« kdy: 01.04.2011, 14:22 »

Je mi jasné základní provedení třístupňové ochrany, první stupeň dokáže eliminovat největší energii, ale aktivuje se při největším napětí, druhý ochrání i před menším přepětí, třetí je nejcitlivější, ale energeticky "nejméně výkonný".
Ale co v případě, že je nějaké zařízení napájeno z chráněného rozvodu, ale vlastní zařízení je situováno tak, že musí být spojeno s hromosvodovou soustavou?
Jak by na tu špičku, která přišla "z druhé strany",  reagovala ochrana stupně D? V místě vstupu do objektu  dát C? Nebo dokonce i B?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 01.04.2011, 21:12 »

Jak by na tu špičku, která přišla "z druhé strany",  reagovala ochrana stupně D?
Nejspíš jako takový malý granát - záleží na vlastnostech kabelu, kolik je schopen přivést proudu.

Právě kvůli takovýmto situacím byl vymyšlen oddálený jímač, aby se nemuselo spojovat s hromosvodem a pak u kabelu na vstupu do objektu začínat zase se svodičem tř. I (nemluvě o ochraně toho zařízení na střeše - to je bez dalších opatření "obětované").
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 01.04.2011, 21:27 »

Tomu se právě zdráhám uvěřit. Pokud se na HOP objeví skokem velmi vysoké napětí vlivem úderu blesku, tak než spustí svodič typ 1, typy 2 nebo 3 budou zničeny protože jsou galvanicky spojeny. Počítat s útlumem vedení k nim je myslím alibistické. Napřed napětí, potom proud.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 01.04.2011, 22:14 »

Ale co v případě, že je nějaké zařízení napájeno z chráněného rozvodu, ale vlastní zařízení je situováno tak, že musí být spojeno s hromosvodovou soustavou?

Na otázku už bylo odpovězeno, jen doplním, že právě proto existují projektanti, kteří by toto měli vyřešit před realizací. (projekt není papír pro stavební úřad ale komplexní řešení z mnoha hledisek)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 01.04.2011, 22:18 »

Pokud se na HOP objeví skokem velmi vysoké napětí vlivem úderu blesku, tak než spustí svodič typ 1, typy 2 nebo 3 budou zničeny protože jsou galvanicky spojeny. Počítat s útlumem vedení k nim je myslím alibistické. Napřed napětí, potom proud.
Ale ono se tam to plné napětí neobjeví skokem. Má nějak dlouhou náběhovou hranu. Myslíte, že blesková vlna 10/350 mikrosekund je vycucaná z prstu?
Také to napětí není všude stejné. Jakmile začnou otvírat stupně 3, začne téct proud a začne se tudíž uplatňovat vlastní indukčnost vodičů (a taky odpor - viz skin efekt) - a tudíž v místě, kde je instalován stupeň 2, je vyšší napětí, než v místě, kde je stupeň 3. To není o víře nebo nevíře v útlum vedení, ale o tzv. koordinaci přepěťových ochran.
Nedávno jsem měl příležitost vidět nejen demolici špatně udělaného rozvaděče bleskovou vlnou, ale také rozdíl mezi špatně a dobře zkoordinovaným i svodiči tř. 1 a 2. (Kol. Horský byl u toho taky.)
Byl to stejný rozdíl, jako mezi vybuchlým a nevybuchlým granátem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 01.04.2011, 23:09 »

... Myslíte, že blesková vlna 10/350 mikrosekund je vycucaná z prstu?...
Nevím jak to kdo změřil. Udává se jako dogma. Nárůst napětí na HOP po spojení vztřícného výboje se sestupným si představuji rychlostí světla. Kdo viděl účinky blesku např. na velkém stromě nebo natavené vodiče v trafostanici nebo zažil blízký úder, tak si těžko představí, že takové účinky jsou vyvolány ve zkušebně. To by po každém pokusu stavěli zkušebnu znovu.
Definice 10/350 mluví o čase a proudu. Neříká nic o velikosti napětí, u nás spíše přepětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 02.04.2011, 00:03 »

Nevím jak to kdo změřil. Udává se jako dogma.
Ne jako dogma, ale jako průměr z nějakých provedených měření, a pro účely standardizace zkoušek zaneseno jako normovaný průběh.

