Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 25.01.2022, 21:37 » |
|
Stoziar je prepojeny ocelovym lanom na sustavu bleskozvodu Spolu s koaxialom je tahany zltozeleny CY 6mm2, ten je spojeny (nasli volnu navarenu skrutku a na drote vyrobili ocko, zatiahli maticu) s kostrou plechoveho rozvadzaca stupaciek pred bytmi.
Nebezpečné to je,..bez debaty.. Pri priamom zásahu do stožiara má z neho bleskový prúd len dve cesty,.. Jednu cez lano do uzemnenia bleskozvodu a druhú cez CY 6ku do všetkých vnútorných vodivých ciest s potenciálom zeme v celom paneláku... Rozdelenie bleskového prúdu v inštalácii paneláku je vo hviezdach, no tak či tak to všetko začne na tej 6ke... A že sa bleskový prúd na tom stožiari nerozdelí 50:50, ale výrazne v „prospech“ tej 6ky je viac jak pravdepodobné. . na 50ročnom paneláku je kvalita uzemnenia bleskozvodu väčšinou len ďalšou neznámou... Jaké teoretické katastrofy hrozia sa tu dá písať do nekonečna,...no realita je taká, že takto „vylepšených“ výťahových strojovní je všade plno,...a bohužiaľ, zatiaľ “““ v pohode“““ Navyše je celkom pravdepodobné, že keď na stožiar sadne napr, 50kA, tak si z tej 6ky rýchlo vyrobí „iskrisko“, ...no a keď je bleskozvod jak-tak v poriadku, potom ďalej bežné blesky zvládne sám a na tej 6tke to občas zaiskrí... A pre istotu,.. aby nedošlo ku zbytočnému nedorozumeniu,... ja tak tu nijaký taký stav neobhajujem, len popisujem bežnú prax jak ju poznám..., Za mňa furt platí moja prvá veta...a jak revizák takú 6ku s koaxom štikám hneď za prítomnosti správcu, a stožiar píšem do nedostatkov... minimálne jak neoverený a neschválený zachytávač navyše (záleží od konkrétnej situácie)... Počítam, že podobné skúsenosti z praxe, ..kde je to podobné, a dlho.. tu má veľa diskutérov...
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 26.01.2022, 02:23 » |
|
Zbytečný stožár demontovat
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 27.01.2022, 14:11 » |
|
To by mělo být dohledatelné v tech. dokumentaci objektu.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 28.01.2022, 05:45 » |
|
Zbytečný stožár demontovat
To záleží na místní situaci. Také může být využit jako jeden z jímačů. Nicméně vše co není potřeba a vede ze střechy dovnitř objektu, bych okamžitě demontoval. To představuje zbytečné a velké riziko pro vše uvnitř domu. To co je potřeba zachovat, by měl prohlédnout zkušený technik a navrhnout řešení. Samozřejmě nejlépe zkušený hromoprojektan t. Protože lze předpokládat, že současný stav neodpovídá ani normě v době vzniku toho díla, nebo do toho bylo mnohokrát neodborně zasahováno a bude se tam nacházet "časovaná bomba" ,skrytá právě ve stávajícím stavu vnější ochrany.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 28.01.2022, 08:07 » |
|
Tak je, a preto to tak píšem... a stožiar píšem do nedostatkov... minimálne jak neoverený a neschválený zachytávač navyše (záleží od konkrétnej situácie)...
Také zbytky starých montáži môžu ochranu hlavne okolo výťahovej šachty vylepšiť, no o zmene ochrany revizák nerozhoduje , ..rovnako jak o demontáži cudzej časti od ktorej nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo ... Pravdepodobne nedostatok C2... V tejto súvislosti, všelijak pomenených starých bleskozvodov,... by podľa môjho nemal byť problém niektoré vonkajšie ochrany podľa 34 1390 prerátať napr. na LPS IV v zmysle podmienok 62 305... S drobnými úpravami by to myslím často aj vyšlo,... otázka je, nakoľko by taká čiastočná rekvalifikácia šla obhájiť, napr. bez METky... Napadlo ma to v súvislosti s našou 508čkou, ktorá rieši termíny revízií bleskozvodu už len podľa triedy LPS, a výhodou by bola aj údržba a kontroly podľa 62305ky... Koniec koncov o návrhu úrovne bezpečnosti a forme jej dosiahnutia, či len vylepšenia, rozhoduje a zodpovedá projektant,.. no taká „rekvalifikácia“ na LPS by asi bola na inú debatu...
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 28.01.2022, 08:49 » |
|
S drobnými úpravami by to myslím často aj vyšlo,... otázka je, nakoľko by taká čiastočná rekvalifikácia šla obhájiť, napr. bez METky...
Ale pokud to bylo provedené správně i podle čsn 34 1390 a dalších v té době platných norem, tak ve sklepních prostorách najdete HOP, na kterou budou připojeny rozvody vody, vzduchotechnik a, topení a tak dál, což je z dnešního pohledu METka. Ale asi bude víc než nutná revize stavu této svorkovnice a všech spojů na jednotlivých technologiích. Pro mnoho lidí bývá zajimavé zjištění, že se dnešní ochrana zas až tak zásadně neliší, od té původní. Často o tom mluví i Honza Hájem na svých školeních a seminářích. Jen to prostě někteří dělají blbě klidně i 40 let 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 29.01.2022, 10:53 » |
|
K čemu by podobné stanovisko bylo dobré?  Taky si s tím marně hlavu lámu.  Zjisti bych skutečný stav, to i za pomoci revizních měření a nechal ochranu upravit tak, abych rizika minimalizoval. Tedy pozval projektanta a nechal ho provést změnu, nebo úpravu dle aktuálních norem 62 305. I když základní principy zůstávají, téměř s jistotou si dovolím tvrdit, že tam bude mnoho "drobností" které celou stávající "ochranu" budou degradovat na nebezpečné dráty na střeše domu. ALe bude záležet na tom, co se ode mne očekává. Pokud revize, tak provedu revizi, vypíšu problémy a doporučím úpravu, nebo rekonstrukci. Jestli opravdu stojí o řešení, tak jim nabídnu řešení. Třeba v podobě spolupráce s tím projektantem.
|