Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?  (Přečteno 107318 krát)
Tomáš Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 21.03.2006, 18:13 »

Rád bych se zeptal, zda je užitečné si k ochraně domácích spotřebičů (domácí kino, TV, lednička) pořizovat přepěťové ochrany (např. od společnosti APC).

Může vůbec v rodinném domku s kvalitním hromosvodem ve čtvrti rodinných domů dojít k situaci, kdy by byla ochrana potřeba?

A v případě, že taková situace nastane, ochrání přístroje takové levné ochrany?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.03.2006, 18:50 »

Přepětí se musí řešit komplexně a ne ochranou strčenou do zásuvky.
Myslím, že se vám ozve odborník na přepětí bývá tady.
Hromosvod je věc jedna a ochrana spotřebičů proti přepětí je věc druhá.
Ale opravdu ty levné přepěťovky ze supermarketů jsou dle mého názoru vyhozené peníze, ale možná se pletu. (řešení ochran bývá třístupňové).
koukněte třeba na.  .

http://www.dehn.cz/cz/index.html

http://www.saltek.biz/cze/dotazy.asp
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.03.2006, 19:22 »

Další je Hakel z Hradce Králové: www.hakel.cz

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jiří Špelec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.03.2006, 23:49 »

To: Zdenek Hejčl tak to je teda bomba! Nemáte tip ještě na nějaký podobný? To už je totiž možná lepší to čínský Polsko! To jsou úplný ......,  alespoň to nestojí tolik peněz!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 22.03.2006, 09:15 »

No, úplně na h... ty ochrany do zásuvky nejsou, alespoň ty od solidních firem ne. Přepětí, vyvolaná spínáním domácích spotřebičů zlikvidují. Horší to bude u větších přepětích z venku. Z hlediska účinnosti, kvality a spolehlivosti upřednostňuju Dehn.Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.03.2006, 09:52 »

Zatím jsem s nimi neměl žádné problémy. Nechám se poučit o jejich kvalitě.:zz:

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 22.03.2006, 16:31 »

Nebezpečí zavlečení bleskového proudu do objektu napájecími vodiči bych rozhodně nepodceňoval, zde je důležité vzít v potaz nejenom polohu Vašeho objektu, ale i objektů do vzdálenosti cca 1,5 km.
Zhruba do této vzdálenosti jsou  od místa úderu blesku ohroženy všechny přístroje. / v ČR mám od pana Šalanského potvrzenou likvidaci displeje hodin na cca 8 km /.
Nejsem zastáncem zbytečného šetření na přepěťovkách, když už tak bych raději šetřil od konce a ne na svodiči bleskových proudů. Z hlediska celkových možných škod je asi opravdu nejlepší šetřit od konce a u el. instalace ke koncovým zařízením raději dělat i ostatní ochraná opatření / stínění, dostatečná vzdálenost od spojů atd. / Typ 3 přepěťové ochrany je spíš pro jakési poslední , ,umravnění,,  napětí před vstupem do koncového zařízení. U tohoto typu se ani nepočítá s vyšší energií přepětí natož s impulsem bleskového proudu. Zmiňujete kvalitní hromosvod, víte to určitě ? Nemáte jímač na/z antény ?
Rozhodně doporučuji před vlastním nasazením přepěťových ochran zkontrolovat : zemnící soustavu, pospojování v rámci objektu a jednotlivých rozvodů, hromosvod, případné stínění, polohu jednotlivých vodičů a jejich souběhů s jímací soustavou a svody.
Teprve potom instalovat svodiče přepětí.
U zásuvkových adaptérů zjistit zda se nejedná o výrobek a malým jm. proudem / běžně se v regálech vyskytují s cca 4 A - pro laserovou tiskárnu či kopírku to není mnoho Super!/ a pak jestli výrobek není stejné kvality jako je uvedeno zde:
[url href="http://www.elektrika.cz/data/clanky/zzzh040224/view?searchterm=hypernovy"]http://www.elektrika.cz/data/clanky/zzzh040224/view?searchterm=hypernovy[/url]
U přepěťových ochran je další důležitou vlastností jejich životnost / tzn. u varistorů stáloste jejich parametrů - zde je důležitý výrobce vlastního varistoru a jeho počáteční kvalita : výběr, 1,2,3 .....od ceny za kus po cenu za kilogram/ Nikdo snad neočekává že po instalaci přepěťových ochran budou mít hned příležitost reagovat. Tak jako u auta nikoho po pár letech v garáži nepřekvapí že nenastartuje ;)Takže je to prosté a složité jako u všeho, auto za 165 000 Kč má po nárazu do lucerny zcela jiný tvar než auto desetkrát dražší při stejné rychlosti.
Není problém se na mne obrátit s konzultací.
:grin:
PS: Ty smajlíky dávají diskuzím zcela nový rozměr, jsem uchvácen.[icon:g26/][icon:g19/]

