Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...  (Přečteno 22264 krát)
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 19.01.2020, 11:19 »


Nezřídka se setkáváme s názory, že když nejsou peníze, nemohu být ani přepěťové ochrany. Respektive "kde nic není aní čert nebere" ...

Ze spotřebitelské ho pohledu je to celkem jasný argument, ovšem z pohledu technika, osoby znalé širších souvislostí s tím souhlasit nelze.

Jaká by byla tvá reakce na takový důvod neosazení přepěťové ochrany?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.01.2020, 12:11 »

Nedodržení projektové dokumentace. Pokud na to existuje kladná revize a dojde ke škodě,  která je požadována po pojišťovně,  jedná se o pojistný podvod.
Stejné,  jako když za značkou s rychlostí 30 jedu 50, udělám něco co se nemá a nesu následky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.01.2020, 12:39 »

V tom případě by hodně revizáků mělo být bez řidičáku Smích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 19.01.2020, 14:04 »

V tom případě by hodně revizáků mělo být bez řidičáku Smích.
Začal bych ještě o velký krok zpátky, u projektanta, který to nedokáže vysvětlit investorovi  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #4 kdy: 19.01.2020, 14:23 »

Ale nejsem si jistý, jestli proudový chránič = přepěťová ochrana. Pokud ne, tak jsem vás rád pobavil.  Úsměv
Myslím, že toto téma není o proudových chráničích. O instalaci proudových chráničů je jiné téma. Tak to prosím nerozvádějte jinam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 19.01.2020, 16:06 »

Začal bych ještě o velký krok zpátky, u projektanta, který to nedokáže vysvětlit investorovi  Hněv

Jirko, ale dokáže.
Osobně já mám velikou přesvědčovací schopnost a dokážu vše investorovi vyložit tak, aby vše pochopil.
Ale pak "elektrikář". To je většinou bůh na stavbě, který dokáže obratně udělat z každého projektanta debila, který si jen vymýšlí a obratně investora přesvědčí, že jsou to všechno jen vyhozené peníze. A investor většinou na prachy slyší. Elektroinstala ci mu přece fyzicky dělá odborník, tak proč by mu nevěřil. Má více důvěry, než nějaký inkoust.
A já pak přijdu na stavbu a nestačím se divit.
Vždy se pak pro milého elektrikáře rozpoutá peklo a to je kolikrát o to větší, když přijdu na stavbu už ne jako projektant, ale jako RT.
To je pak "podbořanský masakr motorovou pilou"  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.01.2020, 16:42 »

Pokud postavím schodiště, musím dle prováděcího předpisu SZ instalovat zábradlí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.01.2020, 17:09 »

Povedali nam na skoleni, resp jeden sudny znalec, ze ked nechce prepatovku mam si to dat na paier a podpisat zakaznikom, pak sa nemoze vyhovarat.
Cize tak to robim, ked nechce a aj po vysvetleni + a - podpis mi to a ja som tom kryty pred sudom a poistovnami atd
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 19.01.2020, 18:44 »

Povedali nam na skoleni, resp jeden sudny znalec, ze ked nechce prepatovku mam si to dat na paier a podpisat zakaznikom, pak sa nemoze vyhovarat.
Cize tak to robim, ked nechce a aj po vysvetleni + a - podpis mi to a ja som tom kryty pred sudom a poistovnami atd
To je pěkná blbost, zákazník se tak jednoduše nemůže vymínit ze spárů bezpečnostních předpisů, tudíž vy nejste krytý vůbec.
Jak kdyby někdo podepsal, že nechce brzdy a vy mu dal STK.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 19.01.2020, 19:13 »

To je pěkná blbost, zákazník se tak jednoduše nemůže vymínit ze spárů bezpečnostních předpisů, tudíž vy nejste krytý vůbec.
Jak kdyby někdo podepsal, že nechce brzdy a vy mu dal STK.

A co v takovém případě navrhuješ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.01.2020, 19:35 »

S těma brzdama a STK je nevhodné přirovnání, protože svým vozidlem ohrožuji i ostatní.
Pokud se jedná o běžné domácnosti a byty, tak tam také dáváme podepisovat formulář, že SPD zákazník nechce.
Nedokážu si představit jak mojí absencí SPD ohrožuji někoho jiného. Samozřejmě, že se tu nyní na mne svrhne několik katastrofickýc h scénářů co by se mohlo stát, ale je nějaký zápis a záznam o tom,že absence SPD v bytě, nebo RD způsobila značnou škodu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.01.2020, 19:37 »

