Autor Téma: Mohu do revizní zprávy napsat své vlastní doporučení?  (Přečteno 9267 krát)
Jan Skotnica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 29.10.2019, 10:13 »

Mohu si dovolit do revizní zprávy napsat doporučení dle sveho nazoru na možnou nastávající poruchu?
Uvedu přiklad ... při pravidelné revizi jeřábu starého 3 roky jsem si všiml že kabel ze sběrače troleje je uchycen ke kovové části že se odírá o železo ... izolační stav jsem změřil ale časem se to stejně prodře na kostru ... napsal bych své doporučení o ukotvení jinak.

A co se týče fotek, mohu si dovolit fotit rozvaděč? A napsat do revizní zprávy že byl nafocen skutečný stav rozvaděče ...? Nikde na hale kde je jsem není napsaný zákaz focení ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.10.2019, 13:27 »

Mohu si dovolit do revizní zprávy napsat doporučení dle sveho nazoru na možnou nastávající poruchu?
Uvedu přiklad ... při pravidelné revizi jeřábu starého 3 roky jsem si všiml že kabel ze sběrače troleje je uchycen ke kovové části že se odírá o železo ... izolační stav jsem změřil ale časem se to stejně prodře na kostru ... napsal bych své doporučení o ukotvení jinak.

A co se týče fotek, mohu si dovolit fotit rozvaděč? A napsat do revizní zprávy že byl nafocen skutečný stav rozvaděče ...? Nikde na hale kde je jsem není napsaný zákaz focení ...

To je stále dokola.
Revizní zpráva má obsahovat sdělení ohledně stavu elektrického zařízení a bezpečnosti.

Řešení nápravy skutečného stavu se dá provést různými způsoby a různými materiály. Uvádět konkrétní řešení je jiná zakázka. Do projektové dokumentace se také nemá psát konkrétní výrobce jističe 1B16 ...

Co jsem viděl, tak to revizní technici řeší dvěma dokumenty. Revizní zprávou a druhým "papírem" s doporučením. A ten druhý papír je za příplatek.

A fotografie? Pokud jde o revidované zařízení jako součast zprávy, pak je to účelné a provozovatel by měl souhlasit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.10.2019, 13:41 »

Podle hesla "fotek není nikdy dost" si fotím všechno a všude.
Jen v jednom objektu jsem se ptal, jestli se tam smí fotit (nechci zde uvádět podrobnosti).
Dostal jsem souhlas fotit si uvnitř co potřebuji nebo co mě zajímá, venku prý není vhodné ani ukazovat fotoaparát.

Pokud vidím nějaký poškozený kabel, nebo hranu, po které se kabel pohybuje a mohlo by dojít k poškození pláště a izolace vodičů, neřeším nějaké doporučení, ale hledám na co z ČSN to napasovat jako závadu. Hodně se dá využít ČSN 33 2000-1 a ...5-52, i když jsou to jen obecné zásady, má taková závada s odkazem na ČSN jinou váhu než nějaké doporučení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Skotnica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.10.2019, 17:34 »

Chápu že je to stále dokola a stále dokola přibývají noví revizní technici jako já,kteří se snaží o to aby revizní zpráva byla pořádně napsaná,nicméně byl jsem u situace kdy po revizi zařízení došlo k proražení kabelu na kostru a provozovatel okamžitě řekl,že je to po revizi a začali se s revizákem přít......revi zák si toho všiml že je kabel divně uložen ale nenapsal to tam,tak jsem si řekl proč nenapsal do revize poznámku o uložení kabelu a jeho opravě,pak by řekl že v té zprávě doporučil opravu,ale vidím to očima elektromontéra a začátečníka revizáka.....Úsměv
Díky za názor na fotky,nebudu to ve zpravě udávat :-)..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 29.10.2019, 17:37 »

Citace
Podle hesla "fotek není nikdy dost" si fotím všechno a všude.
Jen v jednom objektu jsem se ptal, jestli se tam smí fotit (nechci zde uvádět podrobnosti).
Dostal jsem souhlas fotit si uvnitř co potřebuji nebo co mě zajímá, venku prý není vhodné ani ukazovat fotoaparát.

Dnes, když se GDPR dopodrobna dodržuje ,  focení může být větší problém, jak "vadná" revizní zpráva!! (Z hlediska advokátů)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 29.10.2019, 18:07 »

Dnes, když se GDPR dopodrobna dodržuje ,  focení může být větší problém, jak "vadná" revizní zpráva!! (Z hlediska advokátů)

Nestrašte nesmyslem.  Hněv  Nechápu co mají třeba fotky otevřeného rozvaděče, nebo špatně uloženého kabelu společného s GDPR a ochranou osobních údajů. Běžně fotím při revizích i tam, kde je focení jinak normálně zakázané a neměl jsem s tím jediný problém. Naopak provozovatel byl rád že krom strohého popisu závady vidí i konkrétní závadu na fotce.

