
|
Pokud bych to neviděl při pokládce, ...... To chcete být u každé pokládky kabelu??... zajímavý názor?
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #8 kdy: 23.06.2018, 19:37 » |
|
Pokud bych to neviděl při pokládce, ...... To chcete být u každé pokládky kabelu??... zajímavý názor? Nemusím. Stačí mi fotka výkopu s krompáčem položeným o stěnu výkopu.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 23.06.2018, 20:15 » |
|
Zákazník, který prováděl pokládku nového přívodního kabelu mě oslovil, zda-li by šel prověřit pouze tento kabel, objednatel od něj chce mít jistotu, že je nový kabel v pořádku. Lze tedy vypracovat revizní zprávu pouze na samotný kabel? Stačí záznam o kontrole? Případně, jak na to nahlížet? Kabel začíná ve zděném pilíři (zatím neznámého původu a vlastníka, štítek ani nic jiného jsem na něm nenašel ) a končí v pojistkové skříni na venkovní straně objektu. Nechápu jak může někdo napojovat nějaký kabel, ze sloupku o kterém neví komu patří.... Buď to byl pilíř měření, rozvaděč - majetek odběratele, nebo RISka distributora. Pakliže kabel je za měřením, dělá zákazník revizi pro sebe. Jestli je to neměřený rozvod, tak ještě dodat distributorovy a v případě porušených plomb oznámit dle DS. Píšete že si to prováděl zákazník sám, vy jste u toho přičumoval a teď na to máte dát revizi. Jste vůbec RT?
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #11 kdy: 24.06.2018, 09:10 » |
|
Pokud bych to neviděl při pokládce, ...... To chcete být u každé pokládky kabelu??... zajímavý názor? A jak mám pak popsat uložení kabelu do RZ? Mám věřit Frantovi, že to udělal dobře? Třeba já v práci věřím jen sobě a tvrdit jako RT, že je něco tak a tak i když jsem to neviděl? Stal by se ze mě pohádkář
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 24.06.2018, 09:24 » |
|
A jak mám pak popsat uložení kabelu do RZ? Mám věřit Frantovi, že to udělal dobře? Třeba já v práci věřím jen sobě a tvrdit jako RT, že je něco tak a tak i když jsem to neviděl? Stal by se ze mě pohádkář Běžně se RT z tohoto problému vymaňuje za použití institutu přenesení odpovědnosti na kladeče kabelů. U velkých staveb by se RT musel rozčtvrtit a ještě být na stavbě až 27hod denně.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #14 kdy: 24.06.2018, 09:37 » |
|
Nechápu jak může někdo napojovat nějaký kabel, ze sloupku o kterém neví komu patří....
To že lze revizi provést, ještě neznamená že automaticky s kladným závěrem
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #15 kdy: 24.06.2018, 10:41 » |
|
Ale já myslel, že se tazatel ptá na revizi samotného kabelu a ne revizi jakéhosi pilíře
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|