josef kudlík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 28.04.2018, 22:43 »



Po koupi domku řeším připojení elektroměru který byl demontován. Příkon 3x25A je v
rezervaci ,  při deinstalaci nebyl uveden žádný technický problém. Původní
umístění elektroměru bylo na elektroměrové desce v přesíni domu. Nyní řeším revizi
a následně by měl technik od ČEZ elektroměr na základě žádosti od obchodníka
přijít nainstalovat zpět.

Elektrikář říkal že technici neradi montují měřáky na desky, že na to jsou již elektroměrové skříně. Nerad bych ale investoval tisíce do úprav které jsem nikde nenašel jako povinné. Naopak tímto zásahem bych spadal do kapitoly zrekonstruovan ých v rámci nových přípojných podmínek a to nechci.
 
Je nějaký písemný pokyn nebo nařízení týkající se znovupřípojení na
elektroměrové desky? Já to nikde nenašel tak předpokládám že když zůstala
celá soustava beze změn a vše vyhovovalo při odpojení, tak v případě kladné
revizní zprávy by neměl být s připojením problém. Předpokládám že jsou postupy
dané a není to o tom jak se kde který technik od ČEZu vyspí tak hodiny umístí
nebo ne ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.04.2018, 08:51 »

Není to o vyspání technika distributora, ale o splnění aktuálních připojovacích podmínek. Revizní technik je od toho, aby posoudil jestli skutečné provedení stávajícího elektroměrovéh o rozvaděče není v rozporu s PP. podivej
Připojovací podmínky ČEZ: http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/cezdistribuce_pripojovacipodminkynn_20180201.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.04.2018, 09:54 »

V mojom okolí by vám nič iné neostalo, len kompletná rekonštrukcia inštalácii podľa teraz platných noriem a samozrejme, hlavne elektromer von do plota.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 29.04.2018, 10:22 »

Vždycky je nejlepší pozorně si přečíst závaznost připojovacích podmínek daného distributora, v tomto případě ČEZ. Tam se dočtete, že pro případ tazatele tyto podmínky závazné nejsou. I kdyby se vyskytla závada na vodičích, na přívodním vedení do bytu nebo na neměřeném vedení a byla by nutnost provést jejich výměnu, není přitom závazná výměna elektroměrovéh o rozvaděče. Může tedy zůstat deska i její původní umístění. Kdybyste chtěl vyměnit pouze elektroměrový rozvaděč, můžete ho nechat v původním umístění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 29.04.2018, 11:38 »

Je to hned v úvodu PP.


* uvod pp1.jpg (224.39 KB, 1276x660 - prohlédnuto 646 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 29.04.2018, 13:17 »


Po koupi domku řeším připojení elektroměru který byl demontován. Příkon 3x25A je v
rezervaci ,  při deinstalaci nebyl uveden žádný technický problém. Původní
umístění elektroměru bylo na elektroměrové desce v přesíni domu. Nyní řeším revizi
a následně by měl technik od ČEZ elektroměr na základě žádosti od obchodníka
přijít nainstalovat zpět.

Elektrikář říkal že technici neradi montují měřáky na desky, že na to jsou již elektroměrové skříně. Nerad bych ale investoval tisíce do úprav které jsem nikde nenašel jako povinné. Naopak tímto zásahem bych spadal do kapitoly zrekonstruovan ých v rámci nových přípojných podmínek a to nechci.
 
Je nějaký písemný pokyn nebo nařízení týkající se znovupřípojení na
elektroměrové desky? Já to nikde nenašel tak předpokládám že když zůstala
celá soustava beze změn a vše vyhovovalo při odpojení, tak v případě kladné
revizní zprávy by neměl být s připojením problém. Předpokládám že jsou postupy
dané a není to o tom jak se kde který technik od ČEZu vyspí tak hodiny umístí
nebo ne ...

Při demontáži se technické problémy/ závady neřeší z jednoduchého důvodu, demontáží počínaje končí smlouva. Nový odběratel - nová revize.

