Radek Šenkyřík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




WWW
« kdy: 03.03.2023, 12:38 »

V době, kdy se provádí hromady nových instalací FVE, se také provádí mnoho zásahů do elektrorozvadě čů, aby bylo možné FVE připojit k síti, tím se automaticky změní konfigurace rozvaděče, který k tomuto účelu původně nebyl navržen a vzhledem k tomu, že se jedná o "výrobek" nemělo by se do této konfigurace zasahovat. Výměna celého rozvaděče je jak časově, tak i finančně náročná záležitost, kterou lidé nechtějí podstoupit. V zásadě se jedná o to, že pokud je v rozvaděči dostatek místa, tak není problém toto připojení provést, problém začíná ve chvíli, kdy chci provést revizi takovéto změny, jelikož nejsem výrobcem rozvaděče, měl bych jako revizní technik odmítnout tuto revizi provést. Má to nějaké řešení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 03.03.2023, 14:11 »

Má to několik úhlů pohledu.
1)   Pokud to je úprava stávajícího elektroměrovéh o místa, budiž. Jestliže to bude precisně provedeno, dle platných připojovacích podmínek distributora, nemám s tím problém.
2)   Pokud se bude jednat o úpravu nějakého stávajícího podružného rozvaděče, a opět to bude řemeslně a odborně v pořádku, nemá s tím problém.
3)   Pokud se bude jednat o úpravu nějakého stávajícího podružného rozvaděče, a bude to sfušované,(prostě šmejdsky udělané),  tak s tím mám problém.

Je to v podstatě dle domluvy, co ještě chce konečný zákazník akceptovat, a co již ne. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 03.03.2023, 20:43 »

Velmi důležitá otázka  podivej

Domnívám se, že bez nového ověření rozvaděče to je problém. Dost zásadně se tím mohou měnit vlastnosti výrobku. Chápu že je na RT velký tlak i vzhledem k množství těchto instalací, ale není  otázkou co je zákazník ochoten akceptovat, ale pod co je ochoten se RT podepsat. Tedy za co je ochoten převzít část odpovědnosti a s tím spojená možná rizika.
Ta rizika nejsou malá, protože vzhledem k neodbornosti mnoha montážních firem FVE, je velká pravděpodobnos t že se něco semele a pak se bude soud vozit po každé maličkosti
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.03.2023, 21:43 »

Má to nějaké řešení?

Jedno z řešení se nabízí, provádět VR jen pro firmy, které  již vědí jak to dělat odborně  a v podstatě jste je již vycvičil. Vím, že je často těžké naučit se říkat NE.
Když před léty přibývalo "problému" okolo výchozích revizí, tak jsme si řekli, že nám to není zapotřebí generovat problémy a pomáhat je řešit.

V principu je povinnosti dodavatele, aby předali průvodní dokumentaci i s výchozí revizi. Řečeno jinak, je to problém dodavatele, aby měli kladnou revizí,. Ne obráceně.

A proto jsme se rozhodli, že pro cizí neznámé firmy zásadně nebudeme provádět výchozí revize. A nezchudli jsme  jako firma. Měli jsme vycvičené 3-4 firmy pro které jsme dělali jak revize, tak i poradenskou činnost. A často i technický dozor.

A toto rozhodnutí nás posunulo dále a do vyšší úrovně.

Jaké? No, sehnat zakázku, vypracovat prováděcí dokumentaci, sehnat známou firmu která to namontuje, pohlídat to technickým dozorem, zrevidovat a vyfakturovat. Podnikáme proto, abychom vytvořili zisk.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 04.03.2023, 07:01 »

....... Má to nějaké řešení?