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Ladislav Řehánek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.03.2006, 19:28 »

Ochrana před přepětím se řeší jako komplexní celek.Pokud by jste si chtěl koupit jenom zde uváděné adaptéry,které se instalují jako třetí přepěťový stupeň jsou to vyhozené peníze.Vy se musíte řídit tím na jakou hodnotu mi přepěťovka omezí rázové napětí a jakou má hodnotu zkratového proudu.Pokud mi třetí stupeň omezí hodnotu napětí na 0,8kV ale má jenom 4kV zkratoví proud tak se mi při přepětí zničí a s velkou pravděpodobnos tí mi ani neochrání zařízení.Přepě tí se řeší od prvního až po poslední stupeň kde je odstupňováno jak omezené napětí tak zkratoví proud.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.03.2006, 21:35 »

To: Novák
Vzhledem k tomu, že se nacházíme v diskuzích pro laiky bych odpověděl takto:
A) Ano, přepěťové ochrany jsou skutečně užitečné.
   Čím více ochran, tím méně papírování se znaleckými posudky pro pojišťovny, které nechcou platit zničené zařízení svých klientů, kteří pro ochranu svých faxů, telefonů, televizorů, počítačů ap.,  nic neudělali a vyžadují pojistné plnění.
B) Ne, přepěťové ochrany nejsou skutečně užitečné.
Stejně si každý rok koupím nový model domácího kina, větší ledničku a plazmovou televizi přes celý obyvák za 500 000 Kč. Nikdy nic nereklamuji a nejsem pojištěný.

Jinak, ale plně souhlasím s příspěvkem pana Hájka.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal nar.1969
« Odpověď #9 kdy: 31.03.2006, 12:28 »

Přepěťové ochrany, stějně jako jiné ochranné prvky, nemusí dlouho dobu (v ideálním případě) nikdy zapůsobit. Přepěťovou ochranu považuji z hlediska bezpečnosti a ochrany majetku stejně důležitou jako ochranu proti nadproudům a zkratu. A nenajde se snad nikdo, kdo by tvrdil, že jističe jsou k ničemu. Problém je v tom, že když zapůsobí jistič je to patrné, ale když zapůsobí přepěťová ochrana, nemusí o tom její uživatel vůbec vědět. Proto panuje všeobecná představa o tom, že kdyby tam vůbec nebyly, nic by se nestalo. Je paradoxní, že lidé jsou ochotní utrácet obrovské výdaje na masážní vany, bazény atd. a na vlastní bezpečnost a ochranu majetku nedbají.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #10 kdy: 31.03.2006, 12:56 »

To : Doležal
  Plnně souhlasím, jeden náš zákazník říkal : Stojí to patnáct tisíc, je to za dvířkama rozvaděče a když přijdete domů, tak to ani nepozdraví.
 Kolega Rous dělal v sedmdesátých letech ochranu vysílače a když se tam po čase stavoval, tak na dotaz zda se to zlepšilo dostal odpověď , ,  Žádný problém nebyl, ale letos jsou slabé bouřky,,
Odpověď dle vzoru, škoda = silná bouřka, žádná škoda = slabá bouřka. Bez ohledu na kvalitu opatření.
:grin:

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #11 kdy: 31.03.2006, 13:41 »

TO Hájek: Existuji jednotky pomocných kontaktů k přepěťovým ochranám, tak není problém je naučit zdravit.:laugh:. Ja osobně je už dávám, protože většina uživatelů žila v domnění že přepěťovky maji a nrmuže se nic stát. Na nějakou kontrolu časem nevzpomenou. Teda do te doby ,  než se něco stane. Samozřejmně by bylo ideální při vadné ochraně odepnout celý dům, ale to by jsem asi nepochodil.  :zz:.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #12 kdy: 31.03.2006, 13:57 »

Ta jednotka na kontakt je dobrej nápad, ale asi neprojde. Pokud se chcete dozvědět něco o měření přepěťovek, tak se stavte na Amperu Hala 2 A4 / vedle HOTELU ELEKTRIKA.CZ Super!/

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 01.04.2006, 14:49 »

To Špelec: moc by mě zajímalo, proč srovnáváte výrobky firmy Hakel s nějakými polskými šunty. Máte s nimi špatnou zkušenost. Já tedy ne.
:zz:

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 01.04.2006, 17:05 »

Před pár lety jsem se ptal stálého zákazníka, který chtěl udělat rekonstrukci instalace v kancelářích jistého provozního objektu, zda budeme dávat i přepětové ochrany. Když zjistil, kolik stojí, tak už nechtěl. Asi za rok a půl uhodil do hromosvodu na tom objektu blesk. Hromosvod byl asi rok po pravidelné revizi a byl bez závad. Po úderu blesku odešlo pár počítačů, mezi nimi i ten, co evidoval docházku zaměstnanců, na který byl napojen vstup do objektu na čipové karty, a pod. Tři dny trvalo, než se firma vrátila do starých dobrých kolejí. Přepětové ochrany jsme poté dodatečně namontovali. Chcete se ještě na něco zeptat?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 01.04.2006, 20:38 »

