Název: Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?
Přispěvatel: Ladislav Husár 06.02.2022, 20:49
Rád by som si prečítal Vaše praktické názory na postup pri revízii sušiacej linky o ktorú ma požiadal zákazník. Tá slúži na sušenie plastového granulátu, ktorý sa preháňa cez sušičky pomocou dopravných hadíc v kombinácii s kolenami zo skla a PVC trubiek. Celá linka sa skladá zo sušiacich síl, potrubia a vakuových púmp, ktoré zabezpečujú pohyb plastového granulátu cez potrubie do sušičiek a do výroby na iné spracovanie.

Sušičky, pumpy a iné zariadenia sú poväčšine zapojené ako samostatné zariadenia takže vykonávame merania ochranného odporu, impedancie na prívodoch, a iné podľa 60204/1610... Problémom sú pre nás jednotlivé dopravné potrubia, ktoré sú súčasťou celej linky, sú prevažne z nereze a kolená sú vyrobené zo skla s implementovaný m CU pásikom. Problémom sú pre nás ale časti, ktoré sú dlhé 3-5m a sú vyhotovené z ohybného PVC materiálu. Všetky nerezové potrubia sú pospájané na spoločné EPS svorkovnice lokálne. Výrobca PVC flexi potrubia deklaruje certifikátom jeho antistatické vlastnosti a jeho ukončenie nakoncoch nerezovej príruby nieje vraj potrebné. Ako sa ale odvedie z hadice prípadný elektrostatick ý náboj vzniknutý pohybom granulátu ak nieje uzemnený medený drôt ktorý sa nachádza v PVC hadici? Myslím si, že tento drôt by mal byť zahnutý pod koniec PVC hadice tak, aby sa dotýkal nerezovej trubky na ktorú je napojený a tá je následne pripojená na lokálne pospájanie. Výrobca tvrdí, že to ale netreba. Mám na to ale iný názor, nakoľko nám všetky tieto časti prerušujú ochranné pospájanie a všetky miesta kde je doprava granulátu takto prerušená je pospájať vodičmi na EPS svorku veľmi komplikované.

Granulát sú kúsky plastu a pri pohybe potrubím môže vznikať značný elektrostatick ý náboj.

Stretol sa niekto s podobným prípadom a vie poradiť ako vlastne zrevidovať toto potrubie, ktoré je z časti nerez, sklo, PVC?


Název: Re: Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?
Přispěvatel: M S 07.02.2022, 11:02
Pohybujem sa v oblasti tlačiarenského priemyslu a extruderov. Všetky hadice na atrament/riedidlo a sušiaci vzduch, ktorý môže niesť VOC výpary musia byť antistatické.

Antistatické plasty a gumy majú definovanú istú minimálnu vodivosť / maximálny odpor 10-100 MOhm/m, takže by v nich nemal vzniknúť nebezpečne vysoký náboj.

Drôt zapletený do hadice slúži skôr na mechanické spevnenie, býva z pružinovej ocele, často pomedenej. Máloktorý výrobca vyťahuje pri inštalácii kus drôtu z hadice tak, aby ho pripevnil do zemniacej svorky, no občas sa takýto stroj nájde.

Pri ventilačných jednotkách býva často antistatická spojka krátka, do 20-30 cm, premostená CYA10 alebo CYA16. Tu ale ide o uvedenie krytov/blokov stroja na rovnaký potenciál, preto je zvolený prierez taký, aký je a nespolieha sa na drôt vo flexospojke.


Název: Re: Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?
Přispěvatel: Martin Kurka 07.02.2022, 19:59
Co statika umí v místě s prachem z plastu se můžete podívat zde:
https://www.bozpforum.cz/2020/11/18/vyboj-staticke-elektriny-a-iniciace-vybusne-atmosfery/
A to v onom autě nejde o nijak prašné prostředí. Ale pracovníka, který seskočil na vodivou ložnou plochu tření mezi válci plastové tkaniny a tření jeho oblečení o válce tkaniny pěkně nabilo.

U granulátu je důležité, zda je to čistý nový produkt, nebo recyklovaný či drcený. Ty obsahují i velké množství plastového prachu. A ten je z požárního hlediska nebezpečný.

Ona není důležitá minimální hodnota pospojení, jak jsme zvyklí z ochrany proti NDN. Ideální je i v hodnotách kiloohmů. Ale ohmmetrem ji musíte proti zemi na všech kovových dílech (pozor na náboj demolující ohmmetr, pokud neexistuje spojení se zemí).

Kritické je místo, kde pracovníci připojují cisterny nebo bigbagy. Vidím tam chybějící antistatický koberec, tam kde se pracovníci pohybují, nevidím svorky pro pospojení cisterny. Tam může vyrovnání potenciálu být nejen velmi nepříjemné, ale i nebezpečné.
Pracovníci na plnění linky by měli mít předepsány antistatické ochranné pomůcky, zejména obuv.

Často je jako doplňková ochrana potřeba předepsat řízení vlhkosti vzduchu, nebo ionizaci vzduchu.


Jsou firmy, které se ESD ochranou zabývají do hloubky, poradí vám.