Autor Téma: Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou?  (Přečteno 2648 krát)
JAN JANOVÝ
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.06.2018, 17:25 »


Zákazník, který prováděl pokládku nového přívodního kabelu mě oslovil, zda-li by šel prověřit pouze tento kabel, objednatel od něj chce mít jistotu, že je nový kabel v pořádku.
Lze tedy vypracovat revizní zprávu pouze na samotný kabel?
Stačí záznam o kontrole?
Případně, jak na to nahlížet?
Kabel začíná ve zděném pilíři (zatím neznámého původu a vlastníka, štítek ani nic jiného jsem na něm nenašel Šok) a končí v pojistkové skříni na venkovní straně objektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 22.06.2018, 22:14 »

Ano, lze.

Jasně se musí definovat hranice revize a pak to není problém. Zkušený RT si s tím hravě poradí..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.06.2018, 09:07 »

Nedelejte z toho vedu, pane kolego.
Zrevidovat se da i jen jediny drat.
Jak pise Honza, v revizni zprave urcit hranice revize, klidne tam napsat ze je predmetem pouze ten jeden kabel.
S oblibou takove revize nazyvam "mimoradna". A doporucim pristi revizi s pravidelnou revizi objektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 23.06.2018, 09:25 »

Ano, jak píší kolegové. Dá se zrevidovat naprosto všechno.
U uvedeného kabelu popíšete jeho typ, uložení, impedanci, izolační stav, jeho jištění a máte hotovo.
Pěkné formuláře ke všemožným revizním úkonům má vypracované ve svém programu "Revize" pan Klimša.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 23.06.2018, 09:40 »

... uložení, ...
Tak právě tady bych jako RT byl opatrný.
Pokud bych to neviděl při pokládce, nechtěl bych mít podpis a razítko na dokumentu, který by stvrzoval jak je to uložené správně, takže je předpoklad dlouhodobé bezporuchové funkce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 23.06.2018, 09:44 »

Tak právě tady bych jako RT byl opatrný.
Pokud bych to neviděl při pokládce, nechtěl bych mít podpis a razítko na dokumentu, který by stvrzoval jak je to uložené správně, takže je předpoklad dlouhodobé bezporuchové funkce.

Ano Jirko, to máš samozřejmě pravdu. Na toto se musí dávat veliký pozor. Ten samý případ je např. s uložením zemniče.
Bez fotografické dokumentace nebo osobní přítomnosti při pokládce bych to také nenapsal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz
JAN JANOVÝ
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.06.2018, 17:53 »

 za odpovědi, pokládce jsem byl přítomen, pokud bude vyhovující i měření, revizi tedy nazvu jako ,,mimořádnou´´ s doporučením. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 23.06.2018, 19:20 »

Pokud bych to neviděl při pokládce, ......

To chcete být u každé pokládky kabelu??... Nerozhodný   zajímavý názor?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #8 kdy: 23.06.2018, 19:37 »

Pokud bych to neviděl při pokládce, ......

To chcete být u každé pokládky kabelu??... Nerozhodný   zajímavý názor?

Nemusím. Stačí mi fotka výkopu s krompáčem položeným o stěnu výkopu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Rozvodak
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 23.06.2018, 20:15 »

Zákazník, který prováděl pokládku nového přívodního kabelu mě oslovil, zda-li by šel prověřit pouze tento kabel, objednatel od něj chce mít jistotu, že je nový kabel v pořádku.
Lze tedy vypracovat revizní zprávu pouze na samotný kabel?
Stačí záznam o kontrole?
Případně, jak na to nahlížet?
Kabel začíná ve zděném pilíři (zatím neznámého původu a vlastníka, štítek ani nic jiného jsem na něm nenašel Šok) a končí v pojistkové skříni na venkovní straně objektu.

Nechápu jak může někdo napojovat nějaký kabel, ze sloupku o kterém neví komu patří....
Buď to byl pilíř měření, rozvaděč - majetek odběratele, nebo RISka distributora.

Pakliže kabel je za měřením, dělá zákazník revizi pro sebe.
Jestli je to neměřený rozvod, tak ještě dodat distributorovy a v případě porušených plomb oznámit dle DS.

Píšete že si to prováděl zákazník sám, vy jste u toho přičumoval a teď na to máte dát revizi. Jste vůbec RT?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 24.06.2018, 08:43 »

za odpovědi, pokládce jsem byl přítomen, pokud bude vyhovující i měření, revizi tedy nazvu jako ,,mimořádnou´´ s doporučením. tanecek
Čo je až také "mimoriadne s doporučením" na normálnom uvádzaní EZ do prevádzky, že jeho revízia nemôže byť východiskovou?
Teda pokiaľ sa postupuje v súlade so zákonnými a technickými požiadavkami. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 24.06.2018, 09:10 »

Pokud bych to neviděl při pokládce, ......

To chcete být u každé pokládky kabelu??... Nerozhodný   zajímavý názor?

