Autor Téma: Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?  (Přečteno 4891 krát)
Ladislav Husár
*
Offline Offline




« kdy: 06.02.2022, 20:49 »

Rád by som si prečítal Vaše praktické názory na postup pri revízii sušiacej linky o ktorú ma požiadal zákazník. Tá slúži na sušenie plastového granulátu, ktorý sa preháňa cez sušičky pomocou dopravných hadíc v kombinácii s kolenami zo skla a PVC trubiek. Celá linka sa skladá zo sušiacich síl, potrubia a vakuových púmp, ktoré zabezpečujú pohyb plastového granulátu cez potrubie do sušičiek a do výroby na iné spracovanie.

Sušičky, pumpy a iné zariadenia sú poväčšine zapojené ako samostatné zariadenia takže vykonávame merania ochranného odporu, impedancie na prívodoch, a iné podľa 60204/1610... Problémom sú pre nás jednotlivé dopravné potrubia, ktoré sú súčasťou celej linky, sú prevažne z nereze a kolená sú vyrobené zo skla s implementovaný m CU pásikom. Problémom sú pre nás ale časti, ktoré sú dlhé 3-5m a sú vyhotovené z ohybného PVC materiálu. Všetky nerezové potrubia sú pospájané na spoločné EPS svorkovnice lokálne. Výrobca PVC flexi potrubia deklaruje certifikátom jeho antistatické vlastnosti a jeho ukončenie nakoncoch nerezovej príruby nieje vraj potrebné. Ako sa ale odvedie z hadice prípadný elektrostatick ý náboj vzniknutý pohybom granulátu ak nieje uzemnený medený drôt ktorý sa nachádza v PVC hadici? Myslím si, že tento drôt by mal byť zahnutý pod koniec PVC hadice tak, aby sa dotýkal nerezovej trubky na ktorú je napojený a tá je následne pripojená na lokálne pospájanie. Výrobca tvrdí, že to ale netreba. Mám na to ale iný názor, nakoľko nám všetky tieto časti prerušujú ochranné pospájanie a všetky miesta kde je doprava granulátu takto prerušená je pospájať vodičmi na EPS svorku veľmi komplikované.

Granulát sú kúsky plastu a pri pohybe potrubím môže vznikať značný elektrostatick ý náboj.

Stretol sa niekto s podobným prípadom a vie poradiť ako vlastne zrevidovať toto potrubie, ktoré je z časti nerez, sklo, PVC?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.02.2022, 11:02 »

Pohybujem sa v oblasti tlačiarenského priemyslu a extruderov. Všetky hadice na atrament/riedidlo a sušiaci vzduch, ktorý môže niesť VOC výpary musia byť antistatické.

Antistatické plasty a gumy majú definovanú istú minimálnu vodivosť / maximálny odpor 10-100 MOhm/m, takže by v nich nemal vzniknúť nebezpečne vysoký náboj.

Drôt zapletený do hadice slúži skôr na mechanické spevnenie, býva z pružinovej ocele, často pomedenej. Máloktorý výrobca vyťahuje pri inštalácii kus drôtu z hadice tak, aby ho pripevnil do zemniacej svorky, no občas sa takýto stroj nájde.

Pri ventilačných jednotkách býva často antistatická spojka krátka, do 20-30 cm, premostená CYA10 alebo CYA16. Tu ale ide o uvedenie krytov/blokov stroja na rovnaký potenciál, preto je zvolený prierez taký, aký je a nespolieha sa na drôt vo flexospojke.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #2 kdy: 07.02.2022, 19:59 »

Co statika umí v místě s prachem z plastu se můžete podívat zde:
https://www.bozpforum.cz/2020/11/18/vyboj-staticke-elektriny-a-iniciace-vybusne-atmosfery/
A to v onom autě nejde o nijak prašné prostředí. Ale pracovníka, který seskočil na vodivou ložnou plochu tření mezi válci plastové tkaniny a tření jeho oblečení o válce tkaniny pěkně nabilo.

U granulátu je důležité, zda je to čistý nový produkt, nebo recyklovaný či drcený. Ty obsahují i velké množství plastového prachu. A ten je z požárního hlediska nebezpečný.

Ona není důležitá minimální hodnota pospojení, jak jsme zvyklí z ochrany proti NDN. Ideální je i v hodnotách kiloohmů. Ale ohmmetrem ji musíte proti zemi na všech kovových dílech (pozor na náboj demolující ohmmetr, pokud neexistuje spojení se zemí).

Kritické je místo, kde pracovníci připojují cisterny nebo bigbagy. Vidím tam chybějící antistatický koberec, tam kde se pracovníci pohybují, nevidím svorky pro pospojení cisterny. Tam může vyrovnání potenciálu být nejen velmi nepříjemné, ale i nebezpečné.
Pracovníci na plnění linky by měli mít předepsány antistatické ochranné pomůcky, zejména obuv.

Často je jako doplňková ochrana potřeba předepsat řízení vlhkosti vzduchu, nebo ionizaci vzduchu.


