David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 08.03.2016, 22:02 » |
|
Reviduji to, co si ten, kdo platí revizi objedná. Zároveň to nezapomenu přesně vymezit v revizní zprávě. Ve vašem případě by se měla revize provést až do vstupních svorek bytových rozvodnic.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 08.03.2016, 22:20 » |
|
Reviduji to, co si ten, kdo platí revizi objedná.
no to je pěkné, jde oto že leckdy investor ani neví že si má RZ objednat a k tomu ještě v jakém rozsahu. Právě na jedné nemovitosti řeším problém s výborem SVJ. Trochu podvodně si nechali schválit rekonstrukci HDV a když jsem chtěl vydět projekt, tak mi řekli že ho nemají, že v okolí ho neměl asi nikdo. Ale bylo nám sděleno že si budeme moci kdykoliv zřídit po rekonstrukci 3f přípojku...ale do bytů nám zavedli jen tři vodiče tak nevím jak to mysleli. Ty 3f na chodbě byli i před rekonstrukcí.. .. ...zároveň dělali i nové osvětlení chodeb s pohybovým senzorem ...pročítal jsem zde staré diskuze a ani zde jsem nenašel jednoznačný názor, zda by se měla zachovat možnost někde "trvale" rosvítit celou chodbu. resp. názory že je to praktické (uklízečka..mal ování std.) to uznávám...ale jestli to požadují hasiči,záchranka nebo nějaká norma jsem nenašel ..ale to už je další vlákno ... šlo mi primárně o tom rozsahu RZ. Nechápal jsem jak bez projektu dělali výběrové řízení a jsem zvědavý, jak se s chybějící PD vyrovná RT....
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 08.03.2016, 22:33 » |
|
No jak, nekdo to napise, to se nebojte.
no to se bojím .... věřím že když Franta z hospody udělá Lojzovi rekonstukci elektřiny v bytě, tak Tonda co s nima hrává mariáš, tu RZ zprávu napíše od stolu. Ale že by se našel RT který napíše RZ na 70 bytových jednotek bez PD a bez fyzické kontroly?? Tak to už by byl vrchol a velká odvaha, že by si nikdo z těch 70ti majitelů nestěžoval někde na příslušném úřadě. ...já třeba vím o jednom co si to určitě pohlídá
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 08.03.2016, 23:03 » |
|
Pane Moláku, za varování. Pokud si někdo objedná revizi HDV, určitě nebudu o své vůli dělat revizi bytů. A nemyslím, že bych za závady v bytech byl jakkoliv odpovědný.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 09.03.2016, 06:03 » |
|
Pane Moláku, za varování. Pokud si někdo objedná revizi HDV, určitě nebudu o své vůli dělat revizi bytů. A nemyslím, že bych za závady v bytech byl jakkoliv odpovědný. To je to právní povědomí... Pokud majitel chce jen to , co předělával (třeba jen elměr. rozvaděč) zkontroluji max. blokování kde ho má, jinak vymezím v RZ od-do popíši ,vyfotím...tím to končí. Pokud chce celek, udělám celek...ale také mu řeknu že je to žádoucí udělat, ale není to nikde nařízeno. Takové řeči , že babička mohla mít koule, nemám rád!
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #8 kdy: 09.03.2016, 07:12 » |
|
Vždy jde jen o řádné vymezení revize "od - do". Takže nějaký postih a odpovědnost za špatně zapojenou zásuvku při vymezení revize od přípojkové skříně po přívodní svorky hlavního vypínače rozvaděče prostě nehrozí.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jaroslav Molák
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 09.03.2016, 13:42 » |
|
Oni totiž revizní technici nejsou stejní. Dělejte tak, aby jste vždy mohli prokázat faktickou zaležitost. Pokud vám říkám něco ze zkušennosti, buďte jenom rádi. Nemám rád diskuze, kde se mlátí prázdná sláma. Vzpomenutý obžalovaný byl nakonec odsouzen. Nebyl schopen prokázat řádně svoji revizi. Jeho zpráva o revizi byla na nízké úrovni a všichni si sáhněte do svědomí, zda by Vaše zpráva o revizi nemohla být lepší. Nejlépe se to pochopí, když máte možnost prostudovat zprávu za zprávou a porovnat to se svojí prací. Ony se ty Vaše odpovědi před soudem jeví mnohdy naivní. Zemře 25 letý inženýr IT, dotykem mezi radiátorem a skříní počítače, rodiče jsou vydavatelé technické literatůry (elektro), v podnájemním bytě, rekonstrukce koupelny, majitel se k ničemu nehlásí, firma se k ničemu nehlásí, nikdo neupozorní uživatele bytu, (to víte zcela jistě o čem), SVJ provádí rekonstrukci HDV a nikdo necítí odpovědnost za své jednání. Nikdo nenutí RT k vícepracím,. Je jenom na něm co zná a jak to dělá. Tady nestačilo vymezení od do, ale jak dobře.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #12 kdy: 10.03.2016, 06:20 » |
|
Oni totiž revizní technici nejsou stejní. Dělejte tak, aby jste vždy mohli prokázat faktickou zaležitost. Pokud vám říkám něco ze zkušennosti, Já jsem rád, že něco říkáte ze zkušennosti... .ALE..... Podle norem se může revize rozdělit do několika dílčích částí...Na dílčích částech se mohou podílet různí RT....atd....a td... RT nemůže vědět, že majitel už nemá dalšího RT na druhou polovinu třeba bytu. Za to zodopovídá vždy majitel!
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 10.03.2016, 06:26 » |
|
Vzpomenutý obžalovaný byl nakonec odsouzen.
Byl by odkaz na rozsudek? Ať nemlátíme prázdnou slámu, jak jste správně podotknul.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #14 kdy: 10.03.2016, 07:30 » |
|
Byl by odkaz na rozsudek? Ať nemlátíme prázdnou slámu, jak jste správně podotknul.
Také bych si ho rád přečetl.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #15 kdy: 10.03.2016, 14:04 » |
|
Jen ještě doplním tvrzení kolegy výšše... Dle ČSN 33 2000-6, čl. 62.2.1 poznámka N2... Revize bytů,obydlí a příbytků...... .. ......po dohodě s vlastníkem nemovistosti.. ..... Ne s bydlícím, ale třeba s ze Společenstvím vlastníků a pod........neb o najímatelem... pokud si to přečtě středně znalý právník.....ví o co se jedná.
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|