Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Kreslit schémata rozvaděčů jednopólově nebo trojpólově?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kreslit schémata rozvaděčů jednopólově nebo trojpólově?  (Přečteno 30513 krát)
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« kdy: 15.01.2009, 09:55 »

Jelikož trochu inovuji projekční šablony pro kreslení schémat rozvaděčů nn (holý cad, bez elektro-nadstavby),  chtěl bych rozlousknout, zda mám kreslit jako dřív schémata jednopólově a nebo doporučíte přejít na trojpólové kreslení. Podotýkám, že se jedná o projekty (od stavebního povolení až po prováděčky, ale nikoliv výrobní dokumentaci) a že bych chtěl mít pro stavebka i prováděčky stejný styl (předělávat to ve druhém stupni projektu z jednopólového na troj opravdu nechci). Trojpólová schémata jsou pro tvorbu bezpochyby o něco složitější (například je třeba řešit sled a rovnoměrné střídání fází),  ale v řadě vlastností přehlednější a jasnější (např. návaznosti na liniová schémata - odbočení jedné fáze apod.). Jeden kolega mi říkal, že jako součást dokumentace pro vydání licence k výrobě el. energie z fotovoltaiky (malé FVE na střechách RD) vyžaduje ERÚ schémata kreslená vždy trojpólově (tento dotaz by mohli zodpovědět přímo na ERÚ ...zkusím se dotázat). Jaké jsou vaše zkušenosti a názory?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 15.01.2009, 10:02 »

Hynku, už jsem za svoji montážní kariéru viděl mnoho tzv. prováděcích dokumentací, ale snad žádná neobsahovala výkres rozvaděčů v trojpólovém provedení. Myslím tím tedy dokumentaci rod. domů, menších provozoven, bytů atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 15.01.2009, 10:12 »

Pokud ke kreslení používáte některý z CAE systémů (Eplan, Elcad ...) tak se jednopóláky už nekreslí, ale rovnou třípólové zapojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 15.01.2009, 10:16 »

Přehledová schemata výstroje (dříve jednopólák) kreslím jednopólově. U "tečky" připojení na přípojnice píši u jednofázových vývodů označení fáze, na kterou je připojen. Důvodem je vše kreslit na A4 a z hlediska čitelnosti nelze na jednu A4 "narvat" hodně odboček v třípólovém kreslení.
Pokud rozkresluji odbočku (ovládání, ochrany) pak třípólově.


* 3pol.jpg (52.95 KB, 289x374 - prohlédnuto 9591 krát.)

* 1pol.jpg (111.06 KB, 587x375 - prohlédnuto 8839 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #4 kdy: 15.01.2009, 11:42 »

Já to vidím tak, že třípólové kreslení běžné silařiny je jen jeden z dalších ústupků pologramotným a nemyslícím. Je to bohužel trend dnešní doby, cokoli se dělá, dělá se tak, aby ani největší pitomec, neumětel či ignorant se necítil diskriminován ve společnosti. zle
Nejsem zastáncem této filozofie ani v běžném životě ani v profesi.
Elektrikář se učí ve škole číst jednopólová schémata, pro běžné montáže mu to musí stačit. O výrobě rozvaděčů není nikde při montážích řeči, ten kdo je oprávněný rozvaděče vyrábět, jistě si umí zhotovit i výrobní dokumentaci a promě, zamě, ať si to rozkreslí třeba 3.pólově. Jasně, že třeba ovládací obvody MaR a jiných technologií je nutné kreslit vícepólově. Ale co si budem povídat, před 20 lety se standardně kreslila ovládačka jako liniové schéma a pokud se v něm někdo nedokázal orientovat (když to potřeboval používat) sklidil pouze "pojeb" od zkušenějších kolegů a místo zapojování šel natírat rošty. Myslím, že to mělo něco do sebe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #5 kdy: 15.01.2009, 12:00 »

Jasně, Petře. U rozvoden vn to řeším přesně takhle: Celkové jednopólové přehledové schéma a pak pro jednotlivé vývody (resp. pro typy vývodů - přívod z trafa, kabel, vrchní, HDO, TVS ...) rozkreslit podrobně trojpólově - čili tam je jasno.