Psát do revize doporučení je možné, ne však nutné. Vše co má obsahovat revizní zpráva je celkem jasně napsané v příslušné ČSN. Doporučuji několikrát pročíst. To že zmiňovaný RT podcenil uložení kabelu a nenapsal to do revizní zpráva je smutné, ale ne až tak neobvyklé. Sám se často hrozím kolik toho asi během prohlídky opomenu, nebo přehlédnu. Berte prostě jako holý fakt to, že i RT je jen a jen člověk dělající chyby.

Fotky z revize pošlu investorovi buď do mailu, nebo je dostane na CD, či flešce. Záleží na tom kolik těch fotek je. Nedávno jich bylo cca 860 a ve třech revizích dohromady a cca  60 závad. Už mám v mailu prohlášení vedoucího údržby o tom že všechny závady vypsané v revizních zprávách jsou již odstraněny.  (měsíc a púl)

ALe to se nepovede vždy.  Mrknutí


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 29.10.2019, 18:30 »

Když to považuju za vhodné, doporučení píšu. Něco jako bonus zdarma. Fotím všechno, archivuju a při dotazech používám jako argument.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #7 kdy: 29.10.2019, 18:38 »

Dnes, když se GDPR dopodrobna dodržuje ,  focení může být větší problém, jak "vadná" revizní zpráva!! (Z hlediska advokátů)
Dtto co napsal Honza Franěk. GDPR je o osobních údajích. Myslím si, že na rozdíl od 90% populace o tom něco vím a opravdu fotografie rozvaděče s GDPR nemají vůbec nic společného. Navíc revizní zpráva je oficiální dokument ... Ale nebudu zde školit samozřejmosti.

... kteří se snaží o to aby revizní zpráva byla pořádně napsaná ...
To mi připomíná jak se jednastařenka ohradila u latinsky napsaného recetu, že tomu nerozumí. Revizní zpráva je technický dokument, nikoliv návod krok za krokem pro začínající elektrikáře. Pokud bude uvedeno, že vedení nesplňuje bezpečné uložení v tom a tom místě, pak opravdová osobaosoba s vyšší kvalifikací ví co má dělat.

Když to považuju za vhodné, doporučení píšu. Něco jako bonus zdarma.
A pokud to někdo neudělá dle doporučení, pak může vzniknout rozpor. A pak uslyšíte od majitele objektu třeba: "Ale revizní technik napsal, že to MÁ BÝT TAKTO ... a vy jste to udělal jinak!".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.10.2019, 21:38 »

Chápu že je to stále dokola a stále dokola přibývají noví revizní technici jako já,kteří se snaží

Začínající RT má možnost využívat všechny pomůcky k jeho činnosti.
Jedna z dobrých pomůcek je "Zavadovník",  až do doby, kdy si vytvoříte svoji databázi závad s příslušnými články norem.

Jsou na trhu i dobré SW pro RT, kde jsou závady aktualizované.

Závady je nutno specifikovat s porušením článku dané normy.
Doporučení dávám pouze v případech, kdy to mám smluvně ošetřeno.
To je ale již proces odstraňování závad z revizí na jinou objednávku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 30.10.2019, 07:21 »

Do projektové dokumentace se také nemá psát konkrétní výrobce jističe 1B16 ...


Proč?
Pokud PD nebude k dotaci a nebo nebude mít co společného s veřejnou zakázkou, pak si tam mohu psát co chci.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.10.2019, 08:37 »

Proč?
Pokud PD nebude k dotaci a nebo nebude mít co společného s veřejnou zakázkou, pak si tam mohu psát co chci.  Mrknutí
Já bych to dal dokonce za jakousi povinnost uvádět v projektu konkrétního výrobce.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #11 kdy: 30.10.2019, 09:12 »

Proč?
Pokud PD nebude k dotaci a nebo nebude mít co společného s veřejnou zakázkou, pak si tam mohu psát co chci.  Mrknutí
To asi ano.
Když jsem před čtvrt stoletím pracoval aktivně s projektanty, v různě vzdálených projekčních kancelářích se objevoval stejný výrok o nemožnosti uvádět u obecného materiálu konkrétního výrobce. A za nějakou dobu se to stalo standardem. Ostatně proč taky.

Je to podobné jako v lékárně. Doktor má napsat léčivou složku a lékárník má navrhnout produkt který má v regále a splňuje parametry. Od toho je lékárník magistrem, jinak by tam stačil podavač nebo robot.