Tohle téma mě taky zajímá.
Když není dodržen projekt, je to z mého pohledu celkem jasné, buď tam přepěťovka bude nebo odcházím.
Pokud ovšem v projektu přepěťovka není, pak už to tak jasně nevidím. Z pohledu montážníka dostanu rozvaděč od výrobce a dopnění přepěťovky udělat nesmím - zásah do výrobku, z pohledu RT je to to samé - projekt přepěťovku nepožaduje a výrobce rozvaděče totéž jako montážník. To je pak jiná situace.
Informaci že pokud vidím že přepěťovky nejsou, tak na to mám prokazatelně upozornit investora a pokud nechce změnu, mám to namontovat a podepsaný papír si pečlivě uschovat jsem na školení slyšel už také.  

Kdo určí jestli a kde je jaká přepěťovka být opravdu musí? Podle mne jedině projektant.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 19.01.2020, 22:30 »

To je pěkná blbost, zákazník se tak jednoduše nemůže vymínit ze spárů bezpečnostních předpisů, tudíž vy nejste krytý vůbec.
Jak kdyby někdo podepsal, že nechce brzdy a vy mu dal STK.
No jednoducho ked ma bude nahanat, ze mu mam daco zaplatit ze dosledku prepatia mu nieco zhorelo, odislo a pod. tak vytiahnem papier a ukazem mu, ze aha ved ty si nechcel prepatovku aj ked som ti to vysvetlil a povedal co sa moze stat, ty si povedal ze na to nemas peniaze a ja som z obliga.

Jan Alin myslim ze je na to norma ale uz presne neviem cislo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 20.01.2020, 09:37 »

Chapem to spravne, ze od isteho casu je prepatovka povinna ?
Situacia : zahustovanie sidliska, medzi panelaky zo sedemdesiatych rokov sa postavi novy bytovy dom, napojeny na to iste distribucne trafo a nizsi, ako okolite budovy.  V panelaku bude poistovna plnit ochotnejsie ako v novom dome, ak tam z nejakeho dovodu nebudu namontovane prepatovky ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 20.01.2020, 10:05 »

U nových objektů se provede analýza řízení rizik dle ČSN EN 62305 ed.2 - 2.
Ta nám jasně řekne, zda musí či nemusí být instalovány svodiče a zároveň určí typy a koordinovanost .
NEEXISTUJE pak, aby si někdo nechával podepisovat nějaké bezduché papíry, jako že investor nechce instalovat SPD. To je do nebe volající kravina nehodná odborníka v našem oboru. Jakmile projektant navrhne, nikdo již pak nemůže rozhodnout jinak. Projektant má k návrhu vždy pádný důvod.

Pane Dedíku, to si pak necháváte podepisovat třeba i to, že investor nechce proudové chrániče?!

Popisujete zde alibismus nehodný oborníka.
Že se nestydíte!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 20.01.2020, 10:07 »

Chapem to spravne, ze od isteho casu je prepatovka povinna ?
Situacia : zahustovanie sidliska, medzi panelaky zo sedemdesiatych rokov sa postavi novy bytovy dom, napojeny na to iste distribucne trafo a nizsi, ako okolite budovy.  V panelaku bude poistovna plnit ochotnejsie ako v novom dome, ak tam z nejakeho dovodu nebudu namontovane prepatovky ?

Analýza rizika - jedině ta vám dá odpověď na vaši otázku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 20.01.2020, 10:35 »

...
Pane Dedíku, to si pak necháváte podepisovat třeba i to, že investor nechce proudové chrániče?!
...
To je v podstatě to, co jsem naznačil v jednom příspěvku na začátku tohoto vlákna.
Projektant by měl umět správně určit co je pro daný objekt, prostor,... třeba udělat, aby tam byla na přijatelné úrovni instalována ochranná zařízení (ochrana proti blesku, přepětí, NDN, zahoření,...),  měl by to dokázat investorovi vysvětlit, ten by se měl jasně vyjádřit jestli svoje prostředky do takového řešení investuje.
A také by měl být na odborné výši někdo, kdo to celé na začátku schválí a na konci zkolauduje.
A pak už je špatně cokoliv obcházet, alibisticky hledat nějaké kličky jak ušetřit sumu, která je v podstatě jen malým zlomkem toho, co stojí celá akce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 20.01.2020, 10:57 »