No to umístění v bytě na desce, určitě neodpovídá PP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 29.04.2018, 14:26 »

No to umístění v bytě na desce, určitě neodpovídá PP.
Což ovšem v daném případě nevadí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 29.04.2018, 14:46 »

... demontáží počínaje končí smlouva....
Důležité je, jaká smlouva. Smlouva o připojení ne.
Bohužel typický přístup pracovníků distributora. Vyberou věty, které se jim hodí, trochu to zaonačí a pak tlačí zákazníka tam, kam chtějí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 29.04.2018, 14:51 »

Elektroměr na dřevěné desce s vypínačem před elektroměrem místo jističe, by se mi také nelíbil. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 29.04.2018, 15:30 »

Až se z různých důvodů budete muset dobejvat na tyhle nepřítupný kusy, pochopíte proč se chce aby byly elektroměry venku. Ono když tam jdete jako objednanej elektrikář na revizi nebo výměnu jističe tak se tam samosebou dostanete, bohužel nás to zdržuje.

Jestli to distribuce povolí a revizák dá revizi je otázka.

U nás v Praze máte jen jednu možnost, dát měření na hranici pozemku  Smích

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #10 kdy: 29.04.2018, 16:05 »

Já bych nejprve zkusil, jak dobře se technik vyspal, teprve v případě, že špatně a elektroměr by neosadil, bych se zajímal, co s tím dál. Smích
V každém případě bych se snažil být při tom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 30.04.2018, 10:57 »

To : josef kudlík

Co takhle foto?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 30.04.2018, 12:46 »

Já bych nejprve zkusil, jak dobře se technik vyspal, teprve v případě, že špatně a elektroměr by neosadil, bych se zajímal,......

Což má za následek jen další zdržení a ne všude to nevadí. Spíš se setkávám s tím, že to "hoří".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #13 kdy: 30.04.2018, 13:53 »

Proto vyplašený ze strachu, že se technik špatně vyspí, rychle utíkám koupit elektroměrový rozvaděč k němu kabely atd. Rychle všechno zasekám, zakopu, připravím podle aktuálních připojovacích podmínek distributora, náklady mě nezajímají, hlavně, aby to bylo dřív než, kdyby se technik dobře vyspal a osadil elektroměr na původní místo. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #14 kdy: 30.04.2018, 15:14 »

Podle ČEZ:
Rodinné domy (schémata c, d):
Elektroměrový rozvaděč se umísťuje vždy na veřejně přístupné místo, tj. na hranici pozemku nebo na vnější stranu objektu,
pokud tvoří hranici pozemku. Otevírání dvířek elektroměrovéh o rozvaděče musí být umožněno z vnější přístupné strany
pozemku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 30.04.2018, 16:02 »

Proto vyplašený ze strachu,..

Ne, špatně jste mne pochopil. Zkontroluji odběrné místo zda je v souladu s PP a pokud není, teprva pak provedu opravu. Když je vše OK tak pozvu technika a nemusím se bát jak se vyspal a jak to dopadne. Na to prostě často nezbývá čas. Nehledě k tomu že pak u zákazníka vypadám jak pitomec, který nezná PP, když mi to neosadí EL.Měrem a nezaplombuje.

Navíc když se někde pohybujete déle, už víte na čem kdo bazíruje a co požaduje. Potom to bývá jen tvrdá rutina. Jinými slovy bych si pozval místního zkušeného technika a ten mi všechno zařídí na klíč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 30.04.2018, 16:04 »