Ano, má. Tedy když pominu odmítnutí zakázky. Můžete nabídnout řešení jejich problému a udělat si z toho další službu. Buďto sám, nebo ve spolupráci s jinou firmou, můžete pomoci rozvaděč upravit/opravit a zlegalizovat dle platných předpisů. Ta investice v té celkové ceně nebude nijak zásadní. Tedy tam, kde o tuto službu bude zákazník stát. Tam kde to nebudou chtít, tam bych asi odešel středem. Za mne zde vidím mnoho rizik, která nejsem ochoten podstoupit. Stačí si jen pročíst několik diskusí na téma FVE za poslední púlrok. Okolo vidím 90% bastlů takzvaných certifikovanýc h firem FVE. Nebude to dlouho trvat a začnou s nimi problémy. Je zde mnoho zjevných i skrytých vad a domnívám se, že okolo FVE bude v tomto ještě hodně "veselo" . RT pod tím podepsaní, začnou mít určitě problémy. V této souvislosti si projděte i diskusi na téma problémů s FVE v Polsku. Začne se asi brzo stávat, že RT bude ten jediný, kdo bude pro soud "dohledatelný".  Kroutím očima Kroutím očima

Zrovna "napovídám" jednomu známému, při jednáních s dodavatelem, aby dostal to co má, od kvality instalace, po dokumentaci. I tak je toho pomalu na celou A4. Firma sice "zvládla" FVE za jeden den, ale nyní tam tráví už 2 den, při odstraňování závad a prsvděpodobně je čeká třetí. A to měl hotovou revizi. Tu se mi prozatím "bojí" dát do ruky.  Škleb Škleb
Nicméně dneska se tam má zastavit ještě kamarád co dělá střechy, protože se mi nelíbí ani mechanické provedení panelů na střeše. Jsem zvědavej, co nám k tomu řekne, protože s přípravou pro FVE má nějaké zkušenosti
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 04.03.2023, 09:47 »

Kolegové, už to sice hraničí s offtopic, ale prosím, řekněte mi, zda je jinde v unii tak náročné postavit jednoduchý rozvaděč nebo je to jen u nás.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 04.03.2023, 09:54 »

Kolegové, už to sice hraničí s offtopic, ale prosím, řekněte mi, zda je jinde v unii tak náročné postavit jednoduchý rozvaděč nebo je to jen u nás.

Můžete být konkrétnější? V čem je to náročné?  Neřeknu Nerozhodný Nerozhodný Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.03.2023, 18:59 »

V době, kdy se provádí hromady nových instalací FVE, se také provádí mnoho zásahů do elektrorozvadě čů, aby bylo možné FVE připojit k síti,  tím se automaticky změní konfigurace rozvaděče, který k tomuto účelu původně nebyl navržen a vzhledem k tomu, že se jedná o "výrobek" nemělo by se do této konfigurace zasahovat.

FVE a zvláště když se připojuje k síti, není zase až tak jednoduchým elektrickým zařízením.
Půjčil jsem si odkaz z jiného vlákna pojednávající  o DC straně FVE. Je velice poučné pro RT prostudovat připravovanou vyhlášku.

"Ještě bych upozornil na Návrh vyhlášky o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW ( https://apps.odok.cz/portal/veklep/material/KORNCMZAXHAI/),   která kromě jiného přináší další požadavky na DC stranu. Za jistých okolností se vyžaduje rozvaděč z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2, což v podstatě vylučuje plastové skříně.  (Nebo nehořlavou podložku.)"

Výměna celého rozvaděče je jak časově, tak i finančně náročná záležitost, kterou lidé nechtějí podstoupit. V zásadě se jedná o to, že pokud je v rozvaděči dostatek místa, tak není problém toto připojení provést, problém začíná ve chvíli, kdy chci provést revizi takovéto změny, jelikož nejsem výrobcem rozvaděče, měl bych jako revizní technik odmítnout tuto revizi provést. Má to nějaké řešení?

Kdo to jsou ti lidé? To je dodavatel EZ nebo budoucí provozovatel EZ?
Musí přece existovat konkrétní dílenská výrobní dokumentace celé FVE, která má několik kapitol. A rozvaděče budou jedna z kapitol. Navíc do toho vstupují PP distribuce.

Je rozvaděč výrobek? Pak platí Z22/97 a také Z90/2016 a dokumentace podle NV118/2016
a stačí se podívat do přílohy číslo 3 jak má vypadat dokumentace o shodě. Nakonec by to mohlo platit pro celou instalaci FVE. Otázka: pod jaký zákon zařadíte elektrické zařízení FVE ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 04.03.2023, 19:10 »

Pokračování.

