Autor Téma: Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?  (Přečteno 25408 krát)
Ivan Schlosár
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.06.2010, 20:47 »

V hlavnom rozvádzači mám umiestnený modul prepeťovej ochrany B+C. V návode je to pripojené na svorkovnicu PE v HR.
(sieť TN-S). Pri rozvádači mám vyvedený uzemňovací pás, na ktorý by sa mala pripojiť HUS, odtiaľ vodičom CY 16 prepoj
na svorkovnicu PE v HR. Nebolo by vhodnejšie uzemniť túto prepeťovú ochranu priamo na HUS?

#uft#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.06.2010, 21:59 »

Určitě by to bylo vhodnější. Propoj z HOP/HUS/ na PEN sběrnu ponechat. Pospojení větších průřezů pospojuji v HOP /HUS/  na svorkovnici PAS1. Jinak je dobré dodržet projektovou dokumentaci, pokud toto vůbec řeší. Pokud ne, je potřeba kontaktovat projektanta ....... atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.06.2010, 22:27 »

Nebolo by vhodnejšie uzemniť túto prepeťovú ochranu priamo na HUS?
Určitě by to bylo vhodnější...
To bych si dovolil nesouhlasit.
Účelem SPD je - svedením/rozdělením bleskového proudu - udržet napětí mezi vodičem PE a pracovními vodiči v kontrolovaných mezích. Tím, že společný vývod (PE) toho svodiče zapojíte jinam, vkládáte mezi PE sběrnici a vývod PE svodiče další impedanci, a stupeň kontroly nad přepětím mezi PE a pracovními vodiči se tím sníží. Za určitých okolností se pak může stát, že budete mít v rozvodech sice menší přepětí pracovních vodičů proti zemi, ale současně větší přepětí proti PE, a že to jemné přepěťové ochrany (D) pěkně odskáčou a neuhlídají.

Jestli chcete investovat do dalšího CY16 mezi HR a HOP, tak ho tam dejte (to chválím, čím víc tím líp a 16 mm2 je pouhé minimum),  ale paralelně, tj. spojte ho s tím prvním CY16 na obou koncích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.06.2010, 00:51 »

Teraz iba lovím v pamäti, ale odporúčané spojenie bolo HUS - SPD - PE(N) najkratšou trasou a káblom CYA kvôli skin-efektu pri prudkom nábehu prúdu v prípade blesku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 30.06.2010, 11:35 »

Teraz iba lovím v pamäti, ale odporúčané spojenie bolo HUS - SPD - PE(N) najkratšou trasou a káblom CYA kvôli skin-efektu pri prudkom nábehu prúdu v prípade blesku.
Nejde jen o skin-efekt.
Pokud projde vodičem větší proud, vzniká velké elektrodynamic ká síla, která se snaží vodič narovnat. Proto je lepší slaněný vodič, bez ostrých ohybů, bez smyček, krátký,...

A že proud při blesku "má sílu" občas vidíme na budovách, kde je svod hromosvodu po střeše, pak je takové "eSko" při přechodu na zeď a po bouřce je vytržená horní skoba, drát částečně narovnaný...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 30.06.2010, 15:37 »

Optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem
(předpoklad ▲U = 1 kV/metr)    ČSN EN 62305-4 čl. D.1.1 / dle mne zbožné přání /  tanecek
- délka přívodních vodičů (součet délek před a za SPD) nemá být delší než 0,5 metru
Myšleno fáze a propoj na PE v daném místě, např. rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 30.06.2010, 16:59 »

.... délka přívodních vodičů (součet délek před a za SPD) nemá být delší než 0,5 metru
Myšleno fáze a propoj na PE v daném místě, např. rozvaděče.

Z hľadiska dĺžky sa dá optimalizovať zakáblovanie SPD v rozvádzači. Nepripájať napr. fázu ako jednovodičovú odbočku odniekiaľ, ale pripojiť fázový vodič z prívodu priamo do SPD a pokračovať ním z SPD ďalej.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 30.06.2010, 17:42 »

Z hľadiska dĺžky sa dá optimalizovať zakáblovanie SPD v rozvádzači. Nepripájať napr. fázu ako jednovodičovú odbočku odniekiaľ, ale pripojiť fázový vodič z prívodu priamo do SPD a pokračovať ním z SPD ďalej.
Ano to už jsem uvedl.

- délka přívodních vodičů (součet délek před a za SPD) nemá být delší než 0,5 metru...
Je li jedna délka "nula",  pak druhá smí být 0,5m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 30.06.2010, 20:25 »

Pan Fuk má pravdu. Omlouvám se za neuváženou odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Schlosár
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 30.06.2010, 20:46 »

No projekt to rieši tiež pripojením na PE zbernicu v rozvádzači - schému prikladám.
Inak ďakujem za všetky odpovede. Projekt nespomína ani dodržanie max.vzdialenos ťi 0,5m
ani že prepoj má byť vodič - lanko.
Ak som dobre pochopil Vaše príspevky, potom prepäťovú  ochranu treba v HR umiestniť
čo najbližšie k PE zbernici lankovým vodičom fí 16mm2, a vodičom CY16 previesť prepoj medzi
PE a HOP (HUS).(?)   
Prívod CYKY 5x6mm2 samozrejme priamo na svorky prepäťovej ochrany. Ale čo hlavný vypínač?
Neviem či môžem odbočiť od témy, ale kde má byť hlavný vypínač? Pred, či za touto ochranou?