Od té doby, co rozkvetly bonusy a odměny distributorů léčiv se objevují konkrétní názvy léků. A v našem oboru je pak docela zábavné při nabídkách na dodání instalačního materiálu vysvětlovat, že cena navrženého levného jističe nedoahuje poloviny ceny jističe seriózního. Ale to jsme už u rozpočtů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 30.10.2019, 09:27 »

Jistič není úplně nejlepší příklad pokud se bavíme o tom, jestli v projektu určit nebo doporučit konkrétního výrobce.

Pokud bude nějaký projekt na rozšíření elektroinstala ce a přidání okruhů, u rozvaděče, který je udělaný podle nějakého vzoru a má rezervu, mohu přidat právě jen jistič konkrétního výrobce, podle jehož vzoru to je, abych nemusel řešit nové ověření návrhu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.10.2019, 09:40 »

Proč?
Pokud PD nebude k dotaci a nebo nebude mít co společného s veřejnou zakázkou, pak si tam mohu psát co chci.  Mrknutí
Správne, hlavne keď sa niekto rozhodne použiť podporný softvér niektorého z výrobcov
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #14 kdy: 30.10.2019, 10:18 »

Jistič není úplně nejlepší příklad pokud se bavíme o tom, jestli v projektu určit nebo doporučit konkrétního výrobce.

Pokud bude nějaký projekt na rozšíření elektroinstala ce a přidání okruhů, u rozvaděče, který je udělaný podle nějakého vzoru a má rezervu, mohu přidat právě jen jistič konkrétního výrobce, podle jehož vzoru to je, abych nemusel řešit nové ověření návrhu
To máš pravdu. Je-li to vztaženo k sestavě která vyžaduje kompatibilní prvky, pak ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 30.10.2019, 20:18 »

Mohu si dovolit do revizní zprávy napsat doporučení dle sveho nazoru na možnou nastávající poruchu?
Uvedu přiklad ... při pravidelné revizi jeřábu starého 3 roky jsem si všiml že kabel ze sběrače troleje je uchycen ke kovové části že se odírá o železo ... izolační stav jsem změřil ale časem se to stejně prodře na kostru ... napsal bych své doporučení o ukotvení jinak.

Ano můžete, nic vám to nezakazuje. Jsou zákazníci, kteří tento způsob preferují a kontrola stavu je účel revizní činnosti. Jen bych popsal že se odírá a dojde k prodření izolace, způsob odstranění bych nechal na provozovateli. Pokud bych viděl, že se kabel prodírá a nedal bych to zákazníkovi vědět, necítil bych smysl své činnosti.

A co se týče fotek, mohu si dovolit fotit rozvaděč? A napsat do revizní zprávy že byl nafocen skutečný stav rozvaděče ...? Nikde na hale kde je jsem není napsaný zákaz focení ...
 

