« Odpověď #1 kdy: 13.05.2022, 13:04 » |
|
Vy jste revizní technik? Další chybou je, že má v kuchyni v jednom dvojrámečku samostatné přívody pro troubu a mikrovlnku. Každý na samostatném jističi.
Jakou konkrétně zde vidíte chybu?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 14.05.2022, 06:37 » |
|
Taky si myslím, že dvojkrabice má snadné řešení. Jiné to ovšem bude u barev vodičů v kabelu. Pro mne je to jasné porušení normy, nicméně může záležet na tom, jestli se například jedná o výchozí, nebo pravidelnou revizi. Také na tom, jakým způsobem konkrétní RT vyhodnotí tuto závadu a do jaké třídy ji zařadí. Z praxe vím, že "práh bolesti" jednotlivých RT se mění od druhu závady, jejich zkušeností a nebo od víše peněz či vazeb na investora. Jako RT nesete za svůj dokument odpovědnost, včetně právní. Vyhodnocení rizik je pak na každém RT, který se pod to podepíše. Pravděpodobně jde o to, že na vodiči N, nečeká nikdo nějaký nebezpečný potenciál, byť jde vlastně o pracovní vodič. Tím může vzniknout riziko kopance, úrazu, nebo zkratu a podobně. V praxi se to mnohokrát silně podceňuje, protože je to bohužel "běžný jev" po zedníkoelektri kářích a RT s brýlemi zalepenými pár drobnými, se najde stále dost. Ale když se podíváte na texty v RT normě, tak zjistíte, že výchozí revize by měla být bez závad, a pak i drobná závada by měla být výsledkem že neodpovídá, tedy nevyhovuje. RT často nesmyslně řeší že bude oprava drahá a podobně. ALe to není problém RT, ale těch blbů, kteří to pos.. Přeberte si to jak umíte  PS: s citací o použití N v ČR, mě kolega o pár minut předběhl 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #5 kdy: 14.05.2022, 09:17 » |
|
... Další chybou je, že má v kuchyni v jednom dvojrámečku samostatné přívody pro troubu a mikrovlnku. Každý na samostatném jističi. ...
Ono není vyjímkou vícenásobný rámeček, kde je zásuka(y), nějaký vypínač nebo ovladač, případně vývod ethernetu nebo TV signálu. Já se snažím prosazovat pro takové montáže místo vícenásobných krabiček spojení více samostatných krabiček, to provedení s rybinami. Beru to jako dostatečnou "přepážku"
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 14.05.2022, 10:01 » |
|
Modrý vodič pod napětím často potkávám ve světelných okruzích, kde je vypínač připojen do obvodu ve svorkové krabici. Elektrikář prostě natáhne CYKY 3x1,5, kterého má haldu.
Určitá tolerance u mě je, ale musí modrý na obou koncích trvale označit černým pruhem, aby bylo na první pohled vidět, že je sice modrý, ale slouží k něčemu jinému a může být normálně pod napětím.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 14.05.2022, 11:54 » |
|
K těm krabičkám... Já teda žiju v domnění, že když jsou spojené dvě krabičky, a nejsou "vylomené" záslepky které vedou do vedlejší krabice, že se jedná o dvě samostatné krabice, které jsou od sebe dostatečně odděleny, a tudíž v každé může být jiný obvod. kdyby to takto nebylo, tak si troufnu říci že v každém domě/ bytě je někde více rámeček, kde je x zásuvek 230 a k tomu nějaká TV/datovka, nebo x zásuvek a vypínač. To jako by byly všechny tyto instalace špatně? Nemyslím si...
K tomu modrému vodiči, použitému ke stmívači. Vídím to jako Jirka Š. S. N vodič je pro mě pracovní vodič, a vždy na něm "očekávám" nějaké napětí a že mě může kopnout, takže k němu tak i přistupuji.
Osobně by neměl koule na to, abych napsal do revize že tyto závady jsou v rozporu z normou na tolik, že zařízení nelze bezpečně provozovat.
PS: Teď jsem se setkal s hláškou (zprostředkovan ě od kolegy). RT napsal do opakované revize, že v rozvaděči není dokumentace k rozvaděči a schéma. A že je to natolik velká závada, že zařízení nelze bezpečně provozovat. Středně velká fabrika, rozvaděč ve výrobní hale. Na tohle bych fakt koule neměl.
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
v Bouda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 14.05.2022, 12:05 » |
|
by mě zajímalo, jak zde diskutující revizní technici, kterým vadí napětí no vodiči s modrou izolací revidují instalaci s předpisově zapojeným HDO, Dle podmínek PRE i ČEZ je ovládací vodič modrý - když jsou relátka v elektroměru vypnutý, tak je na předpisově modrým 230V a proud je omezený cívkou stykače. Když si dva předpisy odporují, tak na který je možno kašlat předpisově a u kterého je porušení zločin?
|
|
|
|
|
v Bouda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 14.05.2022, 14:11 » |
|
Co potom znamená věta v normě "514.3.Z4 Česká Republika: Užití modrého vodiče k jiným účelům než jako vodiče nulového či středního se nedovoluje."
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 14.05.2022, 15:03 » |
|
Čistě právně neříká nic. Zákazy nebo příkazy může občanům udělovat pouze zákon. Norma může pouze popisovat nebo definovat technická řešení.
Pokud tedy norma tvrdí, že je nějaké řešení zakázané, měla by rovněž uvést, který právní předpis toto řešení zakázal.
Tyto národní doplňky, které jsou mimochodem v poslední době hromadně rušeny, jsou pouze snahou o zafixování stavu minulého.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
v Bouda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 14.05.2022, 17:59 » |
|
Hezká definice středního vodiče  Ještě jsem našel " 514.3.Z4 Užití modrého vodiče pro další účely V dalších případech, kdy není možná záměna v případě, kdy není v místě nulový vodič, může být užito modře označeného vodiče jako fázového vodiče, či vodiče pro jiné účely s výjimkou použití jako ochranného vodiče." Takže celá diskuze je o ničem a pan revizák má úplně zbytečné problémy
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 14.05.2022, 19:32 » |
|
Přirovnání, které kulhá na obě nohy. Pokud přijdu někam ve špatném smokingu, budu za křupana. Pokud si poradím v instalaci tak, že to pozná i trošku znalý učeň, je to v pořádku.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 14.05.2022, 20:18 » |
|
Jste si odpověděl sám. Je rozdíl, jestli v modrým bude vostrá, nebo se jím bude vracet spínaná.
Zrovna v tomto případě považuji tu "spínanou" za ostřejší, než "ostrou"  Jednak proto, že se tam potenciál může vyskytnout samovolně, bez dalšího přičinění (pokud zapomenu shodit jistič) a jednak i proto, že signál HDO není za proudovým chráničem. Na to, že cívka stykače omezí procházející proud na bezpečnou úroveň, která člověka nezabije, bych nespoléhal. Holt modrá je pracovní a tak je potřeba na ni i nahlížet. 
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 14.05.2022, 20:43 » |
|
Nikde netvrdím, že míň kope, ale že není určen pro fázi, která se na něm ale běžně vyskytuje v otevřeném obvodu se spotřebičem, jako provozní stav. A budu-li rozebírat konkrétně to HDO, pak ta fáze se bude vyskytovat jen pod plombovaným krytem, kde nemá koho ohrozit, protože kdo tam smí, ten to ví a kdo tam nemá co dělat a ztrestá ho to, to už je jeho boj. 
|
|
|
|