Jsou firmy, které se ESD ochranou zabývají do hloubky, poradí vám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem provést revizi pracovního stolu?
 Jakým způsobem a podle jaké normy se provádí revize, kontrola nabíječky?
 Jak lze provést revizi elektoinstalace, když od ní chybí dokumentace?
 Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany?
 Podle jaké ČSN se pravidelně reviduje pevně připojený ventilátor ?
 Jakým způsobem provést revizi osvětlení v objektu ?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
 Jak posuzovat opětovnou montáž hromosvodu?
 Aké vyjadrenie by mal RT zapísať vo východiskovej revízii k uvedenému stavu?
 Jak zlegalizovat a zrevidovat staré stroje ?
 Ako posudzovať pri revízii prostredie (so starým protokolom o prostredí)?
 Co znamená provést revizi jen "odběrného zařízení"?
 Jakým způsobem provádět elektronický záznam o revizi spotřebiče?
 Kde končí revize instalace společných prostorů?
 Musíme při revizích odpojovat i jiné ventilátory ?
 Musím merať a zapísať do revíznej správy hodnoty Zs?
 Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Nemá tu niekto podrobný popis meraní revizneho technika?
 Jak provést revizi 3fázového vysavače přístrojem Revex 51?
 Opravdu existuje stále požadavek na hodnocení stavu revidovaných zařízení?
 Podľa čoho účtujete revízie elektrických zariadení?
 Je dle revizí ve skutečnosti el. zařízení schopné nebo neschopné ?
 Je tato revizní zpráva v souladu s normou?
 Ako vykonať reviziu tlakovej kanalizácie?
 Kolik osob smí vypracovat jednu revizní zprávu?
 Dělá se revize nabíječek, svářeček r.v:1950 až 1985 dle starých ČSN nebo nových?
 Je lepší napsat do RZ nevyhovuje, než vyhovuje po odstranění závad?
 Jak vyhodnotit revizi skartovačky s Ipe 5mA ?
 Je možné dělat revizi servrovny bez vypnutí?
 Jak posuzovat elektroinstalaci z přiloženého obrázku?
 Jak revidovat miniharmonium DELICIA více jak 30 roků staré?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Existuje obecně spolehlivý postup revize?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 Jakým způsobem jsou zahrnuty do výchozí revize slaboproudá zařízení?
 Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
 Znáte osobně revizního technika, který píše revize od stolu?
 Jak revidovat přípojku ještě bez elektroměru?
 Musí být v revizní zprávě hromosvodu uvedena metoda měření?
 Není to přeháňka požadovat na dům z minulého století dnešní výchozí revize?
 Jak se provádí revize "formou vyhledávání"?
 Používáte klasické karty na revize el. nářadí a spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s tiskárnou a čtečkou kódů?
 Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí
 Jak najednou revidovat skupiny garáží patřící různým vlastníkům?
 Může RT napsat do revize 2.5mm vodiče, když jsou ve skutečnosti jen 1.5mm?
 Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora?
 Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?
 Jak je možné, že někteří revizní technici vydávají RZ od stolu?
 Proč má skoro každý RT jinou nastavenou hodnotu izol.odporu v MP ?
 Proč revizní technik posouvá hranice svých pravomocí?
 Jak má vypadat zhodnocení/závěr revizní zprávy?
 Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
 Musím upozornit na závady instalace v části která není předmětem mojí revize?
 Je nutné opisovat předešlé revize?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Pokud při závadě napíši v revizi odkaz na starší normu je to špatně?
 Musím provést revizi i vývodu z ER pro připojení nebo stačí jen revize přípojky?
 Napadá vás ve vaší branži využití kontroly rentgenem?
 Mohu vypracovat kratší revizní zprávu s odvoláním na podrobnosti v dokumentaci?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je lhůta od provedení revize a jejímu předání provozovateli?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Podrobnosti o využití termografie v průmyslu
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Musí projektant podepsat revizní zprávu?
 Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
 Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu?
 Kdy se nemusí provádět revize LPMS?
 LED inspekční svítilny a montážní reflektory ELWIS PRO
 Jak má vypadat formulář posudku elektrického zařízení pozaplavení?
 Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
 Jaké jsou termíny revizí v objektech kde jsou předměty vysoké hodnoty?
 Mohu do revizní zprávy napsat své vlastní doporučení?
 Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom?
 Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
 Má revizní technik povinnost uvést v RZ výsledky měření na proudovém chrániči?
 Jak dobře zrevidovat obchody a prodejní stánky?
 Mohu do revize napsat dle 34 1390 splňuje a dle 62 305 nespňuje?
 Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Lze revidovat zásuvku 230V pro kotel, při napájení ze staveništního rozvaděče?
 Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
 Je možná revize pouze na straně spotřebiče/zařízení?
 Jaké známe druhy revizí?
 Bezpečnost při provádění revize
 Kdo může revidovat instalaci bytu?
 Ako posúdiť sušiace zariadenia?
 Jaká jsou specifika revizí spotřebičů, které jsou užívány hasičskými sbory?
 Je při výměně a revize rozvaděče nutná i revize celého objektu?
 Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
 Podle které ČSN provést revizi na nádražní automaty (pevně připevněné k zemi)?
 Lze vystavit kladnou revizi i při nesouladu s normou?
 Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
 Je nutné do revize uvádět číslo osvědčení montážní firmy?
 Je nutné uvádět v RZ že byla provedena dle Zákona 250/2021Sb?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak hodnotíte stav bezpečnosti revidovaného el. zařízení bez dokumentace?
 Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?
 Je nutné revidovat zahraniční zapůjčenou techniku podle českých norem?
 Zásah do rozvaděče pro připojení FVE, je změna výrobku a jak poté revidovat?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Je možné napsat na jednu revizní zprávu více spotřebičů?
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
 Jaké podklady pro výchozí revizi elektroinstalace?
 Používáš ve své odborné praxi dron, kde?
 Jak provést pravidelnou revizi EZ, když zákazík nedoloží výchozí revizi?
 BM -Plná verze Odborná způsobilost dle nv 194/22 Sb.
 Jak dalece může být revize bez přítomnosti revizního technika validní?
 Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
 Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Je rozdíl mezi výchozí revizí FVE pro ohřev vody v bojleru a výchozí revizí RD?
 Ako postupovať pri PERIODICKEJ OPaOS LPS ak je VYCHODISKOVA OPaOS chybná ?
 Musí se dělat revize rozvaděče jako výrobku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 22 dotazů.