Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?  (Přečteno 24598 krát)
Zdeněk Lukeš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.01.2017, 11:36 »


Jak postupujete, když revidujete RD podle ČSN EN 62 305?
RD má 6 svodů, svody 1-5 mají odpor okolo 1ohmu, ale 6 svod má okolo 40ohmů (základový zemnič).

Vše ostatní je OK, jen ten jeden svod. Berete to jako celkový odpor, kdy to vychazí pod 10ohmů nebo je to zásadní důvod na zápornou revizi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 22.01.2017, 12:37 »

Zemnič typ A? nebo B? Mělo by být v dokumentaci ( podivej Super!,  nebo alespoň předchozí revizní zprávě.

Pokud A, tak to teoreticky by to nemuselo být špatně... ale nejsem o tom přesvědčený...
Pokud B, tak je určitě něco špatně, nejpravděpodob něji zkorodovaný uzemňovací přívod na přechodu beton - zemina/zemina vzduch.

Vzhledem k tomu, že do RZ píšeme, zda-li provedení a naměřené hodnoty vyhovují platným ČSN, tak tam pravděpodobně nemůžeme napsat, že nevyhovuje, když:
 - je proveden zemnič typu A
 - protože norma pouze doporučuje maximální hodnotu zemního odporu, a pokud této nelze dosáhnout, tak doporučuje nějaké řešení, jak pro to provést maximum...

Ale pokud Vy píšete, že je to základový zemnič, tedy bych očekával typ B, kdy by měly mít všechny uzemňovací přívody +- stejný odpor uzemnění, tak je to špatně. A je to na závěr revizní zprávy:
Provedení a naměřené hodnoty nevyhovují platným ČSN
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 22.01.2017, 19:16 »

Souhlas s kolegou.

Jen bych dodal, že u ostatních svodů ta hodnota 1 Ohm je až podezřele pěkná. Nezůstalo to někde při měření spojeno s PE (PEN)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.01.2017, 19:38 »

Jen bych dodal, že u ostatních svodů ta hodnota 1 Ohm je až podezřele pěkná. Nezůstalo to někde při měření spojeno s PE (PEN)?

Může být v zemi propoj např s uzemněním sítě, a to pak dohledávat, kde rozpojit, může být problém...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.01.2017, 22:26 »

Jak postupujete, když revidujete RD podle ČSN EN 62 305?
RD má 6 svodů, svody 1-5 mají odpor okolo 1ohmu, ale 6 svod má okolo 40ohmů (základový zemnič).

Myslím, že svody 1-5 jsou propojené na obvodový základový zemnič a svod 6 je samostatný.
Jak píší kolegové, pak ten základový zemnič je propojený také s PEN nebo PE. Hodnota okolo 1 Ohmů se obvykle naměří při velké armovací ploše základové desky s velmi pěčlivě provedeným uzemněním, anebo pak měříte smyčku klešťákem. Zkuste to celé proměřit jinou metodou. Případně bych se zaměřil na proměření svodu číslo 6 na příklad VA metodou. Pokud uvedete negativní RZ, tak je nutno také uvést doporučení, co s tím má kdo udělat. Pokud je to objekt starrý cca 20 let a provádíte PRZ, tak je možné, že je svod K.O. Pokud je ale objekt nový, to je první PRZ za 5 let, anebo dokonce VRZ, pak by byl opatrnější. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.01.2017, 08:12 »

...anebo pak měříte smyčku klešťákem.
Z pohľadu hodnôt 1 – 5 toto vyzerá pravdepodobne.
Mal som podobnú skúsenosť, keď jeden zo zvodov bol zoxidovaný v prvej svorke na streche.
V prípade zvodu č.6 by potom bolo vhodné prejsť celú jeho trasu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 23.01.2017, 08:59 »

Nejdřív bych určil, zda je problém nad nebo pod revizní svorkou (rozpojit svorku, propojit CYKYnou s vedlejším svodem a mám jasno).

Jestli je to nad, pak je někde uhnilá svorka na střeše, náprava je jednoduchá. Jestli pod, pak to uhnilo někde na přechodu hlína-beton a musí se trošku kopnout.

