Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« kdy: 31.05.2025, 09:57 » |
|
Představte si dům, sedlová střecha, přibližně uprostřed střechy stožár, u stožáru oddálený jímač připojený na hřebenové vedení. na obě strany cca 8 metrů, na konce střechy z hřebenového vedení 2 a 2 svody, cca 15m dlouhé.
Počítat u stožáru s Kc 0,66 jako pro 2 svody (od jímače jsou 2 vedení), nebo 0,44 pro 3 a více svodů, když jsou celkem 4?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 31.05.2025, 19:55 » |
|
Jasně že pro vícero. A uplně nejlepší je si pořídit DEHNsupport a nebo si to nechat navrhnout od někoho, kdo ho má. Od toho tu jsme, ne? 
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 02.06.2025, 16:23 » |
|
Můžeš prosím ještě pro porovnání variantu 4svody bez okapů?
Objekt jsem musel zadat nově. Neměl jsem uloženo. Tady máš všechny varianty.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 04.06.2025, 08:23 » |
|
Je to pořád jen výstup software tvořeného člověkem a i když jde pravděpodobně o dílo nějakého cílevědomého a zodpovědného Němce, nemusí být výstupní údaje uplně stoprocentní.. .i když za ty prachy by mělo být snad vše v pořádku 
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl

Offline

|
 |
« Odpověď #13 kdy: 05.06.2025, 21:14 » |
|
Plechový žlab u 4 svodů srazil "s" ve své úrovni z 26 na 21. Jak by to asi vypadalo s uvažováním souvislé plechové střechy?
Něco takto + klasicky pro srovnání
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 10.06.2025, 08:08 » |
|
D.íky, ten plech vypadá zajímavě.
No jo, ale kdo si nechá udělat takovou plechovou střechu, která bude odpovídat jejím provedením pro využití coby jímacího vedení? Většinou přijdou neumětelové, kteří takto připojí běžnou šablonku a pak v klidu celou noc spí s pocitem parádně odvedené práce.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jan Hájek

Offline

Prostě .... HÁJEK!
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 10.06.2025, 09:35 » |
|
Jde mi hlavně o ten potenciál. Střecha jako taková nemusí být nutně dimenzována jako jímací vedení, může být opatřena klasickým hromosvodem.
Jenže bleskový proud je nedisciplinova ný a raději teče cestou s nižší impedancí i když spoje mezi plechy nejsou takové, aby se mezi nimi nevytvořili oblouky a jiskry. Problém u plechových střech spočívá v tom, že si každý představí pod tímto pojmem provedení střechy z konce 19. století, dvojité falce a ještě letované.
|
|
|
|