Podpis zakaznika pod odmietnutim prepatovky by som prirovnal k odmietnutiu liecby alebo diagnostiky u lekara. Lekar ako odbornik navrhuje, pacient / zakaznik sa rozhodne, vratane nasledkov. Lekar pacienta pouci primerane jeho intelektu a urovni vedomosti z oblasti zdravotnictva o nasledkoch odmietnutia napr chemoterapie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ochránit relé termostatu před přepětím stykače?
 Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
 Jak ochránit před přepětím více počítačů v jedné kanceláři?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí pro jeden byt v domě?
 Jak monitorovat přepětí a rušení v síti?
 Je nutní staveništní rozvaděč v LPZ 0a resp. LPZ 0b osadit přepěťovou ochranou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Jak řešíte ochranu přepětí na vstupu kabelů světel a zásuvek do objektu?
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 Jaké znáte důvody chránit slaboproud před přepětím?
 IP007# eDEHN#7: Ochrana Achillovy paty před bleskem
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 Jak ochránit elektroniku rozvodny proti přepětí se stovkami výstupních okruhů?
 Jak chránit před přepětím vestavěný PoE switch v kamerovém systému?
 Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
 Kam u DSL linky umístit bleskojistky a přepěťové ochrany?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Q: Má cenu chránit starý plynový sporák před přepětím?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Projde přepětí přes ethernetový kabel?
 Může být SPD od FVE připojen do MET na vzdálenost 10m CYA 16 v liště?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Lze vůbec chránit jevištní techniku před bleskem a přepětím?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
 Co vše by měl spotřebitel vědět o spínacím přepětí u něj v bytě?
 Je přepěťová ochrana povinná ?
 Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Co si počnut s prepäťovými ochranami pri reviziach?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Zná někdo zásuvky 230V s přepěťovou ochranou pro soustavu TNC?
 Různé přepěťové ochrany mají různé funkce ?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?
 Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vzdušné-kabelové vedení nn?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Jak správně umístit přepěťové ochrany dle tříd?
 Je vhodné dávať obvod osvetlenia terasy pred prepäťovú ochranu?
 Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Kdo vyrábí sdružené přepěťové ochrany?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Chrání přepěťová ochrana před rázy/špičkami?
 HAKEL: Měření a revize svodičů přepětí? Dnes již není problémem.
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 OEZ: Ochrana proti přepětí
 Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
 Instalujete SPD stupeň III. ke 3f sklokeramickým deskám?
 Jaký je rozdíl mezi přepěťovými ochranami OEZ SJBC a SVBC?
 Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
 Kdo má z účastníků diskuze instalovánu přepěťovou ochranu typu T1 ?
 PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC
 Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
 Môžu byť dve prepäťové ochrany tr.3 zapojené za sebou?
 Může být i přepěťová ochrana inteligentní?
 Kde je miliampérový bod u Weidmuller PU I 3 R?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?
 Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
 Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 ŘEŠENÍ: Jak automaticky po shutdown serveru jej odpojit galvanicky od sítě?
 Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana
 KANCLSERVIS: Acar přepěťová ochrana 24xRJ45
 Už jste viděli nový design přepěťovek OBO V20 a V50?
 Může umístění svodiče před/za chráničem ovlivnit jeho funkci?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Ake je zapojenie PE u prepetovej ochrany v TN-C-S sustave?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Jakou přepěťovou ochranu třídy III.používáte při jištění jističem C16?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit do bytové rozvodnice?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Jaké jsou výhody či nevýhody v zapojení svodičů přepětí do série?
 OBO: Inovace svodičů
 K čemu se hodí patice DEHNguard PCB?
 Mám umiestnit zvodič prepätia za alebo pred hlavný prúdový chránič?
 Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
 Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
 DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Aku SPD pouzit do RE?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Může být přívod na přepěťovou ochranu PE veden z kostry rozvaděče?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
 Je mozne pouzit prepatovu ochranu s oznacenim TT v sieti TNC-S ?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 ARisk#25 Jaká ochrana proti přepětí je ve vícenásobné zásuvce?
 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF
 Jak umístit přepěťové ochrany dle typů?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 S jakými kombinacemi přepěťových ochran pro sítě TN-S a TN-C se setkáváte vy?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Jaký je minimální průřez vodičů při použití SPD typ 1?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
 Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
 Jak vnímáte dodavatele kteří neposkytují technickou podporu a pouze nabízí nižší cenu?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
 Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
 Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči?
 OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany
 Sortiment výrobků SALTEK rozšiřuje nové SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S)
 Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
 Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN.
 DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!
 Jak velkou ochranu poskytují přepěťové ochrany do zásuvky?
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
 eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Q: Musíme chránit IT zařízení před přepětím i když je již ochrana obsažená?
 Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Jaké jsou výhody Y zapojení varistorů?
 Malý, flexibilní, všestranný DEHNcord 3P
 Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
 Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
 Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 23 dotazů.