Focení si každý provozovatel upravuje po svém a je třeba se na to zeptat. Někde vás za focení vykážou celkem rychle až za plot  Mrknutí. Obecně fotím všude, kde to není zakázané a tak kde to zakázané je, zkusím si požádat o oficiální povolení k focení. Většinou to jde zařídit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem provést revizi pracovního stolu?
 Jakým způsobem a podle jaké normy se provádí revize, kontrola nabíječky?
 Jak lze provést revizi elektoinstalace, když od ní chybí dokumentace?
 Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany?
 Podle jaké ČSN se pravidelně reviduje pevně připojený ventilátor ?
 Jakým způsobem provést revizi osvětlení v objektu ?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
 Jak posuzovat opětovnou montáž hromosvodu?
 Aké vyjadrenie by mal RT zapísať vo východiskovej revízii k uvedenému stavu?
 Jak zlegalizovat a zrevidovat staré stroje ?
 Ako posudzovať pri revízii prostredie (so starým protokolom o prostredí)?
 Co znamená provést revizi jen "odběrného zařízení"?
 Jakým způsobem provádět elektronický záznam o revizi spotřebiče?
 Kde končí revize instalace společných prostorů?
 Musíme při revizích odpojovat i jiné ventilátory ?
 Musím merať a zapísať do revíznej správy hodnoty Zs?
 Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Nemá tu niekto podrobný popis meraní revizneho technika?
 Jak provést revizi 3fázového vysavače přístrojem Revex 51?
 Opravdu existuje stále požadavek na hodnocení stavu revidovaných zařízení?
 Podľa čoho účtujete revízie elektrických zariadení?
 Je dle revizí ve skutečnosti el. zařízení schopné nebo neschopné ?
 Je tato revizní zpráva v souladu s normou?
 Ako vykonať reviziu tlakovej kanalizácie?
 Kolik osob smí vypracovat jednu revizní zprávu?
 Dělá se revize nabíječek, svářeček r.v:1950 až 1985 dle starých ČSN nebo nových?
 Je lepší napsat do RZ nevyhovuje, než vyhovuje po odstranění závad?
 Jak vyhodnotit revizi skartovačky s Ipe 5mA ?
 Je možné dělat revizi servrovny bez vypnutí?
 Jak posuzovat elektroinstalaci z přiloženého obrázku?
 Jak revidovat miniharmonium DELICIA více jak 30 roků staré?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Existuje obecně spolehlivý postup revize?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 Jakým způsobem jsou zahrnuty do výchozí revize slaboproudá zařízení?
 Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
 Znáte osobně revizního technika, který píše revize od stolu?
 Jak revidovat přípojku ještě bez elektroměru?
 Musí být v revizní zprávě hromosvodu uvedena metoda měření?
 Není to přeháňka požadovat na dům z minulého století dnešní výchozí revize?
 Jak se provádí revize "formou vyhledávání"?
 Používáte klasické karty na revize el. nářadí a spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s tiskárnou a čtečkou kódů?
 Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí
 Jak najednou revidovat skupiny garáží patřící různým vlastníkům?
 Může RT napsat do revize 2.5mm vodiče, když jsou ve skutečnosti jen 1.5mm?
 Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora?
 Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?
 Jak je možné, že někteří revizní technici vydávají RZ od stolu?
 Proč má skoro každý RT jinou nastavenou hodnotu izol.odporu v MP ?
 Proč revizní technik posouvá hranice svých pravomocí?
 Jak má vypadat zhodnocení/závěr revizní zprávy?
 Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
 Musím upozornit na závady instalace v části která není předmětem mojí revize?
 Je nutné opisovat předešlé revize?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Pokud při závadě napíši v revizi odkaz na starší normu je to špatně?
 Musím provést revizi i vývodu z ER pro připojení nebo stačí jen revize přípojky?
 Napadá vás ve vaší branži využití kontroly rentgenem?
 Mohu vypracovat kratší revizní zprávu s odvoláním na podrobnosti v dokumentaci?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je lhůta od provedení revize a jejímu předání provozovateli?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Podrobnosti o využití termografie v průmyslu
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Musí projektant podepsat revizní zprávu?
 Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
 Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu?
 Kdy se nemusí provádět revize LPMS?
 LED inspekční svítilny a montážní reflektory ELWIS PRO
 Jak má vypadat formulář posudku elektrického zařízení pozaplavení?
 Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
 Jaké jsou termíny revizí v objektech kde jsou předměty vysoké hodnoty?
 Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom?
 Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
 Má revizní technik povinnost uvést v RZ výsledky měření na proudovém chrániči?
 Jak dobře zrevidovat obchody a prodejní stánky?
 Mohu do revize napsat dle 34 1390 splňuje a dle 62 305 nespňuje?
 Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Lze revidovat zásuvku 230V pro kotel, při napájení ze staveništního rozvaděče?
 Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
 Je možná revize pouze na straně spotřebiče/zařízení?
 Jaké známe druhy revizí?
 Bezpečnost při provádění revize
 Kdo může revidovat instalaci bytu?
 Ako posúdiť sušiace zariadenia?
 Jaká jsou specifika revizí spotřebičů, které jsou užívány hasičskými sbory?
 Je při výměně a revize rozvaděče nutná i revize celého objektu?
 Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?
 Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
 Podle které ČSN provést revizi na nádražní automaty (pevně připevněné k zemi)?
 Lze vystavit kladnou revizi i při nesouladu s normou?
 Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
 Je nutné do revize uvádět číslo osvědčení montážní firmy?
 Je nutné uvádět v RZ že byla provedena dle Zákona 250/2021Sb?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak hodnotíte stav bezpečnosti revidovaného el. zařízení bez dokumentace?
 Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?
 Je nutné revidovat zahraniční zapůjčenou techniku podle českých norem?
 Zásah do rozvaděče pro připojení FVE, je změna výrobku a jak poté revidovat?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Je možné napsat na jednu revizní zprávu více spotřebičů?
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
 Jaké podklady pro výchozí revizi elektroinstalace?
 Používáš ve své odborné praxi dron, kde?
 Jak provést pravidelnou revizi EZ, když zákazík nedoloží výchozí revizi?
 BM -Plná verze Odborná způsobilost dle nv 194/22 Sb.
 Jak dalece může být revize bez přítomnosti revizního technika validní?
 Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
 Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Je rozdíl mezi výchozí revizí FVE pro ohřev vody v bojleru a výchozí revizí RD?
 Ako postupovať pri PERIODICKEJ OPaOS LPS ak je VYCHODISKOVA OPaOS chybná ?
 Musí se dělat revize rozvaděče jako výrobku?