Ano, má. Tedy když pominu odmítnutí zakázky. Můžete nabídnout řešení jejich problému a udělat si z toho další službu. Buďto sám, nebo ve spolupráci s jinou firmou, můžete pomoci rozvaděč upravit/opravit a zlegalizovat dle platných předpisů. Ta investice v té celkové ceně nebude nijak zásadní. Tedy tam, kde o tuto službu bude zákazník stát.

Zase stejná otázka. Kdo to je ten zákazník?
To je ta firma, která provedla EZ, anebo je to provozovatel?
Dodavatelská firma má předat elektrické zařízení, včetně průvodní dokumentace a výchozí revize, anebo dokumentaci o shodě.

Celý postup je vzhůru nohama a obráceně.
Nejdříve musí být vypracovaný projekt na konkrétní stavbu FVE. Každý případ bude jiný a originální. Vyžaduje to předvýrobní technickou přípravu jak elektriky tak i celé mechaniky "elektrárny". Ano, je to "boom" a momentálně "továrna na peníze". A ten technik dodavatele bude se mnou spolupracovat při VR. A dodá mi mnoho dokumentace podle toho pod jaký zákon to zařadíme.

Lituji také RT, který má provést revizi FVE, kterou objednal majitel RD. Montážní firma pryč, v lepším případě zanechala nějakou univerzální dokumentaci, žádné protokoly o zkouškách a najednou jsou zde závažné závady. A technik distribuce to nechce připojit, není to podle PP. A majitel se hrozně diví, "vždyť Oni říkali, že je to tak dobré.....a všichni to tak mají.  

Stavět elektrárny i když malé, není zase tak jednoduché, jak si mnohé firmičky myslí. A pokud by do toho šel jako RT, tak bych prošel mnoho desítek RD, kde ty FVE jsou funkční. Udělal jsem to před léty a nafotil technické místnosti a některé jsou opravdu nabité elektronikou a rozvaděči. Viděl jsem i baterkárky jak na velké rozvodně.....j istě záleží na celkovém instalovaném výkonu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 05.03.2023, 08:08 »

S tou FVE to bude ještě mazec!
Nedávno jsem se bavil se známým,je na nějakém vedoucím místě u okresních Hasičů, měli školení a za minulý rok chytlo cca 68 střídačů od FVE a ty co byli na nevhodném místě ,museli v celé ČR hasit hasiči!! Na rodinných domcích, nejsou tam zahrnuty firemní a panelákové.... ..
Při boomu FVE to bude velký oříšek, jak pro montážní firmy tak pro revize!

POZN:
Když vidím, že střídač je na chodbě RD, chodba má 110cm šířku a tam na zdi střídač a další
zapojení? montážní firma přesvědčila majitele, že je to nejlepší místo které našli.....
Majitel kolem toho musí chodit "na kolmo"...Všechny bezpečnostní předpisy porušeny!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 05.03.2023, 09:23 »

Citace
Kdo to jsou ti lidé? To je dodavatel EZ nebo budoucí provozovatel EZ?
Musí přece existovat konkrétní dílenská výrobní dokumentace celé FVE, která má několik kapitol. A rozvaděče budou jedna z kapitol. Navíc do toho vstupují PP distribuce

A práve tu sa prejavuje "boom" fotovoltiky.
Projekt nie je.
Zmluva o dielo nie je.
Dostatok času nie je.

Majitelia domov mnohokrát nesúhlasia s akýmkoľvek zásahom do stien. Teda žiadne sekanie.

Firmy nemajú žiadne vedomosti, lebo normy sú drahé a na ich štúdium nie je čas - treba robiť, kým je dopyt.
Panely sa na strechu ukladajú podľa citu, dojmov a zvyklostí montážnych firiem.

Bleskozvod sa nerieši. Investor o to nemá záujem, firmy to neponúkajú, lebo na to nemajú vedomosti. Opäť - normy na LPS sú drahé a kto by sa nimi zaoberal, keď je v nich viac matematiky, ako na strednej s maturitou.

Mám strach/ myslím si/ je mi to úplne ukradnuté, že to dopadne ako v Poľsku. Ponuky na vypracovanie projektov a potom aj revízií som odmietol. Keď som majiteľom montážnych firiem vysvetľoval, že na projekt aj montáž potrebujem určitý čas, že rozvádzače v domoch sa budú musieť meniť za nové a bleskozvod sa musí naprojektovať/preprojektovať a následne vyhotoviť podľa projektu, dostal som iba výhovorky, ako to nejde.