Dotaz: Kdyby tam ty ochrany byly,určitě by nic neodešlo? Ruku do ohně!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 02.04.2006, 07:59 »

Ono bude asi přepěťová ochrana a přepěťová ochrana. Jako laika mě opravdu spíše zajíml váš názor odborníkůl, zda má cenu pořizovat takové ty "přepěťové ochrany",  co se vkládají do zásuvek mezi spotřebič a zásuvku, které se dají sehnat v cenové relaci kolem 200,- Kč. Je to opravdu k něčemu bez kombinace s dalšími prvky ochrany tak, jak zde již bylo uvedeno?

Děkuji

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #17 kdy: 02.04.2006, 08:15 »

TO: Novák Přepěťové ochrany z "marketu" jsou třídy D. Bohužel není vám nic platná, pokud nemáte instalovány ochrany pro vyšší hodnoty přepětí. Tato ochrany "zvládne" utlumit pouze přepětí, které před ní "zpracovala" ochrana pro větší přepětí.
Třída "D" do zásuvek je pro uživatele elektroinstala ce koncipována modulem do zásuvky, neboť montážní firma nemůže vědět, kam si dá uživatel spotřebiče ,  které chce chránit.
Takže pokud nemáte ochranu minimalně typu "C" ( v rozvaděči) tak vas tento modul nezachrání ani v nejmenším.:zz:

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je přepěťová ochrana povinná ?
 Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ?
 Co si počnut s prepäťovými ochranami pri reviziach?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Zná někdo zásuvky 230V s přepěťovou ochranou pro soustavu TNC?
 Různé přepěťové ochrany mají různé funkce ?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?
 Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vzdušné-kabelové vedení nn?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Jak správně umístit přepěťové ochrany dle tříd?
 Je vhodné dávať obvod osvetlenia terasy pred prepäťovú ochranu?
 Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Kdo vyrábí sdružené přepěťové ochrany?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Chrání přepěťová ochrana před rázy/špičkami?
 HAKEL: Měření a revize svodičů přepětí? Dnes již není problémem.
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 OEZ: Ochrana proti přepětí
 Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
 Instalujete SPD stupeň III. ke 3f sklokeramickým deskám?
 Jaký je rozdíl mezi přepěťovými ochranami OEZ SJBC a SVBC?
 Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
 Kdo má z účastníků diskuze instalovánu přepěťovou ochranu typu T1 ?
 PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC
 Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
 Môžu byť dve prepäťové ochrany tr.3 zapojené za sebou?
 Může být i přepěťová ochrana inteligentní?
 Kde je miliampérový bod u Weidmuller PU I 3 R?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?
 Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
 Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 ŘEŠENÍ: Jak automaticky po shutdown serveru jej odpojit galvanicky od sítě?
 Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana
 KANCLSERVIS: Acar přepěťová ochrana 24xRJ45
 Už jste viděli nový design přepěťovek OBO V20 a V50?
 Může umístění svodiče před/za chráničem ovlivnit jeho funkci?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Ake je zapojenie PE u prepetovej ochrany v TN-C-S sustave?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Jakou přepěťovou ochranu třídy III.používáte při jištění jističem C16?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit do bytové rozvodnice?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Jaké jsou výhody či nevýhody v zapojení svodičů přepětí do série?
 OBO: Inovace svodičů
 K čemu se hodí patice DEHNguard PCB?
 Mám umiestnit zvodič prepätia za alebo pred hlavný prúdový chránič?
 Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
 Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
 DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Aku SPD pouzit do RE?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Může být přívod na přepěťovou ochranu PE veden z kostry rozvaděče?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
 Je mozne pouzit prepatovu ochranu s oznacenim TT v sieti TNC-S ?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 ARisk#25 Jaká ochrana proti přepětí je ve vícenásobné zásuvce?
 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Jak umístit přepěťové ochrany dle typů?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 S jakými kombinacemi přepěťových ochran pro sítě TN-S a TN-C se setkáváte vy?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Jaký je minimální průřez vodičů při použití SPD typ 1?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
 Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
 Jak vnímáte dodavatele kteří neposkytují technickou podporu a pouze nabízí nižší cenu?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
 Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
 Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči?
 OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany
 Sortiment výrobků SALTEK rozšiřuje nové SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S)
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN.
 DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak velkou ochranu poskytují přepěťové ochrany do zásuvky?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
 eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Q: Musíme chránit IT zařízení před přepětím i když je již ochrana obsažená?
 Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Jaké jsou výhody Y zapojení varistorů?
 Malý, flexibilní, všestranný DEHNcord 3P
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
 Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
 Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?
 Může být kovový předěl balkónů nebezpečný pokud je součástí hromosvodu?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.