Rado72
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 11.05.2012, 11:52 » |
|
Stará STN 34 1390 predpisovala pre zvod bleskozvodu uloženého v zemi drôt FeZn min. priemer 10 mm. V novej norme EN 62305-3 som nič také nenašiel. Možem použiť drôt FeZn priemer 8 mm od skúšobnej svorky k základovému uzemňovaču?
|
|
|
|
|
|
|
|
Kobylka
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 11.05.2012, 16:34 » |
|
. Taktéž by to měl být FeZn o průměru 10 mm2.
Určitě průměr 10 mm2? Nemá to být průřez 10 mm2?
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Buben

Offline

Revize a údržba elektrických zařízení a strojů
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 11.05.2012, 22:41 » |
|
V ČSN EN 62305-3 ed.2 je sice opravdu uveden v tabulce číslo 6 pro uzemňovací přívod a svod z FeZn uveden průřez 50 mm2, což odpovídá průměru 8 mm, ale pro zemnič je jak v téže ČSN tak v ČSN 33 2000-5-54 ed.3 uveden průměr drátu FeZn 10 mm. Můžeme polemizovat že vývod zemniče již není zemnič, ale právě z ohledem na přechod drátu mezi různými prostředími (beton - půda, půda - vzduch či beton - vzduch) bych volil drát 10 mm. Sice na přechodu musí být provedena pasivní ochrana před korozí, takže můžete namítat, že by 8 mm drát stačil, ale vezmeme-li v úvahu použití zaváděcích tyčí například od Dehnů, pak průměr této tyče mnohem větší a výrobce těchto tyčí doporučuje propojení mezi ní a zemničem izolovaným drátem FeZn průměru 10 mm nebo nerezem. Na svod samozřejmě stačí průměr drátu 8 mm.
|
Revizní technik E2/A Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů. Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů. Stále se učím.....
|
|
|
Rado72
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 12.05.2012, 07:14 » |
|
A ako by ste tu FeZn 8mm do zeme posudzovali ako RT. Je to v súlade s normami , takže bez závad?
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 12.05.2012, 08:32 » |
|
Jelikož je vývod součástí zemniče, pak je nutno postupovat dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3, kde je jasný požadavek na drát FeZn průměru 10mm.
Jako RT postupuji neoblomně a vyžaduji FeZn 10mm s odkazem právě na výše uvedenou ČSN. Pokud by byl použit drát FeZn8, vyhodnotil bych to jako závadu. A je pravda, že jsem se s vývody z drátu 8mm ještě nikde nesetkal.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 12.05.2012, 09:53 » |
|
Jelikož je vývod součástí zemniče, pak je nutno postupovat dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3, kde je jasný požadavek na drát FeZn průměru 10mm.
Jako RT postupuji neoblomně a vyžaduji FeZn 10mm s odkazem právě na výše uvedenou ČSN. Pokud by byl použit drát FeZn8, vyhodnotil bych to jako závadu. A je pravda, že jsem se s vývody z drátu 8mm2 ještě nikde nesetkal.
Tak to tam u vás na západě dělají hromosvody asi samí poctivci. Já musím konstatovat, že zde v Krakonošově je tomu skoro přesně naopak. Těžko si vzpomenu, kdy naposledy jsem viděl ze země trčet něco silnějšího než FeZn 8mm.  I když je pravdou, že těch pár hromosvodů, které ročně okouknu, není nijak vypovídajících .
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|
|
Petr Doležal

Offline

emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 12.05.2012, 10:57 » |
|
. . . osmička do země byla v jedné verzi normy povolena . . .
Asi máte na mysli toto:
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #16 kdy: 12.05.2012, 11:03 » |
|
Asi máte na mysli toto:
A když si otevřeme 5-54, ed.2, tak v příloze je podobná tabulka, se stejným údajem. Možná to je hloupé, dalo by se to prezentovat jako rozpor, když jsou v normě dva rozdílné požadavky, ale ta příloha je "NA", takže v česku by to asi mohlo být chápáno jako jakási úleva proti "zbytku evropy"...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|