Takže za mňa - nech. Každý si je strojcom svojho šťastia, aj investor, aj realizátor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 05.03.2023, 10:38 »

A práve tu sa prejavuje "boom" fotovoltiky.
Projekt nie je.
Zmluva o dielo nie je.
Dostatok času nie je.

Majitelia domov mnohokrát nesúhlasia s akýmkoľvek zásahom do stien. Teda žiadne sekanie.

Firmy nemajú žiadne vedomosti, lebo normy sú drahé a na ich štúdium nie je čas - treba robiť, kým je dopyt.
Panely sa na strechu ukladajú podľa citu, dojmov a zvyklostí montážnych firiem.

Bleskozvod sa nerieši. Investor o to nemá záujem, firmy to neponúkajú, lebo na to nemajú vedomosti. Opäť - normy na LPS sú drahé a kto by sa nimi zaoberal, keď je v nich viac matematiky, ako na strednej s maturitou.


Ještě dodejme, že.....

Projekt nie je.
Zmluva o dielo nie je.
Dostatok času nie je.

A není ani pojištění. A když to začne hořet na střeše, nebo u měniče, tak ten výjezd hasičů zaplatíte. A přesto mnozí jdou do toho rizika.....a vyšetřovatele u hasičského sboru jsou inženýři, absolventi FBI a dobře tuto problematiku ovládají. A i tam, kde je pojištění, tak soudní znalci pro pojišťovnu vydají zprávu, že FVE nebyla řádně zrevidovaná v obvykle jakosti a podají i trestní oznámení. Na koho, když se s revizní zprávy a nějaké dokumentace nezjisti ani kdo to namontoval a zdá měl na to oprávnění. Jak již bylo uvedeno, dohledatelný je revizní technik. Jenže ti, co to takto revidují, tak na Elektriku nechodí. Ale znáte to jak je to s tím džbánkem až se ucho utrhne.....rev ize elektro na FVE, není revize bytečku nebo RD ( i když..)

PS Již bylo uvedeno, že zkrat na DC části je velký problém, protože když svítí i trochu sluníčko, tak ten zdroj je tvrdý a zahoří to pořádně a zvláště na střeše, pokud nejsou dodrženy všechny technologické postupy montáže. Je to zcela podobné jako DC vedení od baterek, nebo od dynama, kde nejsou žádné pojistky proti zkratu a vnitřní odpor zdroje je nízký. Vše musí být instalováno v zesílené isolaci a v provedení "idiot fast" neboli HD. Myslím, že propojení fotovoltaiky s měničem je to kritické místo včetně všech spojů. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 05.03.2023, 11:46 »

Předpokládám, že tazatel měl na mysli variaci na "nádheru",  kterou jsem zrovna včera viděl v jednom hotýlku. Zvlášť ty malůvky na stykačích jsou  Škleb


* IMG_2593B.jpg (403.52 KB, 1300x1733 - prohlédnuto 320 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 05.03.2023, 13:41 »

Předpokládám, že tazatel měl na mysli variaci na "nádheru",   kterou jsem zrovna včera viděl v jednom hotýlku. Zvlášť ty malůvky na stykačích jsou  Škleb
Vidím správně hřebínek zamotaný v izolačce  Smích, tohle je fakt kvalitka. Bohužel jsem již také několik takových hrůz viděl.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 05.03.2023, 15:44 »

Vidím správně hřebínek zamotaný v izolačce  Smích, tohle je fakt kvalitka. Bohužel jsem již také několik takových hrůz viděl.  Smutek 

Copak izolačka... Chvíli mi trvalo, než jsem se rozkoukal, ale tam je podobných "zvláštností" víc.

Např. z vývodu do podružného rozvaděče jednoho z pater je odpojena 1 fáze a ta je napojena za RCD na snímku. Přívod do toho RCD je ze "sluníčkového" stykače.
Takže se zdá, že z kabelu 5x6 (do toho podruž. rozv.) je 1 fáze+N za RCD a zbylé 2 fáze jsou napojeny z jiného obvodu.  Šok
Podle popisu by z té "sluníčkové" fáze měly být napájeny lednice na pokojích a z těch 2 jiných fází zbytek patra. Až se tam dostanu, tak to bude jistě velká zajímavost.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Ján Prečuch
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 07.03.2023, 23:42 »

Copak izolačka... Chvíli mi trvalo, než jsem se rozkoukal, ale tam je podobných "zvláštností" víc.

