Autor Téma: Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?  (Přečteno 8057 krát)
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 12.03.2017, 15:19 »

OPP#5 Mají různé přepěťové ochrany různé funkce?
    Na trhu se objevuje mnoho různých značek a provedení přepěťových ochran. Jaká je mezi nimi kompatibilita? Které aspekty máme uvažovat v případě návrhu ochrany před přepětím? Jaký mají názor na kombinaci různých výrobců přepěťových ochran v jedné instalaci čeští odborníci se dozvíte v dalších díle videoseriálu OPP# ...
 


    


   Plné výpovědi odborníků zde...
    
Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.03.2017, 11:53 »

Velice mne baví duševní mrzáčci nasadivší za špičkový výrobek prvního stupně stupeň druhý typu levný hnus.
Kde berou jistotu ohledně správné koordinace případně dostatek prostředků na náhradu škod ovšem netuším.
Coby přednostní řešení vidím použití jednoho výrobce, další méně vhodné v kombinaci prvků ale jen top.výrobků.
Je jen škoda že v tomto segmentu stejně tak u chráničů a jističů neexistují kvalitativní třídy a to zejména u II stupňů.
Coby řekněme poučený spotřebitel dokážu odhadnout kvalitu výrobků třídy I dle použité technologie ochrany a dalších informací výrobce, ale u dvojky jsem díky minimu informací postaven prakticky před neřešitelný problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.03.2017, 12:15 »

Velice mne baví duševní mrzáčci nasadivší za špičkový výrobek prvního stupně stupeň druhý typu levný hnus. Kde berou jistotu ohledně správné koordinace případně dostatek prostředků na náhradu škod ovšem netuším.
Žádnou jistotu neřeší,  neb požadované technické parametry nikdo nezkoumá. RT na to většinou sere stejně,  jako zhotovitel. A pokud ne, tak se najde RT jiný. Vše je důsledkem šetření,  kdy se šetří i na autorském dozoru. Pak to nikdo nehlídá,  investor tomu nerozumí,  takže si nechá nabulíkovat kde co. Ostatně ani mnozí (pseudo)projektanti tomu nerozumí. A nakonec to překryje RT výchozí revizí,  takže většina průserů padá na jeho hlavu ... tak proč by se s tím "duševní mrzáčci" nějak zalamovali? Zhotovitele, vybraného většinou na základě kritéria nejnižší ceny, zajímá jeho zisk, nic víc. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 19.03.2017, 19:14 »

Citace
Velice mne baví duševní mrzáčci nasadivší za špičkový výrobek prvního stupně stupeň druhý typu levný hnus.
Kde berou jistotu ohledně správné koordinace případně dostatek prostředků na náhradu škod ovšem netuším.

Setkávám se s  tím hlavně u projektantů... prý se musí vejít do nějakých mantinelů ceny? Zlej
Když to kritizuji, jsem za pitomce já, ne projektant!!!Projektant mává přede mnou ČSN, protože to není nikde uveřejněno!Tak co chci!
Vždy chci od jednoho výrobce celý systém přepětí v objektu.
Když není jiná cesta s investorem, max. to napíši jako doporučení do RZ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 23.07.2021, 14:36 »

OPP#5 Mají různé přepěťové ochrany různé funkce?
    Na trhu se objevuje mnoho různých značek a provedení přepěťových ochran. Jaká je mezi nimi kompatibilita? Které aspekty máme uvažovat v případě návrhu ochrany před přepětím? Jaký mají názor na kombinaci různých výrobců přepěťových ochran v jedné instalaci čeští odborníci se dozvíte v dalších díle videoseriálu OPP# ...
 


    


   Plné výpovědi odborníků zde...
    
Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
   

K těm přepěťovkám ... moje zkušenost je taková, že když je v objektu více značek výrobců ať již jističe nebo přepěťovky, signalizuje to dodělávky nebo systém "co dům dal". Pokud je něco předem vypočítáno, vyprojektováno, málokdy to montážní firma instaluje se zbytků. Možná tu a tam nějaký drobeček. Samořejmě to, že je vše od jedné značky, není to ještě záruka správného návrhu. Ale ten mišmaš značek nevěstí nic dobrého.
Jediná vyjímka je obydlí elektrikáře. Ten si to jako osoba znalá problematiky poskládá svůj ochranný tetris sám  tanecek tanecek tanecek tanecek tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.07.2021, 12:41 »

Pozor, pozor, dle prov.př. Z VTZ bude obecně nutné ochrany při revizi zkoušet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 24.07.2021, 21:12 »

Já myslel že je to nutno už dnes  Nerozhodný

BuĎto mají signalizaci stavu, nebo se musí měřit. Nebo se pletu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.07.2021, 21:20 »