Co se týká místa na A4, roztáhne se to na šířku jen u třífázových vývodů, a to ještě nijak zvlášť závratně. Na trojpólových schématech se mi líbí, že je na první pohled lepší představa o počtu modulů a vůbec to na pohled vypadá víc akademicky.

Milane, z tohodle hlediska to neřeším. Spíš beru víc čar=dražší projekt (aneb zákazník: "za těchle pár čar mám zaplatit tolik??"). Jinak jsem zastánce starých dobrých liniáků, ať si poradí výrobce jak umí (pokud umí).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #6 kdy: 15.01.2009, 12:38 »

Zdá se, že po průběžných testech "jak by to vypadalo" a konzultacích zůstanou v mých projektech celková schémata rozvaděčů jednopólová. Trojpólově se budou rozkresovat jen některé aplikace, kde je to žádoucí - tedy třeba u reverzace motorů, u atypických elektroměrovýc h rozvaděčů, FVE - a to stylem smyčkového schématu situovaného "naležato",  kde bude sledován jeden nebo max. několik souběžných obvodů od zdroje až ke spotřebiči (nebo přes invertor až k FV panelům) a odbočky mimo sledovanou větev (tj. třeba jiné vývody rozvaděče) skončí popisem kam pokračují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 15.01.2009, 12:57 »

Pokud bych si měl vybírat z nabídky projektů, zhotovených jedno a trojpólově, tak vždy sáhnu po trojpólové dokumentaci. Je to prostě přehlednější. Palec vzhůru

Kdysi se přístroje 1p a 3p přeškrtávaly jednou nebo třemi čárami. Od toho způsobu mnoho projektantů upustilo, a tak sledovat v jednopólovém výkresu, zda se jedná o 1pólový nebo 3pólový vývod pouze na základě označení přístroje, tak to je na migénu.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 15.01.2009, 13:00 »

Zdá se, že po průběžných testech "jak by to vypadalo" a konzultacích zůstanou v mých projektech celková schémata rozvaděčů jednopólová. Trojpólově se budou rozkresovat jen některé aplikace, kde je to žádoucí - tedy třeba u reverzace motorů, u atypických elektroměrovýc h rozvaděčů, FVE - a to stylem smyčkového schématu situovaného "naležato",  kde bude sledován jeden nebo max. několik souběžných obvodů od zdroje až ke spotřebiči (nebo přes invertor až k FV panelům) a odbočky mimo sledovanou větev (tj. třeba jiné vývody rozvaděče) skončí popisem kam pokračují.

Hynku, výborně, to jsou slova chlapa  Palec vzhůru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #9 kdy: 15.01.2009, 13:46 »

Kdysi se přístroje 1p a 3p přeškrtávaly jednou nebo třemi čárami.

...a přešktrtávají se stále  Mrknutí

... Od toho způsobu mnoho projektantů upustilo, a tak sledovat v jednopólovém výkresu, zda se jedná o 1pólový nebo 3pólový vývod pouze na základě označení přístroje, tak to je na migénu.  zle

"mnoho projektantů"? ...tak to je minimálně na kopřivku  zle

Kdybych byl výrobce rozvaděčů, taky by se mi více zamlouvalo trojpólové schéma. Ale nejsem...  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #10 kdy: 16.03.2009, 11:45 »

Je třeba se na to dívat komplexně. Otázka je - kdy a co jednopólově a kdy a co trojpólově.

1) Jednopólově - bloková schemata, přehledová schemata přenosu el. energie, vn rozvaděče, jednoduché rozvodnice s trojpólovými vývody (HDS apod.),  přehledová schemata pro stavební povolení (tam většinou vystačím s přehledovým schematem přenosu mezi jednotlivými rozvaděči).