Např. z vývodu do podružného rozvaděče jednoho z pater je odpojena 1 fáze a ta je napojena za RCD na snímku. Přívod do toho RCD je ze "sluníčkového" stykače.
Takže se zdá, že z kabelu 5x6 (do toho podruž. rozv.) je 1 fáze+N za RCD a zbylé 2 fáze jsou napojeny z jiného obvodu.  Šok
Podle popisu by z té "sluníčkové" fáze měly být napájeny lednice na pokojích a z těch 2 jiných fází zbytek patra. Až se tam dostanu, tak to bude jistě velká zajímavost.  Smutek

Tak o něco větší hrůza je nechat na kraji ten trčící kus mědi ,  už jsem z takové pasti dostal ránu dokonce ta lišta ( hřebínek) byly tři fáze ,  takže skrz kůži šlo nefalsovanych 400v jenom do země tři krát 230 . Izolační pásku kolem hřebínku bych úplně nehejtoval, snaha o izolované je symoatická . Elegantní je samozrejme originál zaslepení od výrobce .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 08.03.2023, 05:13 »


...z vývodu do podružného rozvaděče jednoho z pater je odpojena 1 fáze a ta je napojena za RCD na snímku. Přívod do toho RCD je ze "sluníčkového" stykače.
Takže se zdá, že z kabelu 5x6 (do toho podruž. rozv.) je 1 fáze+N za RCD a zbylé 2 fáze jsou napojeny z jiného obvodu.

A odkud mají ty dvě zbylé fáze N?  Že by byl v jednom kabelu N a PEN?