Jedná se o základový zemnič, tedy typ B a pak se jedná o závadu (negativní závěr).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
IM
« Odpověď #7 kdy: 23.01.2017, 11:53 »

Provedení a naměřené hodnoty nevyhovují platným ČSN
Jsem v rozpacíchPokud toto někde čtu, považuji to za blábol. Snad by tam aspoň mělo být číslo té normy? (viz ČSN 33 1500, 6.1.2!)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 23.01.2017, 12:37 »

Nejdřív bych určil, zda je problém nad nebo pod revizní svorkou (rozpojit svorku, propojit CYKYnou s vedlejším svodem a mám jasno).

To je hlavní krok....a velice důležitý.

Při revizích hromosvodů bývá většina problému ve svorkách nad zemi. Hodnota je obvykle 50-500 ohmů. Je vhodné nakreslit schéma toho co měříme. Kleštákem měříme jen smyčky, ale neměříme odpor uzemnění. Pokud je celá soustava vzájemně propojená, tak odpor uzemnění se blíží odporu impedanční smyčky. Měření hodnoty samotného Re je práce často náročná, protože je nutno odpojit propojení na PEN na svorkovnici HEP. A potřebujeme pomocnou sondu.
Před vytvořením uzemnění by se měla změřit vodivost půdy. Podle toho bude vypadat provedení samotného uzemnění. Je velký rozdíl, zda to je 50/100/500 ohmu na metr.
na příklad tam, kde je 50 ohmm, tak stačí 10 m pásku, ale tam kde je 500 tak potřebujete 50 m pásku. Montážní firma by měla provedení uzemnění zdokumentovat a proměřit. ( Je to pěkná utopie ?) Již před 50 léty se měřilo Terometem se sondami. Bylo to i předmětem laboratorní práce v učebním předmětu Elektrická měření.

Pokusil jsem se tento případ nakreslit pro poučení.

* Zemnící systémy.pdf (190.85 KB - staženo 404 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Wolfgang Marks II
*
Offline Offline



lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat


« Odpověď #9 kdy: 23.01.2017, 13:22 »

Při tomto dotazu by bylo hodné vidět dokumentaci skutečného provedení a ještě je třeba sdělit, jakou metodou bylo měření prováděno. Je doporučeno, když jsou výsledky měření divné, provést stejná měření i metodou jinou (sondy a smyčka). Při hodnotě odporu kolem 1 ohmu bude při měření velmi pravděpodobně propojeno uzemnění a vodič PE/PEN, to lze u RD taky zjistit a eventuálně rozpojit.  V každém případě podle 62305 by neměl žádný vývod být samostatně, vždy by měly být aspoň dva ve dvojici. Takže asi to může být i špatně ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S úctou Wolfgang Marks
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 23.01.2017, 14:15 »

Asi bude na mieste aj otázka, či je ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny aj komplexne zriadená podľa súboru 62 305.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 23.01.2017, 20:02 »

Jsem v rozpacíchPokud toto někde čtu, považuji to za blábol. Snad by tam aspoň mělo být číslo té normy? (viz ČSN 33 1500, 6.1.2!)
To je také jedna z veselých norem, jednak praví že neplatí pro entity které jsou ošetřeny normou vlastní což hromosvody bezesporu jsou a pak se do ní přidá formou změny pasáž o hromosvodech v tom aby se čuník vyznal tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 23.01.2017, 20:16 »

Jsem v rozpacíchPokud toto někde čtu, považuji to za blábol. Snad by tam aspoň mělo být číslo té normy? (viz ČSN 33 1500, 6.1.2!)

Ano jistě, napíšu tam co je špatně. Myslím, že tím svým tvrzením nic nezkazím a za blábol to nepovažuji.

PS: Jen takový dotaz, nechci vás pane kolego nijak urazit, vy jste RT? Takto uvedený závěr RZ jsem konzultoval s pány na TIČR a neměli s tím problém.


* 6.1.2.JPG (66.85 KB, 1014x179 - prohlédnuto 696 krát.)

* zavady.JPG (110.1 KB, 797x526 - prohlédnuto 964 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 23.01.2017, 21:00 »

Že jsou ta uvedená měření divná a určitě by chtělo zkontrolovat způsob měření a opravit případné závady je nepochybné. Jen jedno mě ovšem překvapuje. Opravdu píšete při jednom horším svodu z mnoha revizi se záporným posudkem? Na každém hromosvodu se dá najít závada nebo odchylka od normy, to by pak znamenalo jen revize se záporným posudkem, nestačí uvedení závady? Jakou máte hranici, kdy lze napsat posudek kladný a kdy už záporný?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 23.01.2017, 21:08 »

Tak nějak případ od případu....u něčeho se přimhouřit oko dá, u něčeho jinýho je to horší...