Nárůst napětí na HOP po spojení vztřícného výboje se sestupným si představuji rychlostí světla.
Ne, není to rychlostí světla. I na videozáznamech pořízených vysokorychlost ní kamerou je vidět, jak se nejprve dráha blesku vytvoří, a pak se postupně rozsvítí tím, jak postupně naroste proud. On totiž i ten bleskový kanál má nějakou indukčnost - a tedy jak říkáte, nejdřív napětí, potom proud.
Definice 10/350 mluví o čase a proudu. Neříká nic o velikosti napětí, u nás spíše přepětí.
Napětí (přepětí) mezi HOP a vzdálenou zemí se vytvoří průchodem bleskového proudu skrz impedanci zemniče (blesk se chová jako zdroj proudu). Tvar této napěťové rázové vlny není identický s tvarem proudové vlny (impedance zemniče není čistě ohmická a navíc je proudově závislá),  ale je jí podobný - jen má vrchol o něco dříve.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 02.04.2011, 00:20 »

Právě ta provedená měření by mne zajímala. Myslím, že to bude spíše odborný odhad nebo simulace.
Jako vyučenci Metry mi to nejde po fousy.
Vysokorychlost ní kamera je technické zařízení, které nemá nárok stíhat rychlost světla.
Jestliže na koncovém spotřebiči otevřením svodiče typ 3 vzroste napětí nad 2,5kV je zničen, do té doby svodič typ 1 a 2 spí. Svodič typ 3 je otevřen, je tam velký rozdíl potenciálu proti vzdálenému zdroji a proteče proud. Není důležité jak moc velký, zkázu provede velikost napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #8 kdy: 02.04.2011, 09:39 »

Právě ta provedená měření by mne zajímala.
Vše začalo kolem roku 1920 v tehdy koloniální Africe. Podrobnosti měření bleskového proudu popisuje dost publikací např. Atmosferická přepětí v rozvodu el.energie 1966 Jirků,J.,Popolanský,F.
Dá se říci, že , ,průměrný blesk byl definován v skoro současné podobě v průběhu 50-60 let minulého století.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 02.04.2011, 11:31 »

Jen bych upřesnil jednu důležitou drobnost - proč "někdy" je problém s oddáleným hromosvodem.

Představte si trakční stožár u trati. Trakce se nechrání oddáleným hromosvodem, jednak i ČSN EN 62305 v první části tvrdí, že neplatí pro železniční systémy a pak si neumím představit co by se muselo nad trakčním vedením postavit, jak by to vypadalo, co by to stálo...

A pak se rozhodneme, že na trakční stožár umístíme kameru. Signál pošleme po optice, ale napájení je problém, aby se něco z blesku nedostalo do rozvodů v budově...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 02.04.2011, 11:51 »

...Svodič typ 3 je otevřen, je tam velký rozdíl potenciálu proti vzdálenému zdroji a proteče proud. Není důležité jak moc velký,  zkázu provede velikost napětí.
Je extrémně důležité, jak velký proud proteče tím svodičem. Pokud nepřekročí meze jeho výdrže, je to v pohodě. A aby se pokud možno tyto meze nepřekročily, o to se stará předřazený svodič typ 2 a impedance vedení mezi nimi. Úbytek napětí na tom vedení (mluvíme o kiloampérech a o stovkách A za mikrosekundu) je právě to, co přiměje svodič typ 2 k reakci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 02.04.2011, 13:34 »

Já jsem to myslel tak, že na svorkách spotřebiče se objeví otevřením svodiče vysoké napětí, které ten spotřebič zničí. Pustí mu ho tam ten otevřený svodič protože s nárůstem napětí "odspodu" zareaguje jako první a pustí tam určitě více než 1,5kV. Samozřejmě záleží na topologii celého rozvodu v např. uvažovaném RD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 02.04.2011, 14:21 »