Celý boj proti aktuálním  PP, resp snaha s tím vyj.bat zachovat hodiny na chodbě, připomíná snahu majitele prorezlý feldy, který ji vytmelí ipou a montážkou a chce novou technickou...
Není problém umístit měření na objekt z kterékoli vnější strany, pokud se člověk domluví a zvláště má-li připojku a HDS na chalupě.
Je to o lidech, kdo pochopí, že není nic moc mít hadráky v trubkách na chodbě a čekat až to třeba pšukne, o estetice nemluvě, dá RM na dům a má za nějakých 10-15k klid. HDSku mu dá distributor taky novou a pak může následovat rekonstrukce el.instalace celého objektu. Ono se totiž už několikrát stalo, že se zateplil dům s měřením na chodbě a bylo děsný rozčarování, když to po poruše muselo ven...
Ale je to typické chování určité skupiny. Udělá se třeba nová kuchyně za 100k a ve zdech zůstane hlína a jen se osadí nové zásuvky, protože s těmi už se sousedům pochlubit dá.
Takže pokud nepropadla rezervace a RZ bude O.K.,  OM tedy vyhoví PP, nic nebrání ponechat stávající OM na chodbě a provádět si klidně samoodečty. Ale minimálně výměnu všech vodičů a desky by to chtělo, kvůli provozní spolehlivosti a bezpečnosti. Navíc vzhledem ke stáří instalace bych tipoval vydrátování a HDV Al 10mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 30.04.2018, 16:06 »

