Omlouvám se za reikarnaci dotazu, nechci zakládat nové. Co je také možné

Samozřejmě klasika - je nutná revize pro kolaudaci, dotaz na PD, samozřejmě je pouze dokumentace pro stavební povolení.
To že už platí mnoho norem v ed.2 je to nejmenší, chránič pouze pro koupelnu atd.
zde přikládám část pro hromosvod. Nejlepší je poslední věta

.
Samozřejmě projekční atelier patří mezi nejlepší ve vesmíru, alespoň dle webu.....
A projekt je z 10/2015.
Mám za rohem sídlo ČKAIT, mám se tam dojít zeptat co mohou projektovat??
HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ
Objekt má valbovou střechu pokrytou pálenou krytinou nebo betonovými
taškami. Navrhnutá jímací soustava je z drátu FeZn o průměru 10 mm, doplněná jednou
jímací tyčí JP 15 na vrcholu střechy. Na soustavu jsou připojené všechny kovové prvky
umístěné na střeše (okapové roury, stožár antény atd.). Žádný z bodů na střeše není vzdálený od jímací soustavy více než 10 m.
Svodů je 5. Při návrhu se vycházelo z tvaru objektu, jeho výšky a situování. Svody
jsou tvořené drátem FeZn o průměru 10 mm vedeným po omítce / pod omítkou (v ochrané
nekovové netříštivé trubce o průměru 29 mm v obvodovém zdivu). Ve výšce 0,6m nad
terénem jsou umístěné zkušební svorky SZ v krabici KO 125.
Zemnič je tvořen zemnící páskem FeZn 30/4 mm uloženým v základech objektu
(základový zemnič). Zemní odpor zemniče nesmí být větší než 5 ohmů neboť je spojen
s ochraným vodičem PEN, přes svorkovnici HOP. Uvedenou hodnotu je potřebné při realizaci prověřit. V případě, když zemnič nesplňuje požadovanou hodnotu, je třeba uskutečnit potřebné úpravy na dosáhnutí požadovaného stavu např. v samostatném výkopu položit další pásku popřípadě zemnící tyče a vše spojit v jeden celek.
Podle ČSN 34 1390, čl. 21, výkresy hromosvodu nemusí být vyhotoveny pro
jednoduché hromosvody.