Já myslel že je to nutno už dnes  Nerozhodný

BuĎto mají signalizaci stavu, nebo se musí měřit. Nebo se pletu?
Z normy utečeš, NV budto splníš/ nesplníš.
Signalizace stavu nic moc navypovídá o její kondici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.07.2021, 21:44 »

NV jsem nečetl....
Ale jak chceš zkoušet jiskřiště? Varistor jde změřit mA bodem, ale jiskřiště?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 24.07.2021, 21:58 »

NV jsem nečetl....
Ale jak chceš zkoušet jiskřiště? Varistor jde změřit mA bodem, ale jiskřiště?
Generátor 200kA 10/350 je běžná věc každého ženatého RT.
10 dnů z 350 za celkové náklady 200 litrů je žena pro muže pokladem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 24.07.2021, 22:04 »

Generátor 200kA 10/350 je běžná věc každého ženatého RT.
10 dnů z 350 za celkové náklady 200 litrů je žena pro muže pokladem

No nic jdu prodat auto, a možná bude na generátor...a nějaký drobný na zkušebnu taky zbyde... Jen pak nebudu mít čím jezdit po těch revizích  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 25.07.2021, 12:47 »

No nic jdu prodat auto, a možná bude na generátor...a nějaký drobný na zkušebnu taky zbyde... Jen pak nebudu mít čím jezdit po těch revizích  Hněv

V klidu, nepsali to žádní pitomci, jiskřišt se to netýká.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je přepěťová ochrana povinná ?
 Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Co si počnut s prepäťovými ochranami pri reviziach?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Zná někdo zásuvky 230V s přepěťovou ochranou pro soustavu TNC?
 Různé přepěťové ochrany mají různé funkce ?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?
 Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vzdušné-kabelové vedení nn?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Jak správně umístit přepěťové ochrany dle tříd?
 Je vhodné dávať obvod osvetlenia terasy pred prepäťovú ochranu?
 Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Kdo vyrábí sdružené přepěťové ochrany?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Chrání přepěťová ochrana před rázy/špičkami?
 HAKEL: Měření a revize svodičů přepětí? Dnes již není problémem.
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 OEZ: Ochrana proti přepětí
 Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
 Instalujete SPD stupeň III. ke 3f sklokeramickým deskám?
 Jaký je rozdíl mezi přepěťovými ochranami OEZ SJBC a SVBC?
 Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
 Kdo má z účastníků diskuze instalovánu přepěťovou ochranu typu T1 ?
 PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC
 Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
 Môžu byť dve prepäťové ochrany tr.3 zapojené za sebou?
 Může být i přepěťová ochrana inteligentní?
 Kde je miliampérový bod u Weidmuller PU I 3 R?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?
 Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
 Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 ŘEŠENÍ: Jak automaticky po shutdown serveru jej odpojit galvanicky od sítě?
 Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana
 KANCLSERVIS: Acar přepěťová ochrana 24xRJ45
 Už jste viděli nový design přepěťovek OBO V20 a V50?
 Může umístění svodiče před/za chráničem ovlivnit jeho funkci?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Ake je zapojenie PE u prepetovej ochrany v TN-C-S sustave?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Jakou přepěťovou ochranu třídy III.používáte při jištění jističem C16?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit do bytové rozvodnice?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Jaké jsou výhody či nevýhody v zapojení svodičů přepětí do série?
 OBO: Inovace svodičů
 K čemu se hodí patice DEHNguard PCB?
 Mám umiestnit zvodič prepätia za alebo pred hlavný prúdový chránič?
 Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
 Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
 DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Aku SPD pouzit do RE?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Může být přívod na přepěťovou ochranu PE veden z kostry rozvaděče?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Je mozne pouzit prepatovu ochranu s oznacenim TT v sieti TNC-S ?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 ARisk#25 Jaká ochrana proti přepětí je ve vícenásobné zásuvce?
 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Jak umístit přepěťové ochrany dle typů?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 S jakými kombinacemi přepěťových ochran pro sítě TN-S a TN-C se setkáváte vy?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Jaký je minimální průřez vodičů při použití SPD typ 1?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
 Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
 Jak vnímáte dodavatele kteří neposkytují technickou podporu a pouze nabízí nižší cenu?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
 Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
 Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči?
 OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany
 Sortiment výrobků SALTEK rozšiřuje nové SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S)
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN.
 DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak velkou ochranu poskytují přepěťové ochrany do zásuvky?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
 eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Q: Musíme chránit IT zařízení před přepětím i když je již ochrana obsažená?
 Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Jaké jsou výhody Y zapojení varistorů?
 Malý, flexibilní, všestranný DEHNcord 3P
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
 Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
 Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?
 Které osobnosti by měly odpovídat na problematiku přepětí? Dáte nám svůj tip?
 Je přepěťový stupeň typu 3 lepší než nic?
 S jakým provedením přepěťovek jste se v nebezpečných zónách setkali vy?