2) Trojpólově - zjednodušeně řečeno - vše ostatní.
Dnes je trend už vše kreslit trojpólově - zamezí se tak všem možným nedorozumněním, jsou totiž jednoznačná - např. při kreslení různých zapojení Y/D apod.
Všechny aut. projekční programy (RUPLAN, EPLAN) pracují zásadně s trojpólovými schématy - jednopólové neumí a neznají! Každý potenciál může znázorňovat jen jeden potenciál.

Jako projektant jsem byl také naučen - jednopólově + liniáky. Často jsem se dostával do problémů. Dnes jsem už přešel na trojpólové schémata vývodů. To je trojpólový vývod (třeba motoru) + jeho obvodové zapojení hned list za ním nebo na stejném listu.

Nejde o to umět číst výkresy a přemýšlet co tím autor chtěl říci, jde o to, aby prováděcí dokumentace byla naprosto jednoznačná.

Když jsem se kdysi v jednopólových výkresech snažil textem u 1f vývodů psát číslo fáze, nikdy to při montáži nedodrželi. (Vůbec to nebrali v potaz). Při 3-pólovém kreslení si to nedovolí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 16.03.2009, 11:56 »

Všechny aut. projekční programy (RUPLAN, EPLAN) pracují zásadně s trojpólovými schématy - jednopólové neumí a neznají!
EPLAN kreslení jednopólových schemat podporuje
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #12 kdy: 16.03.2009, 12:08 »

Tak to se omlovám, dělám v RUPLANU (ten to nezná),  domníval jsem sem, že v tom bude Eplan stejný.
Jinak, ale nezávisle na tom si myslím, že tam, kde to je nutné kvůli jednoznačnosti zapojení, by se mělo kreslit trojpólově. Viz např. přiložené schéma - nedovedu si představit kreslit je jednopólově.