Nějak nerozumím.
Ten svodič otevře a tím omezí přepětí mezi vodiči, které by se tam, pokud by svodič nebyl instalován, objevilo mnohem větší.
(svodič je zapojen paralelně se spotřebičem).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Michal Martiňák
Zaměstnanec i OSVČ
*
Offline Offline


Revizní technik E1/A,B,C


« Odpověď #13 kdy: 02.04.2011, 14:37 »

Já jsem to myslel tak, že na svorkách spotřebiče se objeví otevřením svodiče vysoké napětí, které ten spotřebič zničí. Pustí mu ho tam ten otevřený svodič protože s nárůstem napětí "odspodu" zareaguje jako první a pustí tam určitě více než 1,5kV. Samozřejmě záleží na topologii celého rozvodu v např. uvažovaném RD.

 Vysoké napětí na spotřebiči vznikne přepětím. A to buď spínacím nebo atmosferickým. Ale myslím že rozhodně ne tím že se při přepětí otevře svodič. Ba naopak, pokud je svodič správně instalován, tak plní funkci vyrovnání potenciálů mezi všemi pracovními vodiči a zemí.

Úplně k prvotnímu dotazu: Řekl bych, že pokud mám jakékoliv el.zařízení spojené s jímací soustavou, je nutné napájecí vedení tohoto zařízení opatřit svodičem T1 na úrovní vstupu do objektu. Samozřejmostí je vodič dostatečného průřezu na vyrovnání potenciálů mezi T1 a HOP. A to bez ohledu na to, jestli jsou v objektu instalovány svodiče z napájecí strany.
Vyjímku bych jako revizák snad akceptoval, kdyby to el.zařízení bylo napájené z hlavního rozvaděče, kde je právě instalován na přívodu SPD T1, a vedení k tomuto zařízení by bylo uloženo v dostatečné vzdálenosti od všech ostaních vedeních a zařízeních  v objektu.









 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Specializace  - prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
Michal Martiňák
Zaměstnanec i OSVČ
*
Offline Offline


Revizní technik E1/A,B,C


« Odpověď #14 kdy: 02.04.2011, 14:40 »

Než jsem dopsal příspěvek, pan Fuk byl rychlejší. Jsem rád že to není jen můj názor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Specializace  - prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 02.04.2011, 15:12 »

Nějak nerozumím.
Ten svodič otevře a tím omezí přepětí, které by se tam, pokud by nebyl instalován, objevilo mnohem větší.
(svodič je zapojen paralelně se spotřebičem).
Pánové já chápu Vaše argumenty.
Už jsem to psal výše:
V okamžiku úderu blesku do objektu je na HOP vysoké napětí blesku proti síti. Nejnižší zapalovací napětí mají svodiče typ3 a proto se otevřou dříve než typ 2 a 1.
Otevřením svodiče typ 3 je do blízkosti citlivého spotřebiče zavedeno napětí blesku, které je na HOP v okamžiku úderu. / síť proti blesku / Ten svodič přeci nezvládne toto utlumit na 1,5 kV tak, aby ochránil spotřebiče. Okamžik zpoždění silnějších svodičů může být pro spotřebiče příliš dlouho.
Půjde li vlna po síti od přívodu, svodiče mají šanci zareagovat tam není problém. To je případ přepětí na vedení a nuly na zemniči. U toho blesku je opačně. Síť má své napětí a HOP má ještě vyšší. Kam jde ten rozdíl? Do připojených spotřebičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 02.04.2011, 15:57 »

Aha, teď mi to došlo, jak to myslíte. Na jednom vodiči se objeví přepětí proti vzdálené zemi, a svodič svým sepnutím způsobí, že se prakticky totéž přepětí (proti vzdálené zemi) objeví na ostatních vodičích. Jenže v tu chvíli to pro ten spotřebič přestane být nebezpečné přepětí, protože ho zajímá jen rozdíl mezi potenciály jednotlivých vodičů. A jsme zase u té vlaštovky sedící na vedení vn.
A je přitom úplně jedno, jestli bleskový proud po síti přichází (úder do vedení) nebo odchází (úder do chráněného objektu).