Podle ČEZ:
Rodinné domy (schémata c, d):
Elektroměrový rozvaděč se umísťuje vždy na veřejně přístupné místo, tj. na hranici pozemku nebo na vnější stranu objektu,
pokud tvoří hranici pozemku. Otevírání dvířek elektroměrovéh o rozvaděče musí být umožněno z vnější přístupné strany
pozemku.
V tomto případě nejde o nový odběr. U nových odběrů to je bez debat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
 Jak realizovat přívod elektřiny do chalupy na samotě?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Může následující podnájemník za dluhy předchozího?
 Může ČEZ vyžadovat přemístění elektroměru ?
 Je možné vést z 1 sloupu na 2. vedle kabelu vn kabel nn?
 Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další?
 Lze vyjednat prelozku pilire s pristupem ze soukromeho pozemku na naklady CEZu?
 Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
 Připojí ČEZ elektroměrový rozvaděč před stoupačkou vody?
 Může ČEZ prodat/převést střešník Telefonice O2 bez vědomí majitele objektu ?
 Jaký elektroměrný rozvaděč použít pro ještě neznámý projekt?
 Odkud zřídit přípojku uprostřed pole?
 Jakou mám zvolit přípojku pro mobilní dům?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Co vše obnáší výměna přívodu pro RD z vrchního vedení?
 Kolik lidí musí musí žádat o provedení přípojky, aby to hradil distributor ČEZ?
 Co je potřeba k výměně pojistkové skříně?
 Má ČEZ právo si vynutit věcné břemeno při stavbě kiosku pro elektroměr?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jaká je odstupová vzdálenost sloupů nn pro přípojku rodinného domu?
 Jak se domoci elektropřípojky?
 Mám se stát spoluvlastníkem transformátoru?
 Jak se vyhnout pozemku, jehož majitel nesouhlasí s vedením el. sítě?
 Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu?
 Jaký kabel kabel natáhnout na černo od souseda?
 Musím umožnit vstup ČEZu na pozemek, i když v katastru není o vedení zmínka?
 Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
 Na co dát pozor při převzetí nemovitosti s neznámou elektroinstalací?
 Může technik ČEZ odmítnout montáž elektroměru pro chybějící omítku na kabelu?
 Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
 Jak mám odstranit nastřešák z rozpadající se nemovitosti?
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Kdo vymění porcelánové izolátory na přípojce?
 Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí?
 Co se stane když odmítnu E.ONu věcné břemeno?
 Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu?
 Kdo zaplatí opětovné připojení demolice a navíc po exekuci?
 Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
 Kdy zřídit pripojku, když se bude stavět až za dlouho?
 Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení?
 Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí?
 Jak připojit druhý kabel k elektroměru?
 Je shnilý sloup problém ČEZu nebo spotřebitele?
 Jak odstranit konzoli el. vedení z domu určeného k demolici?
 Na čí náklady se vymění starý sloup?
 Co obnáší přesun pilíře nn o cca 5 m?
 Co je po dobu rekonstrukce vhodnější přeložení nebo výměna stávající přípojky?
 Jak řešit povolení pro výstavbu vzdušného vedení?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Lze zřídít provizorní přípojení elektřiny k domu po dobu 1-2 let?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Namontuje mi elektroměr jiný dodavatel, když mi ho ČEZ odpojil?
 Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Dá se zřídit přípojka k rodinnému domu z 22kV?
 Je 1000Kč adekvátní cena za věcné břemeno ve formě sousedovy přípojky nn?
 Proč nechce ČEZ povolit trvalou přípojku elektrické energie?
 Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
 Je možné připojit k síti bez provedené elektroinstalace?
 Je možnost aby přeložku elektriky hradil ČEZ?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Jak uplatnit připojovací podmínky energetiky vůči dřevěné rozvodné desce?
 Jak přinutit ČEZ přeložit sloup s rozvaděčem?
 Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník?
 Na kolik příjde nová přeložka vedení z konzoly do země?
 Co udělat s mělce uloženým nn kabelem nalezeným pod asfaltem před domem?
 Jaká jsou úskalí připojení souseda k příležitostnému odběru elektřiny na nás?
 Jak určit vlastnictví rozvaděče v zahrádkářské kolonii?
 Může po mě ČEZ chtít, abych si přípojku nn do 50m od sloupu zaplatil sám?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Má lokální distributor bezvýhradnou povinnost připojit novostavbu RD?
 Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
 Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi?
 Lze nástřešník domovního přívodu přesunout?
 Lze umístit jezírko nad přívod elektřiny?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ?
 Za jakých podmínek mohu svůj pozemek připojit na přípojku souseda?
 Kdo hradí úpravu elektropřípojky na RD při zateplení fasády?
 Opravdu musím přeložit odběrné místo ČEZ na vlastní náklady ?
 Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON?
 Lze přemístit elektroměr z hranice pozemku na dům (ne veřejně přístupný)?
 Jaký je postoj E.ONu k výměně přívodního vedení od HDS k nepřístupnému ER?
 Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
 Jaký je postup při opětovné připojení k elektrické síti po odebrání elektroměrů?
 Kdo hradí přeložení kabelových tras domovních přípojek do země?
 Jak zřídit ER u HDS na cizím chatovém pozemku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
 Je ekonomičtější přípojku zrušit a zřídit novou nebo ji přeložit?
 Jak se vyhnout přeložce?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Kdo odpovídá za závadu v HDS?
 Mohu nějakým způsobem ponížit náklady na přeložku vedení nn?
 Lze zřídit přípojku z vedení vn na pozemku?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
 Co delat, kdyz mesto nechce povolit vedeni el. pripojky pres jejich pozemek?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Kdo nese náklady přeložky sousedního domu?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Vydrží staré kabelové vedení rozpojení a znovu zapojení?
 Kdo platí předělání přípojky při rekonstrukci vedení dle představ ČEZ?
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Jak postupovat aby CEZ vybudoval novou přípojku a neopravoval starou ?
 Co dělat, když soused nerespektuje ochranné pásmo vedení nn, ani věcné břemeno?
 Jak zřídit přípojku pro zahradu vzdálenou 500m?
 Jak připojit chatu na elektřinu bez souhlasu souseda s věcným břemenem?
 Jak se postupuje s přípojkou domu v pripade jeho demolice?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Může být jedno přípojné místo pro dva RD?
 Co obnáší na nástřešní přípojce výměna holých kabelů za vedení kabelem?
 Přeloží ČEZ sloup a vedení nn z mého pozemku, když není zapsané břemeno?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Jak zjistit, kdo zakopal přípojku do země a odstranil nadzemní vedení?
 Znemožní přívodní vedení nn pod zemí na hranici pozemku budoucí stavbu oplocení?
 Bude umístění stavebního rozvaděče řešením pro snížení průřezu vodiče?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jak zridit samostatne pripojeni 20 chat pri nedostatecne kapacite el. site?
 Jak řešit "vznik překážky" (ČEZ vs. ŘSD)?
 Jaký zdroj energie vytvořit pro vzdálenou chatu?
 Je zmena poradia fáz zo strany distribútora porucha?
 Jak přinutit E.ON ke spoluúčasti nákladů na přeložku?
 Může distributor připojit jinou parcelu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.