"Krásná bedna" na foto je asi divotvorná, pokud tam funguje vámi popsané zapojení chrániče. Ve skutečnosti je to nebezpečná a nepřehledná skrumáž jističů, stykačů, chráničů a vodičů, která je sestavena z toho co se kde našlo nebo zbylo. Revizi by chtělo udělat štípačkami a pak celé znovu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem provést revizi pracovního stolu?
 Jakým způsobem a podle jaké normy se provádí revize, kontrola nabíječky?
 Jak lze provést revizi elektoinstalace, když od ní chybí dokumentace?
 Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany?
 Podle jaké ČSN se pravidelně reviduje pevně připojený ventilátor ?
 Jakým způsobem provést revizi osvětlení v objektu ?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
 Jak posuzovat opětovnou montáž hromosvodu?
 Aké vyjadrenie by mal RT zapísať vo východiskovej revízii k uvedenému stavu?
 Jak zlegalizovat a zrevidovat staré stroje ?
 Ako posudzovať pri revízii prostredie (so starým protokolom o prostredí)?
 Co znamená provést revizi jen "odběrného zařízení"?
 Jakým způsobem provádět elektronický záznam o revizi spotřebiče?
 Kde končí revize instalace společných prostorů?
 Musíme při revizích odpojovat i jiné ventilátory ?
 Musím merať a zapísať do revíznej správy hodnoty Zs?
 Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Nemá tu niekto podrobný popis meraní revizneho technika?
 Jak provést revizi 3fázového vysavače přístrojem Revex 51?
 Opravdu existuje stále požadavek na hodnocení stavu revidovaných zařízení?
 Podľa čoho účtujete revízie elektrických zariadení?
 Je dle revizí ve skutečnosti el. zařízení schopné nebo neschopné ?
 Je tato revizní zpráva v souladu s normou?
 Ako vykonať reviziu tlakovej kanalizácie?
 Kolik osob smí vypracovat jednu revizní zprávu?
 Dělá se revize nabíječek, svářeček r.v:1950 až 1985 dle starých ČSN nebo nových?
 Je lepší napsat do RZ nevyhovuje, než vyhovuje po odstranění závad?
 Jak vyhodnotit revizi skartovačky s Ipe 5mA ?
 Je možné dělat revizi servrovny bez vypnutí?
 Jak posuzovat elektroinstalaci z přiloženého obrázku?
 Jak revidovat miniharmonium DELICIA více jak 30 roků staré?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Existuje obecně spolehlivý postup revize?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 Jakým způsobem jsou zahrnuty do výchozí revize slaboproudá zařízení?
 Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
 Znáte osobně revizního technika, který píše revize od stolu?
 Jak revidovat přípojku ještě bez elektroměru?
 Musí být v revizní zprávě hromosvodu uvedena metoda měření?
 Není to přeháňka požadovat na dům z minulého století dnešní výchozí revize?
 Jak se provádí revize "formou vyhledávání"?
 Používáte klasické karty na revize el. nářadí a spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s tiskárnou a čtečkou kódů?
 Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí
 Jak najednou revidovat skupiny garáží patřící různým vlastníkům?
 Může RT napsat do revize 2.5mm vodiče, když jsou ve skutečnosti jen 1.5mm?
 Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora?
 Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?
 Jak je možné, že někteří revizní technici vydávají RZ od stolu?
 Proč má skoro každý RT jinou nastavenou hodnotu izol.odporu v MP ?
 Proč revizní technik posouvá hranice svých pravomocí?
 Jak má vypadat zhodnocení/závěr revizní zprávy?
 Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
 Musím upozornit na závady instalace v části která není předmětem mojí revize?
 Je nutné opisovat předešlé revize?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Pokud při závadě napíši v revizi odkaz na starší normu je to špatně?
 Musím provést revizi i vývodu z ER pro připojení nebo stačí jen revize přípojky?
 Napadá vás ve vaší branži využití kontroly rentgenem?
 Mohu vypracovat kratší revizní zprávu s odvoláním na podrobnosti v dokumentaci?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je lhůta od provedení revize a jejímu předání provozovateli?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Podrobnosti o využití termografie v průmyslu
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Musí projektant podepsat revizní zprávu?
 Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
 Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu?
 Kdy se nemusí provádět revize LPMS?
 LED inspekční svítilny a montážní reflektory ELWIS PRO
 Jak má vypadat formulář posudku elektrického zařízení pozaplavení?
 Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
 Jaké jsou termíny revizí v objektech kde jsou předměty vysoké hodnoty?
 Mohu do revizní zprávy napsat své vlastní doporučení?
 Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom?
 Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
 Má revizní technik povinnost uvést v RZ výsledky měření na proudovém chrániči?
 Jak dobře zrevidovat obchody a prodejní stánky?
 Mohu do revize napsat dle 34 1390 splňuje a dle 62 305 nespňuje?
 Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Lze revidovat zásuvku 230V pro kotel, při napájení ze staveništního rozvaděče?
 Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
 Je možná revize pouze na straně spotřebiče/zařízení?
 Jaké známe druhy revizí?
 Bezpečnost při provádění revize
 Kdo může revidovat instalaci bytu?
 Ako posúdiť sušiace zariadenia?
 Jaká jsou specifika revizí spotřebičů, které jsou užívány hasičskými sbory?
 Je při výměně a revize rozvaděče nutná i revize celého objektu?
 Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?
 Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
 Podle které ČSN provést revizi na nádražní automaty (pevně připevněné k zemi)?
 Lze vystavit kladnou revizi i při nesouladu s normou?
 Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
 Je nutné do revize uvádět číslo osvědčení montážní firmy?
 Je nutné uvádět v RZ že byla provedena dle Zákona 250/2021Sb?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak hodnotíte stav bezpečnosti revidovaného el. zařízení bez dokumentace?
 Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?
 Je nutné revidovat zahraniční zapůjčenou techniku podle českých norem?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Je možné napsat na jednu revizní zprávu více spotřebičů?
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
 Jaké podklady pro výchozí revizi elektroinstalace?
 Používáš ve své odborné praxi dron, kde?
 Jak provést pravidelnou revizi EZ, když zákazík nedoloží výchozí revizi?
 BM -Plná verze Odborná způsobilost dle nv 194/22 Sb.
 Jak dalece může být revize bez přítomnosti revizního technika validní?
 Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
 Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Je rozdíl mezi výchozí revizí FVE pro ohřev vody v bojleru a výchozí revizí RD?
 Ako postupovať pri PERIODICKEJ OPaOS LPS ak je VYCHODISKOVA OPaOS chybná ?