* Trojpol_schema.pdf (67.27 KB - staženo 749 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak se tvoří cena za elektroprojekt?
 Je treba projekt k revizi kameroveho systemu?
 musi byt projekt pre stavebne povolenie schvalený stavebným inžinierom?
 Neposkytl by mi někdo ukázku již realizovaného projektu haly?
 Jaká je přiměřená cena za projekty?
 Mohu nesouhlasit se změnou elektroprojektu?
 Co říkáte na projektování podle map aneb virtuální realitu?
 V jakém měřítku má být zpracován projekt pro novou el. instalaci v budově ?
 V kterém předpise je v současnosti předepsána dokumentace v češtině?
 Mozem zhotovit el.instal. podla projektu, kde su uz neplatne normy?
 Jaká je běžná cena za projekt pro malou chatičku se 45m2 uzitne plochy?
 Je autor projektu zproštěn odpovědnosti, pokud jeho práci někdo změní?
 Disponuje někdo projekty elektroinstalace panelových domů?
 Na kom leží zodpovědnost v případě starého projektu?
 Je nutné požadovat na přemístění zásuvky projekt?
 Musí být pro elektroinstalaci ve stříkacim boxu projekt?
 Kdo a v které fázi tvorby elektrického zařízení zajistí dimenzování tohoto EZ?
 Jaká může být orientačně cena za vypracování PD?
 Jak by měl vypadat projekt hromosvodu pro stavební povolení?
 Poskytne mi někdo projekt ochranného pospojování, abych viděl jak má vypadat?
 Zopakujme si časté chyby v projektové dokumentaci bytové a občanské výstavbě
 Správné navržení a provedení elektroinstalace, zajištění souladu s legislativními a normativními pož
 Uvádíte v projektech konkrétní typy prvků a zřízení?
 Spadá projekt výmeny elektromerováho rozvádzača pod projektanta v SKSI?
 Taky máte rádi formulace typu: "Ale, můj elektrikář říkal ...." ?
 Jaké požadavky jsou na elektroinstalaci pro bezbariérové užívání?
 Jak uvažovat potrubí, které původně v projektu nebylo?
 Musí být pro každou změnu elektroinstalace a následnou revizi projekt?
 Co si představujete pod slovem projekt?
 CADKON+ Elektroinstalace: projekty snadno a rychle
 Jak postupovat v provedení hromosvodu, když bude změna proti projektu?
 Víte, jak to dopadne, když si někdo splete vnitřní a vnější stranu zdi?
 Nedostatky v projektových dokumentacích zjišťované při inspekcích státního odborného dozoru
 Jak se přesně definuje pojem "stavba?
 Nač vše pamatovat při rozšiřování stávající elektroinstalace?
 Kdo je povinen zakreslovat skutečný stav elektroinstalace po rekonstrukci?
 Máte už někdo zkušenosti s BIM projektováním elektro?
 Rýsovací prkno PANA projektanta!
 PHXC: Edmund Pantůček o praktickém projektování
 PHXC: Jiří Prchal o praktickém projektování
 Ako projektovať elektroinštaláciu rekreačnej rezidencie v Rusku?
 Jak rozumět měřítku na výkresu projektu?
 Víte, co vše má obsahovat projektová dokumentace?
 Jaké máte zkušenosti s realizací svých projektů?
 Jak se při tvorbě výkazu výměr vypořádat s rozčlenění konečného součtu položky?
 Má zhotovitel povinnost upozornit na chybu v projektu?
 Do akého času je potrebná realizácia od vypracovania projektovej dokumentácie?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Jak vybrat projektanta?
 Přišli jste profesně do kontaktu s BIM (Building Information Modelling)?
 IN-EL: Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací
 Jak moc lze důvěřovat výkazu výměr?
 Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
 Je potrebné k projektu skutočného vyhotovenia robiť PVV?
 eDEHN#23: Návrh vnější ochrany z pohledu projektanta REPRÍZA
 Musí skutečný stav kreslit ČKAIT nebo projektant dle par. 10?
 EPLAN Data Portal nyní v cloudovém prostředí
 Nový lexikon projektanta jde do tiskárny!
 UČEBNICE EVP#6: Projekce a konstrukce
 Podle jakých technických norem řešit elektroinstalaci levitujícího domu?
 PŘÍBĚH: Dvakrát měř, jednou řež
 Jaký máte tip na plotr projektanta živnostníka?
 Jaký potřebuji ŽL abych mohl projektovat bez autorizace?
 Jaké podmínky musí splňovat projektant slaboproudých systémů?
 Dle čeho jsou placeni projektanti elektro?
 Musi mit kazdy projektant elektroinstalace zakoupene vsechny potrebne normy?
 Kdo ze zde přítomných by uvítal uzavřenou skupinu projektantů elektro?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Kde najít dodavatele schématu světelné výstrče a prohlášení o shodě?
 Je projektant elektro odpovědný za bezpečnost zařízení, které projektoval?
 Co má dělat investor, když nemůže sehnat projektanta?
 KUHLMANN: Prkno projektanta
 IN-EL: Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací
 Ktoré normy sú potrebné pre projektanta?
 Jak se stát projektantem hromosvodů?
 Ako sa stať projektantom EZ?
 Je opravdu projektant zbytečný, když máme revizáky všeuměly?
 Proč je tak tristní úroveň projektantů LPS?
 Oprávnění autorizované osoby
 Je autorizovaná osoba odpovědná, i když jedná na příkaz nadřízeného?
 Kdo velí stavbě? Projektant nebo elektromontér?
 Jak se stát projektantem vn?
 Od čeho se odrazit k projektování?
 Znáte základní informace, které by měl vědět každý projektant?
 Kde nájdem info o obsahu jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie elektro?
 Proč nemohu razítkovat projektovou dokumentaci razítkem revizního technika?
 Jaká všechna oprávnění je potřeba pro projektování?
 Ako sa z gymazisty môže stať projektant elektrických zariadení?
 Jak se dnes stát projektantem elektro?
 Kdy projektant skutečně potřebuje navíc §6?
 RECENZE: Lexikonu projektanta elektro
 Máte Lexikon projektanta? Co si o něm myslíte?
 Jak je to s různými rolemi Projektanta/Konstruktéra dle nové legislativy?
 Jak má vypadat razítko na projektu neutorizovaného projektanta ještě dle §10?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100