« Odpověď #2 kdy: 26.11.2010, 15:40 » |
|
Pro správnou funkci přepěťových ochran předjištění musí být. Při změně, nebo úpravě elektrického zařízení nesmí být porušena tato zásada. Nicméně přepěťová ochrana v podružném rozvaděči může být účelová a i při vypnutí hlavního vypínače podružného rozvaděče může být požadavek, aby SPD byla pod napětím. Pak ochranu musíme zapojit před hlavní vypínač a vše co zůstává pod napětím i po vypnutém hlavním vypínači označit výstražným (žlutým) nápisem.
|
|
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 26.11.2010, 16:29 » |
|
Pro správnou funkci přepěťových ochran předjištění musí být. Při změně, nebo úpravě elektrického zařízení nesmí být porušena tato zásada.
Zásada čeho? Jestliže budu mít v přípojkové skříni 100A pojistky, nevidím důvod proč bych dával před přepěťovou ochranu tř.II(např. DEHN kde je předepsáno 160A) ještě pojistky. Nicméně přepěťová ochrana v podružném rozváděči může být účelová a i při vypnutí hlavního vypínače podružného rozváděče může být požadavek, aby SPD byla pod napětím. Pak ochranu musíme zapojit před hlavní vypínač a vše co zůstává pod napětím i po vypnutém hlavním vypínači označit výstražným (žlutým) nápisem.
Takže mě chcete říct, že pokud bude přepětí na přívodu před vypínačem, tak to "přeskočí" přes vypnuté kontakty vypínače?
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 26.11.2010, 22:34 » |
|
V rozvaděči před hlavním vypínačem, či až za hlavním vypínačem?
Záleží na okolnostech - na tom, co konkrétně má SPD chránit. Pro SPD typ 1 je správné místo připojení mezi pojistkami na vstupu do objektu a hlavním jističem. Chrání příchozí vedení ... až po rozvaděč s instalovaným SPD typ 2. Pro SPD typ 2 je pak správné místo hned za hlavním vypínačem rozvaděče. Chrání rozvody za hlavním vypínačem - mj. i proti indukovaným přepětím, a proto je užitečné neodpojovat ho hlavním vypínačem. Při rozpojeném hlavním vypínači se o rozvody před tím vypínačem postará instalovaný SPD typ 1. V případě, že je namísto výšeuvedeného řešení instalován kombinovaný typ 1+2, je třeba počítat s tím, že část instalace oddělená vypínačem od SPD je při vypnutém vypínači nechráněná. Pokud jsou osazeny i SPD typ 3 na všech fázích, klonil bych se k zapojení SPD typ 1+2 ještě před hlavní vypínač rozvaděče (viz ... a vše co zůstává pod napětím i po vypnutém hlavním vypínači označit výstražným (žlutým) nápisem.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 26.11.2010, 23:21 » |
|
V případě, že je namísto výšeuvedeného řešení instalován kombinovaný typ 1+2, je třeba počítat s tím, že část instalace oddělená vypínačem od SPD je při vypnutém vypínači nechráněná. Pokud jsou osazeny i SPD typ 3 na všech fázích, klonil bych se k zapojení SPD typ 1+2 ještě před hlavní vypínač rozvaděče (viz
Pane Fuk, můžete mě prosím vysvětlit jak se dostane přepětí z vnějšku přes vypnutý vypínač?
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 27.11.2010, 00:01 » |
|
Pane Fuk, můžete mě prosím vysvětlit jak se dostane přepětí z vnějšku přes vypnutý vypínač?
Třeba indukcí. A Vy vypínáte PE?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 27.11.2010, 00:46 » |
|
Třeba indukcí.
Děkuju  A Vy vypínáte PE?
Néééé 
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 27.11.2010, 10:46 » |
|
Před přepěťové ochrany je vždy vhodné a správné instalovat samostatný pojistkový odpojovač, i když to z hlediska předřazeného jištění na přívodu do rozvaděče není nutné. V případě potřeby manipulace na přepěťových ochranách je velice nepraktické vypínat celý rozvaděč a zůstat bez osvětlení.  Proto je můj názor - pojistkový odpojovač vždy! 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 27.11.2010, 11:15 » |
|
Proto je můj názor - pojistkový odpojovač vždy!   Naprostý souhlas.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 27.11.2010, 13:24 » |
|
A pokud je maximální předjištění přepěťové ochrany např. 160A, tak pojistky 160A i když je před elektroměrem např. jistič 63A?
|
|
|
|
Pavel Ryšavý

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 27.11.2010, 14:47 » |
|
V tomto případě tam můžete vrazit třeba zkratovací nože, odpínač je tam jenom pro odepnutí při revizi/nebo při manipulaci s přepěťovkou.
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 27.11.2010, 19:51 » |
|
Před přepěťové ochrany je vždy vhodné a správné instalovat samostatný pojistkový odpojovač, i když to z hlediska předřazeného jištění na přívodu do rozvaděče není nutné. V případě potřeby manipulace na přepěťových ochranách je velice nepraktické vypínat celý rozvaděč a zůstat bez osvětlení.  Proto je můj názor - pojistkový odpojovač vždy!  Ano, chápu hledisko elektrikáře, pro kterého je to zvýšení komfortu (1x za n let). Osobně bych ale, z pozice uživatele, preferoval hledisko spolehlivé ochranné funkce, když už jsem do SPD investoval. Předřazený pojistkový odpojovač - je další prvek v systému (-> snížení spolehlivosti), - má sám nějakou nenulovou impedanci a pro jeho instalaci je třeba větší celková délka vodičů (-> vyšší přepětí) a proto bych z hlediska uživatele proti pojistkovému odpojovači SPD, pokud není nezbytně nutný, důrazně protestoval. Elektrikáři, který bude potřebovat na manipulaci s SPD vidět, rád podržím bateriovou montážní svítilnu nebo mu půjčím čelovku.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #14 kdy: 27.11.2010, 21:36 » |
|
Vzdálenost mezi kontakty překlene několik málo kilovoltů.
Spočítal bych je na prstech jedné ruky.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 27.11.2010, 22:10 » |
|
Vzhledem k tomu, jak často je potřeba manipulovat s SPD, bych tam ty pojistky necpal. A pokud má někdo pocit, že by to způsobilo problém, může instalovat SPD, které má aktivní část vydundací a zastamdací bez vypnutí. Tím neříkám, že jsem nikdy nesplnil požadavky investora a ten pojistkový odpojovač tam nedal.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|