 OPP#12 Umístit SPD2 před nebo za proudový chránič?    Kam patří druhý stupeň přepěťové ochrany? Před nebo za proudový chránič? Jak bude reagovat přepěťová ochrana a jak chránič? Jsou objekty kde je navržen kombinovaný stupeň T1+T2, ale existují rozsáhlé objekty s podružnými rozvaděči. Jak se na tuto poměrně častou problematiku dívají čeští odborníci sledujte v tomto dílu technologickéh o videoseriálu #OPP ...       Plné výpovědi odborníků naleznete zde... Kam patří druhý stupeň SPD podle vás? Před nebo za chránič? |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Miroslav Minařík "Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
 
  
  Offline 
 
 
  Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 20.06.2017, 18:39 » |  | 
 
 OPP#12# Kam podle Františka Kosmáka umístit SPD2 před nebo za proudový chránič?    Co říká František Kosmák na otázku, v kterém případě uvažovat stupeň přepěťové ochtrany T2 až za proudovým chráničem?Zdroj: zde...        Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? OPP#12# Kam podle Františka Kosmáka umístit SPD2 před nebo za proudový chránič? Musí se vycházet z vlastností toho, kterého chrániče ... Takový pohled nikdo něměl! |  
						| 
 Elektrika NENÍ časopis!  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #3 kdy: 21.06.2017, 07:23 » |  | 
 
 Dle mého soudu se nedá ochránit chránič a jeho vývody jinak, než vhodně navrženou a předřazenou SPD. Jak pan Kosmák odhadne dimenzi chrániče před SPD? Vycucá si z prstu, že zrovna v tomto místě nebude v budoucnu problém?Pana Kosmáka velice uznávám jako odborníka i jako člověka, ale toto se mi tedy vůbec nezdá.
 |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| František Šohajda 
  
  Offline 
 
 RT E2-A
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #4 kdy: 21.06.2017, 08:34 » |  | 
 
 Všeobecně... Pokud máte chránič elektronický je stejně náchylný na přepětí jako třeba vaše televize...   Pak je otázka odpovězena... |  
						| 
 RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Václav Třetí 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 21.06.2017, 08:52 » |  | 
 
 Také klasický chránič je třeba zajistit proti přepětí. takže za mě jednoznačně SPD před chránič, on v dnešní instalaci nebude obvykle také jen jeden a dávat více SPD stejného typu skoro paralelně je zbytečné. Za chránič přijdou až ochrany třetího stupně, které budou osazeny co nejblíže vytypovaným spotřebičům.  |  
						| 
 Václav 3
 Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
 
 Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Zdeněk Suchomel 
  
  Offline 
 
 
  Produktový manažer OEZ - Modulární přístroje
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 21.06.2017, 10:02 » |  | 
 
 Podle mě došlo k nešťastnému pomíchání pojmů.
 V první části odpovědi pan Kosmák pravděpodobně řeší reziduální proud proudového chrániče. Tedy závislost přepěťové ochrany a proudového chrániče v klidovém stavu, kdy teče varistorem svodový proud cca 0,2 mA. Když do obvodu proudového chrániče "navěsíte" více přepěťových ochran, tak to samozřejmě může ovlivnit jeho funkci.
 
 Pokud bychom se bavili o okamžiku, kdy přepěťová ochrana právě zafungovala a svedla přepětí, tam se NEbavíme o hodnotách unikajících proudů do 30 mA, ale o jednotkách až desítkách kA. V tomto případě je úplně jedno, jaký je jmenovitý reziduální proud proudového chrániče. Tady zahraje parametr "rázová odolnost". U standardních proudových chráničů se rázová odolnost pohybuje do 1 kA. U proudových chráničů typu G jsou to 3 kA a u selektivních proudových chráničů typu S dokonce 5 kA. Chrániče tolerují daný proud, ale pouze velice krátkodobě. Konkrétně vlnu 8/20 us. Pokud je rána větší, proudový chránič vybaví.
 
 V druhé části odpovědi (po střihu) se podle mě pan Kosmák vyjadřuje k dimenzování přepěťových ochran a ne proudových chráničů.
 
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Fuk Tomáš 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 21.06.2017, 10:24 » |  | 
 
 Podle mě došlo k nešťastnému pomíchání pojmů.
 Dík za rozklíčování, také jsem z toho byl voľaký zmätený. |  
						| 
 Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
 Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| František Šohajda 
  
  Offline 
 
 RT E2-A
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #11 kdy: 21.06.2017, 11:17 » |  | 
 
 Na druhou stranu zase nevíme,jak stárnutí varistorů v ochranách ovlivní chrániče za SPD .Jejich náhodné vypnutí. Neznám parametry varistorů použitých v SPD. ?
 |  
						| 
 RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Fuk Tomáš 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #13 kdy: 21.06.2017, 12:24 » |  | 
 
 Když budu mít chránič, je tak velký rozdíl v jeho "ochraně před přepětím" pokud dám přepěťovku před něj, nebo bude velmi krátkými vodiči připojena za chráničem? Chránič má nenulovou impedanci - takže když bude SPD před ním, bude lépe chráněn on sám. Když bude SPD za ním, bude chráněn hůř, ale zato budou lépe chráněny obvody za chráničem. |  
						| 
 Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
 Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Zdeněk Suchomel 
  
  Offline 
 
 
  Produktový manažer OEZ - Modulární přístroje
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #14 kdy: 21.06.2017, 13:58 » |  | 
 
 Na druhou stranu zase nevíme,jak stárnutí varistorů v ochranách ovlivní chrániče za SPD .Jejich náhodné vypnutí. Neznám parametry varistorů použitých v SPD. ?
 
 Chrániče za SPD stárnutí varistorů neovlivní. Chránič to "nevidí". Možná jste myslel, když je SPD v obvodu chrániče. Pokud použijete zapojení 3+1 (bleskojistku mezi N a PE),  tak stárnutí varistorů funkci chrániče neovlivní.  Pokud ale použijete 4 varistory v zapojení 4+0, pak by teoreticky mohlo s narůstajícím svodovým proudem docházek k nechtěným vypnutím chráničů. Prakticky se ale v důsledku takového proudu varistor odporoučí celkem rychle do věčných lovišť. Odpojovací zařízení ho následně odpojí od obvodu. Navíc by se měly varistory pravidelně měřit. Jde o měření miliampérového bodu. Pokud se úbytek napětí na varistoru nevejde při 1mA do předepsaného tolerančního pásma, je třeba ho vyměnit. |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Fuk Tomáš 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #16 kdy: 21.06.2017, 14:37 » |  | 
 
 Nebude i rozdíl v dotykovém napětí na kostře spotřebiče v případě poruchy?
 Jakou poruchu máš konkrétně na müsli? |  
						| 
 Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
 Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
 |  |  | 
	|  |