A jak mám pak popsat uložení kabelu do RZ? Mám věřit Frantovi, že to udělal dobře? Třeba já v práci věřím jen sobě a tvrdit jako RT, že je něco tak a tak i když jsem to neviděl? Stal by se ze mě pohádkář  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 24.06.2018, 09:24 »

A jak mám pak popsat uložení kabelu do RZ? Mám věřit Frantovi, že to udělal dobře? Třeba já v práci věřím jen sobě a tvrdit jako RT, že je něco tak a tak i když jsem to neviděl? Stal by se ze mě pohádkář  Mrknutí
Běžně se RT z tohoto problému vymaňuje za použití institutu přenesení odpovědnosti na kladeče kabelů.
U velkých staveb by se RT musel rozčtvrtit a ještě být na stavbě až 27hod denně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 24.06.2018, 09:33 »

Napríklad teraz mám pred sebou tento článok zmluvy medzi distribútorom a investorom.


* Kontrola VSD.png (122.29 KB, 1338x554 - prohlédnuto 130 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 24.06.2018, 09:37 »

Nechápu jak může někdo napojovat nějaký kabel, ze sloupku o kterém neví komu patří....

To že lze revizi provést, ještě neznamená že automaticky s kladným závěrem  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 24.06.2018, 10:41 »

Ale já myslel, že se tazatel ptá na revizi samotného kabelu a ne revizi jakéhosi pilíře  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem provést revizi pracovního stolu?
 Jakým způsobem a podle jaké normy se provádí revize, kontrola nabíječky?
 Jak lze provést revizi elektoinstalace, když od ní chybí dokumentace?
 Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany?
 Podle jaké ČSN se pravidelně reviduje pevně připojený ventilátor ?
 Jakým způsobem provést revizi osvětlení v objektu ?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
 Jak posuzovat opětovnou montáž hromosvodu?
 Aké vyjadrenie by mal RT zapísať vo východiskovej revízii k uvedenému stavu?
 Jak zlegalizovat a zrevidovat staré stroje ?
 Ako posudzovať pri revízii prostredie (so starým protokolom o prostredí)?
 Co znamená provést revizi jen "odběrného zařízení"?
 Jakým způsobem provádět elektronický záznam o revizi spotřebiče?
 Kde končí revize instalace společných prostorů?
 Musíme při revizích odpojovat i jiné ventilátory ?
 Musím merať a zapísať do revíznej správy hodnoty Zs?
 Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Nemá tu niekto podrobný popis meraní revizneho technika?
 Jak provést revizi 3fázového vysavače přístrojem Revex 51?
 Opravdu existuje stále požadavek na hodnocení stavu revidovaných zařízení?
 Podľa čoho účtujete revízie elektrických zariadení?
 Je dle revizí ve skutečnosti el. zařízení schopné nebo neschopné ?
 Je tato revizní zpráva v souladu s normou?
 Ako vykonať reviziu tlakovej kanalizácie?
 Kolik osob smí vypracovat jednu revizní zprávu?
 Dělá se revize nabíječek, svářeček r.v:1950 až 1985 dle starých ČSN nebo nových?
 Je lepší napsat do RZ nevyhovuje, než vyhovuje po odstranění závad?
 Jak vyhodnotit revizi skartovačky s Ipe 5mA ?
 Je možné dělat revizi servrovny bez vypnutí?
 Jak posuzovat elektroinstalaci z přiloženého obrázku?
 Jak revidovat miniharmonium DELICIA více jak 30 roků staré?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Existuje obecně spolehlivý postup revize?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 Jakým způsobem jsou zahrnuty do výchozí revize slaboproudá zařízení?
 Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
 Znáte osobně revizního technika, který píše revize od stolu?
 Jak revidovat přípojku ještě bez elektroměru?
 Musí být v revizní zprávě hromosvodu uvedena metoda měření?
 Není to přeháňka požadovat na dům z minulého století dnešní výchozí revize?
 Jak se provádí revize "formou vyhledávání"?
 Používáte klasické karty na revize el. nářadí a spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s tiskárnou a čtečkou kódů?
 Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí
 Jak najednou revidovat skupiny garáží patřící různým vlastníkům?
 Může RT napsat do revize 2.5mm vodiče, když jsou ve skutečnosti jen 1.5mm?
 Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora?
 Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?
 Jak je možné, že někteří revizní technici vydávají RZ od stolu?
 Proč má skoro každý RT jinou nastavenou hodnotu izol.odporu v MP ?
 Proč revizní technik posouvá hranice svých pravomocí?
 Jak má vypadat zhodnocení/závěr revizní zprávy?
 Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
 Musím upozornit na závady instalace v části která není předmětem mojí revize?
 Je nutné opisovat předešlé revize?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Pokud při závadě napíši v revizi odkaz na starší normu je to špatně?
 Musím provést revizi i vývodu z ER pro připojení nebo stačí jen revize přípojky?
 Napadá vás ve vaší branži využití kontroly rentgenem?
 Mohu vypracovat kratší revizní zprávu s odvoláním na podrobnosti v dokumentaci?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je lhůta od provedení revize a jejímu předání provozovateli?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Podrobnosti o využití termografie v průmyslu
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Musí projektant podepsat revizní zprávu?
 Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
 Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu?
 Kdy se nemusí provádět revize LPMS?
 LED inspekční svítilny a montážní reflektory ELWIS PRO
 Jak má vypadat formulář posudku elektrického zařízení pozaplavení?