* Schema HR.jpg (247.44 KB, 1772x1811 - prohlédnuto 4407 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 30.06.2010, 21:03 »

Proč to tahá kabelem 5x6, když tam je PEN?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #11 kdy: 30.06.2010, 21:04 »

. . . Projekt nespomína ani dodržanie max.vzdialenos ťi 0,5m . . .
Myslíte, že by měl? Já si myslím, že to je konstrukční záležitost výrobce rozvaděče.
Jinak mě pobavil výraz "přepěťový chránič".
O způsobu připojení N, když tam je 7 chráničů nemluvě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 30.06.2010, 21:15 »

O způsobu připojení N, když tam je 7 chráničů nemluvě.

Co zůstane mimo provoz je naprosto bezpečné  Škleb.

Přesně tento způsob projektování je prvotní příčinou následného bastlení a zmatků v oboru. Projektanta do koše a s košem do stoky.  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #13 kdy: 30.06.2010, 21:35 »

Co zůstane mimo provoz je naprosto bezpečné  Škleb.
To je fakt, bod
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 30.06.2010, 21:36 »

Prívod CYKY 5x6mm2 samozrejme priamo na svorky prepäťovej ochrany. Ale čo hlavný vypínač?
Ak otázka súvisí s mojim príspevkom, pojem prívod som myslel vo všeobecnom význame, nie iba ako hlavný prívodný kábel.

P.S. súcitím s Vami, komentár pána Alina vystihuje aj časti môjho projektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 01.07.2010, 06:50 »

Proč to tahá kabelem 5x6, když tam je PEN?
Třeba u našich "sousedů" je možné spojit 2 vodiče z kabelu 5x6mm2 paralelně, aby se s průřezem PEN vodiče dostali přes požadovaných 10mm2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ivan Schlosár
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 01.07.2010, 20:12 »

No, nie som o nič múdrejší. Vlastne v niečom áno: mám nanič projekt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #17 kdy: 01.07.2010, 20:28 »

Máte pravdu, protože ani ty chrániče s citlivostí 0,003A = 3mA neseženete  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je přepěťová ochrana povinná ?
 Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Co si počnut s prepäťovými ochranami pri reviziach?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Zná někdo zásuvky 230V s přepěťovou ochranou pro soustavu TNC?
 Různé přepěťové ochrany mají různé funkce ?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?
 Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vzdušné-kabelové vedení nn?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Jak správně umístit přepěťové ochrany dle tříd?
 Je vhodné dávať obvod osvetlenia terasy pred prepäťovú ochranu?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Kdo vyrábí sdružené přepěťové ochrany?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Chrání přepěťová ochrana před rázy/špičkami?
 HAKEL: Měření a revize svodičů přepětí? Dnes již není problémem.
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 OEZ: Ochrana proti přepětí
 Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
 Instalujete SPD stupeň III. ke 3f sklokeramickým deskám?
 Jaký je rozdíl mezi přepěťovými ochranami OEZ SJBC a SVBC?
 Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
 Kdo má z účastníků diskuze instalovánu přepěťovou ochranu typu T1 ?
 PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC
 Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
 Môžu byť dve prepäťové ochrany tr.3 zapojené za sebou?
 Může být i přepěťová ochrana inteligentní?
 Kde je miliampérový bod u Weidmuller PU I 3 R?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?
 Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
 Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 ŘEŠENÍ: Jak automaticky po shutdown serveru jej odpojit galvanicky od sítě?
 Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana
 KANCLSERVIS: Acar přepěťová ochrana 24xRJ45
 Už jste viděli nový design přepěťovek OBO V20 a V50?
 Může umístění svodiče před/za chráničem ovlivnit jeho funkci?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Ake je zapojenie PE u prepetovej ochrany v TN-C-S sustave?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Jakou přepěťovou ochranu třídy III.používáte při jištění jističem C16?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit do bytové rozvodnice?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Jaké jsou výhody či nevýhody v zapojení svodičů přepětí do série?
 OBO: Inovace svodičů
 K čemu se hodí patice DEHNguard PCB?
 Mám umiestnit zvodič prepätia za alebo pred hlavný prúdový chránič?
 Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
 Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
 DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Aku SPD pouzit do RE?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Může být přívod na přepěťovou ochranu PE veden z kostry rozvaděče?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
 Je mozne pouzit prepatovu ochranu s oznacenim TT v sieti TNC-S ?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 ARisk#25 Jaká ochrana proti přepětí je ve vícenásobné zásuvce?
 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Jak umístit přepěťové ochrany dle typů?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 S jakými kombinacemi přepěťových ochran pro sítě TN-S a TN-C se setkáváte vy?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Jaký je minimální průřez vodičů při použití SPD typ 1?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
 Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
 Jak vnímáte dodavatele kteří neposkytují technickou podporu a pouze nabízí nižší cenu?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
 Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
 Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči?
 OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany
 Sortiment výrobků SALTEK rozšiřuje nové SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S)
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN.
 DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak velkou ochranu poskytují přepěťové ochrany do zásuvky?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
 eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Q: Musíme chránit IT zařízení před přepětím i když je již ochrana obsažená?
 Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Jaké jsou výhody Y zapojení varistorů?
 Malý, flexibilní, všestranný DEHNcord 3P
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
 Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
 Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 22 dotazů.