Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 14.02.2017, 20:38 » |
|
Dešťosvody jsou ideální objekty, za kterými se dají schovat "hromosvody" (svody). I když to moc nechápu, "nechci vidět drát od hromosvodu, schovám ho za rouru dešťosvodu". Propojit nahoře a propojit dole.
Chápu, že tenhle detail projekt neřeší, měl by to znát hromosvodář, co to realizuje.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Jan Hájek

Offline

Prostě .... HÁJEK!
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 14.02.2017, 21:27 » |
|
|
|
|
|
Maroš Klein

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 15.02.2017, 07:47 » |
|
V prípade neizolovanej zachytávacej sústavy pre tuhé zvislé vodiče zvodov od úrovne terénu do výšky 20m je odporúčaná vzdialenosť uchytenia zvodu na chránený objekt 1m. Táto požiadavka na vzdialenosť uchytenia 1m pre zvod pritom nemusí byť vždy v súlade s návodom na montáž objímok odkvapu, napr. 2m od seba. V STN časť 3 taký konkrétny príklad nevidím, je tam na obr. E.22c zvod s upevnením pri odkvape, a na obr. E.22d je zasa odporúčaná vzdialenosť od odkvapu 5cm. Síce tiež nevylučujem zvod priamo na odkvape (mne sa to napríklad z praktickej stránky vôbec nepáči), ale nemala by potom táto požiadavka na vzdialenosti uchytenia zvislého zvodu 1m z hľadiska dynamických účinkov v prípade uchytenia vodiča zvodu priamo na odkvapovú rúru platiť v takomto prípade aj pre samotné uchytenie odkvapovej rúry?
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 15.02.2017, 15:13 » |
|
... bude potřeba přidat zvýšenou ochranu před sběrači kovů.  Když někomu seberou okap za "několik set", tak to policie v pohodě odloží jako přestupek, který nejde vyřešit... Jak by se asi tvářila na to, kdyby někdo přišel s tím, že krádeží vzniklo obecné ohrožení
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 15.02.2017, 15:49 » |
|
Když někomu seberou okap za "několik set", tak to policie v pohodě odloží jako přestupek, který nejde vyřešit... Jak by se asi tvářila na to, kdyby někdo přišel s tím, že krádeží vzniklo obecné ohrožení
Záleží na tom, jak obecné by to ohrožení bylo. U RD, kde je vše za plotem by to s nimi asi ani nehnulo, kdežto u objektu občanské výstavby na frekventovaném místě, tam by s tím už asi museli něco dělat :-) Jde o to, jak jim to kdo podá. Být to můj objekt, tak bych se asi vyřádil :-)
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Alin

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 15.02.2017, 16:51 » |
|
Jde o to, jak jim to kdo podá.
Moje osobní zkušenosti jsou takové, že je to úplně jedno. Pokud to není jasné, tak to nikdo nevyšetřuje a jen se počká na odložení, pokud to jasné je, někdy se to vyšetří a ticho je až potom. Dokud nevznikne velká škoda a případ se nemedializuje, nic se neděje. Není to leností jednotlivců, prostě je tak nastaven systém, na každou pitominu se sepisuje tolik nesmyslů, že na skutečnou práci nezbude čas ani lidi. Takže to je vlastně jako všude jinde. 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #15 kdy: 15.02.2017, 22:51 » |
|
Ve.34 1390 bylo doslovne napsano: Jimaci vedeni a svody se nesmi opatrovat zadnym naterem... A presto to na mnoha budovach je natrene... Ale jestli je toto reseno v 62 305 si jisty nejsem. Ale myslim ze jsme pred casem na toto tema tu debatili...
Ono to tak úplně doslovně není... 
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 16.02.2017, 10:02 » |
|
Jen trochu doplním. Nejen že můžete, ale je to čím dál tím běžnější způsob, jak co nejméně vzhledově rušit fasádu. Skrýt svod hromosvodu za okap tam, kde je to možné.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|