Ale ono se většinou těch závad sejde více...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
IM
« Odpověď #15 kdy: 24.01.2017, 00:26 »

Jen takový dotaz, nechci vás pane kolego nijak urazit, vy jste RT? Takto uvedený závěr RZ jsem konzultoval s pány na TIČR a neměli s tím problém.
::)Vypadá to snad ,  že nejsem? A v tom článku normy je to napsané jasně. Není to potřeba s nikým konzultovat (...s jakým ustanovením normy jsou zjištěné závady v rozporu...). Takže nestačí napsat, že s platnými ČSN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 24.01.2017, 09:04 »

Citace
PS:  Takto uvedený závěr RZ jsem konzultoval s pány na TIČR a neměli s tím problém.

Někdy je to sporné....v pondělí dají za pravdu a v pátek je to vyloženě špatně!! tanecek
Jen malá poznámka.... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 24.01.2017, 09:58 »

::)Vypadá to snad ,  že nejsem? A v tom článku normy je to napsané jasně. Není to potřeba s nikým konzultovat (...s jakým ustanovením normy jsou zjištěné závady v rozporu...). Takže nestačí napsat, že s platnými ČSN.
Pokud půjdeme do důsledku tak p.Rotrekl pracuje s článkem naprosto přesně tj.jaká -platná, která - výběr z širší skupiny možností.
Jaká děvčata se ti líbí? -tlustá
S kterou jsi tančil? - s Tlustou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?
 Jak bude ovlivněno měření zemního odporu když nelze umístit proudovou sondu ve vzdálenosti ...?
 Jak změřím zemní odpor hromosvodu ve městě?
 15) V síti TN nesmí být celkový zemní odpor uzemnění RB vodičů PEN odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje, pro sítě o jmenovitém napětí Uo = 230 V, větší než?
 Vyrábí se analyzator zemního spojení DC?
 Jak velký maximální zemní odpor uzemnění musí mít samostatný zemnič?
 Jak stanovit zemní odpor společného uzemnění vn a nn?
 Měření zemního odporu
 Lze přístroj Zerotest 46 použít při měření zemního odporu při revizi ?
 Je nějaký rozdíl v měření zemního přechodového odporu ve zmrzlé zemině?
 Jak se měří odpor půdy v trase kabelu (pro použití s ČSN EN 62305-2)?
 Jakým způsobem změřit zemní odpor hlavní domovní pojistkové skříňky?
 Jak měřit s touto mašinkou?
 Jak spočítat nastavení zemní ochrany?
 Jaká má být rozteč sond při měření měrného odporu půdy?
 Proč jsem při měření zemního odporu "pomocí impedance" naměřil malý odpor?
 Jak změřit zemní odpor náhradní metodou?
 Prečo som nameral rôzne zemniace odpory rôznymi meracími prístrojmi?
 Prečo sa uvažuje frekvencia 128Hz pri meraní zemných odporov?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Umí instaltest 61557 měřit zemní odpory?
 Jaká je jednotka resistivity půdy?
 Jak zapomenout na velký Rz pro přizemnění PEN?
 Ako zlepsit zemny odpor zemnica elektromerovej skrine?
 Jak se měří zemní odpor zemniče při HOP na stejném zemniči?
 Merani zemného odporu uzemnenie terrometrom ? má nikdo skusenosti ?
 jak vybrat sadu pro měření zemních odporů?
 Vie niekto poradiť kde zohnať STN 33 3070 ?
 Je něco, co ještě nevíte o měření zemního odporu?
 Nemáte zkušenosti měření zemního odporu proudovými kleštěmi Metrel A 1018-19?
 Jak změřit odpor uzemnění pokud nelze použít sondy?
 Používali jste tabulku přepočtu zemních odporů uzemnění?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Jaká min. hodnota zemního odporu má být dle ČSN EN 62 305 u zemniče typu A?
 Jak byste měřili zemní odpor zemničů dnes?
 Jak revidovat hromosvod s 2x vyšším odporem zemniče než doporučuje norma?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Zemní spojení v soustavě 22kV
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 S jakou přesností lze změřit zemní odpor obyčejným ohmmetrem?
 Jak najít závadu v síti iT?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Umí někdo pracovat s tímto měřicím přístrojem zemního odporu?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100