Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 25.04.2015, 20:35 » |
|
Jirko, myslím, že jsi to pochopil naprosto přesně. Ono to asi nebude u každýho domu, ale jen tam, kde to nepůjde samospádem, ale i tak to pár baráků bude. Ze zkušenosti vím, že chtějí opravdu revizi jen na ten přívod pro tlakovku. A pak si osadí vlastní rozvaděček, kde maj chránič, jisitč na ovládání, motorový spouštěč a stykač. Teď jsem to na jedné instalaci ještě vylepšil o kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8, pro jistotu, abych mohl případný poruchový stavy přenášet do ŘS.
U nás (tam co sídlí firma) se to teď taky děje. Dědina pěkně rozmr....á.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 25.04.2015, 22:16 » |
|
Myslím, že je položená nesprávně otázka, kdy se nejedná o čističky odpadních vod, ale o tlakovou kanalizaci. Instalační firma potřebuje jistotu, že ten přívod je v TN-S a má všechny již zde popsané náležitosti a proto vyžaduje RZ. Montující firma tlakových kanalizaci specifikuje i požadavky na tuto instalaci. Revize technologie zajišťuje firma a to jak VRZ, tak každoroční revizi.
P.S. Na plynový kotel, nebo kotel na paliva také se vystavuje RZ jen na daný obvod. A vyžaduje se samostatný vývod s jištěním.
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 26.04.2015, 16:07 » |
|
P.S. Na plynový kotel, nebo kotel na paliva také se vystavuje RZ jen na daný obvod. A vyžaduje se samostatný vývod s jištěním Plynofikace v roce cca 1994 -97 žádný nechtěl revizi pro zásuvku na kotel....A to se dělalo stovky kotlů v obcích....větš inou si to lidé dělali sami, jen část dali odborníkům ... Také tak zapojení laikem vypadá......už jsem jich několik předělával! Nyní chtějí při uvedení nového kotle i přepěťovku.... .sice jen na zásuvku ale chtějí... Servisáci většinou neví, že poslední typ přepěťovky je vcelku kničemu bez celé koordinace. Jinak k revizi pro splaškovu vodu...napíšet e do revize jen to, co revidujete ! Nic není tak složité !
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 26.04.2015, 18:45 » |
|
Plynofikace v roce cca 1994 -97 žádný nechtěl revizi pro zásuvku na kotel....
Firma, která instalovala kotel to nepožadovala, ale chtěli to ze Stavebního úřadu při kolaudaci. Byl jsem proškolen na servis kotlů Dakon FB2 a při uvádění nového kotle do provozu je vyžadována RZ zásuvky pro kotel. Tu přikládám k servisní zprávě pro záruční list. Bez toho Bosch neuzná záruku a nezaplatí servis. S tou revizi přívodu k "něčemu" to obvykle dopadne tak, že v první fázi je to prohlídka a po úpravě instalace následuje revize. Pokud je instalován vývod podle dokumentace, tak revize je jednoduchá záležitost. Každý RT ví, co musí obsahovat.
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Tomáš Kurel

Offline

revizní technik E2A, elektromontáže, servis
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 27.04.2015, 08:58 » |
|
v revizi pro TK, je důležité jak píše p. Bocek ověřit sít TN-S, impedanci a jištění, použitý kabel a může se uvést délka vedení a způsob uložení, aby bylo jednoznačně zdokumentováno, jestli je vedení v lištách, nebo ve zdi, nebo jestli se bude ovl. automatika instalovat někam do prostoru zahrady třeba na stojánek. Monér Tk to jistě ocení, bude lépe připraven na montáž. Jinak kolikrát je i problém, že dokonce je přiveden pouze 1F kabel, apod. vychytávky. Oveřit, že je obvod TK, pouze přes jeden PCH, který bude pravděpodobně osazen v ovl. automatice kanalizace. Je nemilé, když se potom řeší problém, že kvůli kanalizaci padá celý dům a věřte mi, dělám TK na HPP už 10let.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 27.04.2015, 13:22 » |
|
Jen by mne zajímalo pane Kurel, zdá zákazník dostane nějaký technický návrh, jak má vývod pro tlakovou kanalizaci vypadat. Dále zda je součásti přívodu i kabel na signalizaci, nebo diagnostiku zavedenou do domu. Anebo se s takovou variantou nepočítá a vše je již v rozvaděči pro tlakovku umístěnou blízko jímky.
Vycházím z položené otázky, pokud bych se setkal s provedením takové revize, zda mohu vidět požadavek investora nebo dodavatele. Pokud by to bylo formou TD nebo dotazníku, tak by ten rozsah revize byl proveden podle požadavků. RZ v podstatě potom jen dokazuje shodu s minimálními požadavky na provedení elektrické instalace.
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Tomáš Kurel

Offline

revizní technik E2A, elektromontáže, servis
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 28.04.2015, 08:00 » |
|
Standartní řešení je pouze signalizace v ovl. automatice čerpadla, ale v případě požadavku objednatele se dále zařízení rozširuje o selektivní výstupy, jak beznapěťové pro inteligentní domy, tak o napěťové pro optickou, či akustickou signálku v domě. Třeba inteligentní domy v případě poruchy čerpadla, uzavřou přívod vody do domu, ap. Je to postavený na dohodě obchodu se zákazníkem - vše je uvedeno v SOD a zákazník dstane požadavky na stavební přípravu, ( přívod n.n , vedení pro ext. signalizaci, doporučené místo umístění ovl. automatiky, je k tomu dost povídání. Revizní technik by to potom měl co nejlépe popsat - ideální i s fotem, aby se ušetřily náklady na dopravné navíc, když to na místě neni úplně košér a technik se otočí.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 28.04.2015, 10:12 » |
|
Pokud bych měl provést RZ pro TK, pak budu požadovat TD podle které provedu kontrolu a revizi a rozsah i provedení popíši v RZ.
To je vlastně odpověď na otázku tazatele. Tato revizní zpráva je důležitým podkladem pro dodavatelskou firmu. Na druhé straně šetří peníze objednateli.
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|