Co se týče Vaší nevíry, že koordinace přepěťových ochran funguje - chápu, asi jste se potkal se špatně vyprojektovano u či realizovanou instalací. Zmršit se dá cokoli.
To nic nemění na tom, že se to dá také udělat dobře, aby to fungovalo. Jak jsem už psal - viděl jsem to naživo, teorie neteorie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #17 kdy: 02.04.2011, 16:25 »

Jsem obecně nikdy nepochopil nezávislost koordinačních vzdáleností at již mezi Ia II, či IIa III na průřezu vedení.
Totéž platí pro ochranný vodič u třídy I (norma říká max 1m při "V" zapojení Lvodičů),  u něho také nezáleží na průřezu? (samozřejmě od nej.dovoleného výš).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je přepěťová ochrana povinná ?
 Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Co si počnut s prepäťovými ochranami pri reviziach?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Zná někdo zásuvky 230V s přepěťovou ochranou pro soustavu TNC?
 Různé přepěťové ochrany mají různé funkce ?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?
 Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vzdušné-kabelové vedení nn?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Jak správně umístit přepěťové ochrany dle tříd?
 Je vhodné dávať obvod osvetlenia terasy pred prepäťovú ochranu?
 Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Kdo vyrábí sdružené přepěťové ochrany?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Chrání přepěťová ochrana před rázy/špičkami?
 HAKEL: Měření a revize svodičů přepětí? Dnes již není problémem.
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 OEZ: Ochrana proti přepětí
 Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
 Instalujete SPD stupeň III. ke 3f sklokeramickým deskám?
 Jaký je rozdíl mezi přepěťovými ochranami OEZ SJBC a SVBC?
 Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
 Kdo má z účastníků diskuze instalovánu přepěťovou ochranu typu T1 ?
 PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC
 Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
 Môžu byť dve prepäťové ochrany tr.3 zapojené za sebou?
 Může být i přepěťová ochrana inteligentní?
 Kde je miliampérový bod u Weidmuller PU I 3 R?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?
 Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
 Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 ŘEŠENÍ: Jak automaticky po shutdown serveru jej odpojit galvanicky od sítě?
 Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana
 KANCLSERVIS: Acar přepěťová ochrana 24xRJ45
 Už jste viděli nový design přepěťovek OBO V20 a V50?
 Může umístění svodiče před/za chráničem ovlivnit jeho funkci?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Ake je zapojenie PE u prepetovej ochrany v TN-C-S sustave?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Jakou přepěťovou ochranu třídy III.používáte při jištění jističem C16?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit do bytové rozvodnice?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Jaké jsou výhody či nevýhody v zapojení svodičů přepětí do série?
 OBO: Inovace svodičů
 K čemu se hodí patice DEHNguard PCB?
 Mám umiestnit zvodič prepätia za alebo pred hlavný prúdový chránič?
 Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
 Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
 DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Aku SPD pouzit do RE?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Může být přívod na přepěťovou ochranu PE veden z kostry rozvaděče?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
 Je mozne pouzit prepatovu ochranu s oznacenim TT v sieti TNC-S ?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 ARisk#25 Jaká ochrana proti přepětí je ve vícenásobné zásuvce?
 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Jak umístit přepěťové ochrany dle typů?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 S jakými kombinacemi přepěťových ochran pro sítě TN-S a TN-C se setkáváte vy?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Jaký je minimální průřez vodičů při použití SPD typ 1?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
 Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
 Jak vnímáte dodavatele kteří neposkytují technickou podporu a pouze nabízí nižší cenu?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
 Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
 Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči?
 OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany
 Sortiment výrobků SALTEK rozšiřuje nové SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S)
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN.
 DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak velkou ochranu poskytují přepěťové ochrany do zásuvky?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
 eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Q: Musíme chránit IT zařízení před přepětím i když je již ochrana obsažená?
 Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Jaké jsou výhody Y zapojení varistorů?
 Malý, flexibilní, všestranný DEHNcord 3P
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
 Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
 Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.